– по полноте целевого (текущего) инструктажа руководителя работ и членов команды;
4.2 Лица, ответственные за безопасность труда, их права и обязанности
4.2.1 Лицами, ответственными за безопасность работ, выполняемых по приказу (распоряжению), являются
– лицо, отдающее приказ, отдающее приказ;
– дежурный или член обслуживающего персонала, который подготавливает рабочую зону
– тот, кто дает разрешение на работу;
4.2.2 Лицо, отдающее распоряжение, определяет необходимость и возможность безопасного выполнения данной работы и несет ответственность за правильность и полноту мер безопасности, указанных в распоряжении. При выполнении работ на основании наряда-допуска (в том числе общего и косвенного) лицо, выдавшее наряд-допуск, должно определить меры по подготовке рабочего места и, в случае косвенного наряда-допуска, меры безопасности при выполнении работ. Он также несет ответственность за назначение руководителя работ в соответствии с надлежащим образом утвержденными списками и за назначение руководителя работ.
Лицо, выдающее рабочее поручение, должно провести целевой (текущий) инструктаж руководителя работ (лица, которому непосредственно выдано рабочее поручение).
4.2.3 Руководитель работ несет ответственность за
– назначение руководителя работ в соответствии с утвержденными списками;
– по количеству членов бригады, определенному таким образом, чтобы руководитель работ (супервайзер) мог руководить бригадой
– за достаточную квалификацию членов команды;
– за предоставление в распоряжение работника РНР, технических условий ремонта или технологической карты;
– полнота целевого (текущего) инструктажа руководителя работ и членов команды;
– полнота и правильность мер безопасности при проведении работ. При выполнении работ в соответствии с приказом (кроме общих и промежуточных) эти меры должны быть указаны руководителем работ в строках “Особые условия” приказа;
– бригада обеспечена исправными инструментами, оборудованием, такелажным оборудованием и защитным снаряжением, соответствующим характеру работ.
Руководитель работ вместе с руководителем работ должен принять от подрядчика рабочую площадку и проверить соблюдение мер безопасности, указанных в приказе.
Руководитель и оператор не несут ответственности за непринятие обслуживающим персоналом полных мер по подготовке рабочей площадки: выполнение необходимых мероприятий по отключению, предотвращению ошибочного пуска, осушению, оттаиванию, промывке и вентиляции оборудования; проверку отсутствия избыточного давления, вредных, взрывоопасных, пожароопасных, агрессивных и радиоактивных веществ; установку ограждений и размещение знаков безопасности.
Руководитель работ периодически (не реже чем каждые 2 часа с момента допуска бригады к работе) контролирует работу бригад на предмет соблюдения ими правил охраны труда и техники безопасности. Он/она и члены команды не должны работать вблизи запорной, регулирующей и предохранительной арматуры, дренажных и вентиляционных клапанов.
Инженерно-технический персонал электростанций (районов тепловых сетей) <*> и подрядных организаций, имеющих соответствующую квалификацию, может быть назначен руководителями работ на основании заданий.
<*> Здесь и далее для краткости энергетические установки (районы тепловых сетей) будут именоваться подразделениями предприятия.
4.2.4 Для работы по контракту назначение руководителя работ не обязательно. В этом случае необходимость назначения руководителя работ решается лицом, отдающим приказ.
4.2.5 При проведении ремонтных работ руководитель работ несет ответственность за
– за правильное выполнение мер безопасности, которые необходимы для выполнения работы в соответствии с рабочим заданием;
– за соблюдением им самим и членами бригады требований правил охраны труда и применением мер безопасности, указанных в Руководстве по методике, технологической документации и технических условиях;
– за четкость и полноту брифингов и инструкций, которые он/она дает членам команды непосредственно на месте;
– О наличии, пригодности к использованию и применению инструментов, оборудования, средств безопасности, такелажных приспособлений;
– Содержание ограждений, знаков безопасности и запорных устройств на рабочей площадке.
Бригадир, осуществляя руководство бригадой, не принимает непосредственного участия в работе, если ее выполнение требует постоянного наблюдения за членами бригады.
4.2.6 Руководитель общего заказа является менеджером косвенного рабочего заказа. Он несет полную ответственность в соответствии с п. 4.2.3 как руководитель работ, объем и область которых указаны в косвенном рабочем заказе.
Инженеры и техники подразделений компаний и подрядчиков, которые могут выступать в качестве руководителей работ по косвенным нарядам, назначаются руководителями работ по общим нарядам.
Работники с квалификацией не ниже IV категории могут быть назначены руководителями работ на основании нарядов, промежуточных нарядов и распоряжений.
При ремонте вспомогательного оборудования допускается назначение работников с квалификацией III категории в качестве руководителей работ.
4.2.7 Дежурный диспетчер или лицо из обслуживающего и ремонтного персонала, готовящее рабочую площадку, отвечает за правильное и точное выполнение действий, связанных с подготовкой рабочей площадки, определенных дежурным диспетчером и руководством по эксплуатации оборудования (отключение оборудования, открытие сливов и вентиляционных отверстий, приковывание клапанов, их блокировка, установка барьеров, развешивание плакатов или знаков безопасности и т.д.).
4.2.8 Разрешитель несет ответственность за:
– для надлежащей подготовки рабочей площадки;
– за правильностью допуска к работе и полнотой инструктажа стюарда цеха, руководителя работ и супервайзера.
4.2.9 Начальник смены цеха (участка) имеет право работать по общим распоряжениям. При отсутствии должности начальника смены цеха (участка) начальник смены цеха (участка) является старшим дежурным по данному цеху (участку).
Первичный допуск к работе в соответствии с приказами и распоряжениями должен осуществлять начальник смены цеха (участка) или, с его разрешения, подчиненные работники, обслуживающие данное оборудование в соответствии со списком, утвержденным главным инженером.
В тепловых сетях согласование осуществляется инженерно-техническим персоналом участка (прорабом, старшим прорабом, инженером, начальником участка или его заместителем) и руководителем работ на данном объекте (оборудовании). Если в тепловых сетях нет зонирования, то за утверждение отвечает специалист по зонированию. Также могут быть допущены директор компании и его заместитель.
4.2.10. Дежурный на удаленном объекте – это дежурный на этом объекте, который может работать по общим приказам, инструкциям и указаниям. В отсутствие дежурного на удаленном участке доступ осуществляется начальником смены цеха (участка, участка) или подчиненным ему персоналом.
4.2.11. При продолжении ежедневного дежурства (за исключением промежуточного дежурства) и при перемещении бригады на другое рабочее место с согласия начальника смены цеха (участка) или его заместителя дежурство могут осуществлять следующие лица
– Дежурный персонал, обслуживающий оборудование и находящийся в их подчинении;
– руководитель (бригадир) при проведении работ на участке тепловой сети.
При отсутствии указанных лиц, а также при работе на удаленных объектах (береговых насосных станциях и т.п.) в качестве лиц, уполномоченных на продолжение ежедневной работы, могут быть назначены дежурные по удаленным объектам или лица, уполномоченные начальником смены завода (участка, участка).
4.2.12. Допускается совмещение одним лицом обязанностей двух лиц по каждому из списков, устанавливающих его полномочия.
При выполнении работы допускается выполнение одной из совмещаемых обязанностей:
– лицо, отдающее распоряжение о проведении работ и контролирующее их выполнение;
– руководителю работ и руководителю производства, если для него/нее оформлено только одно рабочее поручение;
– руководитель работ и толератор в тепловых сетях.
В этом случае совмещение обязанностей руководителя работ и владельца разрешения запрещается, за исключением случаев, указанных в пунктах 4.2.11 и 4.2.12. 4.2.11 и 4.2.13 настоящих Правил.
4.2.13. Обязанности лица, допущенного к работе по косвенному заказу, исполняет руководитель общего заказа, который также является руководителем работ по косвенному заказу на участке и в чью смену запланированы работы по косвенному заказу.
4.2.14 Супервайзер должен быть назначен для руководства бригадой строительных рабочих, помощников, такелажников и других лиц, когда они выполняют работы по контракту или заказу в непосредственной близости от рабочего оборудования.
Вопрос о необходимости назначения руководителя для выполнения вышеуказанной работы решается лицом, издающим приказ.
Контролерами должны быть лица, уполномоченные рабочими или дежурными.
При назначении наблюдателя фамилии, инициалы, должность, разряд лица, выполняющего работу, и разряд наблюдателя вносятся в строку наряда “Лицо, выполняющее работу (наблюдатель)” в соответствующем подстрочнике. Руководитель должен поставить подпись в строке “Сотрудник” наряд-заказа после подписи лица, выполняющего работу.
4.2.15 После получения участка работ от лица, выдавшего разрешение, инспектор должен убедиться, что он подготовлен надлежащим образом и что все меры безопасности, необходимые для выполнения работ, приняты в соответствии с настоящими Правилами.
Супервайзер отвечает за безопасность членов команды при воздействии на них производственных факторов от работающего технологического оборудования (обеспечение того, чтобы рабочие не подходили опасно близко к работающему оборудованию и коммуникациям, обеспечение безопасного доступа персонала в рабочую зону, ограждения и предупреждающие знаки безопасности).
Супервайзер отвечает за безопасность сотрудников во время работы и должен постоянно находиться в рабочей зоне.
Руководитель не должен совмещать надзор с другой работой.
4.2.16. Члены команды несут ответственность за
– за соблюдение требований инструкций по технике безопасности и охране труда, полученных во время инструктажа перед началом работы и во время работы;
– за использование выданных средств защиты, спецодежды и исправность используемых инструментов и оборудования;
при работе с тэппингом или без него на живых участках многодорожечной линии или рядом с ними;
Глава B2.2 Организационные меры по обеспечению безопасных методов работы
B2.2.1 Организационные меры по обеспечению безопасных методов работы с электроустановками
(a) оформление работ нарядом-допуском (далее – наряд-допуск), наряд-допуск или перечень работ, подлежащих выполнению в порядке текущей деятельности;
(b) приемка работ;
(c) надзор во время выполнения работ;
(d) учет остановок работы, переводов на другое место работы и прекращения работы.
Рабочий приказ, инструкция, рутинное действие
B2.2.2 Работы на электроустановках должны выполняться в соответствии с нарядом, инструкцией, регламентом.
Б2.2.3 Наряд-допуск – это распоряжение, составленное по специальной форме (Приложение Б9) и определяющее содержание, место выполнения работы, время начала и окончания, условия безопасного выполнения работы, состав бригады и лиц, ответственных за безопасное выполнение работы и т.д.
B2.2.4 Работы на электроустановках могут проводиться в соответствии с разрешением на проведение работ:
(a) при отключенном напряжении;
b) без обесточивания на токоведущих частях и вблизи них.
B2.2.5 Наряд на выполнение работ – это распоряжение на выполнение работ с указанием их содержания, места, времени, мер безопасности (если требуется) и лиц, назначенных для их выполнения. Приказ может быть отдан непосредственно или посредством связи с последующей записью в оперативном журнале.
Б2.2.6 Рутинная операция – это выполнение оперативными (оперативно-ремонтными) работниками единолично на закрепленном за ними участке в течение одной смены работы по перечню, составленному в соответствии с разделом “Выполнение работ по заданию и в последовательности рутинных операций” настоящей главы.
Лица, ответственные за безопасность труда, их права и обязанности
B2.2.7 Лицами, ответственными за безопасность труда, являются
(a) лицо, отдающее приказ, которое отдает приказ;
(b) комитет, ответственное лицо из числа оперативного персонала
(c) лицо, ответственное за работу (далее – “ответственное лицо”);
(d) лицо, ответственное за операцию;
(f) члены команды.
B2.2.8 Лицо, отдающее распоряжение о проведении работ, определяет необходимость и объем работ, несет ответственность за возможность их безопасного выполнения, достаточную квалификацию ответственного лица, лица, осуществляющего надзор за работами или надзирателя и членов бригады.
Лицо, издающее приказ, должно указать содержание строки приказа “Отдельные указания” в случаях, предусмотренных настоящим Положением.
Право отдавать приказы и распоряжения предоставляется лицам из числа электротехнического персонала предприятия, уполномоченным на это приказом ответственного за электрохозяйство предприятия (организации).
Эти лица должны иметь группу по электробезопасности не ниже V для электроустановок с напряжением выше 1000 В и не ниже IV для электроустановок с напряжением до 1000 В.
Право давать указания на определенное количество работ, перечень которых определяется лицом, ответственным за электрооборудование на предприятии, предоставляется также обслуживающему персоналу с группой не ниже IV.
B2.2.9 Авторизация – лицо, ответственное за обслуживающий персонал, несет ответственность:
(a) за правильность применения мер безопасности, необходимых для допуска и выполнения работы, их достаточность и совместимость с характером и местом работы;
b) за правильностью оформления допуска к работе, приемки рабочего места по окончании работы с оформлением в нарядах или журналах учета работы.
При возникновении сомнений в возможности безопасного выполнения работ в соответствии с изданным приказом, инструкциями или в достаточности и правильности указанных в приказе действий по подготовке рабочего места эта подготовка должна быть прекращена.
Уполномоченное лицо должно иметь группу по электробезопасности IV или выше для работы на электроустановках напряжением выше 1000 В и не ниже III – для установок напряжением ниже 1000 В.
Б2.2.10. При принятии участка работ от владельца разрешения или при разрешении доступа на участок работ ответственный руководитель несет равную с владельцем разрешения ответственность за надлежащую подготовку участка работ и за достаточность принятых мер безопасности, необходимых для выполнения работ, включая достаточность мер в графе “Особые указания” наряда-допуска.
Ответственный руководитель может не принимать непосредственного участия в работе по рабочим поручениям, если только он не совмещает обязанности ответственного руководителя с обязанностями руководителя работ.
Ответственные руководители должны быть электротехническим персоналом с группой по электробезопасности V.
B2.2.11. Необходимость назначения ответственного руководителя определяется органом, выдавшим сертификат.
Назначение наблюдающего не требуется при выполнении работ в соответствии с инструкцией в электроустановках напряжением до 1000 В.
