Повторное подключение отключенного участка сети к напряжению называется повторное закрытие. В зависимости от того, остается ли участок линии в работе или снова отключается от напряжения, АПВ подразделяется на успешное повторное закрытие и не удалось. Поэтому успешное повторное закрытие свидетельствует о нестабильном повреждении, в то время как неудачное повторное закрытие указывает на то, что повреждение было стабильным.
Приложение
Все неисправности в электрической сети можно условно разделить на два типа: постоянный и Нестабильный. Нестабильные неисправности – это те, для устранения которых требуется вмешательство обслуживающего персонала или аварийной бригады. Такие неисправности не устраняются со временем, и неисправный участок сети не может эксплуатироваться. К таким неисправностям относятся обрывы проводов, повреждения участков линии, столбов ЛЭП и повреждения электрооборудования.
Нестабильные неисправности характеризуются тем, что они самовосстанавливаются в течение короткого времени после возникновения. Такие неисправности могут возникнуть, например, при случайном соединении проводов. Возникающая электрическая дуга не успевает нанести серьезный ущерб, поскольку цепь обесточивается автоматической системой аварийного управления в течение короткого времени после возникновения неисправности. Практика показывает, что процент нестабильных неисправностей составляет 50-90% от всех неисправностей.
Повторное подключение отключенного участка сети к напряжению называется переподключение. В зависимости от того, остается ли участок линии в работе или снова отключается от напряжения, повторное подключение можно разделить на успешный и неудачный. Поэтому успешное повторное закрытие свидетельствует о нестабильном повреждении, а неудачное – о том, что повреждение было стабильным.
Для ускорения и автоматизации процесса АПВ используются устройства автоматического АПВ (ARD).
Устройства автоматического повторного включения широко используются в электрических сетях. Их использование в сочетании с другими устройствами релейной автоматики позволило полностью автоматизировать многие подстанции, устранив необходимость в обслуживающем персонале. Более того, в некоторых случаях АПВ позволяют избежать серьезных последствий ошибочных действий обслуживающего персонала или ложного срабатывания релейных защит в защищаемой зоне.
Согласно ESA, все воздушные и воздушно-кабельные линии с рабочим напряжением 1 кВ и более должны быть оборудованы шейкерами. Кроме того, трансформаторы, шинопроводы подстанций и электродвигатели оснащаются устройствами АПВ.
В этом случае ток подается по шине управления. АПВ управляется следующими механизмами:
Конструкция и принцип работы
На следующей схеме показана конструкция и принцип работы АПВ:
Здесь ток подается по шине управления в центре управления. АПВ управляется следующими механизмами:
- управление синхронизацией;
- управление контактами автоматического выключателя;
- предотвращая включение;
- позволяющая подготовка.
Реле времени и промежуточное реле (RR и RR) обеспечивают защиту. Промежуточное реле имеет две обмотки: тока и напряжения. Во время нормальной работы ток подается на реле для зарядки конденсаторного элемента C, если соответствующий сигнал поступает от схемы разрешения подготовки.
Возможность повторного срабатывания предотвращается барьерной цепью, настройка которой обеспечивается последовательно соединенными резисторами R1 и R2.
При отключении линии автоматическое закрытие срабатывает от цепей синхронизации. Его контакты замыкаются, резистор R шунтируется, и конденсатор разряжается на катушку реле. В то же время на токовую катушку, замыкающую контакты реле в сети, подается напряжение.
В случае трехфазного короткого замыкания АПВ срабатывает, и обмотка RH размыкается. Затем резистор R подключается, и реле возвращается в обесточенное состояние.
Использование блока H обеспечивает безопасное проведение работ по техническому обслуживанию линии обслуживающим персоналом.
АПВ, или автоматический АПВ, – это электромеханическое устройство, которое отвечает за повторное отключение сработавших автоматических выключателей через определенное время. APBA делятся на несколько типов в зависимости от количества действий. Существуют одинарные, двойные и тройные приводы, но есть и системы, включающие восьмицикловую работу устройства.
Классификация запорных устройств
РЦКБ могут быть на несколько типов в зависимости от количества фаз:
- Однофазные реле – включают только одну фазу при отключении из-за короткого замыкания
- Трехфазная система – включает три фазы на участке цепи.
