Глава 2. 7. Заземляющие устройства Приказ Минэнерго России от N 6 (издан от ) об утверждении Правил технического обслуживания электроустановок потребителей (зарегистрирован в Минюсте России N 4145)

2.7.11 Выборочная зачистка должна производиться на всех заземляющих устройствах электроустановок Заказчика; для воздушных линий электропередачи в населенных пунктах зачистка должна производиться выборочно на 2% столбов, имеющих заземляющие устройства.

Глава 2.7 Заземляющее оборудование

Данная глава относится ко всем типам заземляющего оборудования, системам выравнивания потенциалов и т.д. (далее – заземляющее оборудование).

2.7.2 Заземляющие устройства должны соответствовать требованиям государственных стандартов, электротехнических норм, строительных норм и правил и других нормативно-технических документов для обеспечения безопасности людей, условий труда и защиты электроустановок.

2.7.3 Заземляющие устройства должны быть введены в эксплуатацию в соответствии с нормативными документами.

При вводе в эксплуатацию заземляющего устройства монтажная организация должна предоставить документацию в соответствии с установленными требованиями и нормами.

2.7.4 Соединение заземляющих проводников с заземляющими проводниками и заземляющими конструкциями должно быть выполнено сваркой, а с главной заземляющей клеммой, корпусами аппаратов, машин и опорами воздушных линий – болтовым соединением (для обеспечения возможности проведения измерений). Контактные соединения должны соответствовать национальным стандартам.

2.7.5 Установка заземлителей, заземляющих проводников, присоединение заземляющих проводников к заземлителям и оборудованию должны производиться в соответствии с установленными требованиями.

2.7.6. Каждая часть установки, которая должна быть заземлена или занулена, должна быть подключена к сети заземления или зануления отдельным кабелем. Не допускается последовательное соединение нескольких частей установки заземляющими (нейтральными) проводниками.

Сечение проводников защитного заземления и нулевого проводника должно соответствовать правилам электромонтажа.

2.7.7 Открыто проложенные заземляющие проводники должны быть защищены от коррозии и окрашены в черный цвет.

2.7.8 Для определения технического состояния заземления проводят визуальный осмотр видимой части, визуальный осмотр заземления с выборочным вскрытием заземления, измерения параметров заземления в соответствии со стандартами испытаний электрооборудования (приложение 3).

2.7.9. Визуальный осмотр видимой части заземляющего устройства должен проводиться по графику, но не реже одного раза в 6 месяцев ответственным электриком заказчика или уполномоченным им сотрудником.

В ходе проверок оценивается состояние контактных соединений между защитным проводником и устройством, наличие антикоррозийного покрытия и отсутствие трещин.

Результаты проверки должны быть занесены в паспорт заземляющего устройства.

2.7.10. Осмотры с выборочным заземлением в местах, наиболее подверженных коррозии, а также вблизи точек заземления нулевых проводников силовых трансформаторов, соединений разрядников и ограничителей перенапряжений следует проводить в соответствии с графиком планово-предупредительного ремонта (далее – ППР), но не реже одного раза в 12 лет. Размер сечения заземления зависит от селективного раскрытия заземления (кроме воздушных линий в населенных пунктах – см. п. 2.7.11) определяется решением технического менеджера Потребителя.

2.7.11. выборочное снятие заземления должно производиться на всех заземляющих устройствах электроустановок Потребителя; для воздушных линий в населенных пунктах снятие заземления должно производиться выборочно на 2% столбов, имеющих заземляющие устройства.

2.7.12 В районах с очень агрессивными почвами по решению технического руководителя Потребителя может быть установлена более частая периодичность осмотра с выборочным вскрытием грунта.

В ходе раскопок необходимо провести инструментальную оценку состояния заземляющего элемента и степени коррозии контактных соединений. Заземляющий элемент должен быть заменен, если разрушено более 50% его поперечного сечения.

Результаты проверки должны быть задокументированы в досье.

2.7.13. Для определения состояния заземляющего устройства в соответствии со стандартами испытаний электрооборудования (Приложение 3) необходимо выполнить следующие действия

измерение сопротивления заземляющих устройств;

измерение напряжения прикосновения (в электроустановках, где заземляющее устройство выполнено в соответствии со стандартами на напряжение прикосновения), проверка цепи между заземляющим устройством и заземленными элементами и соединений естественного заземления с заземляющим устройством;

измерение токов короткого замыкания в электроустановке, проверка состояния предохранителей от поражения электрическим током;

измерение удельного сопротивления почвы в районе заземляющего электрода.

В случае воздушных линий измерения должны проводиться ежегодно на опорах с разъединителями, распорками, ограничителями перенапряжений, при повторном заземлении нулевого провода и выборочно на 2% железобетонных и металлических опорах в населенных пунктах.

Измерения должны проводиться в период максимального высыхания грунта (для районов вечной мерзлоты – в период максимального промерзания грунта).

Результаты измерений должны быть задокументированы в протоколах.

В главных повышающих трансформаторных подстанциях и в трансформаторных подстанциях, где отсоединение заземляющих проводников от оборудования невозможно из-за категорирования электроснабжения, техническое состояние заземления должно оцениваться путем измерения и в соответствии с пп. 2.7.9 – 2.7.11.

2.7.14. Измерения параметров заземления – сопротивления заземления, напряжения прикосновения, проверка наличия цепи между заземлителями и заземляющими элементами – должны проводиться также после реконструкции и ремонта заземлителей, если изоляторы воздушной линии обнаружены разрушенными или заблокированными электрической дугой.

При необходимости должны быть приняты меры для приведения характеристик заземляющих устройств в соответствие со стандартом.

2.7.15. На каждое действующее заземляющее устройство должен быть составлен паспорт, содержащий

Рабочая схема устройства с соединениями с капитальными сооружениями;

Указание на подключение к наземным и подземным коммуникациям и другим заземляющим устройствам;

дата ввода в эксплуатацию;

основные параметры системы заземления (материал, профиль, линейные размеры);

значение сопротивления растеканию тока через заземлитель;

удельное сопротивление почвы;

данные о напряжении контактов (при необходимости);

данные о степени коррозии искусственного заземлителя;

данные о сопротивлении металлических соединений оборудования с землей;

перечень проверок и выявленных дефектов;

информация об устранении неисправностей и дефектов.

К паспорту должны быть приложены результаты визуальных осмотров, испытаний на проницаемость грунта, записи измерений заземляющих устройств, данные о характере ремонтов и изменений, внесенных в конструкцию оборудования.

2.7.16. Для проверки соответствия токов предохранителей или настроек срабатывания автоматического выключателя токам короткого замыкания необходимо провести проверку работы защиты в электроустановке.

