При переключении фаз в трехфазных цепях происходит различное изменение цвета клемм на коммутационном аппарате и подача различных фазных напряжений. Для простоты предположим, что фазные напряжения двух трехфазных цепей имеют одинаковую последовательность фаз. При этом условии фазы одинаковых напряжений могут совпадать, а последовательность выводов выключателя – нет (рис. 2.а), или, наоборот, фазы напряжений могут быть сдвинуты по фазе при одинаковой последовательности выводов (рис. 2.6). Реверсирование напряжений одинаковой величины относительно друг друга может происходить не только под углом 120°, как показано на рис. 2.6, но и под любым углом, кратным 30°, что характерно для трансформаторов с различными группами соединений обмоток. В обоих этих случаях замыкание выключателя неизбежно приведет к короткому замыканию.
Трансформаторные подстанции высшего качества
Трехфазная энергосистема определяется как совокупность трех электрических цепей переменного тока одинаковой частоты, выходы которых не совмещены по фазе. На рисунке 1a показана схема простого трехфазного синхронного генератора переменного тока. Обмотки, вырабатывающие переменный ток, расположены в пазах статора, смещенных на 120° по окружности. Постоянный ток проходит через обмотки ротора, создавая магнитное поле. Когда магнитное поле вращающегося ротора пересекает обмотки статора, генерируются три симметричные синусоидальные электромагнитные волны одинаковой частоты и амплитуды, сдвинутые по фазе на 120° (рис. 1, б). Ось ротора I – I пересекает витки обмоток статора за один оборот ротора, что соответствует периоду времени T, и каждая обмотка проходит полный цикл изменения переменного тока. Максимальный переменный ток образуется, когда ось ротора I – I пересекает витки обмотки статора. Однако, поскольку это происходит в разное время для трех обмоток статора, то
Рис. 1 Получение трехфазной симметричной э.м.с. системы.
a-синхронный генератор переменного тока; b- диаграмма ЭДС; c- векторная диаграмма ЭДС; 1-статор; 2-обмотка статора; 3-ротор; 4-обмотка ротора
и максимумы наведенной ЭДС не совпадают по фазе, т.е. их амплитуды Ea, Eu, Es оказываются сдвинутыми на 1/3 периода, т.е. на 120°.
Фаза.
Угол, характеризующий данную фазу периодически изменяющегося параметра (в данном случае ЭДС), называется фазовым углом или просто фазой. Когда два (или более) синусоидально изменяющихся ЭДС одинаковой частоты рассматриваются вместе, если их нулевые значения (или амплитуды) не происходят одновременно, говорят, что они сдвинуты по фазе. Смещение всегда определяется между одинаковыми фазами, напр. между началами синусоиды, как показано на рисунке 1.6, или между фазами амплитуд. Когда две синусоиды сдвинуты по фазе, одна из них задерживается во времени по отношению к другой. Чтобы определить, какая синусоида запаздывает, найдем их наступления, то есть нулевые значения ЭДС при переходе от отрицательных к положительным значениям. На рисунке 1.6 показаны начала синусоид a, b, c. На рисунке показано, что начало одной синусоиды (например, синусоиды, проходящей через точку b) находится справа от начала другой синусоиды (синусоиды, проходящей через точку a). Это указывает на то, что синусоидальная волна из точки b заторможена по отношению к синусоиде из точки a. Синус, проходящий через точку c, еще более заторможен, так как его начало смещено на 2/3 T или 240° от начала координат (при t = 0).
На практике фазой трехфазной системы также называют выделенный участок трехфазной цепи, через который протекает один и тот же ток, сдвинутый по фазе относительно двух других. Поэтому фаза – это обмотка генератора, трансформатора, двигателя или трехфазной линии, чтобы подчеркнуть, что они относятся к определенной секции трехфазной цепи.
Фазы обозначаются заглавными буквами A, B, C. Однако не всегда удобно наносить буквы на оборудование станций и подстанций. Поэтому для окраски оборудования (например, шин и выключателей в закрытых распределительных устройствах) используются различные цвета, которые применяются для защиты от коррозии. Согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), шины фазы А окрашены в желтый цвет, фазы В – в зеленый, а фазы С – в красный. По этой причине фазы часто называют G, 3, K. Для идентификации фаз оборудования они обозначаются соответствующими цветными кругами или полосами на крышках, арматуре изоляторов, конструкциях и столбах.
