3.3.60 особо опасные помещения Помещения характеризуются одним из следующих условий, вызывающих повышенную опасность: влажность (влажность воздуха выше 75% RH); токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.д.) или токопроводящая пыль; высокая температура (температура постоянно или периодически превышает +35°C в течение более 1 суток); возможность одновременного прикосновения человека к металлическим частям здания, технологического оборудования, машин и т.д., соединенным с землей с одной стороны и металлическим корпусам электрооборудования с другой стороны.
помещения повышенного риска
3.3.60 опасные зоны Помещения, в которых существует одно из следующих условий повышенной опасности: влажность (относительная влажность выше 75%); проводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.д.) или проводящая пыль; высокая температура (температура постоянно или периодически превышает +35°C в течение более 1 суток); возможность одновременного контакта человека с металлическими строительными конструкциями, технологическим оборудованием, механизмами и т.д., с одной стороны, и с металлическим корпусом электрооборудования – с другой.
[title=”Правила устройства электроустановок”, пункт 1.1.13] [5]
Глоссарий терминов в нормативных документах . . 2015 .
Смотреть что такое “опасные помещения” в других словарях:
Опасные помещения – Помещения повышенного риска Помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенный риск: влажность (относительная влажность выше 75% постоянно); токопроводящие полы (металлические, ….).
СТО Газпром 2-2.3-141-2007: Поставка электроэнергии ОАО “Газпром”. Термины и определения – Терминология СТО Газпром 2-2.3-141-2007: Энергетические объекты ОАО “Газпром”. Терминология и определения: 3.1.31 абонент энергетической компании : Потребитель электроэнергии (тепла), чьи электроустановки подключены к сети … … Глоссарий нормативно-технической документации
Электричество – (Электричество) Понятие электричества, получение и применение электричества Информация о понятии электричества, получении и применении электричества Содержание – это понятие, выражающее свойства и явления, определяемые физической структурой … … Энциклопедия инвестора …
размещение – 3.17 помещение: Замкнутое пространство вне кабины, в котором возникает шум. Источник: ГОСТ 31299 2005: Шум от машин. Определение акустической изоляции кабин. Лабораторные и полевые испытания … Глоссарий технических стандартов и правил
ГОСТ Р 12.1.009-2009: Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Термины и определения – Глоссарий терминов ГОСТ Р 12.1.009-2009: Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Оригинальный документ: 22 PEL проводник [195 02 14] Проводник, совмещающий функции защитного проводника и линейного проводника….
КОМНАТА – Помещение (или здание), в котором находится кто-то или что-то. Опасная П., в которой отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность. Различают помещения, не представляющие опасности поражения людей электрическим током: П. без увеличения … … Российская энциклопедия охраны труда
Класс защиты от поражения электрическим током – Клемма распределения сетевого кабеля. Для большего удобства клемма не имеет изоляционной оболочки, но из-за класса защиты 0 работы можно проводить только при отключенном напряжении. Класс защиты … Википедия
ОСТ 51.81-82: Система стандартов безопасности труда. Охрана труда в газовой промышленности. Ключевые термины и определения – Терминология ОСТ 51.81-82: система стандартов безопасности труда. Охрана труда в газовой промышленности. Ключевые термины и определения: 14. безопасное расстояние Наименьшее допустимое расстояние от источника опасного и вредного производственного агента … Глоссарий юридических и технических терминов
Предотвращение пожаров – Система государственных и общественных мероприятий, проводимых для предотвращения пожаров, ограничения распространения пожаров, создания условий для эвакуации людей из горящих зданий и эффективного тушения пожаров. P. p…. … Большая советская энциклопедия
Семейство носорогов – Носороги – неуклюжие, неловкие животные довольно значительных размеров, с головой очень вытянутой в длину, с одним или двумя рогами, выдающимися на морде. Шея короткая; туловище, покрытое толстой кожей, почти полностью или только … … … Жизнь животных
Ограждения, свободные от условий, создающих “повышенный риск” или “особую опасность”. (см. ниже).
Приложение N 2: Классификация помещений с учетом риска поражения людей электрическим током
Помещения, которые не представляют “высокий риск” или “особый риск” (см. ниже)
Помещения, представляющие повышенный риск
Помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, представляющих повышенный риск
a) Влага или токопроводящая пыль (относительная влажность выше 75% или осаждение технологической пыли на проводниках);
б) токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.д.)