2.7.17. После любого перемещения электрооборудования и после установки нового оборудования (в электроустановках до 1000 В) перед включением следует проверить работу защиты от короткого замыкания.

2.7.18. Использование заземления в качестве фазного или нулевого проводника не допускается в установках до 1000 В.

2.7.19. Если в электроустановке используется устройство остаточного тока (УЗО), оно должно быть испытано в соответствии с рекомендациями производителя и стандартами испытаний электрооборудования (Приложение 3).

2.7.20 Сети до 1000 В с изолированным нейтральным проводником должны быть защищены предохранителем. Предохранитель может быть установлен в нейтральном или фазном проводе на стороне низкого напряжения трансформатора. Необходимо следить за целостностью заземления.

Заземляющие элементы, электроды и заземляющие проводники должны быть бесцветными, без ржавчины, масла и т.д. Если грунт, в который помещается заземление, является агрессивным, следует использовать оцинкованные электроды. Электроды опускаются в землю с помощью специальных устройств.

Устройства заземления для систем безопасности

d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b9549

Искусственные заземляющие устройства необходимы для защиты от поражения электрическим током, для обслуживания электрооборудования и для предотвращения ложных срабатываний в сложных системах безопасности. Во время обследования площадки для проектирования интегрированной системы безопасности следует изучить заземление площадки и проверить отчет о последней проверке заземления на соответствие стандартам электробезопасности. Согласно этим стандартам, сопротивление заземления должно составлять не более 4 Ω. Клеммы заземления должны быть расположены в помещении, где будут установлены панель управления, источники питания с металлическими корпусами и другое оборудование, подлежащее заземлению. Все металлические корпуса приборов и оборудования должны быть подключены к этим клеммам заземления. Это защищает обслуживающий персонал от поражения электрическим током и снижает вероятность ложных срабатываний встроенных устройств системы безопасности в случае повышенного уровня электромагнитного излучения или электромагнитных помех.

В соответствии с пунктом 1.7.46. 4) Выпуск 6 ПУЭ, к частям, подлежащим заземлению или заземлению, относятся каркасы распределительных щитов, щитов, панелей и шкафов, а также съемные или открываемые части, если на них установлено электрооборудование с напряжением более 42 В переменного тока или более 110 В постоянного тока.

Заземляющие устройства могут быть объединены или разделены для защитных или функциональных целей, в зависимости от требований электроустановки. Заземляющие устройства должны быть выбраны и установлены таким образом, чтобы:
– величина сопротивления утечки заземляющего устройства достаточна для обеспечения защиты и эксплуатации установки в течение всего срока службы;
– Протекание токов утечки на землю и остаточных токов не должно быть опасным, особенно в отношении нагрева, тепловой и динамической стабильности;
– обеспечивается необходимая прочность или дополнительная механическая защита в зависимости от конкретных внешних факторов в соответствии с ГОСТ 30331.2 / ГОСТ Р 50571.2.
Должны быть приняты меры для предотвращения повреждения металлических частей в результате электролиза.

Заземление или защитное заземление должно обеспечивать защиту людей от поражения электрическим током в случае прикосновения к непроводящим металлическим частям, которые могут оказаться под напряжением из-за повреждения изоляции.
Согласно ГОСТ 12.1.030-81 (1996) [3], термины защитного заземления определены в главе “Общие положения”.
1.1.1 Защитное заземление выполняется путем преднамеренного электрического соединения металлических частей электроустановок с “землей” или ее эквивалентом.
1.1.2 Защитное заземление должно быть выполнено путем электрического соединения металлических частей установки с заземленной точкой питающей сети с помощью нулевого защитного проводника.
1.2 Защитное заземление или заземление нейтрали должно быть обеспечено для металлических частей установки, которые доступны для людей и которые не защищены от электрических опасностей иным образом.
1.3 В электроустановках должно быть предусмотрено защитное заземление или заземление нейтрали:
– с номинальным напряжением 380 В переменного тока и выше и 440 В постоянного тока и выше – во всех случаях;
– при номинальном напряжении от 42 В до 380 В переменного тока и от 110 В до 440 В постоянного тока для работы в особо опасных и особо вредных условиях по ГОСТ 12.1.013-78.
1.4 Естественные заземления должны использоваться в основном в качестве заземляющих устройств в электроустановках.
При использовании железобетонных фундаментов зданий и промышленных сооружений в качестве естественного заземления и обеспечении допустимых напряжений прикосновения нет необходимости делать искусственное заземление, прокладывать полосы выравнивания потенциалов снаружи зданий и делать заземляющие магистральные проводники внутри здания. Металлические и железобетонные конструкции, используемые в качестве заземляющих устройств, должны образовывать непрерывную электрическую цепь над металлическими и железобетонными конструкциями должны иметь встроенные части для подключения электрического и технологического оборудования (см. Приложения 2, 3 и 4).
1.5 Допустимые напряжения прикосновения и сопротивление заземляющих устройств должны быть указаны в любое время года.
1.6 Заземляющее устройство, используемое для заземления электроустановок того же или иного назначения и напряжения, должно соответствовать всем требованиям к заземлению этих установок.
1.7 В качестве заземляющих и нулевых защитных проводников должны использоваться специально разработанные заземляющие и нулевые защитные проводники, а также металлические строительные, производственные и электроустановочные конструкции. Нейтральные рабочие проводники должны сначала использоваться в качестве нейтральных защитных проводников. В переносных однофазных потребителях электроэнергии, светильниках с открытыми незащищенными проводниками, потребителях электроэнергии постоянного тока определенного стандарта в качестве заземляющих и нулевых защитных проводников должны использоваться только проводники, предназначенные для этой цели.
1.8 Материал, конструкция и размеры заземления, заземляющих проводников и защитных нулевых проводников должны обеспечивать устойчивость к механическим, химическим и термическим воздействиям в течение всего срока службы.
1.9 Для выравнивания потенциалов металлические строительные и производственные конструкции должны быть подключены к сети заземления или нейтрализации. В этом случае достаточно естественных контактов в суставах.

