Как реализовать активацию нестатических опасных огней

Все, что связано с упорядоченным движением заряженных частиц

Как реализовать активацию прерывистых опасных огней

Раньше я делал это так:
Я установил общий контактор на группу отходящих линий в FAO.
Я использовал “сухой” контакт с панели освещения, который я получил от установленного там реле напряжения.

  1. В случае пропадания напряжения в главном распределительном щите, светильники низкого напряжения включались из-за обрыва фазы.
  2. В случае отключения электроэнергии в распределительном щите я получал разомкнутый сухой контакт, который снимал напряжение с общего контактора в распределительном щите, и из-за обрыва фазы включались светильники низкого класса.

что-либо связанное с упорядоченным движением заряженных частиц

Я немного соврал. Это не реле напряжения, а реле контроля фаз SQZ3.

Из каталога:
Реле SQZ3 имеют следующие функции для непрерывного контроля трехфазных сетей
400 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА:
– Вращение фазы;
– Сбой фазы;
– Минимальное напряжение (выбирается между 70 % и 100 % Un).

Все, что связано с упорядоченным движением заряженных частиц

Вы предполагаете, что к светильникам должны быть подключены разные фазы, но общая N должна быть включена? Ноль не должен быть переключен! Исключение: только одновременно с фазами. Если фазы разные, то светильники обязательно “загорятся”, только в прямом смысле.

Все, что связано с упорядоченным движением заряженных частиц

Отключение светильника от электросети. Точнее, выключатель в цепи зарядки аккумулятора!

Ну, в моей ситуации простое изменение решения. Варианты, указанные ранее.

Я долго боролся с различными экспертами, доказывая, что питание зарядного устройства в светильнике не является питанием источника света в нем. Я даже сослался на интересную формулировку в ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-99 относительно аварийных светильников
“22.6.7 Отдельно стоящие светильники должны иметь встроенное или расположенное рядом устройство для зарядки аккумуляторов. от главной осветительной сети и индикатор, хорошо видимый во время работы, например, индикаторная лампочка, указывающая, что. “

Но в других стандартах есть фразы типа: питание аварийного освещения от АВР и т.д. В целом, существует столько же мнений, сколько и стандартов.

4 мин. —–
В общем, варианты, которые я рассматриваю, таковы:
1. стационарные светильники. Кстати, это решает некоторые проблемы в помещениях и эвакуационных выходах, лишенных естественного освещения.
2. универсальные светильники, управляемые из помещения с круглосуточной работой (охраной) – в инструкции сказано включать их, когда люди находятся в здании
3) Пара непостоянных + дежурных светильников с реле в сети рабочего освещения. Но этот вариант требует доработки ряда пунктов в зависимости от ситуации.

Если ток подается на первый вход, он проходит через один контакт, один выключатель и шину для нормальной работы. В случае отключения питания на первом входе, ранее использовавшийся контакт размыкается, одновременно замыкается контакт для аварийного режима, после чего питание на потребителей подается со второго входа.

Использование отдельных ламп для нормальной и аварийной работы

В большинстве случаев системы используются для обеспечения аварийного освещения низкого уровня. Эксплуатация отдельного осветительного оборудования в нормальных условиях и в случае непредвиденного сбоя в сети позволит усовершенствовать существующий дизайн без серьезных сбоев.

Электрическая схема аварийного освещения с основным и вспомогательным питанием и раздельной оптикой для нормальной и аварийной работы должна включать следующее:

  • две лампочки, одна для нормальной работы, а другая для включения в аварийной ситуации
  • аккумулятор для питания осветительного компонента в случае отключения электроэнергии
  • защитный блок
  • контакты реле
  • выпрямитель

В нормальном режиме работы фара подключается к сети через специальный контакт реле. Батарея подключена к выпрямителю и находится в состоянии постоянного заряда.

Аварийное освещение

Аварийное освещение, отдельные источники для основного и аварийного освещения

При отключении электроэнергии второй контакт реле автоматически замыкается, и питание от аккумулятора передается на аварийное освещение. Эта схема аварийного светильника требует установки двух электросетей. Один из них обеспечивает электроэнергией основной элемент освещения, а второй работает только в аварийных ситуациях. В качестве основного элемента можно использовать какую-либо лампочку. Для аварийного режима работы используются лампочки с гораздо меньшей мощностью, чем у основного элемента.

В этом случае рассматривайте проход как сумму двухметровых полос или просто применяйте норму освещения для паники.

Монтаж аварийного освещения – стандарты и ошибки, выбор светильников, схемы подключения.