в) высокая температура (постоянно или периодически выше +35°C);
г) человек может одновременно касаться с одной стороны металлических конструкций зданий, технологического оборудования, механизмов, а с другой стороны металлических корпусов электрооборудования.
Особо опасные помещения
Помещения, характеризующиеся наличием одной из следующих специфических опасностей
a) особо влажная среда (относительная влажность близка к 100%);
б) химически активная среда (присутствуют агрессивные пары, жидкости, разрушающие изоляцию и живые элементы);
(c) два или более опасных состояния одновременно.
Неопасные помещения – это сухие, непыльные помещения с нормальной температурой воздуха, с изолированными (например, деревянными) полами, с небольшим количеством или отсутствием заземленных предметов. Примерами неопасных помещений являются обычные жилые комнаты, лаборатории и некоторые производственные цеха, включая сборочные помещения на заводах по производству часов и оборудования, которые представляют собой сухие, непыльные помещения с изолированными полами и нормальной температурой.
(2) Примерами помещений с повышенным риском являются лестничные клетки различных зданий с токопроводящими полами, деревообрабатывающие цеха, даже если они находятся в сухих отапливаемых зданиях с изолированными полами, поскольку всегда существует возможность одновременного прикосновения к корпусу двигателя и станка и т.д.
3. Особую опасность представляют большинство промышленных помещений, включая все цеха механических и металлургических заводов, энергетических и химических предприятий, водонасосных станций, аккумуляторных, гальванических и т.д. Это также относится к рабочим местам на земле, на открытом воздухе или под укрытием.
Шины должны быть промаркированы:
Testsmart
возможность одновременного контакта человека с одной стороны с металлическими конструкциями зданий, соединенными с землей, технологическим оборудованием, машинами и т.д., а с другой стороны – с металлическими корпусами электрооборудования (открытыми токоведущими частями);
3. особо опасные пространства, имеющие одну из следующих особых опасностей
Особо влажные (см. 1.1.9)
химически активные или органические среды (см. 1.1.12);
два или более состояния высокого риска одновременно (см. 1.1.13, пункт 2);
(4) Зону открытых электроустановок следует рассматривать как особо опасную зону из-за риска поражения людей электрическим током.
Вопрос
2 Какие помещения относятся к помещениям с повышенным риском поражения людей электрическим током?
Помещения, содержащие влагу или токопроводящую пыль
Помещения, характеризующиеся металлическими, земляными, железобетонными или другими электропроводящими полами
Помещения с высокой температурой
Помещения, характеризующиеся возможностью одновременного прикосновения человека, с одной стороны, к металлическим частям зданий, соединенным с землей, машинам, механизмам и т.д., и, с другой стороны, к металлическим корпусам электроприборов (открытым токопроводящим частям)
Каждая из этих комнат классифицируется как комната повышенного риска.
(ПУЭ) пункт 1.1.13. В отношении риска поражения людей электрическим током следует проводить различие между
(2) помещения повышенного риска, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенный риск:
Проводящая влага или пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11)
Токопроводящие полы (металл, земля, железобетон, кирпич и т.д.)
Высокие температуры (см. 1.1.10);
Возможность одновременного контакта человека с одной стороны с металлическими конструкциями зданий, соединенными с землей, технологическим оборудованием, машинами и т.д., а с другой стороны с металлическими корпусами электрооборудования (открытыми токопроводящими частями);
Вопрос
Какие помещения, согласно правилам монтажа, называются влажными?
Помещения с относительной влажностью 60% или менее
Помещения с относительной влажностью более 75%.
Помещения, в которых относительная влажность не превышает 90%.
Помещения, где относительная влажность близка к 100%
Электротехнические нормы, раздел 1.1.8 Влажные помещения – это помещения, в которых относительная влажность превышает 75%.
Термин “сухие помещения” относится к помещениям, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60%.
Если условия, указанные в разделах 1.1.10 – 1.1.6. 1.1.10 – 1.1.12 не применяются, то они называются нормальными пространствами.
1.1.7 Влажные помещения – помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 60%, но не превышает 75%.
1.1.8 Влажные помещения – помещения, в которых относительная влажность превышает 75%.
1.1.9. Особо влажные помещения – помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100% (потолок, стены, пол и предметы в помещении влажные).
1.1.10. Горячие помещения – помещения, в которых температура постоянно или регулярно (более 1 дня) превышает 35°C в результате воздействия различных видов теплового излучения (например, помещения с сушильными камерами, печами, котельными).