Таким образом, в зависимости от вопроса, фаза – это либо угол, описывающий состояние синусоидально изменяющейся величины в данный момент времени, либо участок трехфазной цепи, то есть однофазная цепь, которая является частью трехфазной цепи.
Последовательность фаз.
Последовательность, в которой электрическая мощность трех фаз непрерывно протекает через одни и те же значения (например, через положительные амплитудные значения), называется последовательностью фаз. Трехфазные системы могут отличаться порядком чередования фаз. Если ротор вращается в направлении, показанном на рисунке 1a, порядок фаз будет A, B, C – это называется прямым порядком фаз. При изменении направления вращения ротора порядок фаз также изменится. Фазы будут проходить через максимальные значения в порядке A, C, B, – это обратный порядок фаз.
Иногда вместо термина “последовательность фаз” используется термин “последовательность фаз”. Чтобы избежать путаницы, мы будем использовать термин “последовательность фаз” только тогда, когда он связан с понятием фазы как участка трехфазной цепи.
Вращение фазы.
Таким образом, вращение фаз – это порядок расположения фаз трехфазной цепи (отдельных линейных проводов, обмоток и выводов электрической машины и т.д.) в пространстве, если вращение “начинается из одной и той же точки и каждый раз происходит в одном и том же направлении, например, сверху вниз, по часовой стрелке и т.д.”. Исходя из такого определения, можно сказать, что выводы электрических машин и трансформаторов, цвета проводников и шины чередуются. В некоторых случаях порядок фаз строго определен. Например, согласно ГОСТу, предполагается, что порядок выводов синхронной машины соответствует порядку фаз для данного направления вращения ротора. В закрытых распределительных устройствах, согласно Правилам устройства электропроводки для вертикальных шин, порядок окраски шин следующий: верхняя шина – желтая, средняя – зеленая и нижняя – красная. Если шины расположены горизонтально, то самая дальняя шина имеет желтый цвет, а ближайшая – красный. Ответвления от сборных шин расположены таким образом, что фаза А находится слева, а фаза С – справа, если смотреть от сборных шин в коридоре обслуживания (в случае трех сборных шин в распределительном устройстве – от средней).
На открытых подстанциях цвета шин и обходных шин ориентированы в сторону силовых трансформаторов. Ближайшая фаза шин окрашена в желтый цвет, средняя фаза – в зеленый, а дальняя – в красный. Цепь ответвления от сборных шин должна быть расположена так, чтобы фазные шины А находились слева, а фазные шины С – справа, если смотреть от распределительного щита на трансформаторный шкаф.
Отклонение от вышеуказанных требований в отношении последовательности чередования цветов крайних шин допускается ПУЭ в качестве исключения в тех отдельных случаях, когда выполнение этих требований связано со сложностью монтажа или необходимостью использования специальных опор для переноса проводов воздушных линий.
При фазировке трехфазных цепей возможны различные изменения в цвете клемм на распределительном щите и в напряжении, подаваемом на клеммы отдельных фаз. Для простоты предположим, что фазные напряжения двух трехфазных цепей имеют одинаковую последовательность фаз. В этом состоянии фазы одинаковых напряжений могут совпадать, но последовательность клемм выключателя – нет (рис. 2.a) или наоборот, при одинаковом порядке обозначений выводов, напряжения, подверженные физике, могут быть сдвинуты по фазе (рис. 2.6). Поворот векторов напряжения одного и того же обозначения относительно друг друга может быть не только на угол 120°, как показано на рис. 2.6, но и на любой кратный углу 30°, что характерно для трансформаторов с разными группами соединения обмоток. В обоих этих случаях замыкание выключателя неизбежно приводит к короткому замыканию.
Рис. 2 Варианты рассогласования фаз (a, b) и совпадения фаз (c) двух частей установки.
Однако возможно, что оба варианта совпадают (рис. 2c). Здесь исключается короткое замыкание между соединенными частями растения.
Совпадение фаз в фазировке – это именно то, что означает, когда напряжения трех фазных цепей совпадают по фазе, а чередование клемм на выключателе (или их цветов) соответствует соответствующим фазам напряжения и друг другу.
Векторное представление синусоидально изменяющихся питающих напряжений и токов.
