Параллельная работа трансформаторов: 5 условия и схема

Соблюдение данных условий обеспечивает стабильную и эффективную работу энергетического оборудования. Повышается безопасность и надежность работы системы.

Включение трансформаторов в параллельную работу обусловлено некоторыми особенностями в работе электроустановок. Представленный подход позволяет решать проблемы электроснабжения.

Параллельное подключение силовых трансформаторов позволяет избежать увеличения токов основного блока. Система менее восприимчива к перегрузкам. Благодаря параллельному соединению обмоток трансформатора снижается частота сбоев в сети. Вероятность одновременного выхода из строя двух трансформаторов очень мала.

При эксплуатации агрегатов большой мощности необходимо предусмотреть достаточное пространство (по высоте) для установки агрегата. В небольшом помещении допускается параллельная работа трансформаторов в соответствии с ПУЭ. Можно использовать необходимое количество блоков питания в одной электроустановке со стандартными размерами пространства. Для повышения эффективности, безопасности и надежности агрегатов, работающих от разных источников, обмотки должны быть правильно сопряжены.

трансформаторов 110 кВ и выше с током 125 мА и выше и дросселей, не позднее 12 лет после ввода в эксплуатацию, с учетом результатов диагностического обследования, и далее по мере необходимости;

Глава 2.1 Силовые трансформаторы и реакторы

2.1.1 Установка трансформаторов и реакторов должна производиться в соответствии с правилами устройства электроустановок и нормами технологического проектирования подстанций.

Транспортировка, разгрузка, хранение, монтаж и ввод в эксплуатацию трансформаторов и реакторов должны осуществляться в соответствии с указаниями (инструкциями) изготовителей.

2.1.2 Эксплуатация силовых трансформаторов (автотрансформаторов) и шунтирующих масляных реакторов должна обеспечивать их надежную работу. Нагрузки, уровень напряжения, температура, характеристики масла и параметры изоляции должны находиться в заданных пределах; устройства охлаждения, регулирования напряжения, защиты, управления маслом и другие компоненты должны поддерживаться в хорошем состоянии.

2.1.3 Трансформаторы (реакторы), оборудованные устройствами газовой защиты, должны устанавливаться так, чтобы крышка (съемная часть ковша) имела возвышение в сторону газового реле не менее 1%. В то же время линия подачи масла к расширителю должна иметь уклон не менее 2%.

2.1.4 Уровень масла в расширителе неработающего трансформатора (реактора) должен находиться на уровне, соответствующем температуре масла в трансформаторе (реакторе) в данный момент времени.

Оператор должен следить за температурой верхних слоев масла с помощью термодатчиков и термометров, которыми оснащены расширительные трансформаторы, а также за показаниями мановакрометров в герметичных трансформаторах, где нагрузка должна быть снижена, если давление в чане превышает 50 кПа (0,5 кгс/см2).

2.1.5 Воздушная полость предохранительной трубы трансформатора (реактора) должна быть соединена с воздушной полостью расширителя.

Уровень мембраны предохранительной трубки должен быть выше уровня расширителя.

Мембрана выхлопной трубы может быть заменена на идентичную заводской только в случае повреждения.

2.1.6 Стационарные пожарные установки должны поддерживаться в состоянии аварийной готовности и проверяться в соответствии с утвержденным графиком.

2.1.7 Гравийная засыпка баков трансформаторного (реакторного) масла должна содержаться в чистоте и промываться не реже одного раза в год.

Если гравийная засыпка грязная (пыль, песок и т.д.) или маслянистая, гравий обычно промывают весной и осенью.

Гравий следует заменить, если на гравийном покрытии образовались твердые отложения нефтепродуктов толщиной более 3 мм, появилась растительность или гравийное покрытие невозможно промыть.

2.1.8 Чаны трехфазных трансформаторов, установленных снаружи, должны иметь маркировку с номерами подстанций. Однофазные трансформаторные группы и реакторы должны иметь номер подстанции на центральной фазе. Розетки однофазных трансформаторных и реакторных групп должны быть обозначены цветами фаз.

Трансформаторы и реакторы, установленные на открытом воздухе, должны быть окрашены в яркие цвета атмосферостойкой краской и трансформаторным маслом.

2.1.9 На дверях и отсеках трансформаторных подстанций снаружи и внутри должны быть нанесены номера трансформаторных подстанций, а снаружи вывешены предупреждающие знаки. Двери должны быть постоянно заперты.