2 Установка искусственных заземляющих электродов

В качестве искусственного заземления используются следующие:
– глубинные электроды – стальные полосы или круглые электроды, уложенные горизонтально на дно траншеи или канавы в виде удлиненных элементов;
– вертикальные заземлители – стальные ввинчивающиеся стержни диаметром 12-16 мм, стальные уголки с толщиной стенки не менее 4 мм или стальные трубы (безусловно, с толщиной стенки не менее 3,5 мм). Длина винтовых электродов составляет 4,5 – 5,0 м, длина угловых утюгов и забивных труб – 2,5 – 3 м. Верхний конец электрода должен выступать на 0,6 – 0,7 м над поверхностью земли. Расстояние от одного электрода до другого должно быть не менее длины электрода;
– горизонтальное заземление – стальная лента толщиной не менее 4 мм или круглая сталь диаметром не менее 10 мм. Эти заземлители используются для соединения вертикальных заземлителей и в качестве независимых заземлителей. Горизонтальные полосовые системы заземления укладываются на дно котлована на глубину 700-800 мм на ребрах.

Заземляющие элементы, электроды и заземляющие проводники должны быть бесцветными, без ржавчины, следов масла и т.д. Если грунт, в который помещается заземляющий проводник, является агрессивным, используются оцинкованные электроды. Электроды вводятся в землю с помощью специального оборудования.

Механизированное погружение заземлителей можно разделить на три основные группы:
– погружения путем завинчивания;
– ударное погружение (включая вибрацию); – раздавливающее погружение.

Соединение заземляющих частей и присоединение заземляющих электродов к заземляющим проводникам должно выполняться с помощью электросварки. Стыки в грунте должны быть покрыты битумным лаком для защиты от коррозии. После установки заземляющих устройств и перед засыпкой котлована составляется акт выполненных работ по форме № 47, кроме того, составляется акт заземления по форме № 48 и паспорт (см. [1]).

Тип и глубина заземления должны быть такими, чтобы высыхание и замерзание грунта не приводили к превышению требуемых значений сопротивления заземления. Материал и конструкция заземляющих проводников должны быть устойчивы к коррозии. При проектировании систем заземления следует учитывать возможное увеличение их сопротивления вследствие коррозии.

3. . Заземление оборудования

Заземляющие устройства могут использоваться в качестве заземляющих электродов в контакте с землей:
– металлические стержни или трубы;
– металлические полосы или провода
– металлические пластины, плиты или листы;
– заземлители фундамента;
– Стальное армирование железобетона;
Примечание. Возможность использования предварительно напряженной бетонной арматуры в качестве заземляющих проводников должна быть подтверждена проектными данными;
– стальные водопроводные трубы в земле, при условии, что получено разрешение от компании водоснабжения и приняты соответствующие меры для уведомления обслуживающего персонала о любых планируемых изменениях в водоснабжении
– другие подземные установки, отвечающие требованиям для проводников систем, не относящихся к горючим жидкостям или газам, систем центрального отопления и т.д., не могут быть использованы в качестве точек защитного заземления.
Примечание. Эффективность заземления зависит от конкретных условий заземления, поэтому количество и тип точек заземления следует выбирать в соответствии с этими условиями и требуемым значением сопротивления утечки. Значение сопротивления утечки на землю может быть рассчитано или измерено.

Свинцовые и другие металлические оболочки кабелей, не подверженные коррозии, могут использоваться в качестве заземлителей с согласия владельца кабеля, и при условии, что будут приняты меры для информирования персонала по монтажу о любых изменениях в кабелях, которые могут повлиять на их пригодность для использования в качестве заземлителей.

4. инструменты, используемые для установки

Существует множество различных типов ручных электрических перфораторов. Они различаются конструктивными особенностями, параметрами (частота вращения, мощность, минимальный и максимальный диаметр сверла или коронки), типом патрона, в который помещается буровой инструмент (традиционный или самозажимной патрон). Принцип действия тот же. Перфоратор сверлит, вращая буровую коронку, и сверлит за счет поступательного движения коронки. Перфоратор оснащен электродвигателем, который вращается, и электромагнитом, который перемещает вал перфоратора в продольном направлении.

В зависимости от плотности грунта и конструкции, в которой установлено заземление (бетонные площадки вблизи защищаемого оборудования, проход через строительные конструкции и т.д.), инструмент не сможет выдержать нагрузку. Если инструмент неправильно рассчитан на нагрузку, он может выйти из строя при перегрузке. Дрель или перфоратор должны быть закреплены в патроне перфоратора. Бур или шнек необходимо периодически затачивать алмазным диском, так как наконечник бура или шнека изготовлен из викторита. Не используйте погнутый бур или шнек, так как это приведет к биению патрона и вала, на котором закреплен патрон. Это может привести к износу подшипников и повреждению инструмента. Инструмент необходимо очищать от грязи и пыли и смазывать специальной смазкой для профилактического обслуживания.

Не прилагайте чрезмерных усилий при обращении с инструментом. Это не увеличивает производительность инструмента, но уменьшает поступательное движение вырубного инструмента. Поскольку усилие на головке остается прежним, а ход укорачивается, это приводит к быстрому износу инструмента.

Сетевой кабель не должен использоваться ни для каких других целей, кроме подвешивания инструмента или извлечения вилки из розетки. Не переносите инструмент за шнур питания, так как он может отсоединиться. В процессе эксплуатации инструмент следует очищать от строительной пыли и периодически смазывать. При настройке инструмента шнур питания должен быть отключен от розетки (в целях безопасности). При подключении инструмента сетевая розетка должна совпадать с вилкой инструмента. Не вносите никаких изменений и не используйте штекерные адаптеры на инструменте с защитным заземлением. Оригинальные вилки и подходящие сетевые розетки снижают риск поражения электрическим током. При работающем электродвигателе запрещается производить какие-либо переключения. Чтобы изменить режим работы, остановите электродвигатель и выполните переключение/.

Не используйте инструмент, если вентиляционные отверстия засорены. В этом случае тщательно очистите сухой щеткой. Не допускайте попадания в инструмент посторонних предметов. Проверьте состояние зажимных губок. Если они сильно изношены и не удерживают сверло или коронку должным образом, патрон следует заменить. Если губки в патроне загрязнены, их следует очистить.

Чтобы обеспечить хорошую и долговечную работу инструмента, тщательно ухаживайте за ним и соблюдайте все правила обслуживания и инструкции, приведенные производителем в руководстве по эксплуатации.

Все раструбные соединения выполняются с помощью сварных швов. Работы выполняются с помощью сварочного аппарата. Это электроустановка повышенной опасности. Поэтому все сварочные работы должны выполняться квалифицированным специалистом, имеющим как минимум свидетельство об образовании, уровень квалификации и категорию по электробезопасности III. Кабели, соединяющие источник питания со сварочным аппаратом и электрод сопротивления с аппаратом, должны быть надлежащим образом изолированы. Если сварочные работы проводятся на открытом воздухе, необходимо соблюдать все требования безопасности при работе на открытых площадках. 5.