Б2.2.12 Принимая от бригадира рабочую площадку, бригадир отвечает за ее надлежащую подготовку и соблюдение мер безопасности, необходимых для выполнения работ.
Бригадир должен проинструктировать свою бригаду о мерах предосторожности, которые необходимо соблюдать во время работы, и убедиться, что члены бригады их соблюдают.
Лицо, выполняющее работы, несет ответственность за соблюдение им и членами его бригады этих правил, а также за исправность инструментов, такелажа и другого ремонтного оборудования. Он также отвечает за то, чтобы ограждения, плакаты, заземляющие устройства, установленные на рабочей площадке, не снимались и не изменялись.
Подрядные работы в электроустановках свыше 1000 В должны иметь группу электробезопасности не ниже IV, в установках до 1000 В – группу не ниже III. Для надзора за бригадами строителей, помощников, такелажников и другого неэлектрического персонала, выполняющего работы на всех электроустановках, кроме перечисленных в B3.4.39, B2.2.77b, должен быть назначен руководитель.
B2.2.13 Для надзора за бригадами строителей, помощников, такелажников и другого неэлектрического персонала при выполнении ими работ на электроустановках по распоряжению или разрешению должен быть назначен руководитель.
При выполнении работ в электроустановках на особо опасных уровнях, определяемых лицом, ответственным за электрохозяйство предприятия, на котором выполняются работы, должен быть назначен наблюдающий за работой электромонтеров, в том числе командированных.
Контролер следит за наличием заземлений, ограждений, щитков, блокировок, установленных на рабочей площадке, и отвечает за безопасность членов бригады от поражения электрическим током электроустановки.
Лицом, ответственным за безопасность, связанную с технологией работы, является руководитель бригады, который должен быть членом бригады и постоянно находиться на рабочей площадке.
Супервайзер не должен совмещать наблюдение с какой-либо работой и не должен оставлять команду без присмотра во время работы.
Лица, имеющие класс III или выше, назначаются на должность супервайзеров.
B2.2.14. Список лиц, которые могут быть назначены ответственными руководителями и контролерами по нарядам и распоряжениям на производство работ, устанавливается приказом лица, ответственного за электрохозяйство.
B2.2.15. Члены бригады должны соблюдать настоящие Правила и инструкции, полученные при допуске к работе и во время работы.
B2.2.16. Допускается совмещение одним лицом обязанностей двух из следующих лиц
(a) лицо, отдающее распоряжение о проведении работ;
(b) ответственное лицо;
(c) лицо, ответственное за работу.
Этот человек должен иметь группу по электробезопасности не ниже той, которая требуется от лиц, чьи обязанности он совмещает. При выполнении работ по наряду-допуску в электроустановке напряжением свыше 1000 В без постоянного обслуживающего персонала лицам из числа оперативного и ремонтного персонала допускается совмещение обязанностей наладчика и лица, ответственного за производство работ.
На электроустановках с напряжением до 1000 вольт можно совмещать обязанности руководителя работ и допускающего или допускающего и члена бригады. На воздушных линиях электропередачи напряжением до 1000 В и выше обязанности руководителя работ и наладчика могут совмещаться во всех случаях.
B2.2.17. Процедуры выдачи и выполнения рабочих заказов
B2.2.17 Непосредственно перед началом подготовки площадки бригаде рабочих должен быть выдан наряд на проведение работ. Не допускается отдавать распоряжение рабочей бригаде за день до начала работ.
B2.2.18. Наряд на выполнение работ должен быть выдан в двух экземплярах. Она должна быть заполнена путем ксерокопирования, при этом необходимо убедиться, что обе копии являются разборчивыми и четкими. Исправления или зачеркивания написанного текста не допускаются.
B2.2.19. Допускается, чтобы лицо, отдающее распоряжение, передало его по телефону старшему и оперативному персоналу объекта или ответственному лицу.
В этом случае заказ-наряд заполняется в трех экземплярах: один экземпляр заполняется лицом, отдающим заказ, а два экземпляра – лицом, принимающим его по телефону.
При выполнении работ на электроустановках без постоянного оперативного персонала и при совмещении лицом из оперативного или оперативно-ремонтного персонала обязанностей допускающего и ответственного руководителя выписывается два экземпляра наряда-допуска, один из которых передается лицу, отдающему наряд, а другой остается у лица, отдающего наряд.
При передаче рабочего заказа по телефону лицо, отдающее заказ, диктует текст (в виде телеграммы), а лицо, принимающее текст, заполняет бланки рабочих заказов с обратным чеком. В этом случае вместо подписи лица, отдающего распоряжение, указывается его имя, которое подтверждается подписью лица, получившего текст.
Прием на работу на основании телефонного распоряжения осуществляется в общем порядке.
B2.2.20. Рабочий заказ выдается одному сотруднику (супервайзеру) и одной бригаде. Только одно рабочее поручение может быть выдано руководителю.
Один общий рабочий заказ может быть выдан на один и тот же вид работ, выполняемый одной и той же бригадой, для поочередного выполнения на нескольких месторождениях, в одном или разных распределительных устройствах, в разных помещениях подстанции. Переход из одной рабочей зоны в другую требуется только при переходе с одного распределительного щита на другой, с одного этажа распределительного щита на другой.
B2.2.21. Количество рабочих поручений, выдаваемых одному руководителю за один раз, каждый раз определяет лицо, выдающее поручение.
Б2.2.22. В электроустановках, где все токоведущие части обесточены, включая зажимы AL и CL, а вход в соседние электроустановки заблокирован (сборки и панели до 1000 В могут оставаться под напряжением), может быть выдано одно рабочее распоряжение на все соединения одновременно.
B2.2.23. Если рабочая зона расширяется или изменяется количество рабочих зон, выдается новый наряд на выполнение работ.
B2.2.24. Состав команды определяется лицом, выдающим рабочий заказ.
B2.2.25. Численность и квалификация бригады, а также квалификация руководителя работ (супервайзера) должны определяться с учетом условий работы и исходя из способности руководителя работ (супервайзера) обеспечить необходимый надзор за членами бригады.
B2.2.26. При работе в соответствии с приказом команда должна состоять как минимум из двух человек: руководителя работ и члена команды. На каждого члена рабочей бригады с группой по электробезопасности III может приходиться один член электротехнического или электротехнологического персонала с группой I, но общее число членов бригады с группой I не должно превышать двух.
B2.2.27 Оперативный персонал может быть привлечен к работе ремонтной бригады без включения в наряд-заказ с записью в оперативном журнале во время дежурства с разрешения руководителя из числа оперативного персонала.
Допуск бригады к работе по рабочему заданию
B2.2.28 Перед допуском к работе руководитель и лицо, выполняющее работу, вместе с инспектором должны проверить техническую подготовку рабочей площадки.
После проверки подготовки рабочей площадки и инструктажа бригады ответственный руководитель работ должен поставить подпись в строке, предусмотренной на обороте наряда-допуска (только в случае первого допуска).
Если руководитель не назначен, подготовку участка проверяет бригадир, который подписывает наряд-допуск.
Не допускается изменение мер по подготовке рабочей площадки, указанных в наряде-допуске.
B2.2.29 После проверки того, что технические мероприятия были проведены, офицер по освобождению должен отпустить команду:
(a) Проверить, что состав бригады и квалификация входящих в нее лиц соответствуют записи в наряде на выполнение работ. Если допускающий не знает фамилий и группы по электробезопасности лиц, входящих в состав бригады, проверка производится на основании именных карточек;
b) зачитать фамилии ответственного лица, лица, выполняющего работу, членов бригады и содержание порученной работы; объяснить бригаде, где снято напряжение, где наложено заземление, какие части ремонтируемого и смежных соединений остаются под напряжением и какие особые условия работы должны соблюдаться; указать бригаде границы рабочей зоны; убедиться, что бригада поняла все сказанное.
c) доказать бригаде отсутствие напряжения: в установках с напряжением более 35 кВ – показав наложенное заземление; в установках с напряжением 35 кВ и ниже, где заземление не видно с рабочего места – прикоснувшись рукой к токоведущим частям после проверки отсутствия напряжения с помощью указателя напряжения или штанги.
В случае заземления непосредственно на рабочем месте нет необходимости прикасаться к токоведущим частям;
(d) сдать участок работ руководителю работ, который должен с датой и временем, указанными в обоих бланках нарядов, составить таблицу № 3 “Ежедневный прием и завершение работ” с подписями Контролера и руководителя работ.
Допуск к работе по нарядам-допускам осуществляется непосредственно на рабочем месте.
Б2.2.30 Один экземпляр приказа о допуске к работе должен храниться у руководителя работ, другой – у обслуживающего персонала в папке с действующими приказами о допуске к работе.
Время принятия бригады и завершения работы с указанием номера наряда и содержания работы заносится в оперативный журнал.
B2.2.31. Если после получения рабочего распоряжения возникают какие-либо сомнения, оперативная бригада или лицо, выдавшее рабочее распоряжение, должны обратиться за разъяснениями к ответственному менеджеру или лицу, выдавшему рабочее распоряжение.
Б2.2.32. Оперативный персонал не должен без ведома ответственного руководителя и работника вносить такие изменения в планировку предприятия, которые изменяют безопасные условия труда, за исключением случаев, указанных в пункте B2.2.40.
B2.2.33. На подстанциях и распределительных устройствах, не имеющих постоянного оперативного персонала, рабочие зоны командного состава должны быть подготовлены в первый день оперативным или ремонтным персоналом на месте, который должен обеспечить бригаде возможность работать в обычном режиме.
Право на вторичное освобождение от работы в последовательные дни в рамках одних и тех же рабочих заказов принадлежит ответственным руководителям или, в их отсутствие, руководителям работ.
Наблюдение во время работы, изменение состава команды
B2.2.34. С момента допуска бригады к работе руководитель работ или супервайзер контролирует работу бригады, чтобы не допустить нарушения требований безопасности. Руководитель работ и сотрудник по надзору должны постоянно находиться на площадке, по возможности в зоне, где будут проводиться наиболее важные работы.
Руководитель не должен совмещать надзор с другой работой.
Руководитель и члены бригады должны знать, что в связи с завершением работ другой бригадой или изменениями в расположении электрической системы, части системы за пределами обозначенной рабочей зоны могут оказаться под напряжением в любой момент, поэтому к ним нельзя приближаться.
Один или несколько членов команды могут отсутствовать в течение короткого периода времени. В этом случае руководитель работ (супервайзер) должен провести с этими лицами необходимые инструктажи по технике безопасности. Число членов команды, остающихся на рабочем месте, должно быть не менее двух, включая руководителя работ. Вернувшиеся члены команды могут приступить к работе только с согласия руководителя работ.
Пока отсутствующие не вернутся, руководитель работ (супервайзер) не должен покидать рабочее место.
B2.2.35. Присутствие работника или члена команды в закрытом или открытом распределительном щите без работника не допускается, за исключением следующих случаев
a) когда по условиям работы (например, регулировка автоматических выключателей или разъединителей с их приводами в другом помещении, испытание, ремонт или монтаж вторичных цепей, электропроводки, испытание оборудования, испытание защит и т.д.) необходимо одновременное присутствие одного или нескольких лиц с группой по электробезопасности III или выше в бригаде в разных помещениях на разных рабочих местах одного источника питания.
Члены бригады, отделенные от руководителя работ, направляются им к своему рабочему месту и получают необходимые инструкции по технике безопасности:
b) когда работы выполняются одной бригадой на разных фидерах [проверка дифференциальной защиты сборных шин, блокировка цепи разъединителей с выключателями, проверка и регулировка автоматических выключателей электроэнергии (АВР) и т.д.].
Для таких работ может быть выдан один заказ для одновременного выполнения на разных фидерах или, в зависимости от характера работ, заказ с передачей с одного фидера на другой с выполнением передачи в общем порядке.
В обесточенном распределительном устройстве разрешается одному человеку из бригады оставаться на рабочем месте и продолжать работу.
B2.2.36. Если необходимо покинуть щит, руководитель работ (супервайзер), если его не может заменить ответственное лицо или лицо, отдавшее распоряжение о проведении работ, или лицо из обслуживающего персонала, должен вывести бригаду из щита и закрыть за собой дверь; при этом должен быть оформлен перерыв в работе.
Если работника замещает ответственное лицо или лицо, издавшее приказ, он должен передать ему приказ на время своего отсутствия.
B2.2.37 Ответственный руководитель и оперативный персонал должны периодически проверять соблюдение работниками правил техники безопасности. Если будут обнаружены нарушения техники безопасности или другие обстоятельства, угрожающие безопасности работников, оператор аннулирует заказ на выполнение работ, а бригада будет удалена с рабочей площадки.
После устранения обнаруженных нарушений и дефектов бригада может быть вновь допущена к работе оперативным персоналом в присутствии руководителя в общем порядке, разрешение фиксируется в наряде на производство работ.
B2.2.38. Изменения в составе бригады должны быть задокументированы в разрешении лицом, выдавшим разрешение, или, в его отсутствие, лицом, уполномоченным выдавать разрешение на данную электроустановку. При необходимости эти изменения могут быть сообщены по телефону.
Формализация отключений
B2.2.39. В случае перерывов в течение рабочего дня (на обед, из-за условий труда) бригада будет выведена с рабочего места. Рабочий заказ остается в руках руководителя работ (супервайзера). Мемориальные доски, ограждение и заземление остаются на месте. Ни один член бригады не должен входить в распределительный цех после перерыва в отсутствие руководителя работ или супервайзера.
После такого перерыва обслуживающий персонал не позволит команде войти в распределительное устройство. Руководитель работ (супервайзер) сам указывает бригаде место проведения работ.
Б2.2.40. До возвращения руководителем наряда-допуска с отметкой о завершении работ обслуживающий персонал не должен включать снятое для ремонта электрооборудование или вносить какие-либо изменения в схему, влияющие на условия труда. В аварийной ситуации, при необходимости, обслуживающий персонал может запустить оборудование в отсутствие экипажа до его возвращения, при соблюдении следующих условий:
(a) Временные ограждения, заземления и таблички убираются и устанавливаются постоянные ограждения, таблички “Работайте здесь” заменяются на: “Стоп. Напряжение”;
(b) до прибытия рабочего и возвращения рабочего заказа в зонах, где ведутся работы, должны находиться люди, которые обязаны предупредить рабочего и членов бригады о том, что идет монтаж и работа не может быть возобновлена.