- Многократные АПВ – АПВ переключают участки цепи с одной или тремя фазами в зависимости от неисправности
Автоматические реклоузеры трехфазного типа делятся на категории:
- простые (реклоузеры)
- несинхронный (NSAW)
- быстрого действия (RCCB)
- устройства обнаружения наличия напряжения (АПВ)
- Аппараты управления без напряжения (NVCR)
- Синхронный режим ожидания или синхронный захват
В зависимости от типа повреждения АПВ могут быть трехфазными, однофазными или комбинированными, которые работают как однофазные при однофазных повреждениях и как трехфазные при трехфазных.
Несинхронное повторное закрытие
является самым простым типом обратной связи и используется, когда две части энергосистемы разделены, независимо от разности частот напряжения.
Расчет несинхронной работы
Были проведены некоторые экспериментальные и вычислительные исследования для изучения пригодности повторного закрытия. Ниже приведены способы определения пригодности этого режима для различных частей энергосистемы.
- INS – максимально возможный ток при несинхронной работе (апериодическая составляющая)
Полное сопротивление рассчитывается в режиме, когда через устройство протекает максимально возможный ток.
Контроль напряжения используется для предотвращения повторного замыкания линии в случае постоянного повреждения на одной стороне линии.
Если его не применить, устройство заставит оба автоматических выключателя дважды сработать при коротком замыкании, что окажет негативное влияние на автоматические выключатели и работу энергосистемы. Поэтому сначала замыкается сторона без контроля напряжения, а после устранения неисправности замыкается другая сторона, реагируя на наличие напряжения в линии.
Самозамыкание используется на линиях большой мощности, где, согласно расчетам, выравнивание частоты и синхронизация частей энергосистемы происходит после асинхронной работы.
Если замыкание используется на двухсторонней линии, то замыкание сопровождается скачками тока и активной мощности. Это связано с тем, что напряжения на двух концах могут иметь разную величину и частоту.
Это может повлиять на поведение релейной защиты, вызывая ее неправильное срабатывание. Поэтому на транзитных участках, где соединены различные части энергосистемы, необходимо контролировать правильность срабатывания релейной защиты и анализировать ее поведение.
2020 Успокойтесь! – электричество и энергия
Согласно правилам эксплуатации, существуют определенные требования и условия, которые должны соблюдаться системой автоматического повторного включения для обеспечения эффективной и безопасной работы электрооборудования. Все защитные устройства продолжают функционировать до и после повторного закрытия.
Назначение и принцип работы АПВ
Работа системы автоматического повторного включения позволяет повысить надежность энергосистемы и обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии потребителям. Основная цель автоматического АПВ – быстрое восстановление работы объекта в энергосистеме. Сюда входят различные потребители, подстанции, участки линий, электродвигатели и т.д. Нормальное функционирование АПВ возможно только при отсутствии запретов и ограничений на АПВ.
Аварийная ситуация, приводящая к остановке электростанции, может возникнуть по разным причинам, в основном из-за выхода из строя воздушных линий и кабелей. Перекрытие кабелей из-за сильного ветра, короткого замыкания, обледенения и других неисправностей встречается очень часто. После устранения причины неисправности АПВ немедленно подает питание на объект или на отключенную линию. Оставаясь под напряжением, система отключения продолжает работать, и питание нагрузок не прерывается.
Все неисправности, которые устраняются самостоятельно, классифицируются как нестабильные неисправности. После их ремонта напряжение восстанавливается, и объекты возобновляют нормальную работу. Это ответ на вопрос о том, что такое reclosure.
Временная задержка для повторного закрытия может составлять от долей секунды до нескольких секунд. Этот интервал зависит исключительно от напряжения неисправности. При увеличении напряжения время отключения соответственно уменьшается. На это влияет материал и сечение проводов: чем меньше сечение, тем выше порог времени срабатывания. Временная задержка необходима для накопления диэлектрической прочности изоляции в воздушном промежутке, где образуется дуга. Таков основной принцип работы этих устройств.
АПВ не следует использовать в ситуациях, когда имеются какие-либо внутренние повреждения трансформаторов, так как это может привести к конфликту между автоматическим АПВ и дифференциальной или газовой защитой.