Вопрос
4.Какие помещения относятся к влажным помещениям в соответствии с ПУЭ?
Помещения, в которых относительная влажность превышает 60%, но не превышает 75%.
Помещения, в которых относительная влажность воздуха составляет 80% или менее
Помещения, в которых относительная влажность выше 75%, но не превышает 90%.
Здания, где относительная влажность близка к 100%
Электрические нормы и правила PCB par. 1.1.7 Влажные помещения – это помещения, в которых водяной пар или конденсационная влага выделяются лишь в незначительных количествах, а относительная влажность воздуха выше 60%, но не превышает 75%.
Вопрос
5Какие помещения называются сухими помещениями в соответствии с EAR?
Помещение, в котором относительная влажность воздуха не превышает 60%.
Помещение, в котором относительная влажность воздуха не превышает 75%.
Помещения, в которых относительная влажность не превышает 70
Помещения, в которых относительная влажность воздуха составляет 65% или менее
Электрические нормы и стандарты, пункт 1.1.6. 1.1.6. Сухие помещения – это помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60%.
Вопрос
6.Как должны быть обозначены нейтральные рабочие проводники в установке?
Буква N и синий цвет
Буква N и белый цвет
Буква N и синий цвет
Буква N и серый цвет.
Цветовая и цифровая маркировка отдельных изолированных или неизолированных проводников должна использоваться в соответствии с ГОСТ Р 50462 “Маркировка проводников цветами или цифровыми символами”.
Защитные заземляющие проводники во всех электроустановках, а также защитные нулевые проводники в электроустановках до 1 кВ с заземленным нулевым проводником, включая сборные шины, должны быть обозначены буквой РЕ и окрашены чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) в желтый и зеленый цвета.
Нейтральные проводники обозначены буквой N и окрашены в синий цвет. Комбинированные проводники с защитной нейтралью и рабочей нейтралью должны быть обозначены буквой PEN и окрашены в синий цвет по всей длине и с желто-зелеными полосами на концах.
Вопрос
7.Какова маркировка проводников защитного заземления и защитного нейтрального проводника в электроустановках до 1 кВ с непосредственно заземленной нейтральной точкой?
Идентифицируется по ПЭ и окрашен чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и зеленого цвета
Идентифицируются по RE и окрашены чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины белого и зеленого цвета
Идентифицируются по ВП и окрашены чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и белого цвета
См. ПУЭ Раздел 1.1.29 Цвета и цифровые символы для отдельных изолированных или неизолированных проводников должны использоваться в соответствии с ГОСТ Р 50462 “Обозначение проводников цветами или цифровыми символами”.
Защитные заземляющие проводники во всех электроустановках и защитные нулевые проводники в электроустановках до 1 кВ с заземленным нулевым проводником, включая сборные шины, должны быть обозначены буквой РЕ и окрашены в виде чередующихся продольных или поперечных полос одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) в желтый и зеленый цвета.
Вопрос
8.Какой цвет следует использовать для трехфазных шин?
Шины фазы A – зеленые, фазы B – желтые, фазы C – красные
Шины для фазы A – окрашены в зеленый цвет, фазы B – окрашены в красный цвет, фазы C – окрашены в желтый цвет
Цветная шина A – желтая, цветная шина B – зеленая, цветная шина C – красная
Автобусы Фаза A красный, Фаза B зеленый, Фаза C желтый
Буквенно-цифровая и цветовая маркировка шин с одинаковым названием в каждой установке должна быть одинаковой.
Сборные шины должны иметь маркировку:
1) для трехфазного переменного тока: шины фазы A – желтые, шины фазы B – зеленые, шины фазы C – красные;
Вопрос
9.Каково назначение шин в однофазном переменном токе?
Шина B, подключенная к концу питающей обмотки – красная; шина A, подключенная к началу питающей обмотки – желтая.
Шина B, подключенная к концу обмотки источника питания, окрашена в зеленый цвет, шина A, подключенная к началу обмотки источника питания, окрашена в желтый цвет.
Шина A, подключенная к концу питающей обмотки, окрашена в синий цвет, шина B, подключенная к началу питающей обмотки, окрашена в зеленый цвет.
Шина B, подключенная к концу обмотки источника питания, синяя, шина A, подключенная к началу обмотки источника питания, зеленая
PUE п.1.1.30. Буквенно-цифровой и цветовой код шин с одинаковым названием в каждой электроустановке должен быть одинаковым.
