Схемы правильного подключения УЗО и автоматических выключателей: однофазные и трехфазные сети, правила безопасности

Трехфазные сети не часто встречаются в жилых домах. Его можно встретить в частных домах. К нему подключены деревообрабатывающие станки, токарные станки и большие двигатели.

УЗО для однофазных и трехфазных систем: схемы, подключения для однофазных и трехфазных систем

Подключение УЗО

Одна из основных задач электроустановки – обеспечение безопасности людей и оборудования. Наличие устройств остаточного тока (УЗО) не гарантирует полной безопасности, они защищают только от скачков напряжения и короткого замыкания.

Однако если вы выберете правильные защитные устройства, вы достигнете максимального уровня защиты. В этой статье вы узнаете, как правильно подключить УЗО к существующей электрической цепи.

Схема представляет собой один из более сложных вариантов предыдущей версии.

Назначение и функции устройств остаточного тока

В отличие от предохранителя, который защищает сеть от перегрузок и коротких замыканий, УЗО предназначено для немедленного обнаружения наличия тока утечки и реагирования путем отключения сети или отдельной электрической линии.

Поскольку эти два защитных устройства функционально различны, в схеме установки должны присутствовать оба устройства.

Принцип работы УЗО прост: оно сравнивает значения входящего и исходящего токов и при обнаружении расхождения запускает автоматический выключатель.

Схема работы УЗО

Внутри корпуса выключателя находится трансформатор с сердечником и обмотками с одинаковыми магнитными потоками, направленными в разные стороны.

При возникновении тока утечки выходной магнитный поток уменьшается, что приводит к срабатыванию электрического реле и размыканию источника питания. Это возможно, если человек прикоснется к заземленному устройству и электрической цепи. Это длится в среднем от 0,2 до 0,4 секунды. Подробнее об устройстве и работе автоматических выключателей УЗО мы писали здесь.

Существуют различные типы устройств для сетей постоянного или переменного тока. Важной технической характеристикой, которая всегда включается в маркировку, является ток утечки.

Чтобы защитить жильцов дома, выбирайте устройства с номинальным током 30 мА. В зонах повышенного риска, таких как ванные комнаты с высокой влажностью или детские игровые комнаты, следует использовать УЗО 10 мА.

Более высокий номинал, например, 100 мА или 300 мА, предназначен для противопожарной защиты, поскольку утечка тока высокой силы может вызвать пожар. Эти устройства устанавливаются в качестве автоматических выключателей остаточного тока в общих сетях, а также на предприятиях и крупных объектах.

Подробную информацию о том, как правильно выбрать автоматический выключатель УЗО, см. в этой статье.

Сравнение УЗО и устройства остаточного тока

УЗО более компактно и занимает меньше места в шкафу управления, но при его срабатывании сложнее найти причину срабатывания.

Схему установки следует выбирать в зависимости от задачи и типа сети – 1-фазная или 3-фазная. Если необходимо защитить весь дом или квартиру от токов утечки, УЗО устанавливается на входе питающей линии.

Затем включите УЗО QD1 и нажмите кнопку проверки. Устройство должно работать. Если это так, значит, он работает. При повторном включении убедитесь, что другие УЗО работают.

Разборка системы

На монтажном чертеже четко видно, что фаза (красная линия) и ноль (синяя линия) идут на главный автоматический выключатель QF1, затем на SW1 и только после счетчика на УЗО QD1.

С выхода QD1 фазный провод идет непосредственно к выключателю перегрузки SF3 и к выключателям УЗО QD2, QD3. К этим устройствам подключены автоматические выключатели SF1, SF2 и SF4, SF5 соответственно.

Нейтральный проводник подключается к нейтральной шине N в бытовом распределительном щите. Провод заземления от розеточных групп подключается к заземляющей шине PE. Правильное подключение УЗО таким образом не должно вызвать затруднений.

Все электрические панели, их внутренние размеры и точки крепления теперь стандартизированы по единому стандарту. Автоматические выключатели также стандартизированы по размерам и номинальному току.

Поэтому все устройства, независимо от производителя, предназначенные для установки в распределительный щит, гарантированно подходят для него. С чисто визуальной точки зрения устройства практически неотличимы друг от друга.