5. процедуры подключения оборудования к защитному заземлению

Заземляющий провод должен быть надежно соединен с заземляющим электродом и иметь электрический контакт, соответствующий требованиям ГОСТ 10434. Корпуса электрооборудования, подлежащего заземлению, должны быть непосредственно соединены проводом с заземляющей клеммой.

Корпуса электрооборудования не должны быть последовательно соединены с клеммами заземления!

При использовании зажимов не допускается повреждение заземляющих проводников (например, труб) или заземляющих проводников. Каждая установка должна иметь главную заземляющую клемму или шину и быть подключена к ней (или к ней):
– заземляющие проводники;
– защитные проводники;
– проводники основной системы выравнивания потенциалов (см. Приложение B);
– рабочие заземляющие проводники (при необходимости).

В доступном месте должно быть предусмотрено отсоединение (разъединение) заземляющих проводников для измерения сопротивления утечки на землю. Это может быть достигнуто с помощью главной заземляющей клеммы или шины. Клемма должна быть сконструирована таким образом, чтобы ее можно было отсоединить только с помощью инструмента, она должна быть механически устойчивой и обеспечивать непрерывность электрической цепи.

Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны иметь определенное сечение. Сечение проводника главной системы выравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника установки, но не менее 6 мм2. Однако не должно быть требования к проводникам с поперечным сечением более 25 мм2 из меди или ее эквивалента, если проводник изготовлен из другого металла. Сечение проводника вспомогательной системы выравнивания потенциалов, соединяющего две открытые проводящие части электрооборудования, не находящиеся под напряжением, не должно быть меньше сечения наименьшего защитного проводника, подсоединенного к этим частям.

Сечение вспомогательного проводника системы выравнивания потенциалов, соединяющего заземленные части электрооборудования и металлические конструкции зданий и сооружений промышленности, должно быть не менее половины сечения защитного проводника электрооборудования, подключенного к этой заземленной части.

Защитными проводниками системы уравнивания потенциалов могут быть металлические строительные и производственные конструкции или их комбинация.

Защитные проводники

Наименьшая площадь поперечного сечения защитных проводников должна быть

Расчеты производятся по формуле:

d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b9540

где I – среднеквадратичное значение тока короткого замыкания, протекающего через защитное устройство при пренебрежимо малом переходном сопротивлении, A
t – время задержки срабатывания устройства отключения, с;
Примечание. Необходимо учитывать ограничение тока сопротивлением цепи и предельную мощность (интеграл Джоуля) защитного устройства.
k – это коэффициент, значение которого зависит от материала защитного проводника, его изоляции и начальной и конечной температур. (Формула для расчета приведена в Приложении А).
Значение коэффициента k для защитных проводников при различных условиях приведено в таблицах 1 и 2.

d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b9541

d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b9550

Если в формуле указано нестандартное сечение, необходимо использовать проводники с большим стандартным сечением.
Примечания:
1). Важно, чтобы рассчитанное таким образом среднеквадратичное значение удовлетворяло условиям, заданным сопротивлением цепи фаза-нейтраль.
2). Максимальные значения температуры для электроустановок во взрывоопасных зонах определяются в соответствии с ГОСТ 22782.0.
3). Необходимо соблюдать максимально допустимые температуры клемм.

Выбранные в соответствии с таблицей 3

d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b9544

Значения в таблице 3 действительны только в том случае, если защитные проводники изготовлены из того же материала, что и фазные проводники. В противном случае сечения защитных проводников следует выбирать так, чтобы их проводимость была равна проводимости, полученной из таблицы. Во всех случаях сечение защитных проводников, не являющихся частью кабеля, должно быть не менее
2,5 мм2 – при наличии механической защиты;
4 мм2 – при отсутствии механической защиты.
Примечание. При выборе и прокладке защитных проводников необходимо учитывать внешние воздействия в соответствии с ГОСТ 30331.2/ГОСТ Р 50571.2.

Защитные проводники могут использоваться в качестве:
– многожильные многожильные кабели;
– изолированные или неизолированные проводники в общей оболочке с фазными проводниками;
– Постоянно установленные голые или изолированные проводники;
– Металлические оболочки кабелей, например, алюминиевые, экраны, броня некоторых кабелей;
– Металлические трубки или металлические оболочки для проводников;
– Некоторые проводящие части, которые не являются частью установки (внешние проводящие части), например, металлические строительные конструкции и промышленные сооружения (краны, галереи, лифтовые шахты и т.д.).
Использование внешних токопроводящих частей в качестве PEN-проводников (соединение заземляющего проводника с нулевым проводником) не допускается.
Если для защиты от поражения электрическим током используется устройство защиты от сверхтока, защитные провода должны быть проложены в общей оболочке с фазными проводами или в непосредственной близости от них. Защитный проводник может быть подключен только к корпусам электрооборудования, которое должно быть отключено при срабатывании защитного устройства.

PEN – проводники.

В системах TN для постоянно проложенных кабелей с площадью поперечного сечения не менее 10 мм2 для меди или 16 мм2 для алюминия в качестве PEN-проводника может использоваться один проводник, при условии, что данная часть не защищена автоматическими выключателями остаточного тока, реагирующими на ток.
Чтобы избежать блуждающих токов, изоляция заземляющего провода должна быть выбрана для самого высокого напряжения, которое он может выдержать.
Предупреждение. Нет необходимости изолировать PEN-проводник внутри электроустановок управления и распределения.
Если нулевой рабочий проводник и нулевой защитный проводник отделены от определенной точки в установке, эти проводники не должны соединяться дальше, чем до этой точки.
В точке разделения должны быть предусмотрены отдельные клеммы или шины для нулевого рабочего проводника и защитного проводника.
PEN-проводник должен быть подключен к клемме, предназначенной для защитного проводника.

Проводники системы выравнивания потенциалов.
Наименьшая площадь поперечного сечения.

Сечение основного проводника системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника установки, но не менее 6 мм2. Однако проводники с сечением более 25 мм2 из меди или ее эквивалента не требуются, если проводник изготовлен из другого металла.

Сечение проводника вспомогательной системы выравнивания потенциалов, соединяющего две открытые проводящие части электрооборудования, не находящиеся под напряжением, не должно быть меньше сечения наименьшего защитного проводника, подсоединенного к этим частям. Сечение проводника дополнительной системы уравнивания потенциалов, соединяющей заземленные части электрооборудования и металлоконструкций зданий и производственных помещений, должно быть не менее половины сечения защитного проводника электрооборудования, подключенного к этой заземленной части. Дополнительные проводники системы уравнивания потенциалов должны, при необходимости, отвечать требованиям, изложенным в разделе “Защитные проводники”. Соединение для выравнивания потенциалов может быть обеспечено либо конструкционными и промышленными металлическими изделиями, либо дополнительными проводниками, либо их комбинацией.