Сборные шины должны иметь маркировку:
2) для однофазного переменного тока шина B, подключенная к концу питающей обмотки, должна быть красного цвета, шина A, подключенная к началу питающей обмотки, должна быть желтого цвета.
Однофазные шины, если они являются ответвлениями от трехфазных шин, должны быть обозначены как соответствующие трехфазные шины;
Вопрос
10.Как определяются сборные шины в системе постоянного тока?
Положительная (+) полоса – красная, отрицательная (-) – синяя, а нейтральная рабочая полоса – голубая.
Положительная (+) полоса – синяя, отрицательная (-) – красная и нейтральная M – синяя
Положительная (+) полоса – зеленая, отрицательная (-) – красная и нейтральная рабочая шина M – синяя
Положительная (+) желтая полоса, отрицательная (-) зеленая полоса и нулевые операции M синего цвета
Буквенно-цифровая и цветовая маркировка шин с одинаковым названием в каждой установке должна быть одинаковой.
Шины должны быть промаркированы:
3) для постоянного тока: положительная шина (+) красного цвета, отрицательная шина (-) синего цвета и нейтральная рабочая шина М синего цвета.
Цветовая схема должна быть нанесена на всю длину прутков, если они также предназначены для усиленного охлаждения или защиты от коррозии.
Не допускается нанесение цветовой маркировки на шины по всей их длине, или только цветовой маркировки, или цветовой маркировки в сочетании с буквенно-цифровым кодом в местах соединения шин. Если неизолированные шины недоступны для осмотра под напряжением, допускается их не маркировать. Уровень безопасности и видимости установки не должен быть снижен.
В отношении опасности поражения людей электрическим током следует проводить различие:
Требования охраны труда и техники безопасности при эксплуатации электроустановок
Различают риск поражения людей электрическим током:
- помещения без повышенного риска;
- Опасные помещения;
характеризуются одним из следующих условий: влажность (атмосферная влажность более 75%), токопроводящая пыль, токопроводящие полы, высокая температура (постоянно или периодически (в течение 24 часов) температура превышает 35°C), возможность одновременного контакта человека с металлическими конструкциями, соединенными с землей, с одной стороны, и с металлическими корпусами электрооборудования – с другой.
- Особо опасные зоны
характеризуется специфической влажностью (относительная влажность воздуха близка к 100%; пол, стены, предметы покрыты влагой), химически активной или органической средой, одновременно двумя или более условиями повышенной опасности.
- Особенно неблагоприятные условия труда.
Особо неблагоприятные условия труда – в условиях, когда риск поражения электрическим током повышается из-за тесноты, неудобных рабочих положений, контакта с большими металлическими, хорошо заземленными поверхностями, и когда в наружных установках для питания ручных светильников должно использоваться напряжение не более 12 вольт.
– Только для помещений с высокой температурой
Какие помещения относятся к помещениям с повышенным риском поражения людей электрическим током?
Ответ Ростехнадзора по электробезопасности (Электробезопасность) для персонала, занятого обслуживанием электрооборудования в организациях, эксплуатирующих электроустановки потребителей по аттестационным вопросам тестовых заданий. Вопросы с правильными ответами подкреплены выдержкой из нормативной документации, на которой основаны тесты Olympox.
Какие помещения относятся к помещениям с повышенным риском поражения людей электрическим током?
– Только в помещениях с сыростью или токопроводящей пылью
– Только помещения с металлическими, земляными, железобетонными или другими электропроводящими полами
– Только помещения с высокой температурой
– Только помещения, характеризующиеся возможностью одновременного контакта человека с металлическими частями зданий, соединенными с землей, технологическими машинами и т.п., с одной стороны, и с металлическими корпусами электрооборудования (открытыми токоведущими частями) – с другой
– Любая из вышеперечисленных областей
Выдержка из нормативных документов:
Правила устройства электроустановок-1
1.1.13. Необходимо проводить различие в отношении риска поражения людей электрическим током
(1) помещения без повышенной опасности, где отсутствуют условия, приводящие к повышенной или специфической опасности (см. пункты 2 и 3);
(2) пространства с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
Проводящая влага или пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11)
Токопроводящие полы (металл, земля, железобетон, кирпич и т.д.)
