Вопрос, по сути, прост:
Где находится юридическое определение пусконаладочных работ в строительстве?
Что такое пусконаладочные работы?
1 июля 2019 14:44
Dimma
Как известно, согласно пункту 2 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или другого объекта, а также на установку ввод в эксплуатацию и другие работы, неразрывно связанные с возведенным объектом.
Вопрос, по сути, прост:
Где находится юридическое определение ввода в эксплуатацию в строительстве?
Общие положения по применению сводов ресурсных сметных норм на порученные работы (введены письмом Госстроя РФ № 12-29 от 24.02.1994)
Кроме того, существует ряд нормативных актов, устанавливающих порядок расчета сметной стоимости работ до ввода их в эксплуатацию: Методика определения стоимости строительной продукции в Российской Федерации (утверждена постановлением Госстроя от 05.03.2004 № 15/1). 2004 № 15/1), Методические рекомендации по составлению сметных расчетов (смет) на производство работ ресурсным методом (утверждены письмом Госстроя РФ от 24.02.1994 № 12-29), своды государственных стандартов базовых сметных норм на производство работ с межотраслевым/отраслевым применением
2 июля 2019 08:15
Dimma
Планы и процедуры ввода в эксплуатацию должны быть утверждены Ростехнадзором до получения временного разрешения на ввод в эксплуатацию котельного оборудования.
Объяснение ввода в эксплуатацию
Пусконаладочные работы в строительстве – это пусконаладочные работы, т.е. комплекс мероприятий, включающий диагностику соответствия установленного оборудования проектным требованиям, наладку, испытания и ввод в эксплуатацию энергоустановки, установленной в котельной.
Он также включает в себя ввод в эксплуатацию отопительных установок и другого энергетического оборудования. Строительство и ввод в эксплуатацию: Строительство и ввод в эксплуатацию – это заключительный этап строительно-монтажных работ (СМР). Например, на небольших станциях централизованного теплоснабжения первый ввод котла в эксплуатацию осуществляется одним подрядчиком.
В случае крупных основных котельных или ТЭЦ подрядчиками выступают различные организации, специализирующиеся на разном оборудовании: котлах, электрооборудовании и системах безопасности.
По окончании монтажа энергетического оборудования приказом руководителя утверждается программа ввода в эксплуатацию и назначаются лица, ответственные за ее выполнение. По завершении работ будет подготовлен отчет и представлен в Ростехнадзор вместе с документами, необходимыми для получения разрешения на эксплуатацию электростанции.
3.4 Ввод лифта в эксплуатацию – 3.4 Ввод лифта в эксплуатацию: регулировка и наладка собранного лифтового оборудования и проверка его работы во всех режимах эксплуатации, предусмотренных технической документацией изготовителя. Источник … Глоссарий технических и нормативных документов
ввод в эксплуатацию
3.8.8 ввод в эксплуатацию (pre-commissioning): комплекс работ, выполняемых при подготовке и проведении индивидуальных испытаний и комплексных испытаний энергетического оборудования на заводах ОАО “Газпром”.
Примечание – Пусконаладочные работы включают
– подготовительные работы, включая организационную и инженерную подготовку работ, необходимых для ввода в эксплуатацию
– наладочные работы, выполняемые перед индивидуальными испытаниями технологического оборудования (пусконаладочные работы на электрооборудовании, системах автоматического управления, теплоэнергетических и других системах, выполнение которых обеспечивает проведение индивидуальных испытаний технологического оборудования)
– наладочные работы, проводимые при индивидуальных испытаниях технологического оборудования;
– комплексное тестирование оборудования под нагрузкой;
– подготовка рабочей и приемочной документации для пусконаладочных работ.
6.7.1. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
Это комплекс мероприятий, выполняемых после установки систем автоматизации, направленных на приведение этих систем в пригодное для использования состояние с целью поддержки работы технологического процесса или инженерной системы.
На основе названия=”Системы автоматизации”.
См. также связанные термины:
3.16 ввод в эксплуатацию (первоначальная приемка) Система предназначена для использования в соответствии с проектной документацией или технологическими требованиями на этапе ввода систем в эксплуатацию.
[title=”СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011 Внутренние инженерные сети зданий и сооружений. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Испытания и ввод в эксплуатацию систем вентиляции и кондиционирования воздуха”, пункт 3.16].
3.4 Первоначальная приемка лифта. : Действия по регулировке и настройке установленного грузоподъемного оборудования и проверке его работы во всех режимах эксплуатации, указанных в технической документации производителя.
Глоссарий терминов нормативно-технической документации. academic.ru . 2015 .