2.1.10. Осмотр и обслуживание высокорасположенных элементов трансформаторов и реакторов (выше 3 м) должны производиться со стационарных лестниц с поручнями и площадками наверху с соблюдением правил безопасности.

2.1.11. Трансформатор (реактор) должен быть запитан путем подачи полного напряжения. Трансформаторы, работающие в комбинации с генератором, могут питаться вместе с генератором путем повышения напряжения от нуля.

2.1.12 Количество одновременно работающих трансформаторов должно определяться для каждой электроустановки в зависимости от распределения нагрузки, с учетом надежности снабжения потребителей и минимальных потерь.

В распределительных электросетях до 20 кВ включительно нагрузка и напряжение трансформаторов должны быть измерены не менее двух раз в период пиковой и минимальной нагрузки в первый год эксплуатации и в дальнейшем по мере необходимости.

2.1.13. Резервные трансформаторы должны поддерживаться в состоянии постоянной готовности к вводу в эксплуатацию.

2.1.14 Нейтрали обмоток трансформаторов и реакторов 110 кВ обычно должны работать в режиме глухого заземления. Иной режим работы нейтралей трансформаторов 110 кВ и способы их защиты определяются энергоорганизацией.

2.1.15. Если трансформатор (дроссель) автоматически отключен срабатыванием защиты от внутренних повреждений, то трансформатор (дроссель) должен быть введен в работу только после осмотра, испытания, анализа газа и масла и устранения обнаруженных дефектов (неисправностей).

Если трансформатор (дроссель) отключен от устройств защиты, работа которых не связана с внутренним дефектом трансформатора (дросселя), его можно снова включить без проверки.

2.1.16 При срабатывании газового реле по сигналу трансформатор (реактор) должен быть подвергнут внешнему осмотру, а из реле должен быть отобран газ для анализа и проверки на воспламеняемость.

Трансформатор (реактор) должен быть разгружен и отключен как можно скорее, чтобы обеспечить безопасность персонала при отборе газа из газового реле и определить причину отключения.

Если газ в реле не воспламеняется и нет признаков повреждения трансформатора, а его срабатывание вызвало отключение питания, трансформатор может быть запущен до выяснения причины срабатывания газового реле по сигналу. Время работы трансформатора в этом случае определяется лицом, ответственным за электросистему Заказчика. По результатам анализа газа из газового реле, анализа масла и других измерений и испытаний необходимо установить причину срабатывания газового реле по сигналу, определить техническое состояние трансформатора (реактора) и возможность его нормальной работы.

2.1.17. Масло в расширителе трансформаторов (реакторов) и в ковше или расширителе регулятора напряжения РПН (далее – РПН) должно быть защищено от контакта с воздухом. Для трансформаторов и реакторов, оборудованных специальными устройствами для предотвращения засорения масла, эти устройства должны быть включены постоянно, независимо от режима работы трансформатора (реактора). Эти устройства должны эксплуатироваться в соответствии с инструкциями производителя.

Трансформаторы напряжением 1000 кВ*А и выше должны эксплуатироваться с системой непрерывной регенерации масла в термосифонах и адсорбционных фильтрах.

Масляные втулки в негерметичном исполнении должны быть защищены от окисления и влаги.

2.1.18. Если ненагруженный трансформатор, оснащенный устройством РПН, должен быть обесточен с помощью отключающего устройства (разъединителя), то после обесточивания нагрузки на стороне потребителя отключающее устройство должно быть установлено в положение, соответствующее номинальному напряжению.

2.1.19. Параллельная работа трансформаторов (автотрансформаторов) допускается при условии, что ни одна из обмоток не нагружена током, превышающим допустимый ток для данной обмотки.

Параллельная работа трансформаторов допускается при следующих условиях:

группы соединения обмоток идентичны;

коэффициент мощности трансформаторов не более 1:3;

коэффициенты трансформации отличаются не более чем на 0,5%;

Напряжение короткого замыкания отличается не более чем на 10%;

трансформаторы сфазированы.

Для выравнивания нагрузки между параллельными трансформаторами с разными напряжениями короткого замыкания допускается незначительное изменение коэффициента трансформации с помощью устройств РПН при условии, что ни один из трансформаторов не перегружен.