высокие температуры (см. 1.1.10);
возможность одновременного контакта человека, с одной стороны, с металлическими конструкциями зданий с заземлением, технологическим оборудованием, станками и т.д., а с другой – с металлическими корпусами электрооборудования (открытыми токоведущими частями);
3) помещения, представляющие одну из следующих особых опасностей
Особо влажные (см. 1.1.9)
химически активные или органические среды (см. 1.1.12);
два или более состояния высокого риска одновременно (см. 1.1.13, пункт 2);
(4) Зона открытых электроустановок классифицируется как особо опасная зона из-за риска поражения людей электрическим током.
На сайте test24.ru подготовлены и размещены испытания на электробезопасность актуально на 2020 г. Вы можете пройти онлайн-тесты по курсам ЭБ 1260.9, ЭБ 1259.8, ЭБ 1258.8, ЭБ 1257.8, ЭБ 1256.8, ЭБ 1255.8, ЭБ 1254.8 и ЭБ 1547.3 для подготовки к экзамену на едином портале тестирования Ростехнадзора по группе допуска ниже и выше 1000 В.
Классификация промышленных помещений с точки зрения риска поражения электрическим током была придумана не случайно. Его цель – создание безопасных условий труда, а также пребывание в помещении путем установки соответствующего оборудования и использования в этих помещениях только некоторых производственных объектов. Поэтому, чтобы избежать путаницы, давайте рассмотрим классификацию более подробно и рассмотрим аспекты, на которые она влияет.
На что влияет классификация помещений?
Итак, мы научились классифицировать помещения с точки зрения поражения электрическим током. Остается понять, зачем он нужен и на что влияет? А это требует и влияет на типы электроустановок и способы их монтажа в таких помещениях.
Именно это мы и рассмотрим в этой части статьи:
- Прежде всего, класс помещения влияет на установленное в нем электрооборудование. Это включает в себя систему освещения, стационарные электроустановки и мобильные электроустановки. Но сначала самое необходимое.
- Начнем с системы освещения. В опасных и особо опасных помещениях должны использоваться лампы с напряжением питания не более 50 В в соответствии с разделом 6.1.16 Правил устройства электроустановок. В качестве исключения можно использовать светильники с напряжением до 220 В. Однако в этом случае каждый светильник должен питаться от собственного разделительного трансформатора, что очень неудобно, а цена такой сети будет непомерно высокой. Именно поэтому последняя редакция ПУЭ разрешает питать такие светильники от предохранителя УЗО с током утечки не более 30 мА.
- Отдельным вопросом является дизайн самих светильников. Таким образом, для опасных и особо опасных зон светильники, установленные на высоте до 2,5 метров, должны соответствовать классу защиты от поражения электрическим током 2 или 3. Другими словами, светильник должен иметь двойную или усиленную изоляцию для класса 2, или напряжение не более 36 В переменного тока для класса 3.
- Светильники с классом защиты 1 допускаются при условии, что они выполнены с использованием устройства УЗО с током утечки не более 30 мА. Электроустановки, которые не имеют усиленной изоляции и должны иметь защитное заземление, относятся к электроустановкам первого класса.
- Отдельный вопрос – использование переносных источников света в таких местах (см. Переносное освещение: каким оно должно быть). Они также должны быть рассчитаны на напряжение не более 50 В. Однако, если помещения тесные или очень хорошо заземлены, следует использовать переносные светильники с напряжением не более 12 В.
- Особые требования предъявляются также к розеткам во взрывоопасных или особо опасных помещениях. Они должны быть оснащены устройствами защиты от утечки тока (УЗО).
Обратите внимание! В настоящее время доступны розетки со встроенным предохранителем УЗО, а некоторые электроинструменты имеют вилки со встроенным предохранителем УЗО. Их использование также разрешено в таких помещениях.
Учебное видео по электробезопасности.
Читайте далее:- Электрощиты на лестничных клетках: что должны делать сотрудники управляющих компаний – Рамблер/.
- Классифицируются ли помещения как влажные в соответствии с ESM?.
- Система выравнивания потенциалов.
- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1. 7. Меры заземления и защиты для обеспечения электробезопасности (6-е издание) от 30 апреля 1980 года.
- Глава 2. 7. Заземляющие устройства Приказ Минэнерго России от N 6 (издан от ) об утверждении Правил технического обслуживания электроустановок потребителей (зарегистрирован в Минюсте России N 4145).
- Самый возмутительный вопрос – заземление; Школа электриков: электротехника и электроника.
- Какие помещения называются сухими в соответствии с правилами устройства электроустановок?.