B2.2.41. Пробный пуск электрооборудования под рабочее напряжение до полного завершения работ может производиться при соблюдении следующих условий
(a) Бригада должна быть выведена из распределительного пункта, получен наряд на работу работника и оформлен перерыв в работе в соответствии с таблицей 3 “Ежедневное разрешение и завершение работы”;
(b) Временные ограждения, заземления и таблички должны быть удалены, а постоянные ограждения установлены. Эти действия должны выполняться обслуживающим персоналом.
Подготовка рабочей площадки и выпуск бригады на работу после проведения испытательных работ должны проводиться в обычном порядке в присутствии ответственного руководителя, что должно быть оформлено его подписью на наряде-допуске в тех графах таблицы 3, в которых расписывается руководитель. Если руководитель не назначен, приемка должна проводиться в присутствии руководителя работ.
B2.2.42. В конце каждого рабочего дня необходимо привести в порядок рабочую зону, оставив на месте плакаты, заземление и барьеры. Окончание работы каждого дня оформляется в таблице 3 приказа “Ежедневный допуск к работе и окончание работы” с подписью руководителя работ.
В установках, где работает постоянный обслуживающий персонал, наряд на работу должен возвращаться им каждый день по окончании работы. В электроустановках, где нет постоянного обслуживающего персонала, по окончании работы наряд должен быть оставлен в папке нарядов.
B2.2.43 Прерванная работа может быть возобновлена на следующий день после осмотра рабочего места и проверки мер безопасности комиссией или ответственным руководителем и руководителем работ. Для получения повторного разрешения на работу не обязательно присутствие ответственного руководителя.
B.2.2.44. Допуск к работе на следующий день с указанием даты и времени начала работы производится за подписями контролера или ответственного руководителя и руководителя работ в таблице 3 приказа “Ежедневный допуск и окончание работы”.
Переезд команды на новое место работы
Б2.2.45 Работа на нескольких рабочих местах одного присоединения по одному приказу может осуществляться при следующих условиях:
(a) все рабочие места данного присоединения подготавливаются оперативным персоналом и утверждаются руководителем работ и ответственным руководителем работ до начала работ;
(b) руководителю работ и его команде разрешено работать на одном из рабочих мест в бухте;
(c) в электроустановках с постоянным обслуживающим персоналом перевод бригады на другой рабочий участок должен осуществляться владельцем разрешения;
(d) в электроустановках, где нет постоянного обслуживающего персонала, перевод бригады на другое рабочее место в отсутствие владельца разрешения должен осуществляться ответственным руководителем;
(e) перевод бригады на новое место работы оформляется в таблице 3 приказа “Ежедневный допуск к работе и окончание работы”, и если перевод осуществляется ответственным руководителем, то он подписывает таблицу вместо владельца допуска.
Примечание Электрические цепи (оборудование и шины) одного назначения, наименования и напряжения, присоединенные к шинам распределительного щита, распределительного устройства, блока и расположенные в пределах подстанции и т.п., электрические цепи разных напряжений одного силового трансформатора (независимо от числа обмоток), одного двухскоростного электродвигателя рассматриваются как одно присоединение. В многоугольных диаграммах, диаграммах полутреугольников и т.д. подключение линии или трансформатора включает все коммутационные устройства и сборные шины, с помощью которых линия или трансформатор подключаются к распределительному устройству.
B2.2.46. Во время работы без обесточивания токоведущих частей доступ в другую рабочую зону требуется только при перемещении сборки из одного распределительного устройства напряжения в другое или из одного помещения в распределительном устройстве в другое.
Завершение работ, сдача и приемка рабочего места. Закрытие рабочих заказов и ввод оборудования в эксплуатацию
Б2.2.47 По окончании работ рабочая площадка должна быть убрана и принята ответственным руководителем, который должен подписать наряд и передать его обслуживающему персоналу или, при отсутствии руководителя, оставить его в папке действующих нарядов после того, как бригада покинет рабочую площадку.
Если руководитель работ не назначен, руководитель работ должен передать наряд на выполнение работ обслуживающему персоналу.
B2.2.48 Закрытие рабочего задания должно быть зарегистрировано в журнале работ. Наряд на выполнение работ не должен быть закрыт обслуживающим персоналом до тех пор, пока не будет проверено оборудование и рабочая зона, отсутствие людей, посторонних предметов, инструментов и надлежащая чистота.
Если на одном соединении работают несколько бригад, по окончании работ наряд закрывается одной из бригад с пометкой в наряде “Участок оставлен для работы по наряду N”. “.
Б2.2.49 Закрытие наряда должно происходить после последовательного выполнения следующих действий:
(a) демонтаж временного ограждения и удаление плакатов “Работайте здесь”, “Поступайте сюда”;
(b) снятие заземления с проверкой в соответствии с принятой процедурой освобождения, за исключением случая, указанного в B2.2.48;
(c) возведение постоянных барьеров и демонтаж плакатов, вывешенных до начала работ.
Изоляция ремонтируемого оборудования должна быть проверена непосредственно перед включением, при необходимости перед снятием временных ограждений и предупреждающих знаков, сразу после снятия переносных заземлений.
Оборудование может быть включено после закрытия наряда.
Если на отключенном соединении было выполнено более одного рабочего задания, его нельзя включать до тех пор, пока все рабочие задания не будут закрыты.
Б2.2.50 Продолжительность рабочего задания должна быть установлена в 5 дней, за исключением работ, перечисленных в Б2.2.59. В случае отключения электроэнергии, рабочее задание остается в силе, если электропитание не восстановлено и условия работы не изменились.
B2.2.51. Правильность нарядов на работы должна периодически проверяться лицами, выдающими их, и лицами, ответственными за электроустановку, путем осмотра на месте.
B2.2.52. Наряды на работы, по которым работа была полностью завершена, хранятся в течение 30 дней, после чего могут быть уничтожены.
Примечание Если во время выполнения работ, вытекающих из наряда-допуска, произошел несчастный случай или поражение электрическим током, эти наряды-допуски должны храниться в архиве компании.
B2.2.53. Организационные меры по обеспечению безопасной работы на электроустановках электростанций, подстанций и кабельных линий
Б2.2.53 Работы на электроустановках подстанций и КЛ напряжением свыше 1000 В должны выполняться в следующем порядке
с отключением напряжения;
без отключения напряжения на токоведущих частях и в непосредственной близости от них;
без обесточивания токоведущих частей, когда требуется временное ограждение;
с использованием механизмов и грузоподъемных механизмов в распределительном устройстве. По инструкции могут выполняться другие работы вдали от токоведущих частей, в том числе: работа в распределительных устройствах и внешних распределительных устройствах, на тележках аппаратов, выдвигаемых из шкафов, при условии, что двери шкафов или жалюзи закрыты; работа в приводах и коробках оборудования распределительных устройств, в оборудовании вторичных распределительных устройств, релейной защиты, автоматики, телемеханики и связи.
B2.2.54. В электроустановках напряжением до 1000 В работы на сборных шинах распределительных устройств, щитов, сборок, а также на соединениях вышеуказанных устройств, через которые может подаваться напряжение на сборные шины, выполняются по договору. На глухих соединениях допускается выполнение работ по заказу.
Б2.2.55. При проведении работ на подстанциях и КЛ, где обесточены все токоведущие части, включая выводы ВЛ и КЛ, при условии, что вход в соседние электроустановки заблокирован (сборки и шины до 1000 В могут оставаться под напряжением), может быть выдано одно распоряжение на одновременную работу во всех отсеках.
B2.2.56. В распределительных устройствах до 10 кВ с одной системой сборных шин и любым количеством секций, когда секция уходит в ремонт, может быть выдан один заказ на работы на сборных шинах и на всех или части отсеков этой секции. Все рабочие места на участке могут быть доступны одновременно; допускается рассредоточение бригад по разным рабочим местам на участке.
До завершения работ в соответствии с нарядом-допуском запрещается подготовка к подаче напряжения или испытанию любых соединений секции.
Б2.2.57. Разовый приказ на одновременную или поочередную работу на разных рабочих местах одного или нескольких соединений без оформления перевода с одного рабочего места на другое с рассредоточением бригады по разным рабочим местам может быть издан в следующих случаях:
при прокладке и ретрансляции силовых и контрольных кабелей, тестировании оборудования, проверке предохранительных устройств, блокировок, автоматики и т.д;
при ремонте распределительного оборудования, когда его приводы находятся в другом помещении;
при ремонте одного кабеля в туннеле, коллекторе, колодце, котловане;
при ремонте одного кабеля, выполняемого в двух котлованах или в распределительном пункте и соседнем котловане, когда расположение рабочих мест позволяет руководителю работ (руководителю работ) руководить бригадой.
Б2.2.58 Для работ в соответствии с Б2.2.56, Б2.2.57 все рабочие места должны быть подготовлены до начала действия разрешения. Если бригада рассредоточена по разным рабочим местам, один или несколько членов бригады с группой по электробезопасности III или выше могут быть отделены от руководителя работ; члены бригады, отделенные от руководителя работ, должны быть проведены на свои рабочие места и проинструктированы по вопросам безопасности выполняемых работ.
B2.2.59 Допускается выдача одного наряда-допуска бригаде технического обслуживания для чередования одного и того же вида работ по техническому обслуживанию на нескольких подстанциях, в одном или нескольких полях каждой подстанции.
К таким работам относятся: протирка изоляции, зажим, протяжка и доливка масла, переключение ответвлений трансформатора, проверка релейной защиты, автоматики, измерительных приборов, испытание перенапряжением от внешнего источника, проверка изоляторов измерительной линейкой и т.д. Срок действия такого разрешения составляет 1 день.
Приемка каждой подстанции и каждой фидерной линии должна производиться по таблице 3 “Ежедневная приемка и завершение работ”. На подстанциях, где ведутся работы в соответствии с B2.2.55, приемка может проводиться одновременно для всех отсеков, но ни один из отсеков не может быть подготовлен к включению до завершения работ на подстанции. Каждая подстанция может быть включена после завершения работ на данной подстанции в соответствии с настоящим приказом.
Б2.2.60 Работы на оборудовании связи, расположенном в распределительном пункте, должны проводиться по указанию обслуживающего персонала распределительного пункта. Этот персонал должен произвести приемку.
B2.2.61 Меры по обеспечению безопасных методов работы на воздушных линиях электропередачи
B2.2.61. Работы на воздушных линиях электропередачи должны проводиться в соответствии с разрешением на проведение работ:
с отключением напряжения *(2);
без снятия напряжения с токоведущих частей: с подъемом более чем на 3 м от уровня земли, считая от ног человека; с демонтажем конструктивных элементов опор; с подкопом опор на глубину более 0,5; с использованием подъемных механизмов и машин в охранной зоне; расчистка трассы ВЛ при необходимости применения защитных мер для предотвращения падения спиливаемых деревьев на провода; расчистка трассы ВЛ 0,4-10 кВ, когда обрезка веток и сучьев связана с опасной близостью людей к проводам или возможностью падения веток и сучьев на провода. По указанию могут выполняться другие работы на воздушных линиях.
Б2.2.62 Для каждой воздушной линии и для каждой цепи на многопутной линии должны выдаваться отдельные наряды на работы, за исключением следующих случаев, когда может быть выдан один наряд на работы
Для работы с пониженным напряжением и без него на токоведущих частях и вблизи них на нескольких цепях многоконтурной линии;
Для одинаковых работ на нескольких воздушных линиях без обесточивания токоведущих частей;
работы на воздушных линиях на переездах;
работа на ВЛ до 1000 В осуществляется попеременно с переключением с одной линии на другую.
Б.2.2.63 В наряде на производство работ с отключением напряжения на ремонтируемой ВЛ должно быть указано (см. Б2.1.34), какие пересекающиеся линии должны быть отключены и заземлены (с заземлением согласно Б2.3.40 и вблизи рабочих зон). Такая же информация должна быть включена в наряд-заказ для воздушных линий, примыкающих к ремонтируемой линии, если их отключение требуется по условиям работы. В то же время воздушные линии, пересекающие ремонтируемую линию или находящиеся вблизи ремонтируемой линии, должны быть заземлены до начала работ, и заземление воздушных линий не должно сниматься до окончания работ.
Б2.2.64 При перерыве в работе в связи с окончанием рабочего дня заземление рабочих мест ВЛ не снимается. На следующий день, после возобновления работ, бригада должна быть допущена обратно на площадку после проверки целостности и надежности соединения оставленных на месте заземлений.
Выполнение работ по контракту и в рамках повседневной деятельности
Б2.2.65 Все работы, выполняемые в электроустановке без распоряжения, должны быть
(a) по указанию уполномоченных на это лиц (B2.2.8), с записью в оперативном журнале;
(b) как текущая операция с последующей записью в журнале операций.
Б2.2.66. Заказ является разовым, срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня исполнителей. Если необходимо повторить или продолжить работу при изменении ее условий или состава бригады, распоряжение должно быть выдано повторно и записано в журнал операций.
B2.2.67. Наряд на выполнение работ может:
(a) работать без обесточивания токоведущих частей в течение не более одной смены;
б) работа, вызванная производственной необходимостью, продолжительностью до 1 часа;
(c) работы, связанные с отключением напряжения от электроустановок напряжением до 1000 В, продолжительностью не более одной смены.
Б2.2.68 Организационные меры по обеспечению безопасности работ на электроустановках по договору подряда должны быть такими же, как и для работ, выполняемых по договору подряда (Б2.2.1).
Работа, которая должна быть выполнена по приказу, может, по усмотрению лица, отдающего приказ, быть выполнена по рабочему ордеру.
Б2.2.69 Лицо, отдающее распоряжение, должно назначить руководителя работ (супервайзера), определить возможность безопасного выполнения работ и указать необходимые для этого технические и организационные меры.
Б2.2.70. Команда должна быть записана в оперативный журнал лицом, подавшим команду, или оперативным персоналом по указанию лица, подавшего команду, непосредственно или по средствам связи. Команды, подаваемые обслуживающим персоналом, также должны быть записаны в оперативном журнале.