Полезная страница
Смотреть что такое “пусконаладочные работы” в других словарях:
ввод в эксплуатацию – Комплекс работ, включающий подготовку к пуско-наладке и ввод в эксплуатацию газопотребляющего оборудования, включая коммуникации и арматуру, доведение нагрузки газопотребляющего оборудования до уровня, согласованного с владельцем оборудования, и регулировку… …. Руководство технического переводчика
Пусконаладочные работы. – 16 Пусконаладочные работы. Сметная стоимость ввода в эксплуатацию при текущем уровне цен может быть рассчитана: ресурсным методом; индексным методом на основе единичных расценок с использованием текущих и (или) авансовых показателей…..
Пусконаладочные работы – f. Пусконаладочные работы – комплекс работ, включающий подготовку к пусконаладке и ввод в эксплуатацию газоиспользующего оборудования, включая коммуникации и арматуру, доведение нагрузки на газоиспользующее оборудование до уровня, согласованного с владельцем оборудования…. Официальная терминология
пусконаладочные работы лифта – 3.4 первичная приемка лифта: операции по регулировке и настройке установленного подъемного оборудования и проверке его функционирования во всех режимах работы, предусмотренных технической документацией изготовителя. Источник … Словарь технических и нормативных документов
первоначальная приемка (ввод в эксплуатацию) – 3.16 Первоначальное принятие: Действия, выполняемые для достижения работоспособности систем в соответствии с проектной документацией или технологическими требованиями при вводе систем в эксплуатацию. [ title=… … Глоссарий терминов для нормативно-технической документации
СТО НОСТРОЙ 2.15.10-2011: Инженерные сети зданий и внутренних сооружений. Системы пожарной сигнализации, системы оповещения и эвакуации, системы контроля доступа, телевизионные системы безопасности. Монтаж, ввод в эксплуатацию и передача оборудования. – Терминология СТО НОСТРОЙ 2.15.10 2011: Инженерные сети зданий и внутренних сооружений. Системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, системы контроля доступа, системы видеонаблюдения…. … Глоссарий терминов для нормативно-технической документации
СТО НОСТРОЙ 2.23.59-2012: Лифты. Электрические лифты. Монтаж и ввод в эксплуатацию. Принципы организации и выполнения работы, контроля работы и требования к результатам работы. – Терминология СТО НОСТРОЙ 2.23.59-2012: Лифты. Электрические лифты. Монтаж и ввод в эксплуатацию. Принципы организации и выполнения работ, контроль работы и требования к результатам работы: 3.2 Временный строительный проем: проем в шахте… Глоссарий терминов для стандартов и технической документации
ТСН 2001.5-1: Территориальные бюджетные нормативы для Москвы. Глава 5 Пусконаладочные работы. Комплект 1: Электромонтажные работы – Терминология ТСН 2001.5 1: Территориальные бюджетные нормативы для Москвы. Глава 5 Пусконаладочные работы. Коллекция 1: Электрооборудование: Агрегат – совокупность нескольких механизмов (не менее двух, работающих комплексно и обеспечивающих … Глоссарий терминов для стандартов и технической документации
ОСТ 34-37-811-85: Пусконаладочные работы для атомных электростанций с водо-водяными реакторами. Техническая документация. Диаграммы процессов. – Терминология ОСТ 34 37 811 85: Пусконаладочные работы на атомных электростанциях с водо-водяными реакторами. Техническая документация. Диаграммы процессов: Сцепление, фиксация отдельного оборудования Причинение и закрепление работы …. Глоссарий терминов технической и стандартной документации
FERp 81-05-2001-I2: Изменения в государственных стандартах оценки затрат. Федеральные единичные расценки на пусконаладочные работы – Терминология FERp 81 05 2001 I2: Поправки к государственным сметным нормативам. Федеральные единичные расценки на пусконаладочные работы: АС автоматизированная система 1. Система, состоящая из персонала и комплекса оборудования,… … Глоссарий терминов для нормативных актов и технической документации
Пусконаладочные работы включают в себя комплекс работ, выполняемых при подготовке и проведении индивидуальных испытаний и комплексного опробования оборудования. При этом термин “оборудование” включает в себя всю технологическую систему объекта, то есть совокупность технологического и других видов оборудования и трубопроводов, электротехнического, санитарно-технического и другого оборудования, систем автоматизации, обеспечивающих выпуск первой партии продукции, указанной в проекте.
Признание расходов на ввод в эксплуатацию в налоговом учете
При разъяснении порядка учета затрат на ввод в эксплуатацию финансисты опираются на письмо Госстроя России N НК-6848/10 <5>. В письме N 03-03-06/2/148 от 07.08.2007 г. Министерство финансов утверждает, что в письме Госстроя проводится различие между пусковыми расходами “на холостом ходу” и “под нагрузкой”:
- Затраты на этапе запуска должны быть включены в счет как капитальные затраты и включены в первоначальную стоимость строящегося основного средства;
- Стоимость работ “под нагрузкой” не включена в смету расходов и включена в прочие расходы как некапитальные расходы.