Наиболее эффективные системы отключения защищают воздушные линии. Они входят в список обязательных устройств для защиты воздушных линий. Для кабельных линий, шин в трансформаторах и распределительных устройствах устройства АПВ считаются гораздо менее эффективными, поскольку аварии и поломки на таких объектах маловероятны. В случае с кабелями, например, автоматика выходит из строя из-за длительного короткого замыкания и значительного повреждения изоляционного слоя.
Доводчики одинарного действия являются наиболее распространенными и характеризуются самой простой конструкцией. Если их активация проваливается, дальнейшие повреждения в зоне поражения полностью исключаются. На воздушных линиях длиной более 10 км и на подстанциях с фидерным выключателем, способным выдержать несколько АПВ, должны использоваться многократные АПВ.
Рекомендуется использовать АПВ с контролем синхронизации для проверки синхронизации подключенных систем при включении линии персоналом.
Автоматическое разблокирование (AR)
3.3.2 Устройства автоматического повторного включения должны быть предусмотрены для быстрого восстановления питания нагрузки или межсистемных и внутрисистемных соединений путем автоматического замыкания выключателей, которые были отключены устройствами релейной защиты.
Должно быть предусмотрено автоматическое закрытие:
1) воздушные и смешанные (кабельные и воздушные) линии всех типов напряжением выше 1 кВ. Повторное закрытие должно быть обосновано в каждом конкретном случае. На кабельных линиях 35 кВ и ниже повторное замыкание рекомендуется в случаях, когда оно может быть эффективным из-за высокой вероятности замыканий открытой дуги (например, несколько промежуточных блоков, несколько подстанций, питающих одну линию) и для устранения неселективной работы защит. Решение об использовании АПВ на кабельных линиях 110 кВ и выше должно приниматься в каждом конкретном случае с учетом конкретных условий;
2) сборные шины электростанций и подстанций (см. 3.3.24 и 3.3.25);
3) трансформаторы (см. 3.3.26);
4) критические электродвигатели, которые отключаются для обеспечения автоматического запуска других электродвигателей (см. 3.3.38).
Отключающие устройства на байпасе, шинном соединителе и секционирующих устройствах также должны быть пригодны для отпирания в соответствии с пунктами 1 – 3.
В целях экономии оборудования допустимо выполнять групповое АПВ на линиях, особенно кабельных, и других полях 6-10 кВ. Должны быть учтены недостатки группового АПВ, такие как возможность возникновения неисправности, если выключатель одного из фидеров сработает до возвращения оборудования в исходное положение.
3.3.3. Устройства отпирания должны быть сконструированы таким образом, чтобы они не срабатывали, если
1. Автоматический выключатель запускается персоналом дистанционно или с помощью пульта дистанционного управления;
2) автоматический выключатель отключается от релейной защиты сразу после срабатывания персоналом дистанционно или с помощью дистанционного управления
3) отключение выключателя защитами от внутренних повреждений трансформаторов и вращающихся машин, аварийными автоматическими устройствами управления, а также в других случаях отключения выключателя, когда работа СПП недопустима. Перезакрытие после операции AR (ChArP) должно выполняться в соответствии с 3.3.81.
Устройства повторного срабатывания должны быть сконструированы таким образом, чтобы исключить возможность повторного срабатывания в случае любой неисправности в цепи устройства.
Реклоузеры должны быть оснащены функцией автоматического сброса.
3.3.4 При использовании устройств АПВ, как правило, должно быть обеспечено ускорение срабатывания устройства релейной защиты в случае отказа АПВ. Ускорение релейной защиты после неудачного повторного включения обеспечивается ускорителем повторного включения, который обычно также должен использоваться, если выключатель закрыт по другим причинам (от ключа управления, телеуправления или устройства АВР). При ускорении работы защиты после включения выключателя необходимо принять меры для предотвращения возможного отключения выключателя защитой из-за броска тока во время включения, вызванного неодновременным включением фаз выключателя.
Работа защиты после включения выключателя не должна ускоряться, если линия уже питается от другого выключателя (т.е. если линия питается симметрично).
Допускается не ускорять, после повторного включения, работу защит линий 35 кВ и ниже, выполненных для переменного тока, если это требует значительной сложности защит и время их срабатывания при металлическом коротком замыкании вблизи места установки не превышает 1,5 с.
3.3.5. Трехфазные АПВ (TDR) должны работать в основном путем пуска в случае несоответствия между ранее поданной командой на работу и положением отключения выключателя; допускается также пуск АПВ от защиты.