Оперативный журнал должен содержать: кто отдал распоряжение, содержание и место работы, категорию выполнения работы по мерам безопасности, перечень технических и организационных мероприятий, время выполнения работы, фамилии, инициалы, группы по электробезопасности руководителя работ (супервайзера) и членов бригады. Запрещается вносить изменения в состав рабочей бригады во время выполнения работ по заказу.
Б2.2.71 Оперативный персонал должен уведомить рабочего о распоряжении и, подтвердив готовность к работе, подготовить рабочую площадку (если требуется) и сделать запись в оперативном журнале о выполнении всех технических мероприятий по обеспечению безопасности труда.
Б2.2.72. Перед началом работ руководитель работ должен осмотреть место работ и сделать запись в оперативном журнале о принятии наряда к исполнению с указанием времени начала работ.
Б2.2.73. Работы, выполняемые по распоряжению в течение одной смены без обесточивания токоведущих частей, должны включать в себя
a) уборка коридоров и служебных помещений, распределительных устройств до постоянного ограждения, помещений распределительных устройств, включая уборку за панелями релейной и измерительной аппаратуры и т.д;
(b) уборка и благоустройство территории распределительного пункта, кошение травы, очистка дорог и пешеходных дорожек от снега, движение транспортных средств по территории распределительного пункта, перевозка грузов, их разгрузка или погрузка и т.д;
(в) ремонт осветительного оборудования и замена ламп вне ячеек и ячеек (после снятия напряжения с участка осветительной сети, на котором проводятся работы), ремонт оборудования телефонной связи; обслуживание щеток электродвигателей и их замена; обслуживание колец и коллекторов электрических машин, обновление надписей на корпусах оборудования и ограждениях и т.д;
(d) ремонт конструктивной части зданий распределительных пунктов и зданий, расположенных на территории распределительных пунктов, ремонт фундаментов и порталов, перекрытие кабельных каналов, дорог, заборов и т.д;
(e) контролировать сушку временно выведенных из эксплуатации трансформаторов и другого оборудования, обслуживание оборудования для очистки масла и другого вспомогательного оборудования во время очистки и сушки масла выведенного из эксплуатации оборудования;
(f) проверить фильтры осушения воздуха и заменить в них сорбенты.
Б2.2.74. Б2.2.73 действия, перечисленные в разделе Б2.2.73, могут выполняться одним электромонтером с группой по электробезопасности III или выше.
Примечание : 1. B2.2.73a может выполнять группа по электробезопасности 1.2. B2.2.73a, b, c может выполнять обслуживающий персонал при ежедневной эксплуатации. 3. b2.2.73g может выполняться неэлектрическим персоналом под руководством обслуживающего персонала или назначенного контролирующего работника с группой по электробезопасности III или выше.
Б2.2.75. К подрядным работам также относятся работы на электроустановках напряжением до 1 000 В при сборке, проверке, регулировке, разборке для ремонта и монтажа измерительных приборов, счетчиков, устройств релейной защиты, аппаратуры автоматики, телемеханики и связи, работы на приводах распределительного оборудования, во вторичных цепях и в цепях электропривода цепей автоматического и дистанционного управления, выполняемые
a) в помещениях, в которых нет токоведущих частей под напряжением более 1000 В;
b) в помещениях, где токоведущие части, находящиеся под напряжением более 1000 В, закрыты сплошными сплошными или сетчатыми экранами, а также в отсеках распределительных устройств и оборудования подстанций
c) в коридорах управления закрытых распределительных устройств, где неогражденные проводящие части с напряжением выше 1000 В над проходом находятся на высоте не менее 2,75 м до 35 кВ включительно и 3,5 м до 110 кВ включительно
(d) в шкафах защитных реле распределительных устройств, агрегатных шкафах и приводах автоматических выключателей за сетчатым кожухом.
Осторожно. Работы в цепях электросчетчиков и счетчиков, подключенных через измерительные трансформаторы, не имеющие испытательных сборок или специальных зажимов, позволяющих шунтировать цепи тока и отключать цепи напряжения, должны выполняться в соответствии с заказом.
Б2.2.76. B2.2.75, должны выполняться как минимум двумя лицами из числа технического или специализированного обслуживающего персонала, одно из которых должно иметь группу по электробезопасности IV или выше, а другое – группу III или выше; и только одно лицо из числа технического персонала с группой IV или выше.
Б2.2.77 По распоряжению в случае производственной необходимости допускается проведение внеплановых работ продолжительностью до 1 часа оперативным (ремонтным) персоналом или под их руководством другим электротехническим персоналом
(a) при обесточивании электроустановок напряжением более 1000 вольт, выполняемом с заземлением. К таким работам относятся отключение и подключение кабеля к отдельному электродвигателю, замена предохранителей, переключение ответвлений на силовом трансформаторе, затягивание и разжимание отдельных контактов на шинах и оборудовании, доливка масла в масляные вводы и устранение утечек масла из них, доливка масла в отдельные аппараты.
Эти работы должны выполняться не менее чем двумя лицами, включая руководителя из числа оперативного персонала, имеющими группу по электробезопасности не ниже III.
Перед началом работ должны быть приняты все необходимые технические меры, за исключением ограждения рабочей зоны в распределительном устройстве, которое, несмотря на требования пункта B2.3.15, в данном случае не может быть выполнено:
(b) без снятия напряжения с токоведущих частей и в непосредственной близости от них, не требуя установки системы заземления. Такая работа включает в себя: работы на корпусах оборудования, очистка и мелкий ремонт арматуры корпусов, маслоуказателей на пленумах трансформаторов и на нефидерной стороне выключателей и т.д., подключение оборудования для сушки и очистки масла, измерения электроизмерительными клещами, замена предохранителей, проверка нагрева контактов с помощью стержня, определение места вибрации шин с помощью стержня, снятие фасок, разовые операции по проверке изоляторов и соединительных зажимов со штангой, измерения при проверке фильтров для присоединения ВЧ каналов, оборудованных на воздушных линиях напряжением более 1000 В, заливка масла и отбор проб, если конструкция оборудования и наличие специальных средств позволяют безопасно проводить эти работы и др. Эта работа должна выполняться не менее чем двумя лицами, в том числе обслуживающим персоналом с группой по электробезопасности не ниже IV, который осуществляет постоянный надзор за рабочими, второй человек может иметь группу не ниже III.
Б2.2.78. К подрядным работам в течение одной смены при обесточивании электроустановок до 1000 В относятся: ремонт магнитных пускателей, пусковых кнопок, выключателей, кулисных переключателей, реостатов, контакторов и аналогичной пусковой и коммутационной аппаратуры при условии их установки вне щитов и сборок: ремонт отдельных электрических нагрузок (электродвигателей, электронагревателей и др.); и ремонт электрооборудования (электродвигателей, электронагревателей и др.). Ремонт индивидуальных электропотребителей (электродвигателей, электронагревателей и т.д.), отдельно расположенных магнитных станций и блоков управления; замена предохранителей; ремонт осветительной проводки; работы, выполняемые на электроустановках с однонаправленным питанием.
Как правило, эту работу должны выполнять два человека, один из которых должен иметь группу по электробезопасности не ниже III, а другой – не ниже II. С ведома клиента в отдельных случаях допускается выполнение работ одним лицом с группой не ниже III.
Внимание. Технический персонал, упомянутый в данном пункте, должен выполнять работы в рамках планового технического обслуживания.
Б2.2.79 Руководитель работ (супервайзер) должен осуществлять надзор за членами бригады в части соблюдения ими правил охраны труда и техники безопасности с момента допуска их к работе на основании приказа.
По завершении работы руководитель должен:
(a) при работе с обесточенными токоведущими частями или без них, а также вблизи токоведущих частей, вывести бригаду с рабочей площадки, проверить рабочую площадку вместе с лицом, ответственным за работу, а затем расписаться о завершении работы в рабочем журнале;
б) при работе без обесточивания токоведущих частей лично осмотреть место работы, снять бригаду и доложить ответственному лицу об объеме выполненной работы и времени ее окончания.
Этот отчет должен быть записан сотрудником эксплуатационного персонала в оперативном журнале с указанием времени завершения работ.
Б2.2.80 Оперативный персонал должен уведомить лицо, отдавшее распоряжение, непосредственно или по средствам связи о том, что работа, выполненная по распоряжению, завершена.
Б2.2.81 Текущее техническое обслуживание может включать:
a) работать без пониженного напряжения вдали от токоведущих частей, как указано в B2.2.73a, b, c;
(b) работать с отключающим напряжением в электроустановках до 1000 вольт, как указано в B2.2.78.
Б2.2.82 Обслуживание наружных и внутренних осветительных установок и оборудования, подключенных к групповым линиям с защитными аппаратами на номинальные токи до 20А, на территории предприятия, в служебных и жилых помещениях, складах, мастерских и т.п. может производиться специально назначенным персоналом также в плановом порядке с уведомлением о месте, начале и окончании работ обслуживающего персонала с внесением соответствующей записи в оперативный журнал.
Б2.2.83 Организационные меры по обеспечению безопасности труда при выполнении регламентных работ в электроустановках следующие
(a) Лицо, ответственное за электрооборудование, должно подготовить перечень работ, указанных в B2.2.73a, b, c и B2.2.78, и дополнительных работ в соответствии с местными условиями и утвердить его у главного инженера (руководителя) предприятия;
(b) определение лицом, ответственным за операцию, необходимости и возможности безопасного проведения операции.
Б2.2.84 Виды работ, перечисленные в соответствии с п. Б2.2.83, являются постоянно разрешенными работами, не требующими оформления дополнительных заказов.
Для новых или реконструированных электроустановок постоянного и переменного тока до 750 кВ, включая специальные электроустановки
За что отвечает член команды? Его квалификация.
Член бригады несет ответственность за соблюдение требований настоящих правил, инструкций по охране труда соответствующих организаций и инструкций, полученных при допуске к работе и во время работы. Размер бригады и ее состав с учетом электротехнической квалификации членов бригады определяются в зависимости от условий выполняемой работы, а также способности руководителя работ (супервайзера) обеспечить надзор за членами бригады. Член рабочей бригады под руководством руководителя работ при выполнении работ должен иметь группу III, за исключением работ на воздушных линиях в соответствии с § 38.23 Правил, которые должны выполняться членом бригады группы IV.
Допускается включать одного работника группы II на каждого работника группы III, но общее число членов группы II не должно превышать трех человек.
Какими устройствами безопасности должны быть оснащены кнопки пуска электрооборудования в животноводческих помещениях?
Рекомендуется, чтобы пусковые и отключающие устройства для электроустановок располагались вне помещений для содержания животных и птицы. Панели управления и кнопки должны быть установлены непосредственно на рабочем оборудовании. Если нет возможности установить устройства управления в специальном помещении, необходимо принять меры для защиты их от воздействия окружающей среды или использовать устройства подходящей конструкции, отвечающие условиям окружающей среды.
На какие установки с максимальным напряжением распространяются правила установки электрооборудования?
Вновь построенные и переоборудованные электроустановки переменного и постоянного тока до 750 кВ, включая специальные электроустановки
Как часто следует измерять сопротивление петли фаза/ноль?
Испытание петли фаза/земля обязательно при сдаче электроустановки в эксплуатацию и является частью приемо-сдаточных испытаний (100%).
При этом проверяется качество монтажа и выбор защитных устройств. В дальнейшем сопротивление петли фаза-ноль измеряется каждые три года и рекомендуется включать в объем эксплуатационных испытаний в соответствии с ГОСТ Р 50571-16 2007 г. Также возможно более частое измерение петли фаза-ноль по усмотрению лица, ответственного за электроустановку.
Каково влияние текущего времени воздействия на исход травмы? Какой считается продолжительность текущего воздействия на организм?
По мере увеличения продолжительности тока электрическое сопротивление человеческого тела уменьшается. Таким образом, количество тока, проходящего через тело человека, увеличивается с продолжительностью воздействия тока; следовательно, чем дольше человек подвергается воздействию тока, тем тяжелее последствия.
Поскольку в эти моменты команда будет оставаться внутри установки, в правилах будут четко определены должностные лица и их обязанности на каждом из этих этапов.
Организационные мероприятия в электроустановках
С тех пор как человечество узнало об электричестве, появились не только выгоды от его использования, но и несчастные случаи с людьми, периодически подвергающимися воздействию электричества.
Электричество представляет серьезную угрозу нашему здоровью и требует правильного обращения, соблюдения определенных действий, которые были названы “Правилами” и получили ранг закона. Каждое из этих положений строго аргументировано, взято из жизни людей и связано с каким-либо несчастным случаем или происшествием. Другими словами – правила охраны труда и техники безопасности пишутся за счет чьей-то крови и жертв.
Основные требования правил ничем не отличаются для обычных людей и для электриков, работающих непосредственно с электричеством. Но профессионалы должны знать гораздо больше и работать очень осторожно, потому что они выполняют операции, к которым обычные люди не допускаются.
Разделение правил на два подраздела было сделано специально для электротехнического персонала:
2. организационные вопросы.
Первый подраздел определяет применение технических мер для обеспечения защиты здоровья человека при необходимости проведения работ на оборудовании электроустановок. Однако, как показывает практика, этого оказывается недостаточно по нескольким причинам:
наш мозг одновременно обрабатывает массу информации и в какой-то момент может сосредоточиться на отвлекающем факторе, что приведет к ошибочным действиям с электричеством;
электрик может просто забыть, о чем его предупреждали;
внимание рабочего, ослабленное раздражением окружающей среды, может быть отвлечено на другое событие, а его руки по инерции могут механически выполнить опасное действие;
больной, пьяный, одурманенный или возбужденный человек с большей вероятностью может быть поражен электрическим током.
Это факторы, от которых призваны защитить организационные меры.
Состав организационных мероприятий
Следует понимать, что термин “организационный” имеет точное значение: нельзя проводить электромонтажные работы в спешке, без предварительной подготовки. Они всегда должны быть тщательно продуманы, рассчитаны по времени и безопасно организованы в соответствии с утвержденными правилами.