Периодически изменяющиеся синусоидальные величины представлены в виде синусоид (рис. 1, 6), а векторы вращения – в виде направленных отрезков прямых линий (рис. 1, в). Связь между синусоидальной кривой и векторами вращения показана на рис. Синусоидальная кривая получается при проецировании на вертикальную ось I – I вращающегося вектора (заданной величины, равной амплитуде переменного импульса), перемещающегося по оси абсцисс со скоростью, пропорциональной частоте вращения вектора. Фазовый сдвиг между двумя векторами, начало которых находится в одной точке, задается углом j (рис. 4). Разница между вектором Eu и вектором Ea показана направлением угловой стрелки j (противоположным направлению вращения векторов).
Следует сказать, что понятие вектора (напряжения, тока и т.д.) в электротехнике несколько отличается от понятия, скажем, вектора силы или скорости в механике. Если в механике векторы не могут быть полностью определены только своими значениями без указания направления их действия, то в электротехнике вращающиеся векторы не определяют фактическое направление величин, которые они представляют в пространстве. Однако совокупное расположение векторов, вращающихся с одинаковой частотой (например, э.д.с. трех фаз) на графике дает представление о процессе, происходящем в электрической цепи с течением времени, и позволяет количественно оценить явления путем выполнения элементарных операций над векторами.
Puc. 3. Получение графика синусоиды путем вращения вектора.
Рис. 4. Снимок двух синусоид h.d. и векторов при различных углах смещения, a – j = 0°; b – j = 90°, c – j = 180°.
Основные схемы трехфазных цепей.
Обмотки электрических машин (генераторов, синхронных компенсаторов, двигателей) и трансформаторов соединены в звезду или треугольник.
Когда три обмотки генератора соединены звездой, их концы соединяются в одной точке (рис. 5, а), которая называется нулем (или нейтралью). Движущие силы между начальной и нейтральной точкой обмоток называются фазными характеристиками и обозначаются Ea, Eu, Es или просто Ef. Движущие силы между фазными выводами называются линейными EL. Они представляют собой векторные разности соответствующих фазовых характеристик генератора, например Ea – Eu = Eav (рис. 5.6). Порядок индексов в линейном обозначении EF не является произвольным – индексы располагаются в порядке вычитания векторов: Eu – Eu = Eus; Eu – Ea = Esa. При заданном направлении вращения векторов такое расположение индексов соответствует вычитанию замедленного фазового вектора из ведущего фазового вектора. В результате линейные векторы э.м.с. всегда на 30° опережают векторы убывающей фазы. Значения линейных э.м.с. являются корнем из трех, т.е. в 1,73 раза больше фазовых векторов, что легко заметить, измерив векторы на диаграмме.
Рис. 5. Звездное соединение обмоток генератора (a) и векторная диаграмма переменного тока (b).
Способ соединения обмоток генератора в треугольник показан на рис. 6,а.
Точки A, B, C являются общими для каждой пары фазных обмоток. Если к клеммам генератора не подключена нагрузка, то в обмотках не течет ток, образующий замкнутый контур за счет синусоидальных ЭДС силовой частоты, сдвинутых на 1 /3 Т, поскольку в любой момент времени геометрическая сумма этих ЭДС равна нулю (рис. 6.6).
Из рис. 6 видно, что в треугольнике мощность фазы равна и синфазна с мощностью линии. Обратите внимание, что на электростанциях обмотки генератора обычно соединены звездой. Дельта-соединение – большая редкость.
Обмотки трансформатора, как и обмотки генератора, соединяются в звезду и треугольник (зигзагообразное соединение встречается редко). Соединение звездой часто выполняется с удаленной нейтральной точкой. Соединения типа “звезда”, “нейтраль-звезда” и “дельта” обозначены в тексте буквами Y, Un и D соответственно. Обмотки высокого напряжения (ВН) трансформаторов подключаются по схеме Y или D, независимо от схемы подключения к электросети. Вторичные обмотки низкого напряжения (НН) также подключаются по схеме Y или D. 12
В отличие от генераторов переменного тока, соединение треугольником в трансформаторах – это обычное соединение треугольником по крайней мере одной из обмоток.
Рис. 6. Треугольное соединение обмоток генератора (a) и векторная диаграмма e. (b).