3.3.6 В нормальных условиях может использоваться АПВ одинарного или двойного действия (последнее, если позволяют условия эксплуатации выключателя). Для воздушных линий рекомендуется использовать АПВ двойного действия, особенно для линий одностороннего действия. В сетях 35 кВ и ниже челноки двойного действия рекомендуются в основном для линий без резервирования сети.
В сетях с изолированными или компенсированными нейтральными проводниками вторая блокировка АПВ обычно должна использоваться в случае замыкания на землю после первого АПВ (например, из-за наличия напряжения нулевой последовательности). Задержка времени для второго цикла повторного закрытия должна составлять не менее 15 – 20 с.
3.3.7 Для ускорения возврата к нормальной работе системы передачи выдержка времени для устройства повторного включения (особенно для первого цикла повторного включения выключателя двойного действия на односторонних линиях) должна быть как можно короче с учетом времени гашения и деионизации дуги в месте повреждения и готовности выключателя и его привода к повторному включению.
Время срабатывания устройства АПВ на двунаправленной линии должно также учитывать возможное неодновременное отключение повреждений на обоих концах линии; время срабатывания защит, предназначенных для дальнего резервирования, можно не учитывать. Допускается не учитывать несинхронное отключение выключателей на концах линии при их отключении высокочастотной защитой.
Для повышения эффективности однофазной СЭП допускается увеличение временной задержки (если это возможно с учетом работы потребителя).
3.3.8 На однофазных линиях 110 кВ и выше, для которых допускается переход на непрерывную двухфазную работу в случае неуспешного АПВ, двухфазное АПВ должно быть предусмотрено на стороне питания линии. Линия может быть переключена на двухфазный режим работы персоналом на месте или с помощью телеуправления.
Должно быть предусмотрено фазовое управление разъединителями или автоматическими выключателями на входящем и исходящем концах линии для перевода линии в двухфазный режим работы после неудачного повторного ввода в эксплуатацию.
При переводе линий на непрерывную двухфазную работу должны быть приняты, при необходимости, меры по снижению помех на линиях связи, вызванных неполнофазным режимом работы линий. Для этого допускается ограничение мощности, передаваемой по линии в неполнофазном режиме (если это возможно в условиях эксплуатации потребителя).
В отдельных случаях, при наличии специального обоснования, допускается также прерывание работы линии для работы в неполной фазе.
3.3.9 На линиях, отключение которых не приводит к разрыву электрической связи между генерирующими источниками, таких как одноцепные параллельные линии, АПВ должны устанавливаться без проверки синхронизма.
3.3.10 На одиночных линиях (где отсутствуют обходные линии) должен быть предусмотрен один из следующих типов трехфазной обратной связи (или их комбинации)
(a) Быстродействующее автоматическое повторное закрытие (FAR);
(b) несинхронное повторное уплотнение (NSR);
(c) Синхронизм-захват-открытие (SCR).
Кроме того, однофазное АПВ (SPR) может сочетаться с различными типами автоматического АПВ, если выключатели оснащены фазовым управлением и стабильность работы параллельной части энергосистемы во время цикла SPR не нарушается.
Выбор типа АПВ должен быть основан на сочетании конкретных условий эксплуатации системы и оборудования с учетом указаний 3.3.11 – 3.3.15.
3.3.11 Быстрое АПВ или БАВР (одновременное АПВ с минимальной временной задержкой на обоих концах) рекомендуется для линий, соответствующих 3.3.10 для автоматического АПВ, обычно при небольшом расхождении углов вектора ЭМП взаимосвязанных систем. LNA может использоваться с автоматическими выключателями, которые разрешают LNA, если при включении поддерживается синхронная параллельная работа систем и максимальный электромагнитный момент синхронных генераторов и компенсаторов меньше (включая необходимый резерв) электромагнитного момента, возникающего при трехфазном коротком замыкании на выходах машины.
Максимальный электромагнитный момент должен быть рассчитан для максимально возможного отклонения угла во время повторного закрытия. Следовательно, повторное включение может быть вызвано только быстродействующим защитным устройством, которое охватывает всю линию. Автоматическое повторное включение должно быть заблокировано в случае срабатывания резервной защиты и заблокировано или отложено в случае срабатывания защиты от отказа выключателя.