В письме от 02.11.2010 г. N 03-03-06/1/682 Минфин указал: некапитальные расходы, связанные с подготовкой и освоением нового производства, которые согласно п. 1 ст. 1 Закона о подоходном налоге с юридических лиц не являются вычитаемыми расходами. 257 Налогового Постановления не включаются в первоначальную стоимость основных средств и включаются в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, согласно статье 264.1.34 Налогового Постановления. Статья 264.1.34 Налогового постановления. Затраты на пусконаладочные работы “под нагрузкой”, осуществляемые после формирования первоначальной стоимости амортизируемого имущества (основных средств), как неденежные расходы, включаются в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, в соответствии с подразделом. 34(1) статьи 264 Налогового постановления. Если первоначальная стоимость основного средства не сформирована, то затраты на пусконаладочные работы как расходы, связанные с доведением основного средства до состояния пригодности к эксплуатации, согласно п. 1 ст. 257 Налогового положения, включаются в первоначальную стоимость этого основного средства.
Аналогичным образом, письма Минфина России от 20.04.2006г. N 03-03-04/1/363, от 24.08.2004. N 03-03-01-04/1/9 поясняют, что затраты на “холостую” первоначальную деятельность не уменьшают налогооблагаемую прибыль как текущие расходы организации, а классифицируются как капитальные расходы для целей налогообложения прибыли (т.е. включаются в первоначальную стоимость основных средств и учитываются как расходы в рамках амортизации), для целей бухгалтерского учета и для целей статистики. Расходы на пусконаладочные работы “под нагрузкой”, осуществляемые после возникновения первоначальной стоимости амортизируемого имущества (основных средств), как расходы некапитального характера, принимаются для налогового расчета в составе прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией, в соответствии со статьей 264.1.34 Налогового кодекса РФ. Министерство финансов в своем письме от 28.07.2009 N 03-03-06/1/495 ссылается на тот же порядок учета расходов на пусконаладочные работы “под нагрузкой”. В письме Минрегиона России N 13149-ИП/08 от 07.04.2010 г. учитывая: если двигатель генератора запускается во время индивидуальных испытаний устройства (до приемки комиссией), то стоимость необходимых материальных ресурсов должна учитываться как капитальные затраты. В капитальные затраты не включена стоимость материальных ресурсов, необходимых для осуществления пуска двигателя генератора, который происходит во время комплексного испытания устройства (после приемки рабочей комиссией). Это текущие расходы организации.
Налогоплательщики, применяющие метод начисления, признают расходы производственного характера в том периоде, в котором они были понесены, на основании статей 272(1), 318(2), 34(1) 34(1) статьи 264 НК РФ (письма Минфина России от 06.09.2007 N 03-03-06/1/646, от 10.07.2003 N 04-02-05/1/72).
Поскольку предложенный чиновниками порядок признания комиссионных расходов не прописан в Налоговом постановлении, его нельзя назвать бесспорным. Рассмотрев арбитражную практику, хотелось бы выделить несколько законодательных актов, которые опровергают подход чиновников к учету комиссионных расходов. Так, ФАС МО в Постановлении от 11.07.2008 № КА-А40/5083-08-2 указал, что из принципа, содержащегося в пункте 1 статьи 34 статьи 264 Налогового кодекса, не следует, что стоимость пусконаладочных работ может быть включена в состав прочих расходов только в случае “недозагрузки”. Поэтому любые расходы на пусконаладочные работы (будь то “под нагрузкой” или “на холостом ходу”) должны учитываться как прочие расходы в том налоговом периоде, в котором они были понесены. В своем постановлении от 12.10.2009 N 09АП-18689/2009-АК Девятый арбитражный суд поддержал позицию налогоплательщика, который расценил затраты на ввод в эксплуатацию и испытание новых объектов как текущие (а не капитальные) расходы, обосновав это следующим образом. Специальное положение (раздел 34(1) статьи 264 Налогового постановления) выделяет отдельную группу расходов на подготовку и развитие новых объектов, цехов и сборочных производств. Данные затраты подлежат единовременному списанию в составе текущих расходов согласно п. 3. 