Поскольку они являются модульными, все они имеют одинаковые монтажные размеры. Толщина блоков может быть разной, но она меняется с определенными интервалами. Только буквенные обозначения и схема подключения позволяют понять тип устройства.

В трехфазной сети также есть фаза и нейтраль, только фазных проводов три (“L 1”, “L 2”, “L 3”). Напряжение между любой из фаз составляет 380 В, между фазой и нейтральным проводом – 220 В. В такой электрической сети очень важно равномерно распределить нагрузку между фазами. Если одна фаза нагружена больше, а другая меньше, возникает дисбаланс, приводящий к поломке.

Установка устройства в однофазной сети

Здесь нет ничего сложного. Фазный и нулевой проводники (“L” и “N”) после автоматического выключателя должны быть подключены к входным контактам УЗО.

От выходного контакта фазный провод (“L”) распределяется на отходящие потребительские выключатели. Нейтральный проводник (“N”) с выхода УЗО подключается к нейтральной шине. От нейтрального проводника рабочие нули направляются к отходящим потребителям.

Не забывайте о защитном проводнике! Необходимо установить заземляющую шину. Оттуда защитные проводники (PE) направляются к группам потребителей.

Процедура подключения выглядит следующим образом:

  • Отключите электропитание на рабочем месте, выключив автоматический вход в квартиру. Убедитесь с помощью отвертки, что выходные клеммы обесточены.
  • Закрепите устройство на DIN-рейке. В нем имеются специальные отверстия, в которые вставляются задние защелки УЗО.
  • Теперь правильно подключите УЗО и автоматический выключатель. Определите по схеме, будет ли автоматический выключатель расположен на отдельной линии или за счетчиком. На корпусе УЗО обозначены верхние и нижние контакты для фазного и нулевого проводов, выполните соответствующие подключения. Согласно схеме, вход подключен к УЗО сверху, а нагрузка подключена снизу.

Источник питания подключается сверху, нагрузка - снизу

  • После выполнения всех соединений подайте напряжение и проверьте работу УЗО, нажав кнопку “TEST”. Будет смоделирован ток утечки, и устройство должно отреагировать и отключиться.

Существует ряд установочных изделий, которые объединяют УЗО и автоматический выключатель в одном корпусе. Такое устройство называется автоматическим выключателем остаточного тока со встроенной защитой от сверхтоков. На фотографии показан внешний вид модели AVDT32 с током защиты проводника 16А и током защиты человека 30мА. Однако такие устройства защиты не находят широкого применения из-за их высокой стоимости.

Монтаж УЗО на DIN-рейку в панели

В распределительных щитах или настенных коробках автоматические выключатели УЗО, как и другие электроустановочные устройства, монтируются на DIN-рейку, часто называемую монтажной рейкой. Это металлическая пластина шириной 35 мм, которая согнута таким образом, что ее продольные края приподняты. Согласно ГОСТ Р МЭК 60715-2003 “Низковольтные распределительные устройства и устройства управления. Монтаж и рельсовое крепление электрооборудования в комплектных низковольтных распределительных и управляющих устройствах”. Он обозначен как T35..

Установка УЗО в электрическом щите на DIN-рейку

Этот способ крепления не требует дополнительных крепежных элементов и обеспечивает быструю установку и снятие для обслуживания, осмотра или замены. На рисунке изображена DIN-рейка старого образца, когда это были профили из алюминиевого сплава.

Установка УЗО в электрических распределительных устройствах, монтаж на DIN-рейку

DIN-рейки устанавливаются в панели горизонтально. На задней стороне УЗО есть два крючка – фиксированный (слева на рисунке) и подвижный подпружиненный (справа). Чтобы установить УЗО на DIN-рейку, сдвиньте верхнюю неподвижную защелку по краю DIN-рейки, а затем прижмите к ней нижнюю часть. Подвижная защелка входит в корпус УЗО и выдвигается при плоском прижатии УЗО к DIN-рейке.

Снятие УЗО с DIN-рейки

Чтобы снять УЗО с DIN-рейки, вставьте кончик лезвия плоской отвертки под провод, выходящий в ушко подвижной защелки, и надавите на него. Защелка освободится, и нижняя часть УЗО свободно отсоединится от DIN-рейки.