Если для поддержания стабильности энергосистемы в случае неудачного АПВ требуется большой объем защиты, АПВ не рекомендуется.
3.3.12. Несинхронное повторное включение (НПВ) может применяться на линиях согласно 3.3.10 (в основном 110 – 220 кВ), если
a) максимальный электромагнитный момент синхронных генераторов и компенсаторов, возникающий при несинхронном АПВ, меньше (с учетом необходимого резерва) электромагнитного момента, возникающего при трехфазном коротком замыкании в машинных линиях, при этом в качестве практических критериев оценки допустимости АПВ принимаются расчетные начальные значения периодических составляющих токов статора при угле коммутации 180 градусов;
(b) Максимальный ток, протекающий через трансформатор (автотрансформатор) под углом 180 градусов, меньше тока короткого замыкания на его выводах при питании от шин бесконечной мощности;
(c) После повторного включения обеспечивается достаточно быстрая повторная синхронизация; если в результате несинхронного автоматического включения может произойти длительный асинхронный перезапуск, должны быть приняты специальные меры для его предотвращения или прекращения.
При соблюдении этих условий АПВ может использоваться и для ремонта на параллельных линиях.
При выполнении АПВ необходимо принять меры для предотвращения излишнего срабатывания защиты. Для этого целесообразно, например, управлять выключателями при повторном замыкании в определенной последовательности, например, путем повторного замыкания одной стороны линии и проверки наличия напряжения на ней после успешного повторного замыкания на противоположной стороне.
3.3.13 Повторное замыкание с захватом синхронизма может использоваться на линиях согласно 3.3.10 для замыкания линий со значительным (примерно до 4%) проскальзыванием и допустимым углом.
Также возможны следующие операции повторного закрытия. На конце линии, которая должна быть запитана первой, выполняется ускоренный TRIP (с быстродействующим триггером перенапряжения, охватывающим всю линию) без контроля напряжения линии (CB CB TAP) или без контроля напряжения (LV TAP), а на другом конце линии выполняется TRIP с захватом синхронизма. Последнее выполняется при условии, что первый конец был успешно запитан (это можно определить, например, путем контроля наличия напряжения в сети).
Для захвата синхронизма можно использовать устройства, основанные на принципе синхронизатора с фиксированным углом опережения.
Повторное замыкание должно быть спроектировано таким образом, чтобы можно было изменить последовательность выключателей на концах линии.
В случае RS-реклоузера необходимо позаботиться о том, чтобы он работал при максимально возможной разнице частот. Максимально допустимый угол закрытия в случае использования US челноков должен учитываться в условиях, указанных в пункте 3.3.12. В случае использования US челноков рекомендуется, чтобы они использовались для переключения линии персоналом (полуавтоматическая синхронизация).
3.3.14 На линиях, оборудованных трансформаторами напряжения, рекомендуется использовать устройства контроля отсутствия напряжения в линии (LVC) и контроля наличия напряжения в линии (LVDC) для различных типов автоматического переключения. В некоторых случаях, например, на линиях без шунтирующих реакторов, напряжение нулевой последовательности может отсутствовать.
3.3.15. Однофазное автоматическое повторное включение (SPR) может использоваться только в сетях с высокими токами замыкания на землю. В случае постоянного короткого замыкания фаз используется перезапуск без автоматического переключения линии на непрерывную однофазную работу
(a) на отдельных высоконагруженных межсистемных или внутрисистемных линиях электропередачи;
(b) на высоконагруженных соединительных линиях 220 кВ и выше с двумя и более обходными звеньями, при условии, что отключение одного из них может привести к нарушению динамической устойчивости энергосистемы;
(c) на межсистемных и внутрисистемных линиях разного класса напряжения, когда трехфазное отключение линии более высокого напряжения может привести к недопустимой перегрузке линии более низкого напряжения с возможностью нарушения стабильности энергосистемы
(d) на линиях, соединяющих крупные блочные электростанции с системой без значительного локального сброса нагрузки;
(e) на линиях электропередачи, где внедрение TAPS связано со значительным снижением нагрузки из-за пониженного напряжения.
Устройство АРС должно быть сконструировано таким образом, чтобы в случае его отключения или сбоя питания, защиты линии автоматически переключались на трехфазное отключение в дополнение к устройству.