3(7) ст. 272 Налогового Постановления и поэтому не подлежат включению в расходы на изготовление объекта основных средств согласно п. 2 ст. 257 Налогового Постановления. Спорные расходы по своему содержанию соответствовали понятию расходов на обучение и развитие и были правомерно урегулированы налогоплательщиком в соответствии с пп. 264(1)(34) Налогового кодекса РФ. В своем постановлении от 06.02.2008 N 09АП-16922/07-АК <6> Девятый арбитражный суд также отметил, что затраты на подготовку и освоение новых производств, цехов и агрегатов выделены в отдельную группу, а потому включаются в состав прочих расходов по специальному правилу (§ 34(1) ст. 264 Налогового кодекса), а не в первоначальную стоимость основных средств. По мнению арбитров, если пусковые расходы можно охарактеризовать как расходы на освоение производственного оборудования, цехов и агрегатов, то они являются текущими независимо от того, связаны ли они с приведением СИЗ в рабочее состояние. Однако расходы на проверку готовности оборудования, введенного в эксплуатацию, путем комплексного тестирования не являются капитальными затратами. Если затраты на запуск нельзя рассматривать как расходы на развитие производственных мощностей, цехов и агрегатов, следует определить, относятся ли они к доведению основного средства до пригодного к использованию состояния, и в зависимости от этого определить характер затрат (текущие или капитальные). Суд постановил, что положения статьи 257.1. 1 Постановления о налогообложении не предусматривают, что Все расходы, понесенные до составления справки об освобождении от службыВсе расходы, понесенные до получения акта ввода в эксплуатацию, являются капитальными затратами и должны быть включены в первоначальную стоимость основных средств. Исходя из этого положения, арбитры пришли к выводу, что расходы, понесенные на объект, который уже готов к эксплуатации, не могут являться капитальными затратами. Суд решил, что пусконаладочные работы, проведенные налогоплательщиком в отношении объектов, уже готовых к эксплуатации, и направленные на проверку вводимого оборудования, наладку и проверку готовности объектов к эксплуатации, не изменили степень готовности объектов к эксплуатации, и поэтому расходы на эти работы могут быть учтены единовременно.
<6> Ограничено решением ФАС России от 20.05.2008 N КАА40/4099-08-П.
Вот промежуточный вывод. Существует две позиции по вопросу учета затрат на запуск производства. Согласно первой (официальной) позиции, расходы на ввод в эксплуатацию, понесенные “вхолостую”, включаются в первоначальную стоимость основного средства, а “в нагрузку” – это прочие расходы, признаваемые в том налоговом (отчетном) периоде, в котором они понесены. Вторая точка зрения заключается в том, что затраты на любую пусковую работу (как “вхолостую”, так и “под нагрузкой”) рассматриваются как текущие. Налогоплательщик, выбравший вторую позицию, с большей вероятностью столкнется с претензиями со стороны аудиторов.
Промывка систем водоснабжения. Промывка систем водоснабжения осуществляется перед установкой водопроводной арматуры. При промывке система водоснабжения полностью заполняется водой, после чего закрывается вентиль, соединяющий систему с внешней сетью. Затем к сливным трубам подключаются шланги для опорожнения стояков, по которым загрязненная вода попадает в канализацию.
Пусконаладочные работы инженерных систем
Завершение строительных работ не является окончательным этапом и не позволяет ввести здание в эксплуатацию. Ему предшествует важный этап – пусконаладочные работы. Только после этого можно начинать работы на строительной площадке.
Вам следует рассмотреть возможность ввода в эксплуатацию здания с несколькими инженерными системами. Допустим, индивидуально спроектированный детский сад с интегрированным медицинским центром. Здание, о котором идет речь, имеет прямоугольный план, переменное количество этажей (1-3) и 180 мест. Под частью здания находится подвал, а над частью третьего этажа – вентиляционная камера. Здания (помещения) образовательного учреждения детского сада должны быть оборудованы установками: хозяйственно-питьевого водоснабжения, противопожарной защиты, горячего водоснабжения, водоотведения и просачивания воды в соответствии со СНиП 2.04.01-85*.
В здании спроектированы и установлены следующие системы:
- водоснабжение;
- водоснабжение для целей пожаротушения; – водоснабжение для целей пожаротушения; – бытовые стоки;
- санитарная канализация;
- отвод дождевой воды;
- отопление;
- вентиляция
- дымоудаление;
- индивидуальный тепловой пункт;
- очистка воды в бассейне.
Порядок проведения пусконаладочных работ регламентируется СНиП 30505-84 “Технологическое оборудование и технологические трубопроводы”, СНиП 30505-86 “Электрооборудование”, СНиП 30507-85 “Системы автоматизации” и СНиП 30501-85 “Внутренние санитарно-технические устройства”.
Первоначальная приемка и испытания в каждом случае специфичны и индивидуальны. В зависимости от типа оборудования они могут занимать до 72 часов. Качество пусконаладочных работ во многом зависит от уровня технических знаний и опыта персонала, осуществляющего пусконаладочные работы, а также от качества проектных, строительных и монтажных работ.
Сложность пусконаладочных работ зависит от специфики каждого объекта. Наибольшая сложность заключается в поиске причин отказов оборудования.
