Список токопроводящих частей в установках до 1 кВ, которые должны быть подключены к системе уравнивания потенциалов, приведен в параграфе 1.7.82 Общих электрических правил. Главная шина заземления может быть установлена внутри входного распределителя или отдельно при соблюдении следующих условий: близость к защищаемому объекту, доступ для обслуживания и обязательная защита от случайного прикосновения.
В зоне входа шина PE служит в качестве нейтральной шины, которая не только обеспечивает соединение между защитным проводником входящего питающего кабеля и нейтральными проводниками распределительной сети здания, но и служит соединением между отдельными проводящими частями и заземлителем. Отдельно расположенный шинопровод соединяет только проводящие конструкции и заземлители, которые являются частью LSG. Площадь поперечного сечения такой заземляющей штанги должна быть не менее площади нейтрального защитного проводника входящей линии электропередачи.
Главный заземляющий стержень изготовлен из меди, возможно, из стали.
К нему подключается контур заземления и нулевые защитные проводники (PEN или PE, в зависимости от выбранной системы заземления). Металлические части и конструкции здания и принадлежащие ему инженерные и вентиляционные системы монтируются на GSH по радиальной схеме, соединяя каждую токопроводящую часть с отдельным проводником выравнивания потенциалов, и каждый из них может быть отключен.
Токопроводящие части, попадающие в здание снаружи, должны быть подключены к системе GSE как можно ближе к месту их попадания. К соединительным проводникам ESG предъявляются очень высокие требования, самым важным из которых является их непрерывность. По этой причине категорически запрещается устанавливать распределительные устройства в цепях. Провода имеют желто-зеленый цвет и должны иметь маркировку с названием подключаемого компонента. Они крепятся к шинам с помощью винтов, к токопроводящим конструкциям с помощью сварки и к коммуникационным трубам с помощью хомутов.
Сечение проводников уравнивания потенциалов должно быть не менее 6 мм2 для меди, 16 мм2 для алюминия и 50 мм2 для стали. 1.7.137 ПРАВИЛА УСТАНОВКИ.
Система подключения
Современные жилые дома оснащены различными инженерными коммуникациями и многочисленными приборами, металлические части которых служат проводниками электрического тока и обладают собственным потенциалом. При нормальной работе этот потенциал близок к нулю и не отличается от потенциала поверхностей и других окружающих предметов. В случае аварии, например, повреждения изоляции или появления потенциала в трубах, потенциал проводящих частей может повыситься до нескольких сотен вольт. Если человек одновременно касается двух предметов с разными потенциалами, существует риск поражения электрическим током. Статическое электричество, а также блуждающие токи в системах заземления могут вызвать напряжение на токопроводящих металлических деталях, а также повреждение изоляции. Если заземляющее устройство находится под напряжением, оно также находится под напряжением и не гарантирует надлежащего уровня безопасности.
Надежная защита обеспечивается системой уравнивания потенциалов (PBS), организованной по принципу электрического соединения всех проводящих частей, доступных для контакта с защитным проводником PE. В этом случае потенциально опасные металлические части будут иметь одинаковый потенциал, что снижает вероятность поражения электрическим током при одновременном прикосновении к ним.
Но как это сделать на самом деле? Где искать нужную информацию? Ответ можно найти в “Техническом циркуляре № 6/2004 об использовании систем выравнивания потенциалов на входах в здания”. Это еще один нормативный документ, который объясняет технические детали потенциальных систем уравнивания. Глава 11 данного документа гласит, что инструкции и рекомендации по системам выравнивания потенциалов на входах в здания должны быть включены в проектную документацию электроустановки.
Системы выравнивания потенциалов: расположение, требования, соответствие нормативным требованиям
Системы уравнивания потенциалов и соответствующие коды: что нужно подключать к сетевым и вспомогательным системам уравнивания потенциалов, где эти системы необходимы и где их создание опасно для жизни.
Вид оголенной проводки вызывает у большинства из нас чувство опасности. Однако это очевидный фактор, который нельзя игнорировать. К сожалению, угроза со стороны национальной энергетической системы может проявляться не так заметно, но это не значит, что она меньше.
Серьезную опасность для человека представляет разность потенциалов между различными токопроводящими поверхностями в жилом помещении дома или квартиры. Там, где есть разность потенциалов, может возникнуть электрический ток опасного для жизни напряжения. Для соединения поверхностей нужен только проводник. Если этот проводник случайно попадает в организм человека, последствия могут быть фатальными. Системы эквипотенциального соединения помогают избежать их, и сегодня вы узнаете, как их избежать:
- Что такое бондинговая система и как она работает;
- Чем система выравнивания потенциалов отличается от системы заземления и выравнивания потенциалов;
- Какие типы систем выравнивания потенциалов могут быть использованы в жилой зоне;
- Как регулируется проектирование потенциальных уравнительных систем;
- Что входит в систему уравнивания потенциалов для отдельно стоящего или двухквартирного дома?