2.1.20 Для масляных трансформаторов и трансформаторов с жидким негорючим диэлектриком допускается непрерывная нагрузка любой обмотки током, превышающим 5% номинального тока ответвления, при условии, что напряжение не превышает номинального напряжения соответствующего ответвления. В автотрансформаторе ток в общей обмотке не должен превышать максимально допустимый непрерывный ток этой обмотки.

Длительно допустимые нагрузки для сухих трансформаторов определены в стандартах и технических условиях на отдельные группы и типы трансформаторов.

Масляные и сухие трансформаторы, а также трансформаторы с жидким негорючим диэлектриком могут подвергаться систематической перегрузке, величина и продолжительность которой указаны в инструкции изготовителя.

2.1.21. Кратковременная перегрузка трансформаторов сверх номинального тока допускается во всех системах охлаждения в аварийном режиме независимо от продолжительности и величины предшествующей нагрузки и температуры охлаждающей среды в следующих пределах:

2.1.22 Непрерывная работа трансформаторов (когда нагрузка не превышает номинальную мощность) допускается при напряжении на любом отводе любой обмотки, увеличенном на 10% выше номинального напряжения соответствующего отвода. В этом случае напряжение на любой из обмоток не должно превышать наибольшее рабочее напряжение.

2.1.23. Температура верхних слоев масла не должна быть выше при номинальной нагрузке трансформатора (если иное не указано производителем в заводской инструкции): для трансформаторов с системой охлаждения масла продувкой и принудительной циркуляцией масла (далее – Dc) – 75 °C, с системой охлаждения масла (далее – M) и охлаждением масла продувкой (далее – D) – 95 °C; для трансформаторов с принудительной циркуляцией масла через водяной радиатор (далее – CD) температура масла на входе в масляный радиатор не должна превышать 70 °C.

2.1.24 В трансформаторах и реакторах с системами охлаждения масла: постоянного тока, с направленной циркуляцией масла в обмотках (далее – DC), CD, с направленной циркуляцией масла в обмотках и с принудительной – водяным охладителем (далее – NC), устройства охлаждения должны автоматически включаться (отключаться) одновременно с включением (отключением) трансформатора (реактора).

Трансформаторы могут работать при номинальной нагрузке:

с системами охлаждения M и D – при любой температуре воздуха ниже нуля;

с системами охлаждения DC и CD – при температуре окружающей среды не ниже минус 25 °C. При более низких температурах трансформатор необходимо предварительно прогреть, включив нагрузку до 0,5 от номинальной без активации системы циркуляции масла. Система циркуляции масла не должна включаться, пока температура верхних слоев масла не поднимется до минус 25 °C.

В аварийных условиях трансформаторы могут быть включены на полную нагрузку независимо от температуры окружающей среды (трансформаторы с системами охлаждения NDC, NC – в соответствии с заводской инструкцией).

2.1.25. Принудительная циркуляция масла в системах охлаждения должна быть непрерывной независимо от нагрузки трансформатора.

2.1.26. Количество включенных и отключенных охладителей основной и резервной систем охлаждения DC (NDC), CC (NC), условия работы трансформаторов с отключенным дутьем системы охлаждения D указаны в заводской инструкции.

2.1.27. Эксплуатация трансформаторов и реакторов с принудительной циркуляцией масла допускается только в случае срабатывания сигнализации, прекращающей циркуляцию масла, охлаждающей воды и работу вентиляторов, обдувающих охладители.

2.1.28. При включении водомасляной системы охлаждения в C и NC сначала запустите масляный насос. Затем, когда верхняя температура масла превышает 15 °C, включается водяной насос. Водяной насос отключается, когда верхняя температура масла опускается до 10 °C, если иное не указано в заводской документации.

Давление масла в маслоохладителях должно быть выше давления циркуляционной воды не менее чем на 10 кПа (0,1 кгс/см2) при минимальном уровне масла в расширителе трансформатора.

Должны быть предусмотрены меры по предотвращению замерзания маслоохладителей, насосов, водопроводных труб.

2.1.29. Для трансформаторов с системой охлаждения D, в случае аварийного отключения всех вентиляторов, допускается работа на номинальной нагрузке в зависимости от температуры окружающей среды в течение следующего времени:

Для трансформаторов с системами охлаждения Dc и CC допускается эксплуатация в течение:

(a) после прекращения искусственного охлаждения работа при номинальной нагрузке в течение 10 минут или на холостом ходу в течение 30 минут; если по истечении указанного времени температура верхних слоев масла не достигла 80 °C; для трансформаторов свыше 250 МВ-А допускается работа при номинальной нагрузке до достижения указанной температуры, но не более 1 часа;

(b) при полном или частичном отключении вентиляторов или остановке водяного контура при сохранении масляного контура, непрерывная работа при сниженной нагрузке и верхней температуре масла не более 45 °C.