Фактический процесс фазировки заключается в подключении одного щупа трубки индикатора напряжения к любой крайней клемме установки, а другим щупом поочередно касаются трех клемм фазированной линии (рис. 2d)..
Что такое фазирование?
Процесс прокладки кабельных линий параллельно друг другу от источника питания до потребителя в трехфазной технологии называется фазировкой. фазировка или фазирование. Основной целью этой операции является проверка того, что токоведущие напряжения в каждом проводнике идентичны напряжениям в соответствующих проводниках в энергосистеме.
Предварительная фазировка и прямая фазировка
Предварительная фазировка выполняется непосредственно во время монтажа, перед первым включением электрооборудования. Также для ремонта силового оборудования или кабелей, где существует риск перекоса фаз и несовместимости фаз и шин распределительного устройства. Работы по предварительной фазировке должны проводиться только на электрооборудовании, не находящемся под напряжением.
А при запуске электрооборудования обязательна прямая или косвенная фазировка оборудования. Это единственный способ обеспечить правильную фазу всех компонентов в цепи.
Выбор метода прямой или косвенной фазировки зависит в основном от типа оборудования и класса напряжения энергосистемы. Основное различие между этими методами заключается в том, что прямой Основное различие между прямым и косвенным методами заключается в том, что прямой метод является наиболее очевидным.
Косвенные методы
При вводе в эксплуатацию нового распределительного устройства (устройств)
Данный метод заключается в проверке соответствия маркировки (окраски) выводов вторичной обмотки трансформаторов напряжения указаниям, содержащимся в ПУЭ. Наиболее объективным способом проверки этой операции является подача электрического тока пофазно с проверкой цветов фаз в распределительном устройстве, фаз энергосистемы. При этом назначение вторичной цепи проверяется по появлению напряжения на зажимах той или иной фазы трансформатора напряжения.
Вторичные обмотки остальных трансформаторов напряжения далее фазируются с трансформатором, назначение которого уже проверено. Выбор метода зависит от того, заземляется ли вторичная обмотка в нейтральной точке или в одной из фаз.
В первом случае для фазировки используется вольтметр со шкалой для двойного фазного напряжения, во втором случае – вольтметр со шкалой для двойного линейного напряжения. Например, если необходимо проверить совпадение фаз двух трансформаторов напряжения, подключенных со стороны ВН к разным системам шин (или секциям), то шины соединяются вместе путем замыкания соединителя шин (или соединителя секции), а затем выполняется фазировка.
С двойной системой шин
В этом случае фазировка осуществляется на вторичном напряжении трансформатора. Для этого при включении соединителя шин фазы вторичных напряжений трансформаторов рабочей и резервной систем шин должны быть согласованы с помощью вольтметра. Затем одна из систем переводится в режим ожидания, отключается шинный соединитель, и рабочий ток снимается с ее привода. Фазируемая цепь подключается к резервной линии, и на нее подается ток.
Впоследствии фазировка выполняется на выводах вторичных цепей трансформаторов напряжения рабочей и резервной систем шин. Используя вольтметр в следующем порядке (рис. 1.): a1-a2; a1-b2; а1-с2; b1-а2; b1-b2; b1-c2Проведите измерения. Если вольтметр показывает ноль, включите разъем сборных шин, и фазная цепь будет переключена на параллельную работу.
Фазовая диаграмма с двойной системой шин (рис. 1)
Z положительные показатели При подаче положительного сигнала блок отключает фазируемую цепь, а проводящие части снова соединяются. Выполните процесс фазирования еще раз, убедившись, что фазы положительной цепи и цепи, подлежащей фазированию, совместимы.
Прямой метод фазирования цепи 6-10 кВ
В качестве индикатора напряжения используются UHVN-80, UHVF и другие. Обязательно проверьте работоспособность индикатора напряжения. Проводится внешний осмотр: целостность лакокрасочного покрытия, наличие пуансона для периодического тестирования, целостность изоляции соединительного кабеля.
Ввод в эксплуатацию периодических испытаний высоковольтных указателей напряжения и других средств индивидуальной защиты в электротехнической лаборатории METTATRON.
Разместить заказ
После внешнего осмотра убедитесь, что индикатор находится в хорошем рабочем состоянии.