Аварийное освещение – это тип аварийного освещения, используемый в общественных зданиях, производственных цехах, торговых центрах, магазинах, школах и т.д. для освещения путей эвакуации в случае отключения электроэнергии и основного освещения.

Этот тип освещения подразделяется на три типа в соответствии с нормами:

  • освещение путей эвакуации
  • освещение зон повышенного риска
  • Освещение большой площади (или паники)

Многие люди спрашивают: Если у меня уже есть аварийное освещение, могу ли я использовать его в качестве эвакуационного освещения? Да, при условии строгого соблюдения правил эвакуации.

категории аварийного освещения

Помимо основного свода правил – СП 52.13330.2016 (скачать), в котором описано практически все об искусственном освещении, монтаж и проектирование аварийного освещения регламентируется многими другими документами, техническими регламентами, СП, ГОСТ.

Их полный список можно просмотреть и скачать в раскрывающейся вкладке ниже (нажмите на знак плюс).

Технические регламенты

1) Технические регламенты, регулирующие требования безопасности

технические регламенты по безопасности зданий

Технические регламенты, регулирующие требования к безопасности сооружений и зданий 2.

ГОСТ 555842

3. ГОСТ Р55842-2013

аварийное освещение по ГОСТу

4. ГОСТ IEC 60589-2-22-2012

знаки безопасности ГОСТ

5. ГОСТ Р12.4.026-2001

Пути эвакуации и выходы SP

6. SP 1.13130.2009.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 3.13130

7. SP 3.13130.2009.

СИСТЕМА 5.13130

8. SP 5.13130.2009

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ СП 6.13130

9. SP 6.13130.2013

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 53.325

10. ГОСТ Р 53325-2012

национальный стандарт 50.57129

11. ГОСТ Р 50571.29-2009

национальный стандарт 5571-56

12. ГОСТ Р 50571-5-56-2013

противопожарные нормы

13. принципы системы предотвращения пожаров

sp 113.13330

14. SP 113.13330.2012

PUE издание 6 и 7

15. ПУЭ

Даже опытным монтажникам и проектировщикам требуются недели или даже месяцы, чтобы усвоить и закрепить все эти знания. Поэтому давайте рассмотрим самые важные моменты, на которые вам следует обратить внимание в первую очередь.

Каковы основные требования к эвакуационному освещению? Прежде всего, речь идет об уровне освещенности и времени работы светильников.

Эти стандарты приведены в таблицах ниже:

Требования к освещению для эвакуационного освещения

Правила освещения для эвакуационного освещения

Требования к освещению для эвакуационного освещения

Нормы освещения для аварийного освещения

Для того чтобы человек мог беспрепятственно покинуть помещение по определенным путям эвакуации шириной до 2 м, освещение вдоль оси этого прохода должно поддерживаться на уровне 1 люкс (может быть выше). А вдоль всего прохода – 0,5 лк.

Минимальная освещенность для параметров аварийного освещения

Правила требуют равномерности освещения 1:40. Что это значит?

Это может дезориентировать человека, путешествующего по определенному участку дороги.

все о нормах и правилах аварийного освещения

Поэтому часто приходится устанавливать больше светильников, нравится нам это или нет, систематически уменьшая расстояние между ними.

Аварийное освещение

Если вы заметили, в правилах говорится об освещении полосы шириной 2 метра. Но что делать, если у вас более просторная комната?

В таком случае рассматривайте этот проход как сумму двухметровых полос или просто примените стандарт освещения против паники.

Нормы освещения для аварийного освещения

Антипаника рассматривает не проход, а всю территорию, за исключением 0,5-метровой полосы по периметру.

где сделать светильники для паники

Стандартом здесь является 0,5 люкс.

Немного другие требования для зон повышенного риска.

аварийное освещение в цехах с опасным оборудованием

В расчете уже учтено общее рабочее освещение помещения.

Нормы освещения для эвакуационного освещения

В этом случае эвакуационное освещение должно быть равно или превышать 10% от этого освещения (но не менее 15 лк).

Уровни освещенности в зонах повышенного риска травматизма

Все параметры рассчитываются и проверяются в программном обеспечении Dialux. Моделируется проход и определяется минимальное количество точек освещения.

Расчет нормированного эвакуационного освещения Расчет нормированного эвакуационного освещения

Затем производятся расчеты. Если освещение не соответствует минимальным требованиям, количество светильников увеличивается, и все проверяется еще раз.

Расчет стандартизированного аварийного освещения Расчет нормированного эвакуационного освещения

Можно увеличить как количество светильников, так и их мощность. Самое главное, необходимо проверять уровень освещения после каждого изменения.

Существует три способа сделать эвакуационное освещение возможным.