Временной порядок действует с момента проведения любых электротехнических работ до их завершения. Это время определяется не только выполнением технологических операций, но и удалением всех рабочих с установки и документированием технических, оперативных записей, чтобы ни одному члену бригады не пришлось возвращаться на то же место снова.
Этапы организационной деятельности
Они состоят из пяти этапов, которые выполняются последовательно:
1. Определение порядка выполнения работ в соответствии: приказ, распоряжение или перечень работ, которые должны быть выполнены в соответствии с действующими процедурами эксплуатации электроустановок;
2) Уполномочить персонал подготовить рабочую площадку и разрешить бригаде работать на ней;
3. проведение освобождения от работы для экипажей, участвующих в акции;
4. организация прямого надзора за персоналом;
5. надлежащее документирование перерывов, переводов на другие места и полного прекращения работы.
Только строгое соблюдение этих шагов, выполненных правильно и полностью, гарантирует безопасность персонала и эффективность работы оборудования.
Сотрудники по электробезопасности
Правила четко определяют обязанности персонала по электробезопасности, определяя:
1. прямые подрядчики – члены команды;
2. те, кто организует свою деятельность по обеспечению безопасности.
Безопасность тех, кто занимается электромонтажом и техническим обслуживанием, в первую очередь зависит от действий членов команды, работающих с электрооборудованием. Их действия организуются и направляются другими должностными лицами:
Лицо, ответственное за выполнение работы;
Выдача разрешений на подготовку и санкционирование рабочих площадок;
Утверждение перечней работ, которые должны быть выполнены в ходе текущей операции.
Ознакомиться с требованиями: действующего законодательства, местных нормативных актов;
Строго следовать инструкциям, полученным от уполномоченного и контролирующего персонала при выдаче разрешения и проведении работ.
Члены команды могут иметь разную подготовку, квалификацию и группу по электробезопасности. Даже неэлектрические профессии из группы I могут быть включены в команды.
Эти люди плохо обучены технике безопасности. Они должны находиться под интенсивным надзором при работе в электроустановках. Для этого должен быть назначен один из обученных работников бригады (группа III или выше) из числа электромонтеров – руководитель.
Его также вводят в команду, состоящую из неэлектриков, которые роют траншеи, убирают территорию, красят здания и выполняют другую подобную работу.
Они сводятся к точному выполнению следующих требований:
Обеспечение полного соответствия подготовленной рабочей площадки всем необходимым действиям и инструкциям, зафиксированным в рабочем заказе;
Своевременное проведение четкого и полного инструктажа всех членов команды
Поддерживать в рабочем состоянии и обслуживать установленное заземляющее оборудование, барьеры, знаки безопасности и таблички, запираемое приводное оборудование;
Полностью обеспечивать безопасность членов своей бригады в отношении предотвращения поражения электрическим током при работе с электроустановочным оборудованием.
Обязанности руководителя работ
Этот сотрудник непосредственно руководит деятельностью электромонтеров и должен иметь группу III при работе в соответствии со служебным заданием на электроустановочном оборудовании до 1000 вольт и IV – на более высоких напряжениях.
В обязанности руководителя работ входят все пункты разрешения, которые более подробно расписаны с использованием знаков безопасности и табличек, а также дополнены требованиями:
Оснащение работ приборами безопасности, технологическим оборудованием, приспособлениями и их правильное использование; – Обеспечение безопасного выполнения работ; – Обеспечение надлежащего технического состояния оборудования;
Безопасное выполнение работы;
Соблюдение правил всеми членами команды и самим собой
Постоянный контроль за деятельностью всех членов команды.
У других специалистов по электробезопасности также есть специфические обязанности и множество требований.
Только тщательное и полное соблюдение всеми должностными лицами своих обязанностей по охране труда и технике безопасности обеспечивает безопасность всех работ и исключает риск электротравматизма в электроустановках.
Организация работы в соответствии с рабочим заданием
Наиболее сложные и опасные работы в электроустановках могут выполняться только на основании наряда-допуска. Двадцать один параграф на трех страницах посвящен описанию того, как их организовать.
Заказ на выполнение работ может действовать до 15 рабочих дней. Сам наряд на выполнение работ является строго подотчетным документом, который постоянно ведется руководителем работ, составляется в двух экземплярах, регистрируется и хранится в четко определенном месте.
После завершения работ и закрытия наряда-допуска его следует отправить в архив на срок 30 дней, а также в случае, если в ходе работ произошли аварии или инциденты.
Организация работы в соответствии с приказами
Здесь также ведется строгий учет работы, с письменными заданиями и мерами по охране труда и технике безопасности. Перечень работ, разрешенных к выполнению по заказам, строго ограничен, а их продолжительность ограничена продолжительностью рабочего дня подрядчика.
Способы организации работы по заказам описаны в шестнадцати пунктах Положения, расположившихся на полутора страницах Положения.
Организация работы в соответствии с перечнем задач
Только в случае мелких работ на электроустановках до 1 000 вольт создаются перечни работ, которые могут выполнять оперативные или оперативно-ремонтные работники на закрепленных за ними электроустановках.
Продолжительность такой работы ограничена одной сменой оперативного работника. Перечень содержит меры безопасности при выполнении работ для обеспечения их безопасного проведения.
Шесть пунктов этого раздела занимают одну страницу правил.
Охрана труда и техника безопасности при подготовке рабочей площадки
Рабочая зона электромонтажных работ подготавливается заранее оперативным или обслуживающим персоналом до вызова бригады для проведения инструктажа.
Это включает в себя отключение и заземление силового оборудования в соответствии с требованиями приказа, ограждение рабочей зоны и путей доступа к ней, размещение необходимых знаков безопасности не только на основном оборудовании, но и на панелях и пультах управления, с которых может быть непреднамеренно подано напряжение.
Разрыв силовых цепей, отделяющий их от напряжения электроустановки, должен быть виден со всех сторон рабочей зоны.
Безопасность и здоровье на рабочем месте
Необходимо предпринять ряд шагов, шаг за шагом, чтобы ознакомить персонал, задействованный на рабочем месте в действующей электроустановке.
Среди обязательств владельца допуска есть пункт, который требует непосредственного контроля членов бригады, названных в приказе, только на подготовленном рабочем месте с именными удостоверениями на право выполнения специальных работ.
В рамках разрешения должен быть проведен целевой инструктаж по технике безопасности и ознакомление с конкретными условиями рабочей площадки.
Особое внимание уделяется обозначению границ рабочей зоны, определению зон отчуждения, указанию ближайшего оборудования под напряжением, к которому нельзя приближаться.
Результаты инструктажа юридически подтверждаются подписями сотрудников, проводивших инструктаж и получивших его.
Надзор за деятельностью команды
Шесть пунктов этого раздела занимают целую страницу правил. В них указаны перечень и обязанности должностных лиц, осуществляющих постоянный надзор за деятельностью работников, непосредственно занятых в электроустановках.
Здоровье и безопасность во время перерывов, смены места работы, прекращения работы
Поскольку в это время группа остается на месте установки, в правилах четко определены должностные лица и их обязанности на каждом из этих этапов.
Окончание работ на установке должно быть оформлено нарядом-допуском, передано обслуживающему персоналу и занесено в его документацию.
Операторы должны обеспечить полное удаление бригады с оборудования и снятие установленных ими ограждений, плакатов и знаков безопасности.
Согласно бланкам переналадки, дежурный персонал совместно с руководителями работ окончательно запускает отремонтированное оборудование, подавая напряжение на его электрическую схему.
Таким образом, хорошо подготовленные, спланированные организационные мероприятия обеспечивают безопасное и комплексное выполнение работ на действующих электроустановках, предотвращая несчастные случаи и неисправности, вызванные непреднамеренными ошибками отдельных работников.
Если вам понравилась эта статья, пожалуйста, поставьте лайк этой ссылке в социальных сетях. Это очень поможет развитию нашего сайта!
Использование композитных кронштейнов при строительстве воздушных линий электропередачи – это недавняя разработка в электромонтажной отрасли. Композитные столбы в настоящее время в основном используются для сетей наружного освещения. Я добавил на свой сайт видео, в котором показана сеть освещения автомагистрали M1, выполненная с использованием композитных столбов. [Перейти на страницу с видео!]
Монтаж и эксплуатация электрических сетей
Бесперебойная работа потребителей электроэнергии во многом зависит от надежности ее передачи по электрическим сетям. К сожалению, в настоящее время большая часть электросетевого комплекса на территории бывшего Советского Союза требует реконструкции и проведения ряда мероприятий по повышению надежности. [Подробнее!]
Защита воздушных линий от вибрации
Во время эксплуатации воздушных линий при определенных погодных условиях могут возникать так называемые вибрации проводов. Вибрация проволоки – это колебательный процесс, который характеризуется высокой частотой и низкой амплитудой. Частота вибрации проволоки обычно находится в диапазоне от 3 до 150 Гц, а амплитуда вибрации приблизительно равна диаметру проволоки. [Подробнее!]
Защита воздушной линии от пляски линии
Дребезг – это вибрация проводов воздушных линий с высокой амплитудой и низкой частотой. Амплитуда колебаний может достигать или даже превышать величину провисания проводов, а частота колебаний обычно составляет от 0,2 до 2 Гц. [Подробнее!]
Защита воздушных линий от обледенения
В зимний период на воздушных проводах, столбах и других частях воздушных линий могут образовываться лед, иней, конденсат и другой мусор. Образование льда и инея может быть опасным для нормальной работы электрических сетей и часто вызывает повреждение столбов, линейной арматуры и изоляции, а также обрыв проводов линии электропередачи из-за повышенной механической нагрузки на эти компоненты. [Подробнее!]
Проверки кабельных трасс
Осмотры кабельных трасс используются для визуального обнаружения возможных злоупотреблений при эксплуатации кабельных линий и предотвращения повреждений, которые могли возникнуть или развиться в процессе эксплуатации. Проверки могут быть периодическими и внеплановыми. [Подробнее!]
Выбор защитных устройств
В данной теме рассматривается выбор защитных устройств от чрезмерного тока. Среди упомянутых устройств – автоматические выключатели и предохранители. Эффективность и срок службы защиты от сверхтоков зависит от выбора правильного защитного устройства. [Подробнее!]
Обслуживание электрических сетей на промышленных предприятиях
В зависимости от типа установки, обслуживание и ремонт электрических систем на промышленных предприятиях осуществляется персоналом отдела главного электрика или энергетическими службами цехов. [Подробнее!]
Управление электрическими сетями
Важной задачей при эксплуатации электрических сетей является организация управления. Управление электрическими сетями состоит из управления эксплуатацией и распределением электроэнергии и управления производственно-хозяйственной деятельностью. На сайт добавлена небольшая статья на эту тему. Если вас заинтересовала эта тема, перейдите по указанной ссылке. [Прыжок!]
Все слышали об электроустановках и интуитивно представляют себе, что это такое. Однако, если вы попытаетесь разобраться в этой концепции более детально, вы можете столкнуться с некоторыми трудностями. Они связаны с тем, что существует несколько определений термина “электропроводка”, которые приведены в различных нормативных документах (ПУЭ, ГОСТ Р 50571.5.52-2011). Эти определения, к сожалению, не пересекаются, а в некоторых местах даже противоречат друг другу. Кроме того, они недостаточно строги, поэтому определение электрических проводников может ошибочно включать воздушные линии, кабельные линии, магистральные линии и кабельные каналы.
Добавлена статья, в которой рассматривается понятие “электропроводка”. [Читать!]
Одной из основных задач при эксплуатации электрических сетей является надежное, качественное, безопасное, экономически эффективное функционирование и инновационное развитие передачи и распределения электроэнергии. Эта задача решается путем строительства, реконструкции и модернизации электрических сетей, их обслуживания, ремонта и своевременного устранения повреждений.
Добавлена статья об организации эксплуатации электрических сетей. [Подробнее!]
Проверка и мониторинг технического состояния воздушных линий различного класса напряжения всегда важны. Специалисты заинтересованы в использовании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для обследования столбов и проводов воздушных линий электропередачи. [Подробнее!]
Недавно в глубинах Интернета я нашел интересную книгу, в которой, среди прочего, описываются первые эксперименты по исследованию воздействия электрического тока на живые организмы, включая человека. Эксперименты были проведены Василием Владимировичем Петровым, известным русским ученым, в 1802 году. Книга представляет собой переиздание знаменитых мемуаров Петрова “Известия об опытах Гальвани-Вольтовского”. Информацию о действии электрического тока см. в статье V на страницах 113-138 [Скачать!]
Одним из видов работ, выполняемых при строительстве воздушной линии электропередачи, является установка заземления. Согласно ПУЭ, на опорах воздушных линий должны быть установлены заземляющие устройства для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений и заземления электрооборудования, установленного на опорах воздушных линий. Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 30 Ом. [Подробнее!]
Большинство случаев поражения электрическим током происходит в электроустановках напряжением до 1000 вольт, включая бытовые установки, где напряжение составляет 220 вольт. Чаще всего поражение электрическим током в быту может произойти в результате грубого нарушения правил безопасности или повреждения электропроводки в доме. Чтобы выяснить причины некоторых видов неисправностей в электроустановках жилых домов и оценить степень риска для здоровья, вы можете прочитать эту брошюру. [Подробнее!]
В процессе эксплуатации кабель подвергается негативному воздействию окружающей среды. При определенных условиях это может привести к повреждению металлических частей кабеля. Разрушение металлических деталей под воздействием окружающей среды называется коррозией. Если вы хотите узнать больше о видах и причинах коррозии силовых кабелей и методах защиты, перейдите по этой ссылке. [Прыжок!]
К вопросу ‘Защита проводов воздушных линий’ добавлена короткая викторина. Если вы хотите оценить уровень своих знаний по этой теме, ответьте на несколько вопросов викторины. [Пройдите тест!]
После того как воздушная линия размотана и поднята на вышку, ее необходимо закрепить. В зависимости от конструкции воздушной линии, провода могут быть закреплены на изоляторах, установленных на башне, с помощью кабельных стяжек или линейной арматуры. [Подробнее!]