Испытания инженерных систем
Перед пуско-наладочными работами системы должны быть испытаны давлением. Испытание давлением – это гидравлическое испытание закрытой системы с использованием положительного давления. По завершении монтажных работ монтажники должны выполнить:
- Испытание систем отопления, централизованного теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и котельных гидростатическим или манометрическим методом с составлением отчета; промывка систем;
- тестирование внутренних канализационных и дренажных систем с составлением отчета;
- индивидуальное тестирование установленного оборудования и составление отчета;
- тепловые испытания систем отопления для обеспечения равномерного нагрева радиаторов.
Испытания установок с использованием пластиковых трубопроводов должны проводиться в соответствии с требованиями СН 478-80. Испытания должны проводиться до начала отделочных работ. Манометры, используемые для испытаний, должны быть откалиброваны в соответствии с ГОСТ 8.002-71.
В ходе индивидуальных испытаний оборудования должны быть выполнены следующие работы:
- проверка соответствия установленного оборудования и выполненных работ рабочей документации и нормативным требованиям;
- тестирование оборудования без нагрузки и под нагрузкой в течение 4 часов непрерывной работы. Одновременно проверяется сбалансированность колес и узлов роторов насосов и дымососов, качество сальниковых уплотнений, эффективность пусковых устройств, степень нагрева электродвигателя, соблюдение требований к сборке и монтажу оборудования, указанных в технической документации заводов-изготовителей.
Гидростатические испытания отопительных установок, установок центрального отопления, котлов и водонагревателей должны проводиться при положительной внутренней температуре в здании, а установки холодного и горячего водоснабжения, канализационные и дренажные установки должны испытываться при температуре не менее 5 °C. Кроме того, температура воды должна быть не менее 5 °C.
В этой статье мы рассмотрим ввод в эксплуатацию систем водоснабжения, канализации и ливневой канализации в питомнике. Затем мы рассмотрим особенности систем здания, а также основные аспекты пусконаладочных работ, которые необходимо выполнить.
Водоснабжение
В здании имеется система горячего и холодного водоснабжения, выполненная в системе стояков из оцинкованных стальных труб. Запорные краны установлены на всех ответвлениях и перед всей водопроводной арматурой, установки оснащены редукторами давления “друг за другом” для обеспечения одинакового давления в системе холодного и горячего водоснабжения.
Вешалки для полотенец в ванных комнатах и нагреватели в шкафах для сушки одежды подключены к системе горячего водоснабжения.
В период летнего предупредительного отключения горячей воды теплоснабжение этих приборов должно обеспечиваться бойлерами с подключением к электрической системе. Проект не предусматривал их установку. Недостаток котлов был обнаружен на этапе монтажа, и для их установки был заключен дополнительный контракт.
Главной особенностью системы является наличие смесительных термостатов в части санитарных комнат (детских), ограничивающих температуру воды, поступающей в краны, до 40°C для предотвращения ошпаривания детей горячей водой.
Объем ввода в эксплуатацию систем ГВС и ХВС включает:
- тестирование системы водоснабжения;
- промывка систем от отложений, загрязнений и накипи;
- очистка фильтров;
- установка регуляторов давления в сети холодной и горячей воды на 3,5 бар;
- регулировка термостатов до необходимой температуры.
Тестирование систем водоснабжения. Внутренние системы холодного и горячего водоснабжения должны быть испытаны гидростатическим или манометрическим методом в соответствии с требованиями ГОСТ 24054-80, ГОСТ 25136-82.
Значение испытательного давления для метода гидростатических испытаний следует принимать равным 1,5-кратному рабочему избыточному давлению. Гидростатические и манометрические испытания систем трубопроводов холодной и горячей воды должны быть проведены до установки водопроводной арматуры.
Установки считаются выдержавшими испытание, если в течение 10 минут нахождения под гидростатическим испытательным давлением не обнаружено снижения давления более 0,05 МПа (0,5 кгс/см2 ) или разрушения сварных швов, труб, резьбовых соединений, арматуры и утечек воды через промывочные устройства.
По завершении гидростатического испытания слейте воду из внутренней системы холодного и горячего водоснабжения.
Манометрические испытания внутренних систем холодного и горячего водоснабжения следует проводить в следующем порядке: заполнить систему воздухом при пробном избыточном давлении 0,15 МПа (1,5 кгс/см 2 ), при обнаружении дефектов в системе на слух снизить давление до атмосферного и устранить дефекты; затем заполнить систему воздухом под давлением 0,1 МПа (1 кгс/см 2 ), выдержать ее под пробным давлением в течение 5 минут. Система считается выдержавшей испытание, если падение давления не превышает 0,01 МПа (0,1 кгс/см2 ).
Промывка систем водоснабжения. Системы водоснабжения должны быть промыты перед установкой арматуры. При промывке система водоснабжения полностью заполняется водой, после чего закрывается вентиль, соединяющий систему с внешней сетью. Затем к сливным кранам подключаются шланги для опорожнения стояков, по которым загрязненная вода уходит в канализацию.