Выбор поврежденных фаз при замыканиях на землю должен осуществляться с помощью селектора, который также может использоваться в качестве дополнительной быстродействующей защиты линии в цикле ARS, во время TAP, BAP и однонаправленного переключения линии оператором.
Время задержки АРС должно быть основано на времени гашения дуги и деионизации в месте однофазного короткого замыкания в частичном режиме, с учетом возможности неодновременного срабатывания защиты конца линии, а также каскадного включения селекторов.
3.3.16 На линиях, соответствующих пункту 3.3.15, АРС должны использоваться в комбинации с различными типами АРС. Можно запретить повторное раскрытие во всех случаях повторного раскрытия или только в случаях неудачного повторного раскрытия. В зависимости от конкретных условий допускается повторная герметизация после неудачной герметизации. В таких случаях предусматривается, что повторное уплотнение сначала выполняется на одном конце линии, с контролем без натяжения и с увеличенной временной задержкой.
3.3.17. На одиночных двунаправленных линиях, соединяющих систему с малой электростанцией, могут использоваться автоматические самосинхронизирующиеся развязки (АСР) гидрогенераторов для гидроэлектростанций и АСР, подключенные к делителям для гидро- и теплоэлектростанций.
3.3.18 На линиях с двунаправленным питанием при наличии нескольких шунтирующих соединений должны применяться следующие правила:
1) при наличии двух звеньев, а также при наличии трех звеньев, если возможно одновременное непрерывное отключение двух из них (например, двухпутная линия):
несинхронное повторное включение (в основном для линий 110 кВ – 220 кВ и при условиях, определенных в п. 3.3.12, но для случая отключения всех связей);
синхронное повторное закрытие (если несинхронное повторное закрытие невозможно по причинам, указанным в п. 3.3.12, но для случая, когда все каналы отключены).
На критических линиях с двумя присоединениями, а также на линиях с тремя присоединениями, два из которых двухпутные, если повторное замыкание невозможно по причинам, указанным в пункте 3.3.12, допускается применение челноков, челноков пониженного напряжения или челноков СВ (см. 3.3.11, 3.3.13, 3.3.15). При этом челноки и автоматические челноки должны быть дополнены синхронным контрольным челноком;
2) с четырьмя и более звеньями и с тремя звеньями, если в последнем случае маловероятно, что два из звеньев будут отключены одновременно (например, если все линии одноцепные), повторное замыкание без проверки синхронизма.
3.3.19. Автоматическое повторное включение с проверкой синхронизма должно выполняться на одном конце линии при повреждении линии и проверке синхронизма, на другом конце – только при проверке синхронизма. АПВ, управляемое синхронизмом, должно быть спроектировано одинаково на обоих концах, с учетом возможности изменения порядка линейных выключателей во время замыкания.
Рекомендуется использовать устройство АПВ с контролем синхронизма для проверки синхронизма взаимосвязанных систем при включении линии персоналом.
3.3.20. Допускается совместное использование нескольких типов трехфазной обратной связи на одной линии, например, BART и ARS с контролем синхронизма. Также допускается использование различных типов АПВ на разных концах линии, например, BK ATT (см. 3.3.13) на одном конце линии и контроль синхронизма VTS и ATT на другом конце.
3.3.21. Можно комбинировать АПВ с неселективными быстродействующими защитами, чтобы исправить неселективную работу последних. В сетях с несколькими последовательно соединенными линиями, если используются неселективные быстродействующие защиты, для корректировки их работы рекомендуется использовать попеременное АПВ; также можно использовать устройства АПВ с ускорением до АПВ или с коэффициентом умножения (не более трех), увеличивающимся в направлении источника питания.
3.3.22. Если трехфазное однократное АПВ используется на линиях, питающих трансформаторы с короткими замыканиями и изоляторами на стороне высокого напряжения, для отключения изоляторов в мертвое время, время АПВ должно быть скорректировано на общее время короткого замыкания и отключения изоляторов. Для трехфазных АПВ двойного действия (см. 3.3.6) время первого цикла АПВ не должно быть увеличено в этом случае, если муфта должна быть отключена в течение мертвого времени второго цикла АПВ.