Подключенное УЗО находится под напряжением в фазе и должно быть обесточено перед демонтажем.

В твердотельных (электронных) устройствах генерируемый остаточный ток усиливается, оценивается и, если он достигает установленного предельного значения, срабатывает реле или электронный ключ.

Как подключить УЗО?

Схемы подключения устройств остаточного тока

Однофазные сети в основном используются в квартирах и загородных домах. Однако трехфазное подключение можно встретить и в квартирах с мощными электроплитами. Кроме того, ничто не мешает владельцу небольшой недвижимости иметь трехфазную линию, например, для питания оборудования частной мастерской или рациональной фазировки богатого “арсенала” мощного однофазного оборудования. Поэтому имеет смысл рассмотреть оба этих случая в их вариациях.

На самом деле в природе встречаются очень неоднозначные двухфазные сети. В промышленных масштабах от них давно отказались, и только старомодные энтузиасты-электрики иногда экспериментируют с этими “артефактами”. Существует схема включения УЗО и в такую линию. Но, судя по всему, заморачиваться с этим не стоит – на практике, с вероятностью, близкой к 100%, мы с этим не столкнемся.

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Еще одно предостережение. Мы рассмотрим схемы подключения УЗО в различных вариантах. Проводка в самом распределительном щите останется вне поля зрения. Не потому, что эти нюансы не важны – совсем наоборот. Просто потому, что на страницах нашего портала есть отличная публикация на эту тему, а лучше и не скажешь.

Как самостоятельно собрать электрический щит

Эта задача, будем честны, более высокой степени сложности, она требует определенных знаний, умений, предельной внимательности и осторожности. Наиболее подробные пошаговые инструкции с необходимыми справочными материалами можно найти здесь: “Сборка и установка электрического щита своими руками”..

Итак, перейдем к диаграммам. Обратите внимание, что номиналы автоматических выключателей и УЗО, указанные на рисунках, приведены только для примера и не должны рассматриваться как руководство к действию. Каждая линия и местная энергосистема рассчитывается индивидуально.

Однофазная сеть

Схема 1 – Однофазный автоматический выключатель в сети

Если домашняя сеть очень маленькая, а хозяйство владельцев квартиры не насыщено мощной бытовой техникой, то вполне можно использовать самую простую схему.

Одна из самых простых домашних электрических схем с УЗО

Одна из самых простых схем бытовых электроустановок с выключателем УЗО

Цифры на диаграмме показывают:

1 – входящий кабель к распределительному щиту. Здесь показана версия без защитного нейтрального провода PE (без заземления).

2 – Двухполюсный автоматический выключатель с максимальным номиналом 50A. Номинал подбирается индивидуально, в зависимости от общей мощности предполагаемой нагрузки.

3 – Двухполюсное УЗО. Максимальный ток утечки составляет 30 мА, что обеспечивает защиту от поражения электрическим током. Номинальный рабочий ток на одну ступень выше номинального тока автоматического выключателя. Автоматический выключатель рассчитан на 50 А, поэтому УЗО рассчитано на 63 А.

4 – группа автоматических выключателей, по одному на каждую выделенную линию. Количество линий и их нагрузка планируются заранее, с учетом предполагаемой установки или существующих приборов. Например, одна линия может быть отведена для кухни с ее большим количеством мощных приборов, другая – для освещения, третья – для групп розеток в других комнатах и т.д. Возможны и другие решения.

5 – рабочая нейтраль N шины. Примечание – нейтраль поступает на шину после УЗО, и только потом распределяется по линиям. То есть, как фаза. Требование “сколько УЗО отправляет, столько же должно возвращаться” уже упоминалось выше.

6 – выделенные линейные кабели, выходящие из распределительного щита для дальнейшего подключения.

Эта упрощенная система привлекательна из-за минимальных затрат на приобретение дорогостоящего оборудования – автоматических выключателей остаточного тока. Для небольшого электрохозяйства это вполне подходит, но имеет очень существенный недостаток. А именно, в случае срабатывания УЗО будет нелегко быстро определить, какая линия его вызвала.