Одним из этапов строительства воздушной линии является рытье котлована под опоры. Перед рытьем котлована под опоры на трассе воздушной линии отмечают места, где необходимо произвести земляные работы, и основные оси трассы: ось воздушной линии и оси поперечин башни. Траншея должна быть размечена с помощью теодолита, стальной ленты или стальной меры. Разметка вдоль маршрута осуществляется с помощью пикетных знаков, которые обычно изготавливаются из деревянных кольев. [Подробнее!]
Добавлен новый материал по изоляции воздушных линий. Если вы хотите узнать больше о типах изоляции воздушных линий, их преимуществах и недостатках, перейдите по этой ссылке. [Вперед!]
Добавлена лабораторная работа по анализу опасности поражения человека электрическим током. Лабораторная работа является виртуальной, для экспериментов не используется реальная лабораторная установка, но используется программное и аппаратное обеспечение для имитации лабораторных условий. [Прыжок!]
Добавлен вопрос “Особенности пожаротушения в электроустановках”. Здесь вы узнаете о причинах пожаров в электроустановках, основных горючих веществах и материалах, принципах пожаротушения в электроустановках, а также о том, как пользоваться огнетушителями. [Подробнее!]
Основные средства пожаротушения включают огнетушители, бочки с водой, ведра, ящики с песком, ломы, топоры, лопаты и т.д. Если вы хотите узнать больше об огнетушителях и требованиях к их размещению и пополнению, перейдите по ссылке и ознакомьтесь с материалом. [Подробнее!]
Добавлен новый материал по теме “Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности”. [Подробнее!]
При отсутствии пульса у пострадавшего одновременно с искусственным дыханием для поддержания жизненно важных функций организма (восстановление кровообращения) необходим наружный массаж сердца. Если вы хотите узнать больше о том, как делать непрямой массаж сердца, перейдите по этой ссылке. [Идите сюда!]
Я добавил вопрос “Принципы сердечно-легочной реанимации” в раздел “Охрана труда и техника безопасности в электротехнике”. Если вы хотите ознакомиться с этим материалом, пожалуйста, нажмите на эту ссылку. [Вперед!]
Если произошел удар током, важно как можно скорее освободить пострадавшего от электричества, так как тяжесть поражения током зависит от его продолжительности. Ухаживающий также должен помнить, что прикосновение к человеку, пораженному электрическим током, опасно для жизни, если не принять надлежащих мер предосторожности. Если вы хотите узнать, как избавить пострадавшего от поражения электрическим током, перейдите по этой ссылке. [Нажмите здесь].
Я добавил вопрос “Первая помощь пострадавшим от поражения электрическим током” в раздел “Электротехническая безопасность и охрана труда”. Здесь вы узнаете порядок выполнения комплекса действий по восстановлению или сохранению жизни и здоровья пострадавшего от электрического тока. [Вперед!]
Вопрос “Плакаты и знаки безопасности” был добавлен в раздел “Охрана труда и техника безопасности в электротехнике”. Дается информация о том, какие знаки безопасности и таблички существуют и для чего они нужны. В конце вопросов есть короткая викторина для проверки ваших знаний. [Прыжок!]
Добавлена информация о периодичности испытаний средств защиты, используемых в электроустановках, а также краткая викторина для проверки ваших знаний по данному вопросу. [Прыжок!]
К вопросу “Защитное заземление в электроустановках” добавлен короткий тест. Если вы хотите оценить свои знания по этой теме, ответьте на несколько вопросов быстрой викторины. [Пройдите тест!]
Одним из подготовительных этапов перед строительством воздушных линий электропередачи является маркировка линии. Прокладка – это процесс определения направления линии и расположения опор, которые должны быть установлены в соответствии с проектом. Если вы хотите узнать больше об этой работе, зайдите сюда. [Вперед!]
При работе с электрическими системами люди подвергаются риску поражения электрическим током. Для обеспечения безопасных условий труда наряду с защитными мерами, такими как заземление, автоматическое отключение, выравнивание потенциалов и т.д., используются специальные электротехнические изделия, называемые электрозащитными средствами. В отличие от защитных средств, которые являются частью электроустановки, защитные средства только приносятся работником на рабочее место и используются во время работы. Если вы хотите узнать больше о средствах электрозащиты, перейдите по этой ссылке. [Идите сюда!]
Я добавил статью “Эквипотенциальное соединение и эквипотенциальное соединение” в раздел “Охрана труда и техника безопасности в электротехнике”. Уравнивание и выравнивание потенциалов – это меры безопасности, используемые в электроустановках. Если вы хотите узнать о них больше, перейдите по этой ссылке и прочитайте статью. [Вперед!]
Я добавил на сайт несколько книг, которые могут быть вам полезны.
- Арбузов Р.С. Современные методы диагностики воздушных линий электропередачи. – Новосибирск: Наука, 2009. – 136 с.
- Пястолов А.А. и др. Эксплуатация и ремонт электроустановок (на русском языке). – М.: “Колос”, 1976. – 304 с.
Эти книги можно скачать/просмотреть в библиографии после авторизации на сайте.
Новый фотоальбом “Схемы расположения проводов на опорах воздушных линий электропередач” в разделе ГАЛЕРЕЯ. (Смотрите фотографии!)
Защитное электрическое разделение цепей – отделение одной электрической цепи от других цепей в электроустановках до 1 кВ с помощью: двойной изоляции; основной изоляции и защитного экрана; усиленной изоляции. [Подробнее!]
К вопросу ‘Защитное заземление в электроустановках’ добавлена короткая викторина. Если вы хотите оценить свои знания, вы можете ответить на несколько вопросов быстрой викторины. [Пройдите викторину!]
Существует три основные схемы прокладки кабеля для воздушных линий: горизонтальная, вертикальная и смешанная. Каждая раскладка имеет свои преимущества и недостатки, а также свое применение. Если вы хотите узнать больше о проводах воздушных линий, вы можете перейти по этой ссылке [Подробнее!]
К вопросу “Типы систем заземления” добавлена короткая викторина. Если вы хотите оценить свои знания, вы можете ответить на несколько вопросов быстрой викторины. [Пройдите викторину!]
Устройство остаточного тока (УЗО) – это быстродействующее устройство защиты, которое реагирует на изменения в электрической цепи, сигнализирующие о риске поражения электрическим током, и отключает электрическую систему. [Подробнее!]
Чтобы вы могли проверить свои знания по теме “Технические меры безопасности в электроустановках” – добавлена короткая викторина. [Пройдите тест!]
Поздравляем всех энергетиков, занятых в производстве, передаче и распределении электрической и тепловой энергии потребителям, с профессиональным праздником!
Сегодня я добавил небольшой тест на тему “Организационные меры по обеспечению безопасной работы на электроустановках”. Если вы хотите оценить уровень своих знаний, ответьте на несколько тестовых вопросов. [Пройдите викторину!]
Защитное заземление – это преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухой нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухой нейтралью источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое для обеспечения электробезопасности. [Подробнее!]
К вопросу ‘Группы по электробезопасности для электротехнического персонала’ добавлена короткая викторина. Если вы хотите оценить уровень своих знаний, ответьте на несколько вопросов викторины. [Пройдите викторину!]
Другой защитной мерой, используемой в электроустановках для обеспечения безопасности, является автоматическое отключение одного или нескольких фазных проводников (и, при необходимости, нулевого служебного проводника). В тему “Безопасность в электротехнической промышленности” добавлен новый вопрос “Автоматическое безопасное отключение”. [Вперед!]
Была добавлена короткая викторина по теме “Требования к электротехническим работникам”. Если вы хотите оценить уровень своих знаний, ответьте на несколько вопросов викторины. [Пройдите тест!]
В тему “Охрана труда и техника безопасности в электроустановках” добавлен новый вопрос “Защитное заземление в электроустановках”. (Иди к нему!)
Добавлен краткий тест на тему “Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током”. Если вы хотите оценить уровень своих знаний, ответьте на несколько вопросов викторины. [Пройдите викторину!]
В тему “Здоровье и безопасность в электротехнической промышленности” добавлен новый вопрос “Типы систем заземления электроустановок”. [Прыжок!]
В тему “Охрана труда и техника безопасности в электротехнической промышленности” добавлен новый вопрос “Меры защиты от поражения электрическим током, применяемые в электроустановках”. [Вперед!]
Добавлен небольшой тест для самопроверки полученных знаний по теме “Действие электрического тока на организм человека”. [Пройдите тест!]
Я добавил несколько видеороликов о строительстве воздушных линий электропередач. Видео демонстрирует этапы работы по сборке основных компонентов линий электропередач. [Смотрите видео!]
Добавлен новый вопрос “Технические меры безопасной работы в электроустановках” в разделе “Охрана труда и техника безопасности в электроустановках”. [Вперед!]
Добавлено новое видео о строительстве воздушной линии электропередачи на современных столбах, изготовленных из многогранных гнутых жердей. В видеоролике показаны основные этапы работы. [Смотрите видео!]
В тему “Здоровье и безопасность в электротехнической промышленности” добавлен новый вопрос “Организационные меры по обеспечению безопасных условий труда в электроустановках”. [Вперед!]
К вопросу “Опоры ВЛ” добавлено видео, демонстрирующее концевые опоры ВЛ 220 кВ. (Смотрите видео!)
В тему “Охрана труда и техника безопасности в электротехнической промышленности” добавлен новый вопрос “Порядок и условия труда в электроустановках”. (Иди к нему!)
В статью “Сращивание силовых кабелей” добавлено новое видео, в котором показано сращивание кабелей с различными типами изоляции с помощью заполняющего хомута. [Перейти к ней!]
В раздел “Электробезопасность и охрана труда” добавлен новый вопрос “Группы по электробезопасности для электротехнического (электротехнологического) персонала”. [Прыжок!]
Я добавил видео, демонстрирующее один из современных типов опор воздушных линий электропередачи – металлические столбы из многогранных гнутых раскосов. В видеоролике показана конструкция и преимущества этого типа опор. Если вы хотите посмотреть это видео, нажмите на эту ссылку. [Смотрите видео!]
В тему “Здоровье и безопасность в электротехнической промышленности” добавлен новый вопрос под названием “Требования к персоналу, работающему в электроустановках”. [Нажмите здесь!]
В тему “Здоровье и безопасность в электротехнической промышленности” добавлен новый вопрос под названием “Молниезащита зданий и сооружений”. [Перейти сюда!]
В “Охране труда и технике безопасности при работе в электротехнике” добавлен новый вопрос “Классификация помещений по степени риска поражения электрическим током”. В конце вопроса есть короткая викторина, чтобы проверить, насколько хорошо вы изучили материал. [Прыжок!]
В тему “Здоровье и безопасность в электротехнической промышленности” добавлен новый вопрос “Анализ опасности прикосновения к токоведущим частям”. Он касается контакта человека с фазой в определенных типах трехфазных сетей (четырехпроводных с глухим заземлением и трехпроводных с изолированной нейтральной точкой) во время нормальной работы и в условиях неисправности. Для успешного освоения этого материала необходимо иметь базовые знания теории электротехники. [Вперед!]
Я создал новую тему в разделе ТЕОРИЯ под названием “Здоровье и безопасность в электротехнике”. В данной теме будут кратко рассмотрены общие организационные вопросы охраны труда, промышленной гигиены и пожарной безопасности. Основное внимание будет уделено электробезопасности, т.е. анализу опасности электрических сетей, принципам работы в электроустановках, средствам и методам защиты от поражения электрическим током, принципам оказания первой помощи пострадавшим от электричества и т.д. [Прыжок!]
К наиболее распространенным дефектам железобетонных опор, возникающим в процессе эксплуатации, относятся: трещины (продольные и поперечные) в бетоне, пятна, трещины, пустоты, отклонения опоры от вертикали, а также дефекты заделки опоры в грунт. Если вы хотите узнать больше о ремонте бетонных столбов, перейдите по ссылке [Перейти!]
Одним из самых важных и сложных этапов строительства воздушных линий электропередачи является установка (монтаж) опор. Существует большое разнообразие техник для выполнения этого вида работ. Если вы хотите узнать, как устанавливать столбы для воздушных линий, перейдите по этой ссылке.
Прокладка кабелей в земле – один из самых распространенных способов прокладки кабелей. В некоторых случаях этот метод нецелесообразен или невозможен по экономическим или техническим причинам. В этом случае может быть использован один из так называемых бестраншейных методов прокладки кабелей в земле. Если вы хотите узнать больше о бестраншейных методах прокладки кабелей, перейдите по ссылке [Подробнее!]
Я добавил на сайт несколько книг, которые могут быть вам полезны. Некоторые из них довольно старые, но, тем не менее, познавательные.
- В.В. Белоцерковец. Руководство по монтажу энергетических установок промышленных предприятий (Книга 1). – М.: Энергоиздат, 1982 – 296 с.
- Белоцерковец В.В. Руководство по строительству электроустановок на промышленных предприятиях (Кн.2). – Москва: “Энергоиздат” (на русском языке), 1982. – 400 с.
- Боричев, И.Е. Справочник по электроустановкам промышленных предприятий (на русском языке). Том 2: Монтаж электроустановок. – Энергия, 1964 г. – 1008 с.
- Сибикин Ю. D. Безопасность при монтаже, техническом обслуживании и ремонте электрооборудования на предприятиях: учебник / Ю. А. Кузнецов. D. Сибикин. – М.: КНОРУС, 2016. – 288 с.
- Филипов А.С. Ремонт и монтаж кабельных линий. Часть 1 – Минск: Техноперспектива, 2005 г. – 375 с.
- Шубаков К.В. Монтаж типовых городских трансформаторных подстанций. – Минск: РИВШ, 2008. – 84с.
Эти материалы можно скачать/просмотреть в разделе ЛИТЕРАТУРА на сайте.
При отрицательных температурах изоляция, оболочки и покровы кабелей теряют свою эластичность и могут быть легко повреждены. В периоды низких температур разработка, перемещение и прокладка кабелей разрешается только в том случае, если температура окружающей среды в течение 24 часов до начала прокладки не опускалась ниже температуры, допустимой для данной марки кабеля.