Этот вид промывки не гарантирует удаления всех отложений. В настоящее время на российском рынке широко представлены специальные устройства для промывки систем водоснабжения, систем отопления, а также теплообменные и другие подобные устройства.
Принцип работы промывочного аппарата основан на создании смеси воздуха и воды, которая импульсно подается в систему. Сжатый воздух подается компрессором, подключенным к мойке. Воздушно-водяная смесь проходит через промываемое оборудование и сбрасывается в канализацию. В зависимости от области применения, пульсация может быть ступенчатой (оптимизированной) путем удлинения или сокращения интервала между импульсами.
Если устройство еще не подключено к источнику питьевой воды, используйте ближайшие гидранты. Используйте два гибких шланга для подключения раковины к системе непосредственно за водомером и водяным фильтром. Если система водоснабжения не подключена к внешней сети, для промывки системы можно использовать гидранты в непосредственной близости от здания. Для работы мойки необходимо определенное фактическое давление в сети (у некоторых производителей не менее 2 бар). Если это значение не достигается, необходимо установить резервный бак с повышающим насосом для поддержания необходимого давления. Направление стирки снизу вверх. Если длина трубопровода превышает 100 м, промывайте систему по частям с промежуточным подключением раковины.
Последовательно открывайте заглушки, закрывающие места будущих соединений арматуры промывочной системы, и промывайте до тех пор, пока сливаемая в канализацию промывочная вода не станет чистой.
После промывки фильтры должны быть Очистка фильтра. Шланг подсоединяется к клапану в нижней пробке фильтра, который используется для удаления осадка, грязи и окалины и предназначен для сброса в канализацию. Клапан за фильтром закрыт. Вода из системы водоснабжения поступает в канализацию, унося с собой механические примеси, осевшие на сетке фильтра.
Следующим этапом пусконаладочных работ является настройка регуляторов давления. Регулятор давления – это тип регулирующего клапана, который устанавливается в трубопроводе и служит для выравнивания давления в системе. Этот тип трубопроводной арматуры обычно является арматурой прямого действия, т.е. работает без использования дополнительных источников энергии.
Принцип работы довольно прост: регулятор настраивается на определенное значение давления (которое поддерживается выше или ниже по потоку от клапана) или перепада давления путем регулировки ограничительного кольца по показаниям манометра на корпусе клапана. При изменении давления в трубопроводе изменяется сила, действующая на мембрану, которая действует как чувствительный элемент и реагирует на изменение давления в трубопроводе. Разница между силой, действующей на мембрану, и силой пружины перемещает конус регулятора в новое положение, выравнивая давление.
Регулятор устанавливается на желаемое давление путем изменения сжатия регулировочной пружины. Регулировка осуществляется с помощью настроечных таблиц в соответствии с инструкциями производителя или манометров.
Схема промывки по DIN 1988
Дренажи
В здании имеется санитарная канализация и ливневая канализация. В здании стандартная высота детских санузлов от пола помещения до верхнего края плиты объекта составляет
- умывальники для детей 3-4 лет – 0,4 м;
- для детей в возрасте 4-7 лет – 0,5 м;
- глубокая душевая ванна – 0,6 м;
- неглубокий душевой поддон – 0,3 м (при высоте душевой сетки 1,6 м над дном поддона).
В душевых и прачечных, а также в помещениях для мытья посуды и пекарни предприятия общественного питания полы оборудованы сливами с соответствующим уклоном к сливным отверстиям.
Из-за отсутствия в этом здании какого-либо технического оборудования канализационной системы (насосы, клапаны с электроприводом), пусконаладочные работы ограничиваются проверкой герметичности и проходимости системы.
Испытание систем внутренней канализации проводится путем заливки воды при открытии 75% сантехнических приборов, подключенных к испытываемому участку, на время, необходимое для его проверки.
Система считается выдержавшей испытание, если в результате проверки не обнаружено утечек через стенки труб и стыки.
Испытание канализационных выпусков, проложенных в земле, или подземных коллекторов должно проводиться до их закрытия путем заполнения водой до уровня земли.
Испытание скрытых участков канализации при последующих работах должно производиться путем проливки водой перед их закрытием с составлением акта освидетельствования скрытых работ в соответствии с действующим приложением № 6 к СНиП 3.01.01-85.
Внутренние водостоки должны быть проверены путем заполнения их водой до уровня самого верхнего желоба. Продолжительность испытания должна составлять не менее 10 минут.
Слив считается выдержавшим испытание, если в ходе проверки не обнаружено утечек и уровень воды в стояках не снизился.
Поделитесь этой статьей в социальных сетях:
Все иллюстрации приобретены в банке изображений Depositphotos или предоставлены авторами публикации.