Если водопроводные трубы в здании используются в качестве заземляющих или защитных проводников, должно быть предусмотрено маневрирование расходомеров с помощью проводника соответствующего сечения в зависимости от того, используется ли он в качестве защитного проводника системы выравнивания потенциалов или в качестве рабочего заземляющего проводника.

ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное)

Метод определения коэффициента k

Коэффициент k определяется по формуле

d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b9546

где Qc – массовая теплоемкость материала проводника, Дж/(°C?мм3);
В – обратная величина температурного коэффициента сопротивления при 0 °C для проводника, °C;
?20 – удельное электрическое сопротивление материала проводника при 20°C, Ом?мм;
Ци – начальная температура проводника, °C
Qt – конечная температура проводника, °C.

d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b9547

В таблице 4 приведены некоторые данные для расчета коэффициента

d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b9548

1 Р.Н. Карякин Справочник по молниезащите. Москва. Энергосервис 2005.
2. ГОСТ Р – 50571-10-96 “Электроустановки зданий”. Часть 5 “Выбор и установка оборудования”. Глава 54 “Заземление оборудования”.
3. ГОСТ 12.1.030-81 (1996) “Электробезопасность. Защитное заземление, заземление”.

При наружном применении защитное заземление и нулевые проводники могут прокладываться в земле, в полу или по краям платформ, фундаментов технологических установок и т.д.

Глава 7 Заземление электроустановок

7.1 В радиоустановках должны быть предусмотрены три вида заземления: защитное, рабочее и молниезащитное (в соответствии с ГНТП – 212-93 Предприятия радио, радиовещания и телевидения. Радиопередающие и приемные станции, радио- и телепередающие станции и радио- и телепередающие станции).

7.2 Для заземления электроустановок и защитного заземления радиоустановок должно использоваться одно общее заземляющее устройство.

Заземление электроустановок должно быть спроектировано в соответствии с Правилами устройства электроустановок.

(Пересмотренное издание, редакция 1)

7.3 Между точками заземления всех типов в земле и в техническом здании должно быть предусмотрено электрическое соединение. Исключением является заземление оборудования, которое не допускает заземляющего соединения, например, уплотнительных устройств и т.д.

7.4 Недопустимо использовать в качестве защитного заземления только рабочее (высокочастотное) заземление или заземление антенного фида.

7.5 Заземление или заземление электроустановок должно быть выполнено

a) при напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока во всех случаях;

b) при номинальном напряжении от 42 до 380 В переменного тока и от 110 до 440 В постоянного тока в чрезвычайно опасных и особо опасных помещениях (см. пункты 5.12a, 5.12b настоящих Правил) и в электроустановках открытого типа;

(c) при любом напряжении переменного и постоянного тока во взрывоопасных зонах.

(Пересмотренное издание, поправка 1)

7.6 Части, подлежащие защитному заземлению, должны включать в себя

(a) корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т.д;

(b) ограждения радиоустановок;

в) приводы электрооборудования;

г) вторичные обмотки измерительных трансформаторов;

(e) металлические конструкции распределительных устройств, металлические оболочки для кабелей, металлические оболочки, брони и оболочки для кабелей, металлические оболочки и оболочки для проводников, стальные трубы и другие металлические конструкции

(f) металлические оболочки для мобильного и переносного электрического оборудования и устройств;

(g) оболочки и вторичные обмотки на напряжение 42 В или ниже понижающих трансформаторов, подключенных к сетям с глухой нейтралью, если эти трансформаторы не являются изолирующими трансформаторами.

(Пересмотренная версия, редакция № 1)

7.7 Не должны быть заземлены следующие устройства:

(a) оборудование, установленное на заземленных металлических конструкциях, если опорные поверхности имеют очищенные и неокрашенные поверхности, обеспечивающие надежный электрический контакт;

(b) корпуса для электросчетчиков, реле и т.д., установленные на заземленных металлических панелях, шкафах и стенах отсеков распределительных устройств;

(c) кожухи с двойной изоляцией для электрооборудования;

(d) съемные или открываемые части металлических каркасов распределительных щитов, корпусов, шкафов и т.д., если на съемных (открываемых) частях не установлено электрооборудование или если напряжение установленного электрооборудования не превышает 42 В переменного тока или 110 В постоянного тока.

В невзрывоопасном помещении вместо заземления отдельных электродвигателей, аппаратов и т.п., установленных на станках, может быть заземлена станина станка, если обеспечивается надежный контакт между корпусом оборудования и станиной.

(Измененная версия, редакция № 1)

7.8 Сопротивление заземляющего устройства электроустановок должно определяться в соответствии с правилами устройства электроустановок.

Сопротивление защитного заземляющего устройства для радиоустановки не должно превышать 4 Ом (для удельного сопротивления почвы до ).

В случаях, когда удельное сопротивление грунта превышает 100, допускается увеличение сопротивления заземления в 10 раз.

(Пересмотренное издание, поправка 1)

7.9 Для определения технического состояния системы заземления необходимо периодически проводить следующее

измерение сопротивления заземлителей и не реже одного раза в 12 лет – выборочные проверки с выкапыванием элементов заземлителей в земле;

проверка состояния цепей между заземлителями и заземляющими устройствами и соединений между естественными заземлителями и системой заземления;

измерение напряжения прикосновения в электроустановках, заземляющие устройства которых выполнены в соответствии со стандартами напряжения прикосновения.

7.10. Сопротивление заземляющих устройств следует измерять не реже одного раза в 10 лет, а также после установки, обновления и ремонта устройств. Измерения следует проводить в периоды максимального высыхания грунта.

7.11. Измерения напряжения прикосновения должны проводиться после установки, перенастройки и ремонта заземляющего устройства, но не реже одного раза в 6 лет. Кроме того, на предприятии ежегодно должны проводиться следующие проверки: уточнение тока однофазного замыкания, стекающего на землю с заземления установки; корректировка значений напряжения прикосновения, сравнение их с требованиями Кодекса электротехнической практики. При необходимости следует принять меры для снижения напряжения прикосновения.

7.12 В тех случаях, когда невозможно обеспечить заземление или устройства защитного отключения, отвечающие требованиям ПУЭ, или когда это представляет значительные трудности по технологическим причинам, допускается обслуживание электроустановок или радиооборудования с изолирующих площадок. Должно быть обеспечено, чтобы нельзя было одновременно касаться электрооборудования и частей другого оборудования и зданий.