Первое и самое дорогое решение – это питание аварийного освещения от независимого источника энергии. Для этого еще на начальном этапе планирования необходимо проложить от распределительного щита дополнительные негорючие кабели.

Проектирование схемы аварийного освещения здания

Более того, даже в случае скрытого монтажа они должны укладываться в разные отверстия!

Подземный кабельный ввод

Как видите, такие пункты нежизнеспособны в 90% случаев.

Второй способ – генератор или аккумуляторная батарея.

Светильники, опять же, требуют независимой проводки, шкафа АВР, генератора, постоянного контроля и обслуживания.

Подключение аварийного освещения Подключение аварийного освещения

Кроме того, возникает много ненужных хлопот.

Оптимальным является третий способ – небольшие батарейки в качестве независимого источника питания для каждой лампы.

Частота замены аварийных батарей в аварийных светильниках

Они могут быть встроенными или внешними.

Здесь есть один недостаток – время автономной работы. На самом деле, длительная эксплуатация в течение более 2 лет очень редко встречается у батарей.

Поэтому заранее подготовьтесь к их обязательной периодической замене.

Другие методы используются в зонах повышенного риска и для резервного освещения. Примеры включают резервное питание от дизельных генераторов, батарейных стоек или отдельных, независимых линий электропередач.

Другими словами, обычные светильники на батарейках не смогут соответствовать требуемым стандартам освещения и необходимым часам работы.

Где в здании должны быть установлены аварийное освещение и указатели путей эвакуации?

Список довольно длинный и представлен в таблице ниже:

Теперь, когда вы определились с местами установки, переходите к светильникам. Они могут быть постоянными или непостоянными.

В чем разница? Первые работают совместно с основной системой освещения, и при отключении электроэнергии они продолжают работать, но с меньшей мощностью.

постоянный аварийный светильник

Эти световые точки должны выделяться на фоне обычных. Они в обязательном порядке маркируются большой красной буквой “А”.

широкоформатный аварийный светильник

Непостоянные не загораются в обычной ситуации и включаются только в случае чрезвычайной ситуации. Аварийное освещение может быть как со встроенными блоками питания (более дорогие модели), так и подключенным к удаленному ACP.

светильник для знака аварийного выхода

Согласно ГОСТу, время работы аварийного освещения должно составлять не менее 1 часа. Как вы понимаете, только хорошая батарея может обеспечить такое время работы. Батарейки отсутствуют.

Многие рекомендуют универсальные устройства с одной большой батареей для небольших зданий и магазинов.

Почему модели с большими аккумуляторами не подходят для аварийного освещения Почему модели с большими аккумуляторами не подходят для аварийного освещения

В основном они используются для подключения пожарной сигнализации и систем видеонаблюдения.

Самостоятельное подключение систем видеонаблюдения

Вроде бы все логично, покупаешь одну такую штуку, подключаешь ее к максимальному количеству лампочек, систем видеонаблюдения и сигнализации и экономишь кучу денег.

Почему не следует использовать прожекторы при плоском освещении

То есть, предлагается даже не покупать специальные фитинги. Однако почему-то мало кто задумывается о том, будут ли такие пятна соответствовать тестовой температуре корпуса (850C).

Аккумулятор для устройства продается отдельно. Некоторые версии включают реле, которое начинает издавать непрерывный звон при отказе батареи.

Теоретически возможно подключить непостоянный свет от такого источника. Для этого на выходе необходимо установить промежуточное реле или контактор, который замкнет свои контакты и сработает в случае пропадания света (напряжения питания).

модульный контактор

Однако будет трудно выполнить требование о включении непостоянного светильника при срабатывании автоматической системы пожарной сигнализации.

Во многих СП четко указано, что такое освещение напрямую связано с APS.

В светильниках со встроенными модулями LAD в каждом корпусе находится батарея. Следовательно, даже в небольшом здании с десятью или более точками аварийного эвакуационного освещения рано или поздно придется повсеместно заменить батареи.

Одна большая батарея или несколько маленьких батарей для аварийного освещения

Часто дорогие светильники оснащены батареями, которые очень трудно заменить. Их просто нет в продаже. Вот почему люди покупают это универсальное решение.

Вы ставите один такой блок в распределительный щит с батареей максимально возможной емкости и от него питаете все, что только можно. Все было бы хорошо, если бы не одно НО.

Государственные требования о том, что батарея в аварийном фонаре не должна находиться на расстоянии более одного метра от него

И любой аварийный светильник без функции тестирования (кнопка TEST или групповой тестовый разъем через специальные реле) не подходит для данного вида работ.