Диаграмма 2 – УЗО на входе с заземленным нулем PE

Сама схема практически не изменилась. За исключением некоторого нюанса – была введена нулевая защитная петля PE.

Единственное отличие - защитный проводник PE.

Единственное отличие – защитный контур заземления PE

На фидерном кабеле и на кабелях, отходящих от распределительного щита, имеются заземляющие проводники. Они всегда окрашены в желтый/зеленый цвет. На нашей диаграмме они окрашены в зеленый цвет.

Как видите, сам заземляющий проводник не участвует в коммутации автоматических выключателей или УЗО. Как правило, она оснащена собственной шиной (поз. 7), от которой отделяется на электрические проводники.

Поскольку заземляющий провод не имеет прямого отношения к подключению УЗО, он не появится там только для того, чтобы “облегчить” нашу работу.

Однако помните, что в соответствии с современными требованиями наличие полиэтиленовой петли является обязательным условием. В домах, которые были построены давно и где нет заземления PE, рекомендуется обратиться к квалифицированному электрику, чтобы узнать, как можно решить эту проблему. От этого выиграет стабильность и безопасная работа местной электросети!

Схема 3 – то же самое, но с однофазным счетчиком

Если есть возможность установить счетчик электроэнергии непосредственно в доме, в распределительном щитке – почему бы не воспользоваться этим!

Изменения минимальны - всего метр между выключателем и УЗО.

Изменения минимальны – всего метр между водяным предохранителем и УЗО.

На рисунке показан однофазный счетчик (поз. 8) – больше для того, чтобы указать его правильное монтажное положение – между выключателем и УЗО. В остальном схема та же самая, со всеми ее преимуществами и недостатками.

Схема № 4 – с общим УЗО и на раздельных линиях питания

Это, вероятно, самая современная схема для однофазной системы электроснабжения дома. Счетчик не видно, но это значит, что он может быть там – между автоматическим выключателем на входе и общим УЗО. Здесь также не показаны провода PE – просто для того, чтобы сделать чертеж менее громоздким.

 Эта система объединяет несколько вариантов выделенных домашних линий электропередач

Данная схема объединяет несколько вариантов выделенных линий электропередач бытового назначения

Итак, посмотрите – обычное УЗО осталось, но его номинальный ток изменился – увеличился до 100 мА. Таким образом, это уже не защита от поражения электрическим током, а противопожарная мера.

Для наглядности на этой схеме показаны четыре варианта отдельных линий, выходящих из распределительного устройства (на схеме они обозначены овалом и обозначены буквами латинского алфавита):

а – Выделенная линия, защищенная от перегрузки и короткого замыкания автоматическим выключателем (в нашем примере 10A), а от токов утечки – УЗО 16A 10mA. Такой низкий ток утечки может быть связан с тем, что эта линия входит в ванную или детскую комнату, где требования к безопасности выше.

b – Отличие от предыдущего в том, что автоматический выключатель и УЗО отвечают за несколько линий одновременно (например, на схеме показаны две линии). Конечно, номинальный ток автоматического выключателя складывается из номинальных нагрузок всех последующих линий. В нашем примере это 16 А, поэтому УЗО на одну ступень выше – 25 А.

Однако с точки зрения тока утечки это “классическое” устройство с номиналом 30 мА, надежно защищающее людей от серьезных травм.

Важной деталью является то, что рабочая нейтраль за УЗО распределяется с его собственной шины на все последующие линии в иерархии. Однако никакое “постороннее” подключение к этой шине не допускается!

с – На этой линии владельцы решили, что УЗО не нужны – достаточно защиты от перегрузки и короткого замыкания. Например, это светильники, расположенные на потолках в помещениях – вероятность замыкания на землю мала, и прикосновение к ним руками маловероятно. Таким образом, вы можете сэкономить деньги то тут, то там.

d – Но такая “экономия”, вероятно, не должна допускаться. Например, линия показана без защиты. Это не запрещено – формально он защищен автоматическим выключателем и общим УЗО. Но как? При перегрузке на этой линии автоматический выключатель на 50 ампер может не сработать, что является предпосылкой для перегрева проводников и создания пожароопасной ситуации. А уж о поражении электрическим током и говорить не приходится – обычное УЗО с пожаробезопасностью и током утечки 100 мА вряд ли поможет.