Если вы хотите узнать больше о прокладке кабелей при отрицательных температурах, перейдите по ссылке [Подробнее!]
Воздушные линии систематически проверяются электриками и инженерами для выявления неисправностей, представляющих опасность для нормальной работы воздушных линий, и для предотвращения развития уже возникших неисправностей. Проверки могут быть периодическими и внеплановыми, проверками с земли и так называемыми подвесными проверками. Инспекции проводятся пешком и на транспортных средствах, включая самолеты и вертолеты. [Подробнее!]
При вводе силовых трансформаторов в эксплуатацию, после капитального ремонта и периодически в процессе эксплуатации проводится проверка свойств трансформаторного масла. Для этого из трансформатора извлекается небольшое количество масла. Если вы хотите узнать, как извлечь масло из силовых трансформаторов, нажмите здесь. [Нажмите здесь].
В настоящее время при строительстве линий электропередач, особенно западными энергетическими компаниями, часто используется технология сжатия линейной арматуры под давлением с использованием взрывной энергии. Если вы хотите узнать больше об этом методе установки, нажмите на эту ссылку. [Нажмите здесь].
Кабель – это сложное электротехническое изделие, состоящее из большого количества компонентов (проводники, изоляция, оболочка, экран, защитные оболочки и т.д.) Я предлагаю вам изучить их конструкцию и назначение. [Подробнее!]
Одним из типов линий электропередач являются кабельные линии. Наряду с воздушными линиями электропередач наиболее широкое применение получили электрические сети, выполненные с использованием кабельных линий. Если вы хотите узнать о преимуществах и недостатках воздушных линий и их использовании, перейдите по этой ссылке. [Нажмите здесь].
Добавлено практическое упражнение под названием. “Определение оптимального режима работы трансформаторов”. Цель данной работы – научиться определять количество и коэффициент загрузки трансформаторов подстанции таким образом, чтобы суммарные потери электроэнергии в трансформаторах были как можно меньше. Это практический расчет и предназначен в первую очередь для студентов и практикантов, изучающих электротехнику. Чтобы использовать изложенный здесь материал, необходимо иметь базовые знания в области электротехники или теории электрических машин. [Перейти к]
Я добавил новый материал из “Монтаж и эксплуатация силовых трансформаторов” – Эксплуатация трансформаторного масла. [Перейти к!]
Добавлен новый материал по теме “Установка и эксплуатация силовых трансформаторов” – Ремонт силовых трансформаторов. [Прыжок!]
Добавлен новый материал по теме “Установка и эксплуатация силовых трансформаторов” – Режимы работы трансформатора. [Нажмите здесь].
Добавлен новый материал в тему “Установка и эксплуатация силовых трансформаторов” – обзор силовых трансформаторов. [Перейти сюда!]
Добавлен новый материал “Монтаж и эксплуатация силовых трансформаторов” – правила эксплуатации силовых трансформаторов. [Прыжок!]
Добавлен новый материал по теме “Установка и эксплуатация силовых трансформаторов” – виды сушки силовых трансформаторов. [Прыжок!]
Добавлен новый материал по теме “Установка и эксплуатация силовых трансформаторов” – методы сушки силовых трансформаторов. [Перейти к!]
В тему “Монтаж и эксплуатация силовых трансформаторов” добавлен новый материал – ввод трансформатора в эксплуатацию. [Прыжок!]
В тему “Монтаж и эксплуатация силовых трансформаторов” добавлен новый материал – Заполнение силового трансформатора маслом. [Прыжок!]
В тему “Монтаж и эксплуатация силовых трансформаторов” добавлен новый материал – Особенности установки силового трансформатора при сборке. [Прыжок!]
Добавлен новый материал по теме “Установка и эксплуатация силовых трансформаторов” – установка силового трансформатора. [Прыжок!]
В тему “Монтаж и эксплуатация силовых трансформаторов” добавлен новый материал – подготовка к сборке силового трансформатора. [Прыжок!]
В тему “Монтаж и эксплуатация силовых трансформаторов” добавлен новый материал – принципы ревизии и хранения силовых трансформаторов. [Перейти к!]
Добавлен новый материал по теме “Монтаж и эксплуатация силовых трансформаторов” – Принципы разгрузки силового трансформатора. [Прыжок!]
Добавлен новый материал по теме “Установка и эксплуатация силовых трансформаторов” – принципы транспортировки силовых трансформаторов к месту установки. [Прыжок!]
Добавлен новый материал по теме “Монтаж и эксплуатация силовых трансформаторов”: нормативные документы по монтажу силовых трансформаторов; подготовительные работы по монтажу трансформаторов (предмонтажные работы). [Прыжок!]
Я решил создать новую тему “Установка и эксплуатация силовых трансформаторов” в разделе ТЕОРИЯ. В ближайшее время я подготовлю и размещу учебные материалы по этой теме. Сегодня я добавил следующие вопросы: общая информация о силовых трансформаторах, размеры трансформатора и обозначение трансформатора. [Перейти на страницу с этим содержанием!]
Конструкция опор воздушных линий сильно различается и зависит от используемого материала (металл, железобетон, дерево, стекловолокно), функции опоры (промежуточная, угловая, поперечная и т.д.) и местных условий. Тип опоры зависит от местных условий вдоль линии (населенные или ненаселенные пункты, горные условия, болотистые или бедные почвы и т.д.), напряжения линии, количества цепей (одноконтурная, двухконтурная, многоконтурная) и т.д.
Если вы хотите ознакомиться с основными элементами конструкции пилона, перейдите по этой ссылке. [Перейти на страницу этого товара!]
Одним из способов обнаружения повреждений в силовых кабелях является прожигание изоляции. Прожигание изоляции кабеля снижает переходное сопротивление в месте повреждения до необходимого уровня (несколько десятков Ом). Для перегорания кабелей используется специальное оборудование. Сегодня я добавил на свой сайт видео о дымовом блоке UPP-1510 и инструкцию по его эксплуатации. [Перейти на страницу с этим содержанием!]
Я добавил материал, объясняющий правила размещения знаков, плакатов, плакатов и т.д. на постоянных опорах. Если вы хотите прочитать этот материал, перейдите по этой ссылке. [Вперед!]
Трудности восстановления электроснабжения потребителей в сельской местности обусловлены низким уровнем оснащенности сельских сетей распределительными устройствами и автоматикой. Если на питающих подстанциях 35/10 кВ нет оборудования для обнаружения и изоляции повреждений, используется последовательный метод поиска поврежденного участка ВЛ 10 кВ. При этом восстановление электроснабжения потребителей в случае повреждения ВЛ 10 кВ осуществляется дежурными бригадами (ОКТ) и ремонтными рабочими (по мере необходимости). [Подробнее!]
Добавлено видео, демонстрирующее один из способов размотки высоковольтного кабеля в траншее. (Смотрите видео!)
Добавлен новый материал на страницу о выкапывании кабелей в земле. Рассматривается область применения данного метода, его преимущества и недостатки, общие требования к организации работы, а также основные этапы внедрения. [Подробнее!]
Одним из видов линий электропередач являются кабельные линии. В дополнение к воздушным линиям электропередач широкое распространение получили сети из кабелей. [Подробнее!]
Я добавил на сайт несколько книг и рецептов, которые могут быть вам полезны.
- Дементьев В.С. Как обнаружить повреждения в силовом кабеле. – М.: Энергия, 1980. – 72 с.
- Шалыт Г.М. Определение локализации повреждений в электрических сетях. – М.: Энергоиздат, 1982. – 312 с.
- ТКП 45-1.03-40-2006. охрана труда в строительстве. Общие требования.
- ТКП 45-1.03-44-2006 Безопасность труда в строительстве. Строительное производство.
- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Общие требования.
- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Строительное производство.
Эти материалы можно скачать/просмотреть в разделе ЛИТЕРАТУРА после входа на сайт (используя логин и пароль).
Воздушная линия – это устройство, используемое для передачи и распределения электроэнергии с помощью проводов, расположенных на открытом воздухе и прикрепленных к опорным конструкциям с помощью изоляторов и арматуры. Воздушные линии различают по нескольким критериям.
Я добавил на сайт материал, в котором дана общая классификация воздушных линий электропередачи. [Подробнее!]
Использование композитных кронштейнов для воздушных линий является недавней разработкой в электромонтажной промышленности. В настоящее время композитные кронштейны в основном используются в воздушных линиях. Я добавил на свой сайт видео, в котором показана сеть освещения автомагистрали M1, выполненная с использованием композитных столбов. [Перейти на страницу с видео!]
В раздел ПРАКТИКА я добавил учебный материал по методам определения места повреждения кабеля.
Вы узнаете об основных видах и причинах повреждения кабеля, о том, как определить место повреждения, а также о правилах и процедурах выполнения работ. [Подробнее!]
При вводе ВЛ в эксплуатацию и периодически в процессе эксплуатации вдоль линии производятся замеры ширины просек, высоты деревьев и кустарников под проводами, расстояния элементов ВЛ от стволов деревьев и их крон. Выполняйте измерения в соответствии с СТП 09110.20.366-08, Правила и принципы защиты электрических сетей в электроустановках. [Подробнее!]
Для лучшего усвоения теоретического материала рекомендуется после изучения темы ответить на несколько обзорных вопросов. Для этого я создал несколько контрольных тестов из первой темы теоретического раздела “Организация электромонтажных работ”. Добавлены тесты по следующим вопросам:
- Общая информация об организации электромонтажных работ. [Пройдите тест!]
- Подготовка к электромонтажным работам. [Пройдите тест!]
- Организация работ на электроустановках. [Пройдите тест!]
- Индустриализация и механизация электромонтажных работ. [Пройдите тест!]
В раздел ПРАКТИКА добавлен учебный материал по замене штыревых изоляторов на воздушных линиях 10 кВ. Вы узнаете принципы организации работ на ВЛ 10 кВ, узнаете, какие инструменты, приспособления, средства защиты и другой инвентарь используются при выполнении работ, связанных с заменой поврежденных штырей на ВЛ 10 кВ, изучите технологию демонтажа кронштейнов 0,4-10 кВ, а также технологию замены поврежденных штыревых изоляторов. [Подробнее]
В разделе ПРАКТИКА я добавил еще один способ соединения проводов и кабелей – с помощью стяжек. [Подробнее!]
Соединение и разветвление проводов и пучков проводов осуществляется различными методами, кратко описанными в разделе ТЕРМИНАЛЫ. Одним из таких методов является использование клеммных колодок. Клеммник (клемма) – это электромонтажное изделие, предназначенное для соединения проводов и представляющее собой пару (или более) металлических контактов с элементами для удержания проводов, заключенных в диэлектрический корпус. [Подробнее!]
Помимо типовых конструкций столбов воздушных линий электропередачи, на практике встречаются и нестандартные столбы. Несколько таких вышек были установлены в России сравнительно недавно. (Смотрите видео!)
В раздел ГАЛЕРЕЯ добавлен фотоальбом, в котором представлены столбы воздушных линий электропередач различного назначения. [Смотреть].
Развитие жилищного и дорожного строительства и перепланировка подземной и дорожной инфраструктуры существующих городов, при высокой доступности и уязвимости линий электропередач, создает постоянную угрозу и возможность их повреждения в процессе работы. В то время как распределительные пункты, распределительные и трансформаторные станции расположены внутри зданий, закрыты и доступны лишь небольшому количеству людей, а их эксплуатация регламентирована, трассы воздушных и кабельных линий доступны многим организациям, выполняющим различные виды работ. При эксплуатации электрических сетей должны строго соблюдаться и выполняться правила защиты электрических сетей. [Читайте о правилах работы в охранной зоне электрических сетей].
Я добавил несколько правил, которые, надеюсь, будут полезны посетителям сайта в их учебной или профессиональной деятельности. Обратите внимание, что данный материал доступен для скачивания в разделе ЛИТЕРАТУРА только для зарегистрированных пользователей сайта.
СТП 09110.05.830-08 Нормы времени на ремонт основного и вспомогательного энергетического оборудования. Ремонт и техническое обслуживание воздушных линий электропередачи 0,38-10 кВ и трансформаторных подстанций.
СТП 09110.20.186-09 Опоры железобетонные для воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ с самонесущими изолированными проводами типа СИП-4. Технические требования.
СТП 09110.20.262-08. Монтаж кабельных линий электропередач 220/380 В для промышленных, административных и жилых зданий. Технические требования.
СТП 09110.20.521-07. Инструкция для диспетчера по проверке ремонта и испытания оборудования ЕЭС.
СТП 09110.35.521-07. инструкция по эксплуатации устройств релейной защиты, электроавтоматики и вторичной коммутации.
СТП 09110.47.104-11. Методические рекомендации по автоматизации распределительных электрических сетей 0,4-10(6) кВ Белорусской энергосистемы.
СТП 09110.47.202-06. руководство по прокладке и эксплуатации кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6, 10 кВ.
СТП 09110.47.203-07. руководство по заземлению электростанций и подстанций 35-750 кВ.
РД 34.20.664-90. типовые технологические ведомости на техническое обслуживание и ремонт воздушных линий электропередачи 35-220 кВ на деревянных опорах.
Основная задача персонала электрических сетей – поддерживать оборудование в рабочем состоянии. Наиболее распространенным видом повреждения в электрических сетях является фазное короткое замыкание, на долю которого приходится до 80% всех повреждений. Эти повреждения вызваны пробоем изоляции или обрывом проводника воздушной линии. Работа электрической сети с замыканием на землю допустима в течение некоторого времени, но крайне нежелательна. Такой режим работы повышает напряжение двух неповрежденных фаз, что увеличивает вероятность перекрытия изоляции этих фаз и отключения воздушной линии. Операторы должны как можно скорее найти и устранить неисправность. [Подробнее о локализации замыканий на землю на воздушных линиях 6-35 кВ].
Мы создали раздел ГАЛЕРЕЯ, который содержит дополнительные фотоматериалы, относящиеся к сайту. В процессе работы у меня накопилось много фотоматериала, который я не вижу необходимости включать в краткий курс лекций или использовать в разделе ПРАКТИКА. Однако я хотел бы ознакомить посетителей сайта с этим материалом. Для этого я решил создать раздел ГАЛЕРЕЯ.