UVN 80 2M с TF – индикатор высокого напряжения с фазовой лампой
Для этого приложите заземляющий электрод лампы с резистором и поднесите щуп другой лампы на несколько секунд к одной из фаз цепи, заведомо находящейся под напряжением, при этом должна загореться индикаторная лампа (рис. 2). (рис. 2а).. Затем прикоснитесь к одному участку цепи, находящемуся под напряжением, на несколько секунд щупами обоих датчиков (рис. 2b). (рис. 2b) .. Если лампочка не загорается, значит, измеритель работает и можно проверить напряжение на всех фазах. Для этого подключите щуп резисторной трубки к земле и поочередно касайтесь всех шести клемм разъединителя другим щупом резисторной трубки (рис. 2b). (Рис. 2c). В каждом случае индикатор должен гореть.
Прямая фазовая диаграмма (рис. 2)
Фактический процесс фазировки заключается в подключении одного щупа трубки указателя напряжения к любой крайней клемме установки, а другим щупом поочередно касаются трех клемм фазированной линии (рис. 2d).
Если при подключении индикаторных щупов лампа не горит, это означает, что разности фаз нет и фазы идентичны (как подключены). После того как найдена первая пара фаз, можно проводить дальнейшую фазировку. Если вторая пара найдена, проверка третьей пары не требуется и является проверкой.
Затем одинаковые фазы подключаются параллельно, при условии, что одинаковые фазы находятся друг напротив друга. В противном случае фазы снова подключаются в порядке выравнивания фаз.
Требования безопасности при фазировке
Разрешите как минимум двум электрикам работать в команде. Один из них должен иметь группу по электробезопасности не ниже 4. Он/она контролирует работу и вносит записи о выполненных работах в коммутационную форму и заполняет поэтапный отчет.
Скачать шаблон поэтапной формы – форма 14.doc.
Второй электрик (или оператор), непосредственно выполняющий измерения, должен иметь квалификацию не ниже группы 3. В некоторых случаях при необходимости измерения может выполнять и старший электрик. Все измерения должны проводиться только в диэлектрических перчатках, которые, как и UHV, должны быть проштампованы для подтверждения проведения периодического испытания. Перчатки должны быть проверены на наличие механических проколов и трещин путем поворота манжеты в сторону пальцев перед снятием фаски. Измерения не должны проводиться во время дождя, снега или густого тумана.
Рисунок 2.14. Графическое представление синусоидального значения
Фазировка.
Фазировка – Необходимо убедиться, что фазы включаемой установки соответствуют фазам действующей сети. Для этого проверяется чередование и соответствие фаз одинаковых напряжений, а также маркировка и окраска фазных проводов. Они обозначаются латинскими буквами A, B и C, а шины окрашены в желтый, зеленый и красный цвета соответственно.
В пятипроводных и четырехпроводных схемах расположение шин должно быть следующим:
- – в случае горизонтального расположения:
- – один под другим: сверху вниз A-B-C-N-PE (PEN);
- – друг за другом: шина A самая дальняя, затем фаза B-C-N, ближайшая к служебному коридору – PE (PEN);
- – для вертикального расположения: слева направо A-B-C-PE (PEN) или шина A самая дальняя, затем фаза B-C-N ближайшая к коридору обслуживания – PE (PEN);
- – ответвления от шин при виде из служебного коридора:
- – если горизонтально: слева направо A-B-C-N-PE (PEN);
- – если вертикальный A-B-C-N-PE (PEN) сверху вниз (1.1.31).
Для трансформаторов низкого напряжения выводы располагаются слева направо (если смотреть со стороны высокого напряжения) в следующем порядке: 0 – a – b – c в трехфазных трансформаторах или a – x в однофазных трансформаторах.
Изменение синусоидальной величины во времени графически представляется в виде синусоиды или вращающегося вектора (рис. 2.14). Полный поворот вектора на 360° соответствует периоду синусоиды T =. M co, где z – частота вращения вектора; z t – угол поворота вектора в момент времени t, например, z t = cpкак показано на рисунке 2.14.
Рисунок 2.14. Графическое представление синусоидальной величины
Значения векторов обозначаются соответствующими заглавными буквами с точкой или косой чертой вверху, либо буквы выделяются жирным шрифтом. Набор векторов, представляющих синусоидальную функцию времени, называется векторной диаграммой.