Этот вариант, ввиду его несовершенства и опасности, далее рассматриваться не будет.

Диаграмма 5 – без общего УЗО

Еще один вариант экономии, но с сохранением требуемой степени защиты. На входе нет общего УЗО, но оно защищает наиболее уязвимые линии внутренней проводки.

Возможно, отсутствует общее УЗО на входе

На входе не должно быть общего УЗО

Это решение подходит для малонагруженной или слаборазветвленной домашней сети. Ток утечки, в котором практически отсутствуют пожароопасные токи утечки. Тем более что каждая линия будет иметь свою защиту.

На схеме показаны те же варианты линий, выходящих из панели управления, за исключением той, которую мы сочли неприемлемой в прошлый раз. Дополнительные комментарии, я думаю, излишни.

Главный редактор портала Stroyday.ru. Инженер.

Опять же, все показанные диаграммы предназначены только для демонстрации. Количество линий и степень их защиты могут варьироваться. Можно даже создать иерархию из нескольких уровней, где групповые автоматические выключатели УЗО используются в дополнение к общему противопожарному устройству с одним или несколькими устройствами под их “опекой”. К этому добавляется тот факт, что отдельное УЗО может быть установлено непосредственно на каждый мощный прибор или механизм.

Главное – соблюдать принцип отбора по рейтингу и селективности поездки.

Трехфазное электропитание

Как известно, трехфазная сеть используется для питания мощных приборов и оборудования, и каждая фаза с общим нулем может рассматриваться как основа однофазной цепи. Это означает, что однофазная нагрузка может быть равномерно распределена по всем трем фазам. Это обеспечивает стабильность, надежность и защиту всей цепи.

Следовательно, большая часть электропроводки дома с трехфазной линией будет аналогична уже рассмотренной выше.

Это означает, что основное внимание будет уделено трехфазным УЗО – где, зачем и как их устанавливать.

Общая схема будет разделена на две части – сначала ввод с общим УЗО, а затем разделение линии.

Диаграмма 6 – Расположение УЗО на вводе трехфазной линии

Итак, смотрим на секцию кабельного ввода распределительного щита.

 Участок трехфазной линии до распределительного щита - и две защиты одновременно

Вводная часть трехфазной линии в распределительное устройство – и сразу два защитных устройства

Входящий кабель подводится непосредственно к многофункциональному автоматическому выключателю. Автоматический выключатель может быть трехполюсным (как показано на схеме – поз. 9) или четырехполюсным. В первом случае отключаются только три фазы – L1, L2, L3. Они показаны на схеме и подписаны в соответствии с одним из вариантов цветового кодирования.

ПЭ имеет желто-зеленый цвет (зеленый на нашей схеме).

Таким образом, на выключателе можно прервать только три фазы. Ноль идет непосредственно к электросчетчику, провод заземления – к соответствующей шине.

Другой вариант – четырехполюсный автоматический выключатель, в котором рабочий ноль также отключен. С точки зрения безопасности это, безусловно, лучшее решение. Однако такой переключатель стоит дороже и занимает еще один модуль. Но я бы все равно выбрал 4-полюсный.

После предохранителя фаза и ноль идут к счетчику (поз. 10), если он установлен здесь, а не раньше (на улице, на лестничной клетке и т.д.) Если нет, то непосредственно к пожарному выключателю (поз. 11).

Прокладка трехфазной линии в доме (квартире) сама по себе является косвенным показателем мощности и сложности электрической системы дома. Поэтому вопрос о необходимости установки общего противопожарного устройства даже не должен подниматься.

УЗО для трехфазных линий всегда четырехполюсные. Все три фазы по отдельности и нулевой рабочий проводник проложены в правильном направлении.

После УЗО, подключенного в соответствии с его контактной нумерованной схемой, три фазы поступают в распределительный щит для разделения на группы и линии. Нейтраль к соответствующей шине.

Схема 7 – УЗО в трехфазном шкафу.

Теперь по иерархии – где еще можно установить УЗО?