(Пересмотренное издание, редакция 1)

7.13. Любая часть электроустановки, которая должна быть заземлена или нейтрализована, должна быть подключена к сети заземления или зануления отдельным проводником. Никакая часть установки, которая должна быть заземлена или нейтрализована, не должна быть соединена последовательно с заземляющим или нейтральным защитным проводником.

7.14 Соединение защитного провода с землей и нулевого провода с заземлителями, заземляющими контурами и заземляющими конструкциями должно быть выполнено сваркой, а с корпусами аппаратов, машин и опорами воздушных линий – сваркой или надежным креплением болтами.

Использование заземления в качестве фазного или нулевого проводника в электроустановках до 1000 В запрещено.

7.15 Если электроустановки радиопредприятий питаются от сети с заземленной нейтралью, неисправные участки сети должны автоматически отключаться в случае короткого замыкания на заземленные части.

Для этого в электроустановках до 1000 В с глухо заземленной нейтралью обязательно заземление, т.е. металлическое соединение корпуса прибора с заземленной нейтралью питающего трансформатора или генератора.

(Пересмотренное издание, редакция 1)

7.16 Металлические корпуса переносного электрооборудования выше 42 В переменного тока и выше 110 В постоянного тока во взрывоопасных зонах, особенно в опасных наружных установках, должны быть заземлены, за исключением электрооборудования с двойной изоляцией или питающегося от распределительных трансформаторов.

Заземление или зануление переносного электрооборудования должно осуществляться с помощью специального проводника (третьего проводника для однофазного оборудования и оборудования постоянного тока и четвертого проводника для трехфазного оборудования), который находится в той же оболочке, что и фазные проводники переносного кабеля, и который соединен с корпусом электрооборудования и со специальным контактом штепсельного разъема. Сечение этого проводника должно быть равно сечению фазных проводников. Использование для этой цели нейтрального проводника, также находящегося в общей оболочке, не допускается.

Жилы проводов и кабелей должны быть медными, гибкими, с сечением не менее .

(Измененное издание, поправка N 1)

7.17 Переносное электрооборудование в испытательных и экспериментальных установках, не предназначенное для перемещения в процессе эксплуатации, может быть заземлено с помощью стационарных или отдельных переносных заземляющих проводников. Стационарные заземляющие проводники должны соответствовать требованиям Национального электрического кодекса, а переносные проводники должны быть гибкими медными проводниками с площадью поперечного сечения не менее площади фазных проводников.

Вилочные розетки для переносного электрооборудования, а также удлинительные шнуры и кабели должны иметь проводники со стороны питания к розетке и со стороны вилки к электрооборудованию. Вставные розетки должны иметь специальные контакты, к которым подключаются заземляющий и нулевой защитные проводники. Соединение между этими контактами при включении должно быть установлено до соприкосновения контактов фазного провода. При отсоединении контакты должны быть перевернуты.

Штекерные разъемы должны быть сконструированы таким образом, чтобы контакты фазного провода не могли быть соединены с контактами заземления. Если корпус штекерного разъема изготовлен из металла, он должен быть электрически соединен с контактом заземления.

7.18. Заземляющие проводники должны быть защищены от коррозии.

7.19. Открыто проложенные стальные заземляющие проводники должны быть окрашены в черный цвет.

7.20. Заземляющие или нейтральные проводники и ответвления в закрытых помещениях и в наружных установках должны быть доступны для осмотра. Требование о доступе для осмотра не распространяется на нулевые проводники и оболочки кабелей, арматуру железобетонных конструкций и заземляющие и защитные проводники, проложенные в трубах и каналах и непосредственно в теле строительных конструкций (встроенные).

Ответвления от сети к электрооборудованию до 1000 В могут прокладываться заподлицо, непосредственно в стене, под чистым полом и т.д. с защитой от агрессивных сред. Такие ветви не должны иметь никаких связей.

В наружных установках защитные заземляющие и нулевые проводники могут быть проложены в земле, в полу или на краю платформ, фундаментов технологических установок и т.д.

Использование неизолированных алюминиевых проводов, прокладываемых в земле в качестве защитного заземления или нейтрального проводника, не допускается.

7.21. Все временные заземляющие соединения должны быть очищены и смазаны вазелином.

7.22 В местах ввода заземляющих проводников в здание должны быть установлены опознавательные знаки.

7.23. Использование специально проложенных заземляющих проводников для других целей не допускается.

7.24 Соединения между заземляющим и нулевым защитными проводниками должны обеспечивать хороший электрический контакт и должны быть выполнены сваркой.

(Пересмотренная версия, Редакция N 1)

7.25. Каждое заземляющее устройство должно иметь паспорт со схемой заземления, в котором должны быть указаны его основные технические данные, результаты осмотра устройства, записи об изменениях, внесенных при ремонте и восстановлении.

<< Глава 6.
Требования безопасности для радиоустановок
Часть II. >>.
Требования безопасности при обслуживании радиоустановок
Содержание
Правила по охране труда при проведении работ в радиоустановках ПОТ РО-45-002-94 (утверждены ГССР). Приказ Министерства связи Российской Федерации от 5 декабря 1994 года, №.

Откройте текущую версию документа сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или воспользоваться горячей линией системы.

В непосредственной близости от заземленного выхода на корпусе должна быть соответствующая маркировка и держатель для крепления шины, соединяющей его с защитной цепью. Переходное сопротивление защитной цепи или устройства не должно превышать 10 Ом.

Заземление оборудования мастерской

Согласно правилам для электроустановок до 1000 В, они классифицируются в зависимости от типа заземляющего устройства:

  • Для типичного станочного оборудования.
  • Для электродвигателей и сварочных аппаратов.
  • Для мобильных установок и работающего оборудования.

Заземление типовых станков

Система выравнивания потенциалов (далее PBS) используется для заземления оборудования мастерской.

Система выравнивания потенциалов является частью заземляющего устройства, которое представляет собой цепь проводящих элементов для соединения корпусов оборудования с целью выравнивания потенциалов.

Важно отметить следующие технические моменты:

  • Определите расположение цепи CPS в рабочей зоне.
  • Рассчитайте толщину шины, используемой для соединения корпуса машины с UZ.
  • Определите местоположение стационарного заземления.
  • Узнайте, какие устройства используются для защиты опасных частей машины.

Проверка этих вопросов входит в обязанности цехового электрика, который знает структуру и расположение компонентов системы заземления и способы подключения к ней корпусов машин, включая расположение точки подключения заземляющей штанги, в соответствии с конструкцией машины.