Требования данного раздела применяются, если иное не указано в инструкциях производителя.

Трансформаторы с направленной циркуляцией масла в обмотках (система охлаждения NC) должны эксплуатироваться в соответствии с инструкциями производителя.

2.1.30 Для трансформаторов с системой охлаждения D двигатели вентиляторов должны автоматически включаться при температуре масла 55°C или при токе, равном номинальному, независимо от температуры масла. Двигатели вентиляторов должны отключаться при снижении верхней температуры масла до 50°C, если ток нагрузки меньше номинальной температуры масла.

2.1.31. Устройства управления нагрузкой в принципе должны работать в автоматическом режиме. Их работа контролируется счетчиками числа операций.

По решению лица, ответственного за электрохозяйство Заказчика, дистанционные устройства РПН могут быть отключены от распределительного щита, если колебания напряжения в сети находятся в пределах, соответствующих требованиям Заказчика. Не допускается изменять напряжение вручную (путем прокрутки).

Персонал Заказчика, обслуживающий трансформаторы, обязан поддерживать соответствие между напряжением сети и напряжением, установленным на регулирующем кране.

2.1.32 Устройства РПН трансформаторов должны эксплуатироваться при температуре выше минус 20 °C для устройств РПН с внешним резистором и выше минус 45 °C для устройств РПН с токоограничивающими дросселями и для устройств РПН с контактором, установленных на опорном изоляторе вне бака трансформатора, оборудованного искусственным обогревом. Эксплуатация устройства РПН должна осуществляться в соответствии с инструкциями производителя.

2.1.33. Для трансформаторов с устройствами РПН (UTP) правильность коэффициента переключения трансформатора необходимо проверять не менее двух раз в год – перед зимним пиком и перед минимальной нагрузкой летом.

2.1.34. Трансформаторы (дроссели) следует проверять в следующие сроки без их отключения

главные повышающие трансформаторы электрических подстанций с дежурным персоналом – один раз в сутки;

другие трансформаторы электроустановок с постоянным дежурным персоналом или без него – один раз в месяц;

в местах расположения трансформаторов, не реже одного раза в месяц.

В зависимости от местных условий и состояния трансформаторов (дросселей) эти сроки могут быть изменены лицом, ответственным за электроустановки Потребителя.

Проводятся внеплановые проверки трансформаторов (реакторов):

после наступления неблагоприятных погодных условий (гроза, резкое изменение температуры, сильный ветер и т.д.);

во время работы сигнальной газовой защиты, а также во время отключения трансформатора (реактора) газовой защитой или (и) дифференциальной защитой.

2.1.35. Текущий ремонт трансформаторов (реакторов) выполняется по мере необходимости. Периодичность текущего ремонта определяется техническим руководителем Потребителя.

2.1.36. Капитальный ремонт (профилактическое обслуживание – в соответствии со стандартной номенклатурой) следует проводить на

трансформаторы напряжением 110 кВ и выше мощностью 125 МВ-А и выше и дроссели – не позднее 12 лет с момента ввода в эксплуатацию с учетом результатов диагностического обследования, в дальнейшем – по мере необходимости;

другие трансформаторы – в зависимости от их состояния и результатов диагностического обследования.

2.1.37. Внеплановый ремонт трансформаторов (реакторов) следует проводить, когда повреждение любого из их компонентов может привести к выходу из строя. Решение о ремонте трансформатора (реактора) принимается руководителем Потребителя или лицом, ответственным за электротехнический отдел.

2.1.38. Потребитель, имеющий на своем балансе маслонаполненное оборудование, должен поддерживать минимальный запас изоляционного масла в размере не менее 110% от объема наиболее вместительного аппарата.

2.1.39. Испытания действующих трансформаторов и реакторов и их составных частей должны проводиться в соответствии с нормами испытаний электрооборудования (Приложение 3) и заводскими инструкциями. Результаты испытаний должны быть оформлены актами или протоколами и храниться вместе с документами, относящимися к данному оборудованию.

2.1.40. Периодичность отбора проб масла из трансформаторов и реакторов 110 и 220 кВ для хроматографического анализа растворенных в масле газов должна соответствовать методическим указаниям по диагностике развивающихся неисправностей по результатам хроматографического анализа растворенных в масле газов трансформаторного оборудования.