Эта статья была опубликована в “Гидравлика” нет.1’2012
распечатать статью –>
Обсуждение на форуме
Предыдущая статьяследующая статья
Для решения этих задач в состав отдела регулирования должны входить отделы (цеха) общего и специального регулирования, производственно-технический отдел с предпроизводственной группой и технической библиотекой, лаборатория с мастерской, группы оборудования и реле, испытательное и покупное оборудование.
Пусконаладочные работы. Общая информация
Объем и содержание монтажных или пусконаладочных работ определяется в основном характером установки. Пуск и наладка генераторов, трансформаторов и распределительных устройств составляет значительную часть работ на электростанциях и подстанциях. Однако, несмотря на разнообразие электроустановок и оборудования в них, можно выделить так называемые общие работы по обслуживанию, которые должен уметь выполнять любой квалифицированный электромонтер. Эта работа включает в себя измерение электрических величин, проверку изоляции и контактных соединений, проверку временных характеристик, регулировку электрических цепей, испытание электродвигателей, трансформаторов, коммутационных устройств и т.д. Электромонтер должен обладать знаниями в области электроустановок и их монтажа. Эти вопросы обсуждаются далее в этой книге.
Объем и номенклатура наладочных работ, а также основные технические требования к сданным электроустановкам определяются правилами устройства электроустановок, в которых указаны объем и нормы приемо-сдаточных испытаний электрооборудования (далее – “объем и нормы”).
Весь объем наладочных работ можно разделить на следующие основные группы:
– Анализ проектных материалов (с учетом принципиальных и электрических схем) и ознакомление с заводской документацией основного электрооборудования;
– проверка и испытание электрооборудования до прибытия на место;
– проверка и тестирование вторичного оборудования и аппаратуры в лаборатории;
– тестирование первичных и вторичных цепей;
– проверка и испытание собранного электрооборудования;
– испытания отдельных компонентов собранной электроустановки; комплексные испытания и пусконаладочные испытания собранной электроустановки;
– ввод в эксплуатацию установленного электрооборудования; оформление и сдача заказчику технической документации (рабочих схем, протоколов испытаний электрооборудования и т.д.).
Отдел пусконаладочных работ должен быть оснащен современной измерительной аппаратурой как общего назначения (измерения электрических и магнитных величин, испытания временных характеристик), так и специализированной (оборудование для определения содержания влаги в изоляции электрических машин и трансформаторов, поиска повреждений в кабельных и воздушных линиях и т.д.) и иметь соответствующим образом оборудованные передвижные лаборатории (в автомобилях, прицепах, в некоторых случаях в железнодорожных вагонах).
После завершения всех электромонтажных работ время простоя установленного оборудования должно быть сведено к минимуму для проведения соответствующих проверок, испытаний и измерений. Необходимо убедиться, что во время этого заключительного этапа испытаний не произойдет повреждение оборудования.
Для выполнения указанных задач в состав отдела регулирования входят отделы (цеха) общих и специальных регулировочных работ, производственно-технический отдел с группой подготовки производства и технической библиотекой, лаборатория с мастерской, группами испытания приборов и реле и комплектования приборов.
Каждый участок общих установок, расположенный в соответствующем отделе электроустановок, состоит из нескольких бригад по два-три человека, возглавляемых инженером или техником. Количество бригад и их состав зависят от объема наладочных работ на объектах соответствующего монтажного участка, объема работ и их характера.
Отдел (цех) специальных регулировочных работ состоит из подразделений, которые обычно располагаются в регулировочном отделе, где каждое из них выполняет регулировочные работы одного вида (регулирование сложных электроприводов, сложных релейных защит, крупных электрических машин, устройств диспетчерской автоматики и телемеханики и т.д.).
Лаборатория хранит и оснащает электроизмерительными приборами регулирующие участки и отдельные агрегаты, проверяет и ремонтирует эти приборы, ремонтирует испытательную аппаратуру и изготавливает приборы, необходимые для регулирующих работ, в некоторых случаях – специальные приборы для определенных специфических видов измерений и испытаний.
Материально-техническое оснащение участка регулирования. Основное материально-техническое оснащение пусконаладочной станции состоит из измерительных приборов и испытательного оборудования, необходимых для проведения пусконаладочных работ, а также некоторых специальных инструментов, приспособлений, индивидуальных инструментов и средств защиты.