Напряжение в трехфазных сетях также может быть представлено синусоидами и векторными диаграммами. Предполагается, что векторы фазных напряжений вращаются с одинаковой частотой и следуют друг за другом с угловым запаздыванием, равным 2l73 =120°, если система симметрична, т.е. нагрузка на все три фазы одинакова и значения фазных напряжений равны.
Условия для параллельной работы трансформаторов:
Разделение трансформаторов на фазы для параллельной работы
Фазировка включает в себя проверку соответствия фаз напряжений подключенного трансформатора и сети или другого функционирующего трансформатора. Он заключается в поиске пар клемм, между которыми напряжения равны нулю. Для обмоток до 0,4 кВ испытание проводится с помощью вольтметра, до 10 кВ – с помощью указателей напряжения, а свыше 10 кВ – с помощью трансформаторов напряжения.
Оборудование для фазных трансформаторов с заземленными нейтральными проводниками должно быть рассчитано на двойное линейное напряжение. При напряжении до 10 кВ используются два индикатора напряжения, один из которых вместо конденсатора и неоновой лампы имеет резисторы со значением 3-4 MΩ для напряжения до 6 кВ и 5-7 MΩ для 10 кВ. Клеммы индикаторов соединены гибким проводом с усиленной изоляцией.
Условия для параллельной работы трансформаторов:
1. – Группы соединения обмоток трансформатора должны быть одинаковыми;
2. – Равенство коэффициентов трансформации линейных напряжений в режиме холостого хода;
Равенство напряжений короткого замыкания. Фазировка трансформатора – это проверка совпадения фаз вторичных напряжений двух параллельно работающих трансформаторов.
Как установить фазовые трансформаторы
Как правило, фазировка осуществляется при самом низком напряжении трансформаторов. Обмотки до 1000 В необходимо фазировать с помощью вольтметра на соответствующее напряжение.
Чтобы получить замкнутую электрическую цепь для измерения, фазируемые обмотки должны быть сначала соединены в одной точке; для обмоток с заземленным нейтральным проводником такой точкой является соединение нейтральных проводников через землю.
В случае обмоток с изолированной нейтральной точкой любые два провода фазированных обмоток должны быть скрещены.
Для фазовых трансформаторов с заземленным нейтральным проводом, см. рисунок a – измерьте напряжение между выводом a1 и тремя выводами a2, b2, c2, затем между выводом b1 и теми же тремя выводами, и, наконец, между c1 и теми же тремя выводами.
Фазовые диаграммы трансформаторов для параллельной работы
Для фазовых трансформаторов без заземленного нейтрального провода, см. рисунок b, сначала последовательно соедините мост между контактами a2 – a1 и измерьте напряжение между контактами b2 – b1 и c2 – c1, затем соедините мост между контактами b2 – b1 и измерьте напряжение между контактами a2 – a1 и c2 – c1, и, наконец, соедините мост между контактами c2 – c1 и измерьте напряжение между контактами a2 – a1 и b2 – b1.
Чтобы заставить трансформаторы работать параллельно, соедините контакты, между которыми нет напряжения.
Если вам понравилась эта статья, пожалуйста, поделитесь ею в социальных сетях. Это очень поможет в развитии нашего сайта!
Перед началом фазирования необходимо проверить:
Как провести проверку?
Контроль может осуществляться несколькими способами. Обоснованность выбора того или иного варианта зависит от параметров электрической сети и решаемых задач. Таким образом, чередование можно определить с помощью индикатора фазы, мегомметра, мультиметра или по цвету изоляции кабеля. Рассмотрите каждый из вариантов более подробно.
Использование идентификатора фазы
В принципе, фазовый локатор можно сравнить с обычным асинхронным двигателем. В качестве примера возьмем наиболее распространенную модель фазового идентификатора – FS-2.
Рисунок 3: Схема FS-2
Как видно на рисунке 3, индикатор чередования фаз имеет три обмотки, которые подключены к одинаковым фазам в сети или устройстве. Между обмотками находится вращающийся ротор P, который приводит в движение диск индикатора фазы D.
На практике, после подключения соответствующих проводов к клеммам индикатора фаз, рабочий нажимает кнопку К, которая замыкает цепь обмотки. В зависимости от порядка чередования фаз циферблат D вращается по часовой стрелке или против часовой стрелки.