На линиях, оборудованных разъединителями вместо автоматических выключателей, разъединители в случае неудачных повторных пусков в течение первого цикла должны срабатывать в течение мертвого времени второго цикла повторного пуска.
3.3.23. Если синхронные компенсаторы или синхронные двигатели могут запуститься асинхронно в результате повторного включения и если такой запуск для них недопустим, и во избежание питания места повреждения от этих машин, должно быть обеспечено автоматическое отключение этих синхронных машин при потере питания или перевод их в асинхронный режим путем отключения АГП с последующим автоматическим запуском или повторной синхронизацией после восстановления напряжения в результате успешного повторного включения.
Для подстанций с синхронными компенсаторами или синхронными двигателями должны быть приняты меры для предотвращения чрезмерной работы АРС при включенных АПВ.
3.3.24 АПВ сборных шин электростанций и подстанций при наличии специальных защит сборных шин и автоматических выключателей, допускающих АПВ, должно выполняться по одному из двух вариантов:
1) автоматическое тестирование (подача напряжения на шины автоматическим выключателем от повторного включения одного из элементов питания);
2) автоматическое повторное замыкание цепи, при котором один из питающих элементов (например, линия, трансформатор) сначала включается от АПВ, и если этот элемент успешно включается, происходит еще одно, возможно полное, автоматическое повторное замыкание цепи в режиме до отказа путем включения остальных элементов. Шкаф для сборных шин в соответствии с этим вариантом рекомендуется в первую очередь для подстанций без постоянного дежурного персонала.
При повторном включении шин необходимо предотвратить несинхронное переключение (если оно не допускается).
Должна быть обеспечена достаточная чувствительность защиты шин в случае неудачного повторного включения.
3.3.25. На двухтрансформаторных подстанциях с раздельной работой трансформаторов, как правило, устройства АПВ шин среднего и низкого напряжения должны быть объединены с устройствами автоматического АПВ; СЭМ должны срабатывать при внутренних повреждениях трансформатора и АПВ при других повреждениях (см. 3.3.42).
На двухтрансформаторной подстанции, где нормальная работа трансформаторов на шинах данного напряжения обеспечивается параллельно, допускается дополнительно к устройству автоматического повторного включения устанавливать устройство автоматического повторного включения, предназначенное для работы при выводе одного из трансформаторов в резерв.
3.3.26. Все одиночные понижающие трансформаторы выше 1 МВ х А на подстанциях систем с автоматическими выключателями и защитой от сверхтоков на стороне питания должны быть оборудованы устройствами повторного включения, когда отключение трансформатора приводит к обесточиванию нагрузки. В некоторых случаях допускается, чтобы АПВ работало даже при отключенном трансформаторе в результате защиты от внутренних повреждений.
3.3.27. Если повторное замыкание первого элемента выключателя, соединенного двумя или более выключателями, не сработало, повторное замыкание других выключателей этого элемента, как правило, должно быть запрещено.
3.3.28. Если на подстанции или электростанции имеются электромагнитные выключатели и если два или более выключателей могут управляться одновременно с замыкающего устройства, то для обеспечения требуемого уровня напряжения батареи при переключении и уменьшения площади поперечного сечения проводников питающих цепей переключающих электромагнитов, замыкающее устройство в принципе должно быть сконструировано таким образом, чтобы избежать одновременного замыкания нескольких выключателей (например, путем использования различных временных задержек в питающих проводниках).
В отдельных случаях (в основном на напряжении 110 кВ и при большом количестве фидерных линий, оборудованных АПВ) допускается одновременное замыкание двух выключателей.
3.3.29. Срабатывание устройств АПВ должно регистрироваться с помощью сигнальных реле, индикаторов срабатывания, встроенных в реле, счетчиков срабатывания или других подобных устройств.
Читайте далее:- Полезные статьи о том, что такое приказ в электроустановках.
- 4. 2 Лица, ответственные за безопасность труда, их права и обязанности Правила безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. РД-97 (утв. Минтопэнерго России) (по состоянию на ) (с изменениями на ).
- Строительство воздушных линий различного напряжения; Школа инженеров-электриков: электротехника и электроника.
- Электромагнитное реле: устройство, типы, обозначения, подключение и настройка.
- Релейно-контактные системы управления – ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД.
- Кто утверждает график периодического осмотра воздушных линий Заказчика?.
- Обозначение реле на электрической схеме.