В настоящее время в этом разделе можно найти следующие фотоальбомы:
- Представлены различные типы конструкций опор воздушных линий, часто встречающиеся на практике. Показывает уникальные или очень редкие типы столбов воздушных линий. Показывает проектные решения для опор воздушных линий электропередачи. Показаны фотографии единственной в мире гиперболической Шуховской башни воздушной линии электропередачи. Этот альбом содержит высокохудожественные фотографии воздушных линий.
Я добавил на сайт несколько книг из библиотеки электрика. Книги устарели, но часть материала по-прежнему актуальна, кроме того, они написаны простым и понятным языком. Напоминаю, что учебники находятся в разделе ЛИТЕРАТУРА и доступны для скачивания только зарегистрированным на сайте пользователям.
Список добавленных книг:
Анастасьев П.И., Фролов Ю.А. Воздушные линии до 1000 В. – М.: Госэнергоиздат, 1963 г. – 88 с.
Виноградов Д.Е. Установка опор линий электропередач 110-500 кВ. – М.: Энергия, 1971 г. – 96 с.
Григорьев Ю.Е. Ремонт линий электропередач с применением изолирующих устройств. – М.: “Энергия”, 1969 г. – 56 с.
Каетанович М.М. Как работают проводники, изоляторы и арматура линий электропередачи. – М.: Госэнергоиздат, 1962 г. – 64 с.
Потапов М.А. Монтаж гибких шин распределительных устройств. – М.: Энергия, 1977. – 80с.
Трифонов, А.Н. Особенности организации электромонтажных работ на высоте / А.Н. Трифонов. – М.: Энергоиздат, 1982. – 88 с.
Одним из современных типов опор являются композитные (стеклопластиковые) столбы. В последнее время они получили широкое распространение, особенно в сетях наружного освещения, чему способствовал ряд их преимуществ перед традиционными типами опор. Одним из таких преимуществ является высокий уровень так называемой пассивной безопасности композитных столбов.
На страницу добавлено несколько видеороликов, в которых краш-тест демонстрирует композитные башни. [Смотреть!]
Я добавил материал, описывающий основные шаги по установке рельсовой полосы. [читать]
Соединение и разветвление проводов и проводников электроустановки осуществляется различными способами, кратко описанными в разделе ТЕОРИЯ. Одним из таких методов является использование различных типов зажимов (винтовых, пружинных, “гайка”, “колпачок” и т.д.) Самым простым и быстрым способом соединения и разветвления проводов является использование зажимов Scotchlok. Главная особенность заключается в том, что нет необходимости снимать изоляцию перед соединением проводов. [Подробнее!]
Специальные электротехнические изделия – кабельные зажимы – используются для соединения и стыковки кабелей. В настоящее время наиболее распространены термоусаживаемые соединители, в то время как соединители заливочного типа используются гораздо реже. Общую информацию об этом типе соединения см. в разделе ИСТОРИЯ, а технологию монтажа – в разделе ПРАКТИКА.
Другим типом кабельного соединителя является так называемый “заливочный соединитель”. холодноусадочный соединитель, который еще не получил широкого распространения. Основу коннекторов составляют гибкие, из силиконовой резины, элементы специальной формы, которые предварительно натягиваются на специальный каркас из свернутого пластикового шнура. При монтаже каркас снимается, и элементы сжимаются до первоначального состояния, плотно прилегая к кабелю и обеспечивая высококачественную электрическую изоляцию и надежное уплотнение в месте соединения. [Подробнее!]
Я добавил материал о технологии размотки воздушных линий в раздел ПРАКТИКА. Метод намотки проводов и кабелей под напряжением был внедрен в середине 20-го века и в настоящее время активно используется западными электросетевыми компаниями. При намотке под напряжением на опоры поднимается вспомогательный легкий канат (канатный мастер), который используется для намотки проводов на барабаны в натянутом состоянии без опускания их на землю. [Подробнее!]
Добавлено несколько видеороликов, демонстрирующих технику монтажа кабельных разъемов с использованием заливочного компаунда. В нем показано, как установить монтажный разъем 92-AV на гибкий кабель KGE и как установить монтажный разъем 91-NA. [Перейти на страницу с видео!]
Использование композитных кронштейнов при строительстве воздушных линий является недавней разработкой в области электромонтажа. Узнайте больше о композитных столбах –, их использовании и опыте, преимуществах и недостатках, особенностях установки. [Читать далее].
Одним из основных компонентов воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ являются штыревые изоляторы. Установка штыревых изоляторов – один из этапов работ при строительстве воздушных линий, требующий специальных навыков. Этот вид работ выполняется следующим образом. [Подробнее!]
Я добавил новый материал по установке тросов.
Канатные электрические проводники – это проводники из специальных проволок с заделанной стальной несущей проволокой и проводники из изолированных монтажных проводов или кабелей, в которых проводники, их изолирующие и несущие опоры и конструкции подвешены свободно или закреплены жестко на отдельных поперечных или продольных стальных несущих проволоках. [Подробнее!]
Добавлен новый материал по опорам воздушных линий электропередач.
Опоры воздушных линий электропередачи являются одним из основных структурных компонентов линий электропередачи и отвечают за крепление и подвеску электрических проводов на определенном уровне. Более подробную информацию о различных типах опор, их использовании, конструкции, преимуществах и недостатках, маркировке и т.д. можно найти в этом материале. [Читать!]
Если вы никогда не видели U-образных столбов, посмотрите это видео, на котором показан участок воздушной линии 750 кВ, выполненный с использованием промежуточных U-образных столбов. [Перейти на страницу с видео!]
Я добавил видео, на котором показан участок ВЛ 500 кВ на пересечении с дорогой. Пересечение осуществляется с помощью трех столбчатых опор. [Перейти на страницу с видео!]
Добавлено видео установки изоляторов ВЛ 500 кВ с помощью вертолета. [Перейти на страницу с видео!]
Добавлен видеоролик, демонстрирующий воздушную линию, выполненную в габаритах 1150 кВ. В настоящее время эта линия работает на напряжении 500 кВ. [Перейти на страницу с видео!]
В разделе ПРАКТИКА я добавил информацию о технологии подключения воздушных линий электропередачи путем обжима соединительной клеммы типа CAC. [Вперед!]
Введение
Постоянное развитие национальной экономики обуславливает высокие темпы роста электромонтажных работ в области нового строительства, расширения, технического перевооружения, реконструкции и обслуживания существующих электроустановок. В результате требования, предъявляемые к инженерам, работающим в области монтажа и эксплуатации электроустановок, постоянно растут. Обучение по специальности “Монтаж и эксплуатация электрических сетей”, будет способствовать воспитанию высококвалифицированных специалистов.
Предметом дисциплины являются современные методы монтажа и методы обслуживания электрических сетей. Данная дисциплина является важным звеном в подготовке инженера-энергетика и отражает требования квалификационной характеристики.
Цель дисциплины – формирование общих теоретических знаний и освоение организационно-технических вопросов монтажа и эксплуатации электрических сетей.
Цель дисциплины – ознакомление с организационными и практическими вопросами монтажных и пусконаладочных работ, ремонтных работ, испытаний и технического обслуживания, научной организации труда электрических компонентов энергосистем.
Будущий специалист должен знать основы монтажных работ, технического обслуживания и эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи. Должен уметь использовать нормативные документы (Правила устройства электроустановок, Межотраслевые правила по охране труда в электроустановках, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей и т.д.) при организации электромонтажных работ по строительству, ремонту, испытанию и обслуживанию электрических компонентов электроэнергетических систем.
Оказание первой помощи пострадавшим от поражения электрическим током. 2.
2. плакаты и знаки безопасности.
Необходимо использовать плакаты и знаки безопасности, предупреждающие об опасности поражения электрическим током, запрете контакта с коммутационным оборудованием, идентификации рабочего места и т.д. Они могут использоваться в качестве переносных знаков и классифицируются как предупреждающие, запрещающие, приказывающие и информационные знаки. Эти знаки должны быть долговечными.
Предупреждающие знаки используются для предупреждения о недопустимости приближения к токоведущим частям, когда они находятся под напряжением. Размер этих плакатов составляет 280×210 мм.
Доска “Стоп. Напряжение”. Плакат используется для предупреждения об опасности поражения электрическим током. Применяется в электроустановках электростанций и подстанций с напряжением до и выше 1000 В. В ЗРУ он размещается на временных ограждениях токоведущих частей (если постоянное ограждение было демонтировано); на временных ограждениях проходов, в которые нельзя входить; на постоянных ограждениях камер, прилегающих к рабочему месту. В открытых распределительных устройствах плакаты должны размещаться во время работы с земли, на канатах и шнурах, ограждающих рабочее место; на конструкциях вблизи рабочего места на пути к ближайшим токоведущим частям.
Плакат “Не садись. Это убьет тебя!” служит предупреждением об опасности подъема на конструкции, где можно подобраться к токоведущим частям. Размещается в распределительном щите на объектах, смежных с объектами для персонала, поднимающегося для работы на высоте.
Постер “Испытание. Опасно для жизни” плакат используется для предупреждения об опасности поражения электрическим током во время испытания на перенапряжение. Он прикрепляется надписью наружу к оборудованию и кожухам токоведущих частей при подготовке рабочего места к испытанию перенапряжением.
Запрещающие таблички используются для запрещения работы с коммутационными устройствами, случайное включение которых может привести к передаче напряжения на рабочее место. Размер плакатов составляет 240×130 (80×50) мм.
Табличка “Не включать. Плакат “Работающие люди Табличка используется для запрета применения напряжения на рабочем месте. Он используется в электроустановках с напряжением до и выше 1000 В. Табличка должна быть прикреплена к разъединителям, выключателям и выключателям нагрузки, к клавишам и кнопкам дистанционного управления, к коммутационным аппаратам до 1000 В (автоматические выключатели, переключатели, автоматические выключатели максимального тока), которые могут оказаться под напряжением на рабочем месте при случайном включении. В соединениях до 1000 В, не имеющих в схеме коммутационных аппаратов, табличка должна быть размещена рядом со снятыми предохранителями.
Табличка “Не включать. работа на линии” используется для предотвращения подачи напряжения на линию, где работают люди. Область применения та же, что и в предыдущем случае, но она навешивается на приводы, клавиши и кнопки управления тех коммутационных устройств, которые при ошибочном включении могут подать напряжение на воздушную или кабельную линию, на которой работают люди.
Табличка “Не открывать. Люди работают”. используется для предотвращения подачи сжатого воздуха или газа. Он используется в электрических установках на электростанциях и подстанциях. Он размещается на клапанах и затворах: воздушных линиях к воздушным коллекторам и пневматическим приводам выключателей и разъединителей, которые при неправильном открытии могут подавать сжатый воздух работающим людям или активировать выключатель или разъединитель, на котором работают люди; водородных, углекислотных и других трубопроводах, которые при неправильном открытии могут представлять опасность для работающих людей.
Предупреждающие таблички используются для указания обслуживающему персоналу места, подготовленного для работы, или безопасного доступа к нему. Эти плакаты изготавливаются в размерах 250х250 и 100х100 мм.
Плакат “Работайте здесь Плакат “Работайте здесь” используется для обозначения рабочей зоны. Он используется в электроустановках электростанций и подстанций. Он должен быть вывешен на рабочей площадке. В открытых распределительных устройствах, если рабочая зона огорожена, он может быть размещен в месте прохода через ограждение.
Плакат “Залезай сюда” используется для указания безопасного пути к рабочему месту на высоте. Он размещается на конструкциях или стационарных лестницах, по которым можно добраться до рабочей зоны на высоте.
Знак “Заземлено” указывает на то, что напряжение не может быть подано на заземленную часть установки. Его размеры составляют 240×130 и 80×50 мм. Его размещают в электроустановках электростанций и подстанций на разъединителях, изоляторах и выключателях, которые при неправильном срабатывании могут подать напряжение на заземленную часть установки, а также на переключателях и кнопках для их дистанционного управления.
Знаки безопасности используются для обозначения опасности поражения электрическим током (осторожно! электрическое напряжение). Знак безопасности должен быть постоянно закреплен в электроустановках до 1000 В и выше 1000 В на электростанциях и подстанциях, на опорах ВЛ выше 1000 В (знак на желтом фоне) или на железобетонных опорах ВЛ (знак на фоне бетонной поверхности). На электростанциях и подстанциях знак должен быть укреплен на наружной стороне входной двери в распределительные устройства, кроме дверей распределительных устройств и трансформаторных подстанций, расположенных в этих помещениях; дверей камер внешних выключателей и трансформаторов; ограждений активных частей, расположенных в производственных помещениях; дверей панелей и сборок напряжением до 1000 В.
На опорах воздушных линий знак закрепляется (на металлических и деревянных опорах) или используется (на железобетонных опорах) в населенных пунктах на высоте 2,5 – 3 м от земли при пролетах менее 100 м – через опору, а при пролетах более 100 м и на пересечениях дорог – на каждой опоре. На перекрестках знаки должны быть обращены к дороге; в противном случае они размещаются на боковой стороне опоры, поочередно справа и слева.
Плакаты и вывески Рекомендуется изготавливать знаки из электроизоляционных материалов (текстолит, гетинакс, полистирол и т.д.). Для наружных электроустановок можно использовать таблички из металла. Для электроустановок с крупным оборудованием размеры табличек могут быть увеличены в соотношениях 2:1, 4:1 и 6:1 к размерам, указанным в тексте.
Читайте далее:- Полезные статьи о том, что такое приказ в электроустановках.
- Оформление и утверждение электронных разрешений на работу – Охрана труда и техника безопасности для 1С:Предприятие 8.
- Опоры линий электропередач – опоры воздушных линий электропередач.
- Строительство воздушных линий различного напряжения; Школа инженеров-электриков: электротехника и электроника.
- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1. 7. Меры заземления и защиты для обеспечения электробезопасности (6-е издание) от 30 апреля 1980 года.
- Монтаж и эксплуатация электрических сетей.
- Защита при косвенном контакте; Школа для электриков: Электротехника и электроника.