Использование трех фаз в бытовой электрической сети

Использование трех фаз в бытовой электроустановке

Таким образом, три фазы выходят из общего УЗО. Нулевой рабочий проводник и защитный проводник находятся на отдельной шине.

Снова рассмотрим некоторые возможности – выделенные овалами и подписанные буквами

а. – Все три фазы используются для подключения некоторых мощных приборов, таких как электроплита с духовкой, радиатор, большая насосная станция и т.д.

В этом случае на линии сначала должен быть установлен трехполюсный автоматический выключатель с подходящим током отключения (в примере – 16 A). Затем устанавливается четырехполюсное устройство защитного отключения (УЗО), на одну ступень выше (25 A) и с током утечки 30 мА. УЗО уже требует подключения нейтрали, которая берется с соответствующей шины.

Затем кабель направляется к точке подключения трехфазного оборудования. Важно – защитное заземление в точке подключения обязательно. Во многих схемах трехфазных установок говорится о коммутации трех фаз и именно на PE, а не на нейтраль! Другими словами, нейтральная рабочая точка N остается “подвешенной”.

b. – Одна из фаз (L1 на схеме) используется для создания однофазной линии, которая имеет собственный предохранитель и двухполюсное УЗО 10 (30) мА. Заземляющий проводник подводится к нему от подходящей шины.

с. – Фаза L2 стала основой для группы однофазных линий, соединенных общим предохранителем и УЗО. Аналогично однофазным системам, рассмотренным выше.

d. – От фазы L3 идет группа линий, каждая со своим автоматическим выключателем, но УЗО не понадобилось. Кроме того, на схеме видно, что одна линия имеет защитный проводник PE, а другая – нет, потому что он не нужен. Это происходит, например, когда он питает группу светодиодных потолочных светильников, не имеющих заземляющего провода.

Таким образом, на этом уровне иерархии распределительных устройств установка УЗО не отличается от установки в однофазной сети.

Уже говорилось, но повторимся, что распределение нагрузки по фазам должно быть максимально сбалансированным, равномерным.

Наиболее распространенные ошибки, допускаемые при подключении устройств с остаточным током

Завершим обсуждение подключения УЗО кратким обзором наиболее распространенных ошибок, допускаемых начинающими монтажниками.

Во-первых, давайте еще раз посмотрим на электрическую схему. Он специально сделан с зеленым фоном – все будет работать!

Упрощенно - правильное подключение УЗО

Упрощенно – правильное подключение УЗО

Стрелки на схеме показывают не направление тока, а направление проводов от источника к нагрузке.

Теперь перейдем к схемам неисправной проводки с кратким описанием того, почему цепь неисправна и каковы будут симптомы.

  • Неисправность проводки

В отличие от схемы, провода со стороны входа подключаются к выходу УЗО. Другими словами, УЗО оказывается перевернутым.

Входные провода подключены с противоположной стороны

Провода со стороны входа подключаются на противоположной стороне

При таком подключении трудно ожидать корректной работы. Могут возникать ложные срабатывания, когда система не активируется.

Кстати, существуют модели УЗО, которые являются универсальными в плане подключения. Это означает, что нет четкого направления фазы от клеммы 1 к клемме 2. Если приобрести такое устройство, то показанная схема будет прекрасно работать. Но это если.

  • Соединение “противоположных” полюсов

Здесь ситуация несколько иная – фаза подключена правильно, но нейтраль почему-то подключена к нижней части ввода (или наоборот, нейтраль правильно, фаза к нижней части).

Фазный и нейтральный провода направлены друг на друга - не будет работать!

Фазные и нейтральные провода расположены в противоположном направлении – это не будет работать!

В обычном УЗО магнитные потоки, как мы помним, компенсируются. Но здесь они будут одного знака, т.е. будут складываться! Поэтому дифференциальный ток всегда будет по умолчанию. До подачи напряжения на линию кнопка “тест”, вероятно, будет работать во время теста. Но при включении напряжения УЗО сработает немедленно! Не может быть…

  • Нейтральный провод соединен с землей.

Где-то в цепи на линии, защищенной УЗО, рабочая нейтраль подключена к PE. Расположение не имеет значения, от распределительного щита до самой нагрузки.