Обязательная кнопка управления в аварийном освещении

Электрик должен регулярно совершать обход и проверять исправность аварийного освещения. Кроме того, необходимо вести журнал проверок.

Поэтому невозможно построить обширную сеть аварийного освещения на основе одного такого универсального блока с использованием обычных маломощных светодиодных ламп и при этом соблюсти все нормативные требования.

Когда целесообразно использовать специальные светильники аварийного освещения вместо наружного блока? Например, если они совмещают две функции одновременно:

  • эвакуационное освещение
  • Знак, указывающий на безопасные пути эвакуации

аварийное освещение и знак эвакуации два в одном

В этом случае нет необходимости прокладывать дополнительную проводку и устанавливать лампы + указатели отдельно. В вашем распоряжении полный комплект, сочетающий в себе все необходимое.

С точки зрения вывесок, основные разновидности перечислены ниже.

При их выборе помните, что яркость вывесок в помещениях, где возможно задымление (без систем контроля дыма), должна составлять 10 кд/м2. Там, где нет возможности появления дыма, достаточно 2 кд/м2.

Что же делать обычному владельцу магазина или здания, который не может позволить себе приобрести специальное оборудование, но должен выполнять все требования проверяющих органов?

Именно здесь на помощь приходят другие светодиодные светильники. С их помощью потолочные светодиодные светильники легко превращаются в аварийные всего за 15-20 минут.

Вот пример установки такого изделия от компании White Light. Любой грамотный электрик может выполнить эту работу.

Устройство называется BS-81-B1-LED. Она включает в себя:

система аварийного освещения

  • аварийное электроснабжение
  • аккумулятор
  • наклейка с красной буквой А
  • индикаторы
  • Кнопка ТЕСТ
  • светодиодный модуль с низким энергопотреблением

Для установки демонтируйте потолочный светильник и установите клеммную колодку для подключения четырехжильного кабеля.

Розетка в аварийном светильнике

Приклейте источник аварийного питания и его батарею к свободному месту с помощью двусторонней клейкой ленты.

система аварийного освещения

Закрепите предварительно собранный светодиодный модуль в центре.

светодиодный модуль в аварийном светильнике

Просверлите два отверстия в корпусе и проведите кнопку TEST и индикатор батареи через эти отверстия.

установка кнопки тестирования в аварийном светильнике

Откройте клеммные колодки устройства.

Подключите два провода от индикатора заряда батареи к соответствующим клеммам (см. маркировку и схему на корпусе).

схема подключения аварийного источника питания к светильнику подключение кабеля для зарядки аккумулятора

Подключите кнопку проверки рядом с ним.

подключение кнопки тестирования

Затем подключите питание 220 В (L-фаза, N-ноль) от клеммной колодки лампы.

питание аварийного светильника 220В

Подключите светодиодный модуль к источнику LPS (соблюдайте полярность!).

Подключение светодиодного модуля BYP

Подключите аккумулятор к двум другим нижним клеммам.

аккумулятор и источник аварийного питания

Поскольку это обычная лампа, она включается обычным выключателем. Для обычного освещения фаза от распределительной коробки подается через этот выключатель. Ничего не нужно менять.

Однако для аварийного освещения ту же фазу придется направить на установленный МШУ, минуя коммутатор. Общая электрическая схема выглядит следующим образом:

Схема подключения аварийного светильника со встроенным источником питания

Все провода внутри светильника могут быть подключены через клеммную колодку или быстроразъемное соединение. Таким образом, если обычный светодиодный светильник переоборудован для аварийного эвакуационного освещения, необходимо проложить только один дополнительный провод.

После установки проверьте работоспособность цепи. Выключите главный выключатель в распределительном щите и проверьте, горит ли маломощный модуль, который вы зажали в центре.

При выключении света выключателем ничего не должно происходить.

Во всех светильниках со встроенным BAU питание проходит через выключатель, а цепь управления 220 В дополнительно через выключатель!

схема подключения аварийного светильника со встроенным сетевым питанием

И неважно, включен переключатель или выключен, через другую поставку:

Аварийное освещение делится на два основных типа – эвакуационное освещение и освещение безопасности. Первые должны обеспечивать безопасное передвижение в чрезвычайных ситуациях, а вторые – минимальный уровень освещенности в зонах контроля критической инфраструктуры.

Где должно быть установлено аварийное освещение и каковы требования к нему

Прежде чем говорить о схемах и способах применения, давайте разберемся с тем, где в первую очередь должно быть установлено аварийное освещение. Также важно не забыть рассмотреть вопрос о правилах аварийного освещения. Все это подробно описано в СНиП 23-05-95, и наша статья лишь попытается объяснить требования простым языком.