На станции ввода в эксплуатацию необходимы следующие измерительные и испытательные приборы:
– устройство для испытания силового оборудования скачками постоянного и переменного тока, в частности АИИ-70;
– оборудование для поиска повреждений в силовых кабелях индуктивным и акустическим методами;
– комплект приборов для определения степени увлажнения обмоток электрических машин и трансформаторов;
– мост для измерения диэлектрических потерь в изоляции, в комплекте с трансформатором напряжения и конденсатором выборки;
– тестер для вторичной коммутации;
– зарядные устройства на токи до 600 и до 2000-3000 А;
– регулируемый источник постоянного тока до 300 В для токов до 100-200 А;
– Батарейный блок емкостью 40-60 Ач для 6-12 В;
– Лабораторные автотрансформаторы на 2, 9 и 20 А;
– Реостат нагрузки на 110/220 В и ток 100/50 А (например, разработанный CELEM Mosenergo);
– Раздвижные реостаты на 50-100, 200-500 и 1000-3000 Ом;
– мегомметры на 500, 1000 и 2500 В, в том числе с приставками для двигателей или выпрямителей, для построения абсорбционных кривых
– измеритель заземления (например, MS-08)
– микрокомнатный измеритель (контактный измеритель) с набором щупов;
– устройство для регистрации колебаний автоматических выключателей;
– Лабораторные трансформаторы тока до 600 A и до 2000 A;
– портативные измерители электроэнергии для измерения постоянного и переменного тока, напряжения и мощности с классом точности 0,5;
– электростатические вольтметры на напряжение до 30 кВ;
– Однотоковый мост постоянного тока;
– Двойной или одинарный мост постоянного тока с четырехтерминальной схемой в соответствии с типом P316;
– устройство для проверки простых защитных устройств;
– Частотомер 45-55 Гц;
– комплект термопары с милливольтметром;
Основные критерии состояния электрооборудования. Ответственным этапом ввода в эксплуатацию является оценка состояния испытываемого электрооборудования и выводы о его пригодности (или непригодности) к эксплуатации. В правилах указаны необходимые проверки, измерения и испытания для различных типов электрооборудования, входящего в состав установки, и определены основные критерии (показатели) пригодности этого электрооборудования к эксплуатации.
Эти критерии можно разделить на два типа – абсолютные и относительные. Абсолютные четко определяют признаки при проверках и значения физических величин при измерениях или испытаниях, на основании которых можно оценить пригодность (или непригодность) испытуемого электрооборудования. Пример 1. Если при внешнем осмотре трансформатора обнаружены трещины на втулках (изоляторах) или утечки масла, это признаки того, что трансформатор нельзя считать исправным.
Пример 2. Вновь введенная в эксплуатацию кабельная линия 10 кВ должна выдерживать испытательное напряжение 60 кВ, приложенное к ней непрерывно в течение определенного времени. Если во время этого испытания кабель ломается, очевидно, что он не пригоден к эксплуатации.
Пример 3. Заземление защитного устройства для установок с напряжением более 1000 В и током короткого замыкания на землю более 500 А не может считаться пригодным для эксплуатации, если его дифференциальное сопротивление превышает 0,5 Ом.
В нормативных документах также приводятся абсолютные критерии, касающиеся состояния изоляции, контактных соединений допустимых температур токоведущих частей и обмоток электрических машин и оборудования, временных характеристик автоматических выключателей и т.д.
Критерии относительного состояния испытуемого оборудования основаны на сравнении данных измерений определенных электрических величин во время пусконаладочных испытаний с данными измерений тех же величин, полученных ранее, например, во время заводских испытаний, или на сравнении данных измерений, выполненных во время пусконаладочных работ на том же оборудовании.
Такие критерии часто используются при анализе работы электрических машин и трансформаторов и измерении сопротивления изоляции. Например, если сопротивление изоляции электрической машины немного ниже нормы, но остается таким же, как и при предыдущих испытаниях (в частности, заводских), можно сделать вывод, что изоляция машины не была повреждена после изготовления и что машина может быть введена в эксплуатацию в соответствии с этим критерием.
Если ток холостого хода нескольких трансформаторов напряжения одного типа одинаково превышает допустимый ток, то следует сделать вывод, что он вызван не неисправностью, препятствующей запуску трансформаторов напряжения, а использованием другой стали для магнитопровода в данной партии трансформаторов напряжения.
В некоторых случаях при вводе в эксплуатацию необходимо расширить объем испытаний по сравнению с запланированным (например, при испытании нетиповых устройств, определении возможности их работы в режимах, отличных от указанных в паспорте, и т.п.) Тогда работы должны проводиться по специальной программе, разработанной органом строительного надзора или изготовителем по согласованию с представителем пусконаладочной организации.
Читайте далее:- Профилактическое обслуживание электроустановок.
- Полезные статьи о том, что такое приказ в электроустановках.
- Измерительный инструмент – это инструмент для измерения. Что такое измерительный инструмент?.
- Кто утверждает график периодического осмотра воздушных линий Заказчика?.
- Надежность устройств и схем химических процессов (Семестр
.
- 4. 2 Лица, ответственные за безопасность труда, их права и обязанности Правила безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. РД-97 (утв. Минтопэнерго России) (по состоянию на ) (с изменениями на ).
- XXXIX. Здоровье и безопасность во время испытаний и измерений. Испытание электрооборудования перенапряжением от внешнего источника /.