Заземление электродвигателей

Согласно правилам, заземление электродвигателей также является обязательным, за исключением случаев, когда машина установлена на металлическом цоколе, контактирующем с землей. В других случаях необходимо соединить корпус с системой заземления с помощью медного провода. Согласно правилам, контакт заземления должен быть непосредственным на каждом двигателе, и несколько устройств не должны быть соединены последовательно через цепь заземления, так как обрыв линии приведет к потере контакта для всех двигателей одновременно.

Для обеспечения правильного заземления линии питания 380 В необходимо предусмотреть дополнительную шину, один конец которой подключается к клемме заземления в распределительном щите двигателя, а другой – к корпусу силового шкафа. Важно, чтобы порядок подключения был правильным и чтобы электрическая панель была подключена к системе заземления первой. Также важно убедиться, что площадь поперечного сечения проводников соответствует нормативным требованиям.

Заземление электроустановок

Заземление сварочных аппаратов

Правила установки электрооборудования также регулируют заземление сварочных аппаратов. В этих случаях заземление корпуса является обязательным. Помимо корпуса, вторичная обмотка трансформатора также должна быть заземлена через один из выводов. Другой используется для подключения держателя электрода.

Заземленный выход обозначен на корпусе, а устройство для монтажа шин, которое подключает его к защитной цепи, прикреплено к корпусу. Передаточное сопротивление защитной цепи или устройства не должно превышать 10 Ом.

Для повышения электропроводности системы заземления необходимо увеличить площадь контакта соединений, включая площадь контакта с землей. Подключение к SPD должно быть индивидуальным для каждого сварочного аппарата и не должно осуществляться через цепь заземления, поскольку в случае прерывания SPD контакт со всем оборудованием будет потерян одновременно.

Заземление сварочного аппарата

Защита мобильных машин

Особое внимание следует уделить заземлению передвижных установок. Для их защиты используются заземлители для передвижных установок ГОСТ 16556-02016. Поскольку их рабочие характеристики затрудняют выполнение требований к значению переходного сопротивления, правилами электромонтажа допускается увеличение этого значения до 25 Ом. Это относится только к установкам, оснащенным автономным источником питания и имеющим изолированную нейтральную точку.

Этот тип SP может использоваться в слаботочных установках, которые не являются источниками питания для другого оборудования, а также в мобильных установках, имеющих собственные заземлители, которые в данный момент не работают.

Мобильные устройства с собственным источником питания необходимо регулярно проверять на предмет повреждения защитной оболочки, поскольку они имеют изолированную нейтральную точку и повышенный риск возникновения фрикционных соединений.

Защита электрооборудования

При работе с различными видами электрооборудования необходимо соблюдать стандартные правила безопасного использования:

  • Защитите открытые токоведущие части.
  • Прикрутите защитную изоляцию.
  • Используйте специальные крепежные элементы для ограничения доступа к корпусу устройства.
  • Если конструкция позволяет, в качестве контрмеры можно использовать снижение напряжения.

Традиционные методы эффективны для того, чтобы избежать нарушения изоляции и контакта фазы с корпусом прибора:

  • Наличие системы заземления.
  • Система эквипотенциального соединения.
  • Усиление изоляции токоведущих частей.
  • В некоторых случаях ограничение доступа в потенциально опасные зоны из-за высокой влажности, пыли и т.д. может использоваться в качестве меры безопасности при работе с электрооборудованием.

Важно учитывать, используются ли другие методы защиты людей в дополнение к заземлению – они не должны быть взаимоисключающими и снижать их эффективность.

Естественные заземлители могут использоваться для защиты только в том случае, если отсутствует возможность повреждения подземных сооружений в случае протекания через них аварийного тока.

1.7.45. Защитный трансформатор – это разделительный трансформатор, предназначенный для питания цепей очень низкого напряжения.

Меры по защите от прямого и косвенного контакта

1.7.73. Сверхнизкое напряжение (СНН) в электроустановках до 1 кВ может использоваться для защиты от поражения электрическим током в результате прямого и/или косвенного контакта в сочетании с защитным электрическим разделением цепей или в сочетании с автоматическим отключением питания.

В качестве источника питания для цепей LV-ABC в обоих случаях должен использоваться изолирующий трансформатор в соответствии с ГОСТ “Изолирующие трансформаторы и защитные трансформаторы” или другой источник LOS, обеспечивающий эквивалентную степень безопасности.

Токоведущие части в цепях ОНЧ должны быть электрически отделены от других цепей таким образом, чтобы обеспечить электрическое разделение, эквивалентное разделению между первичной и вторичной обмотками разделительного трансформатора.

Проводники в цепях ОНЧ обычно должны прокладываться отдельно от проводников более высокого напряжения и защитных проводников, отделяться от них заземленной металлической оболочкой или окружаться неметаллической оболочкой в дополнение к основной изоляции.

Вилки и штепсельные розетки в цепях ОНЧ не должны объединяться с розетками и штепсельными вилками других напряжений.

Штепсельные розетки должны быть без защитного контакта.

При значениях LOS выше 25 В переменного тока или 60 В постоянного тока защита от прямого контакта должна также обеспечиваться экранированием, оболочкой или изоляцией, пригодной для испытательного напряжения 500 В переменного тока в течение 1 минуты.

1.7.74. Когда ЭОС используется в сочетании с электрическим разделением цепей, доступные проводящие части не должны намеренно соединяться с заземляющим проводником, защитными проводниками или доступными проводящими частями других цепей и с внешними проводящими частями, если только подключение внешних проводящих частей к электрооборудованию не является необходимым, и напряжение на этих частях не должно превышать ЭОС.

Ограничитель перенапряжения в сочетании с электрической изоляцией должен использоваться, когда ограничитель перенапряжения служит для обеспечения защиты от поражения электрическим током в случае нарушения изоляции не только в цепи ограничителя, но и в других цепях, например, в цепи питания источника.

Если ОПН используется вместе с автоматическим разъединителем питания, один из проводников источника ОПН и его корпуса должен быть подключен к защитному проводнику цепи, питающей источник.

1.7.75 Если в электроустановке используется электрооборудование с максимальным рабочим (функциональным) напряжением не более 50 В переменного тока или 120 В постоянного тока, это напряжение может использоваться в качестве средства защиты от прямого и косвенного контакта при условии выполнения требований 1.7.73-1.7.74.