2.1.41. Трансформатор (реактор) должен быть выведен из эксплуатации в случае

сильный неравномерный шум и треск внутри трансформатора;

ненормальный и постоянно увеличивающийся нагрев трансформатора при нагрузке ниже номинальной и нормальной работе охлаждающего оборудования;

Утечка масла из расширителя или разрыв мембраны выхлопной трубы;

Утечка масла ниже уровня маслоуказательного стекла.

Трансформаторы также выводятся из эксплуатации, если по результатам лабораторных испытаний требуется немедленная замена масла.

2.1.42. Каждая трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (далее ТП), расположенная вне территории Заказчика, должна быть обозначена именем, адресом и номером телефона владельца.

Конструкция современных трансформаторов предусматривает возможность изменения числа витков на входной и выходной обмотках с соответствующей корректировкой коэффициента трансформации. Для этого используются специальные устройства – устройства РПН или устройства РПН, которые позволяют выполнять эту регулировку при выключенном оборудовании и непосредственно под нагрузкой соответственно.

Для обеспечения надлежащей работы в этом режиме необходимо соблюдать несколько важных условий. Давайте подробнее рассмотрим принципы работы этих режимов работы этих устройств.

Диаграмму можно увеличить, щелкнув по ней:

условия

Принцип равенства ветровой группы

Фазовый угол может быть разным для разных групп соединения обмоток. Каждая группа характеризуется различным первичным и вторичным фазовым углом.

При параллельном соединении двух устройств с разными группами обмоток величина эквипотенциальных токов в катушках быстро возрастает, в результате чего оба устройства могут выйти из строя.

При выборе трансформаторов для параллельной работы важно, чтобы указанные группы и параметры фазового угла были идентичны.

Параметры номинальной мощности

Еще одно требование, без которого невозможно обеспечить нормальное функционирование параллельно работающих агрегатов, заключается в том, что номинальная мощность агрегатов не должна отличаться более чем в три раза.

Например, если одна генераторная установка имеет номинальную мощность 1 000 кВА, к ней могут быть подключены только генераторные установки с номинальной мощностью от 400 кВА до 2 500 кВА. Эта мощность не должна превышаться в пределах указанного диапазона.

Если это правило не соблюдается, машина с меньшей мощностью будет постоянно перегружена и может выйти из строя.

Выбор в соответствии с номинальным напряжением катушки и коэффициентом трансформации

Каждый трансформатор имеет определенное номинальное напряжение, на которое рассчитано устройство. Если на выходе каждой параллельной цепи присутствуют разные напряжения, возникают компенсационные токи.

расположение обмотки

Если устройства с разными выходными характеристиками соединены вместе, нежелательные потери резко возрастают по мере уменьшения напряжения. Отклонение более чем на полпроцента не рекомендуется.

Современные трансформаторы сконструированы таким образом, что число витков на входной и выходной катушках может изменяться с соответствующей корректировкой коэффициента трансформации. Для этого используются специальные устройства, такие как РПН или РПН, которые позволяют производить регулировку при выключенном устройстве и непосредственно под нагрузкой соответственно.

Формула для расчета коэффициента трансформации

Формула для расчета коэффициента трансформации

Перед параллельным подключением выходное напряжение должно быть отрегулировано с помощью вышеуказанных устройств для обеспечения удовлетворительной работы.

Значение напряжения короткого замыкания

Каждый трансформатор характеризуется своим значением напряжения короткого замыкания, указанным в техническом паспорте производителя устройства. Этот параметр определяет сопротивление обмоток и, следовательно, уровень потерь.

Устройство с меньшим значением напряжения короткого замыкания будет воспринимать большую нагрузку, в результате чего во время работы возникнет постоянная перегрузка. Правила предусматривают 10-процентный допуск между двумя устройствами.

режим кз

Правильная фазировка

При подключении двух трансформаторов необходимо соединить правильные фазы. Если фазы не совпадают, произойдет короткое замыкание, и оба устройства полностью выйдут из строя.

При соблюдении вышеуказанных условий трансформаторы, подключенные параллельно, будут работать нормально, что обеспечит хорошее рабочее состояние оборудования и предотвратит риск несчастных случаев. Во избежание риска несчастных случаев все подобные подключения должны выполняться квалифицированным персоналом, прошедшим профессиональную подготовку и имеющим допуск к работе с электроустановками с группой по электробезопасности.