Помещения, которые должны быть оборудованы аварийным освещением

Аварийное освещение делится на два основных типа – эвакуационное освещение и освещение безопасности. Первые должны обеспечивать безопасное передвижение людей в чрезвычайных ситуациях, а вторые – минимальный уровень освещенности в зонах контроля критической инфраструктуры.

Аварийное освещение для панелей управления

Аварийное освещение рабочих мест

Освещение путей эвакуации

Аварийное освещение для многоэтажных жилых зданий

Аварийное освещение торговых залов

Аварийное освещение для спортивных залов

Требования к аварийному освещению

Теперь поговорим о законодательных требованиях к аварийному освещению. И в зависимости от типа аварийного освещения эти требования довольно сильно различаются.

Типы аварийного освещения

  • Начнем с охранного освещения. Согласно нормам, он должен обеспечивать минимальную освещенность, которая составляет 5% от нормальной минимальной освещенности. Например, у нас есть комната, где минимальная стандартная освещенность составляет 200 лк. Поэтому минимальный уровень безопасного освещения должен составлять не менее 10 люкс.

Минимальные уровни освещения в различных зонах

Примечание: Во всех случаях минимальная норма безопасного освещения не должна быть меньше 2 лк внутри зданий. На территории предприятия она составляет 1 люкс.

  • Однако в случае с эвакуационным освещением дело обстоит несколько сложнее. И это связано не с минимальной нормой освещенности, которая составляет 0,5 люкс в помещении и 0,2 люкс на улице, а с правилами размещения самих фонарей.
  • Эвакуационные фонари должны располагаться через каждые 25 метров вдоль пути эвакуации. Их также обязательно нужно иметь на каждом повороте и перед каждой дверью.
  • Но дело в том, что стандарты запрещают разницу более чем 1 к 40 между наиболее и наименее освещенными участками. Это часто требует использования светильников с максимально рассеянным светом, а также уменьшения расстояния между светильниками.

Стандарты расположения светильников аварийного освещения

  • Лампы, используемые в системах аварийного освещения, также должны быть указаны отдельно. Дело в том, что правила запрещают использование натриевых, ксеноновых, ДРЛ и металлогалогенных ламп, которые довольно долго загораются и могут погаснуть во время работы.

Рекомендуем посмотреть видео на эту тему:

Инструкции по подключению

Руководство

Источник питания для светильника находится в светодиодном светильнике или в отдельной выносной коробке.

И запомните несколько простых правил:

  • Источник питания должен подключаться не напрямую к светильнику, а через драйвер.
  • Он должен поддерживать постоянный уровень заряда и время от времени полностью разряжаться.
  • Не забудьте защитить аккумулятор от глубокого разряда.

Рекомендуем посмотреть это видео, в котором объясняется, как подключить LPS для светодиодов:

На схеме показано подключение одного светильника. Остальные лампы подключены параллельно.

Схема управления светильником аварийного освещения

Дата22 августа 2012 года. Авторk-igor

Схема управления аварийным освещением

Предположим, что у нас есть аварийный светильник, чаще всего эвакуационный, который в случае пожара должен включаться от пожарной панели и от клавишного выключателя. Как все это можно реализовать в единой системе?

Как правило, такие светильники выбирают с автономным питанием, то есть с аккумулятором. Для первой категории мощности батарейки не требуются. У начинающего планировщика возникает вопрос: как выполнить все эти требования? Я тоже столкнулся с этим вопросом, поэтому хотел бы предложить решение проблемы. Диаграмма была придумана не мной, я лишь приведу ее описание.

Схема управления аварийным светильником

Схема управления аварийным светильником.

На схеме показано подключение одного светильника. Остальные светильники подключаются параллельно.

Для этого решения требуется два выключателя, реле типа PEC77/3, установленное на DIN-рейку осветительного щита, клеммная коробка, светильник (или светильники) и однорожковый выключатель.

Для лучшего понимания все схемы имеют цветовую маркировку.

В нормальном режиме работы контакты реле разомкнуты, и лампа не загорается, когда выключатель выключен. В случае пожара срабатывает реле, на светильник подается напряжение, и он загорается.

При нормальной работе светильник может быть освещен путем подачи напряжения через однорожковый выключатель, как и обычный светильник.

Как вы видите, в нашем случае другой провод подключен к проводу, выходящему из реле. Обычно мы используем 3 провода (P+N+PE) до клеммной коробки. От клеммной коробки к светильнику также идут 4 провода. Это связано с тем, что батарея должна постоянно находиться под напряжением. В нашем случае на клемме L2 всегда есть фаза, а светильник управляется через клемму L1.

Читайте далее:
Сохранить статью?