Разъем MSN-58-11

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. N 6)

Глава 2.7 Заземление оборудования

Данная глава относится ко всем типам заземляющего оборудования, системам выравнивания потенциалов и т.д. (далее – заземляющее оборудование).
2.7.2 Заземляющие устройства должны соответствовать требованиям государственных стандартов, правил устройства электроустановок, строительных норм и правил и других нормативно-технических документов, обеспечивать условия безопасности людей, режимы работы и защиту электроустановок.
2.7.3 Заземляющие устройства должны быть введены в эксплуатацию в соответствии с установленными требованиями.
После ввода заземляющего устройства в эксплуатацию монтажная организация должна подготовить документацию в соответствии с установленными требованиями и нормами.
2.7.4 Соединение заземляющих проводников с заземляющими проводниками и заземляющими конструкциями должно быть выполнено сваркой, а с главной клеммой заземления, корпусами оборудования, машинами и опорами воздушных линий – болтовым соединением (для обеспечения возможности проведения измерений). Контактные соединения должны соответствовать национальным стандартам.
2.7.5. Установка заземлителей, заземляющих проводников и подключение заземляющих проводников к заземлителям и оборудованию должны производиться в соответствии с установленными требованиями.
2.7.6 Каждая часть электроустановки, которая должна быть заземлена или занулена, должна быть подключена к сети заземления или зануления отдельным проводником. Не допускается последовательное соединение нескольких частей установки заземляющими (нейтральными) проводниками.
Сечение проводников защитного заземления и нулевого проводника должно соответствовать правилам электромонтажа.
2.7.7. Открыто проложенные заземляющие проводники должны быть защищены от коррозии и окрашены в черный цвет.
2.7.8. Для определения технического состояния заземлителя следует провести визуальный осмотр видимой части, визуальный осмотр заземлителя с выборочным размыканием заземления, измерения параметров заземлителя в соответствии со стандартами на испытания электрооборудования (Приложение 3).
2.7.9 Визуальные проверки видимой части заземляющего устройства должны проводиться в соответствии с графиком, но не реже одного раза в 6 месяцев лицом, ответственным за электрооборудование Потребителя, или его уполномоченным представителем.
При осмотре оценивается состояние контактных соединений между защитным проводником и оборудованием, антикоррозийное покрытие и отсутствие трещин.
Результаты проверки должны быть занесены в паспорт заземляющего устройства.
2.7.10. Осмотры с выборочным снятием заземлений в наиболее уязвимых местах, а также вблизи заземления нейтрали силовых трансформаторов, соединений ограничителей перенапряжений и супрессоров должны проводиться в соответствии с графиком планово-предупредительного ремонта (далее – ППР), но не реже одного раза в 12 лет. Размер участка заземляющего устройства, подлежащего выборочной зачистке (за исключением воздушных линий в населенных пунктах – см. раздел 2.7.11), определяется решением технического руководителя Заказчика.
2.7.11. Селективная зачистка должна производиться на всех заземляющих устройствах электроустановок Заказчика; в случае воздушных линий в населенных пунктах она должна производиться выборочно на 2% столбов, имеющих заземляющие устройства.
2.7.12. В районах с высокоагрессивными грунтами по решению технического руководителя Потребителя может быть установлена более высокая частота проверок с выборочным удалением излишков воды.
После вскрытия заземлителя необходимо провести инструментальную оценку состояния заземлителя и оценку степени коррозии контактных соединений. Заземляющий элемент должен быть заменен, если разрушено более 50% его поперечного сечения.
Результаты проверки должны быть задокументированы в досье.
2.7.13. Для определения технического состояния заземляющего устройства в соответствии с нормами испытаний электрооборудования (приложение 3) необходимо выполнить следующие операции
измерение сопротивления заземляющего устройства,
измерение сопротивления заземлителя (в электроустановках с заземлителем, выполненных в соответствии со стандартами, касающимися напряжения прикосновения), проверка наличия цепи между заземлителем и заземленными элементами и соединений естественного заземления с заземлителем,
измерение токов короткого замыкания установки, проверка состояния перегоревших предохранителей,
измерение удельного сопротивления почвы в зоне заземляющего устройства.
В случае воздушных линий измерения должны проводиться ежегодно на опорах с разъединителями, защитными разрывами, ограничителями перенапряжений, повторным заземлением нулевых проводов и выборочно на 2% железобетонных и металлических опорах в населенных пунктах.
Измерения должны проводиться в период максимального высыхания грунта (для районов вечной мерзлоты – в период максимального промерзания грунта).
Результаты измерений должны быть задокументированы в протоколах.
На главных трансформаторных подстанциях и в трансформаторных подстанциях, где отсоединение заземляющих проводников от оборудования невозможно по условиям категории электроснабжения, техническое состояние заземляющего проводника должно оцениваться по результатам измерений и в соответствии с 2.7.9-11.
2.7.14. Измерения параметров заземления – сопротивление заземления. контакт напряжения, проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами – также после реконструкции и ремонта заземлителей, если обнаружено, что изоляторы воздушных линий были повреждены или захвачены электрической дугой.
При необходимости должны быть приняты меры по доведению заземляющих устройств до стандартных параметров.
2.7.15. На каждое действующее заземляющее устройство должен быть составлен паспорт, содержащий:
2.7.14. Схема установки заземляющего устройства с подключениями к стационарным конструкциям;
Его подключение к наземным и подземным коммуникациям и к другим заземляющим устройствам;
дата ввода в эксплуатацию;
основные параметры заземлителей (материал, профиль, линейные размеры);
значение сопротивления прохождению тока через систему заземления;
удельное сопротивление почвы;
данные о напряжении прикосновения (при необходимости);
данные о степени коррозии искусственных заземлителей;
данные о сопротивлении металлического соединения устройства с заземлителем;
перечень проверок и выявленных неисправностей;
информация об устранении замечаний и неисправностей.
К паспорту должны быть приложены результаты визуального осмотра, визуального осмотра со вскрытием заземления, протоколы измерений параметров заземления, данные о характере ремонта и изменений, внесенных в конструкцию оборудования.
2.7.16. Для проверки соответствия токов предохранителей или настроек срабатывания автоматического выключателя току короткого замыкания в электроустановках необходимо периодически, но не реже одного раза в два года, проводить испытание на отключение при коротком замыкании.
2.7.17. После любого перемещения электрооборудования и установки нового оборудования (в электроустановках до 1000 В) перед включением следует проверить работу защиты от короткого замыкания.
2.7.18. Использование заземления в качестве фазного или нулевого проводника не допускается в установках до 1000 В.
2.7.19. Если в установке используется устройство остаточного тока (УЗО), оно должно быть испытано в соответствии с рекомендациями производителя и стандартами электрических испытаний (Приложение 3).
2.7.20 Сети до 1000 В с изолированным нейтральным проводником должны быть защищены предохранителем. Предохранитель может быть установлен в нейтральном или фазном проводе на стороне низкого напряжения трансформатора. Необходимо следить за целостностью предохранителя.

Читайте далее:
Сохранить статью?