Коэффициент мощности трансформаторов не должен превышать 1:3;

При каких условиях допускается параллельная работа трансформаторов?

Ответы Ростехнадзора по электробезопасности (ЭБ) для электротехнического персонала организаций, участвующих в эксплуатации электроустановок потребителей по аттестационным вопросам по тестовым заданиям. Вопросы с правильными ответами подкреплены выдержкой из нормативной документации, для которой разработаны тесты Olympox.

При каких условиях допускается параллельная работа трансформаторов?

– Отношение мощностей трансформаторов не более 1:3; коэффициенты трансформации трансформаторов отличаются не более чем на 0,5%; напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на 10%.

– Коэффициенты трансформации отличаются не более чем на 0,5%; напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на 10%: трансформаторы сдвинуты по фазе.

– Группы обмоток одинаковы; коэффициент мощности трансформатора не более 1:3; коэффициенты трансформации отличаются не более чем на 0,5 %; напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на 10 %.

– Группы соединения обмоток одинаковы; коэффициент мощности трансформатора не более 1:3; коэффициенты трансформации отличаются не более чем на 0,5%; напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на 10%; фазировка трансформатора

Выдержка из нормативной документации:

Правила технической эксплуатации электроустановок общего пользования

2.1.19. Параллельная работа трансформаторов (автотрансформаторов) допускается при условии, что ни одна из обмоток не нагружена током, превышающим значение тока, допустимого для данной обмотки.

Параллельная работа трансформаторов допускается при следующих условиях:

группы соединения обмоток идентичны;

коэффициент мощности трансформаторов не более 1:3;

коэффициенты трансформации отличаются не более чем на ± 0,5 %;

напряжения короткого замыкания не отличаются более чем на ± 10 %;

Трансформаторы были установлены в шахматном порядке.

Для выравнивания нагрузки между параллельными трансформаторами с разными напряжениями короткого замыкания допускается изменять коэффициент трансформации в небольших пределах путем переключения устройств РПН, при условии, что ни один из трансформаторов не перегружен.

Доступно на Test24.ru подготовлены и размещены на испытания на электробезопасность текущий на 2020 год. Вы можете пройти онлайн-тесты по курсам EB 1260.9, EB 1259.8, EB 1258.8, EB 1257.8, EB 1256.8, EB 1255.8, EB 1254.8 и EB 1547.3 для подготовки к экзамену на едином тестовом портале Ростехнадзора по группе допуска до и выше 1000 В.

Фазировка осуществляется с помощью цепей вторичного напряжения. Фазировка трансформатора означает, что фазы всех рабочих элементов электрической цепи на стороне высокого и низкого напряжения согласованы. Напряжения первичной и вторичной обмоток обоих трансформаторов должны быть одинаковыми. Напряжение трансформаторов должно соответствовать классу изоляции.

Разрешенные условия

Возможна параллельная работа трехобмоточных и двухобмоточных трансформаторов на всех обмотках. Обратите внимание, что в случае параллельно соединенных блоков нагрузка распределяется обратно пропорционально напряжению короткого замыкания и прямо пропорционально мощности каждого трансформатора в отдельности. Параллельная работа трансформаторов с разными группами соединения обмоток возможна на всех нечетных группах. Если соединение не согласовано, то из-за угла смещения между выводами вторичной обмотки развивается напряжение, которое вызывает недопустимый ток уравновешивания.

Параллельная работа нескольких трансформаторов имеет ряд экономических и технических преимуществ по сравнению с одним агрегатом большей мощности. Среди них:

Измерения перед началом параллельной работы

Измерения перед началом параллельной работы

Проверка группы соединений и другой технической информации, указанной в паспорте изделия, обычно не проводится. Тем не менее, рекомендуется провести измерения перед вводом устройства в параллельную эксплуатацию:

1) измерить номинальное напряжение, что делается путем подключения нескольких трансформаторов к вольтметру. Отклонения на счетчике будут свидетельствовать о несоответствии количества витков обмотки.

2. Определите группу соединения обмоток с помощью двухвольтового вольтметра или методом постоянного тока. В этом случае полученные значения сравниваются со значениями, указанными в техническом паспорте, что позволяет определить правильную группу подключения.

В случае трехобмоточных трансформаторов измерения должны проводиться для каждой обмотки (МВ, ЭВН, ВН).

Читайте далее:
Сохранить статью?