Неправильный или непреднамеренный контакт между нейтралью и землей

Неправильный или непреднамеренный контакт нейтрали/заземления

Дифференциальное сравнение невозможно – проще “слить” обратный ток на землю, а утечка присуща. Если напряжение присутствует, УЗО вообще не может сработать.

  • Обнуление на нагрузке – не на УЗО

Есть примеры, когда начинающие электрики по каким-либо причинам переключали нейтраль на нагрузку, отличную от той, что идет от УЗО, и снимали ноль в другой, возможно, более удобной точке.

Не следует ли взять нейтраль с более удобной точки? Нет, не получится...

Разве ноль не будет взят из более удобной точки? Нет, не будет…

Оценка дифференциального тока имеет внутреннюю ошибку – на “нейтральной стороне” УЗО вообще нет тока. Интересно, что выключатели УЗО включаются во время теста, и кнопочное тестирование также проходит без проблем. Однако любое отключение даже самой слабой нагрузки в линии немедленно приведет к срабатыванию защиты.

  • Ноль зациклен – операции не будет!

Бывает и так, что ноль после УЗО по каким-то причинам возвращается на общую шину, а оттуда распределяется по якобы защищенным линиям. Не обманывайтесь – защиты нет! В результате кольцо через УЗО практически не проводит ток.

Ошибка с нейтралью на выходе УЗО

Непонимание относительно нуля на выходе УЗО

Очевидно, что правильной дифференциальной оценки быть не может. Скорее всего, УЗО включится при подаче напряжения. Но этот тест уже весьма сомнителен. И включение нагрузки абсолютно невозможно – мгновенное срабатывание защиты.

  • Ошибка при установке соседних УЗО в щитке

Это происходит из-за невнимательности, когда два УЗО устанавливаются рядом на шине для отдельно защищаемых линий. Входящие провода коммутируются правильно, но нейтральные провода на выходе перевернуты.

Пересечение нейтральных проводов на выходе УЗО

Пересечение нейтральных проводов на выходе УЗО

Обе линии получают некорректную работу защиты – правильная оценка токов невозможна. Оба автоматических выключателя остаточного тока включатся и соответствующим образом отреагируют на тест. Однако попытка включить нагрузку любой мощности на любой из линий приведет к немедленному срабатыванию обеих защит.

  • Нейтральные проводники обеих защищенных линий будут замыкаться.

Другая интересная ситуация – когда нейтральные проводники от двух разных УЗО где-то на пути к нагрузке соединяются друг с другом. Что тут можно сказать, ведь это все одна и та же нейтраль, а провода все синие!

Нет, не совсем то же самое, не то же самое….

Нули пересекаются после двух разных УЗО - цепь стала нефункциональной....

Связанные нейтрали после двух разных УЗО – цепь перестала работать….

Подумайте об этом – эта перемычка сводит на нет способность УЗО оценивать токи “туда и обратно”. – Кто знает, сколько из них просачивается боком в соседнюю линию…..

Вкратце вы можете ожидать следующих симптомов: При подаче напряжения оба УЗО позволят себе включиться. Однако при тестировании с помощью тестовой кнопки на обоих устройствах, оба устройства сработают. Аналогично при попытке включения, независимо от нагрузки и от того, на какой линии – обе линии немедленно отключатся.

Поэтому старайтесь не совершать таких, казалось бы, незначительных ошибок!

В заключение скажем следующее. Если нет возможности или желания полностью переделывать электрощитовую и домовую проводку, но желание иметь надежную защиту ощутимо, решение есть!

Альтернативные формы выходов УЗО

Альтернативные формы ОКР

Поэтому в настоящее время потребителям предлагаются альтернативные автоматические выключатели остаточного тока, которые могут применяться для конкретного бытового прибора. Это могут быть выключатели УЗО, встроенные в розетку, выполненные в виде вилки или расположенные непосредственно на питающем кабеле. Они имеют схожий рейтинг и могут быть установлены любым хорошим домашним мастером. В любом случае, такой подход поможет вам “дойти до цели” при капитальном ремонте домашней электрической системы.

Читайте далее:
Сохранить статью?