На самом устройстве имеется стрелка, указывающая на прямое чередование. Если при нажатии кнопки диск вращается в том же направлении, что указано стрелкой, то трехфазная нагрузка имеет прямое вращение. Если диск начинает вращаться в направлении, противоположном стрелке, это означает, что порядок фаз изменился на противоположный. Следует отметить, что этот прибор не может определить, какая фаза находится на каком проводе, он может только определить порядок их чередования.
Использование мегомметра
Как один из методов идентификации проводников, мегомметр является широко используемым прибором для измерения сопротивления.
Рисунок 4: Проверка напряжения с помощью мегомметра
Как видно из рисунка 4, для выполнения этой процедуры необходимо отключить кабель от сети и от приемника. Таким образом, фазы на одном конце кабеля поочередно подключаются к земле Z, подобно металлической оболочке в бронированных кабелях. С другой стороны подключите мегомметр М, одна клемма которого заземлена, а другая подключена к каждой фазе по очереди. Тот провод, на котором мегаомметр показывает нулевое сопротивление, будет этим проводом.
Концы одного и того же проводника маркируются соответствующим образом. Недостатком этого метода зондирования является большой объем работы. После заземления каждого проводника по очереди проводится испытание. На обоих концах кабеля должны быть ответственные работники. Связь между ними должна быть обеспечена для координации действий и предотвращения попадания работников под напряжение.
В зависимости от цвета изоляции проводников
Если устройство оснащено разноцветными жилами, их можно отличить по цвету. Чтобы найти одинаковые напряжения на разных фазах, необходимо добраться до каждой жилы кабеля. Если на каждом проводе изоляция разного цвета, сравнив их с подключением к трансформатору или распределительному щитку, можно определить, где какая фаза находится.
Недостатком этого метода является ложная цветовая маркировка, поскольку производитель кабеля не всегда обеспечивает одинаковый цвет для каждого проводника по всей длине кабеля. По этой причине рекомендуется предварительное подключение и маркировка.
Использование мультиметра
Для этого метода используется обычный мультиметр. Это наиболее актуально, когда два соседних устройства должны быть подключены параллельно, а их шины расположены близко друг к другу.
Рисунок 5: фазировка с помощью мультиметра
Сравните фазные напряжения на соседних линиях, на рисунке 5 показан пример для фаз A и A1. Распределительное устройство должно быть отключено. Перед использованием мультиметра установите на нем класс напряжения для измеряемой линии. Щупы подключаются к фазным проводам с изоляцией для защиты от напряжения, при этом надеваются диэлектрические перчатки.
Если стрелка остается на нуле, когда щупы подключены к клеммам A – A1, это означает, что фазы одинаковы. Если стрелка отклоняется на величину сетевого напряжения, это означает, что вы измеряете разные фазы.
Обратите внимание, что цветовая кодировка определяет порядок в соответствии с их расположением в алфавите по первым буквам цвета:
Как работает ЭКМО?
Само слово extracorporeal означает “вне тела/тела”. В целом, ЭКМО представляет собой систему искусственного кровообращения – машина перекачивает и насыщает кислородом кровь пациента вне организма. Это лечение проводится, когда все другие методы лечения испробованы. Когда человек подключен к ЭКМО, кровь закачивается в искусственное легкое – оксигенатор. Технически, оксигенатор – это устройство, которое насыщает кровь кислородом и удаляет углекислый газ. Когда пациент выходит из критического состояния, его отключают от ЭКМО.
Проще говоря. В то время как аппарат искусственной вентиляции легких нагнетает в легкие чистый сухой кислород и удаляет из них углекислый газ, ЭКМО берет на себя все функции легких по насыщению крови кислородом и удалению из легких углекислого газа. Кровь забирается у пациента (через вены), поступает в аппарат ЭКМО, очищается от углекислого газа, насыщается кислородом и возвращается пациенту.
Читайте далее:- Шаговые двигатели: свойства и практические схемы управления. Часть 2.
- Трехфазные электрические цепи; Студопедия.
- Как проверить правильность подключения счетчика к проводу под напряжением.
- Как найти начало и конец обмотки электродвигателя – ООО "СЗЭМО Электродвигатель".
- Трехфазные цепи (общая информация).
- Значение слова ЭЛЕКТРОТЕХНИКАЦИЯ. Что такое ЭЛЕКТРОТЕХНИКА?.
- Рабочие характеристики асинхронного двигателя; Школа для электриков: электротехника и электроника.