Системы эквипотенциальных связей: что это такое и каковы их функции
В жилых помещениях имеется множество поверхностей, предметов и устройств, которые в силу своих физических свойств являются проводниками электрического тока. К ним относятся всевозможные радиаторы, соединенные металлическими трубами, газовые трубы, полотенцесушители и даже строительные элементы с хорошей проводимостью.
В нормальных условиях поверхности этих систем и компонентов имеют нулевой электрический потенциал и совершенно безопасны для прикосновения. Однако в случае неисправностей, вызванных человеком, ток может быть “втянут” на проводящие поверхности. Например, электрический потенциал на проводящих поверхностях, возникающий при разрушении изоляции обычной электропроводки, может превышать сто вольт. Представим ситуацию: человек одной рукой опирается на корпус стиральной машины, которая имеет нулевой потенциал, но находится в контакте с землей, а другой рукой касается вешалки для полотенец, на которой в результате несчастного случая возник электрический потенциал. В конце концов его тело станет проводником, который соединит фазу с землей. Поражение электрическим током в такой ситуации неизбежно.
Система уравнивания потенциалов соединяет потенциально проводящие части здания вместе и подключает их к контуру заземления через главную заземляющую шину (MFE). После этого все хорошо проводящие поверхности в помещении становятся нейтральными по отношению друг к другу с точки зрения разности потенциалов.
Так в чем же разница между стандартной системой заземления и системой выравнивания потенциалов, если обе они подключены к системе заземления? Ответ прост: система заземления лишь соединяет компоненты электроустановки (бытовые приборы, электрические кабели), защищая их поверхности от возникновения напряжений, которые не должны возникать при нормальных условиях эксплуатации. С другой стороны, EMS позволяет преодолеть разность потенциалов между проводящими частями инфраструктуры здания (трубы коммуникаций, металлические части конструкции здания и т.д.), которые не являются частью собственно электроустановки.
В действующей редакции правил ЕЭК есть два схожих определения для “эквипотенциального соединения” и “эквипотенциального соединения”. Это означает, что системы эквипотенциального соединения и системы эквипотенциального соединения выполняют разные функции. Это основное требование:
- выравнивание потенциалов – электрическое соединение проводящих структур для обеспечения равенства их потенциалов (п. 1.7.32 ПУЭ);
- эквипотенциальное соединение – уменьшение разности электрических потенциалов на земле или на полу помещения (уменьшение шагового напряжения).
Согласно пункту 1.7.33 правил ECE, выравнивание потенциалов достигается путем прокладки защитных проводников и специальных конструкций (например, металлических решеток) в земле или полу, а затем их подключения к контуру заземления.
Эквипотенциальное соединение также достигается за счет использования специальных покрытий. Системы уравнивания потенциалов обычно используются только в электроустановках, где важна электробезопасность в вольерах для животных. В других случаях они используются в качестве дополнения к общей стратегии электробезопасности.
Системы выравнивания первичного и вторичного потенциалов
Поэтому домовладельцы и жители многоквартирных домов должны уделять особое внимание созданию систем уравнивания потенциалов. В нормативных документах не указано, как должны выглядеть эти системы. Особенности их организации зависят от типа помещения, характеристик электроустановки и других факторов. В PUE он написан в виде списка защитных мер, т.е. в виде пунктов, которые необходимо выполнить. Это вызывает трудности при построении EMS. Давайте попробуем их решить.
Во-первых, необходимо понять, какие типы потенциальных систем уравнивания существуют. Владельцам жилой недвижимости достаточно позаботиться о первичной и дополнительной системах уравнивания потенциалов, если они еще не установлены.
В соответствии с пунктом 7.1.87 EPC, первичная система должна состоять из следующих проводящих элементов:
- открытые поверхности стальных труб и коммуникаций (газовые трубы, водопроводные трубы, трубы отопления и т.д.)
- Открытые металлические поверхности и компоненты строительных конструкций (арматура монолитных конструкций, металлические части систем молниезащиты и систем вентиляции и кондиционирования и т.д.)
- Главный защитный проводник;
- Главный заземляющий проводник.
Если газопровод оснащен изоляционным вкладышем, расположенным на входе газа, то к ИБП подключается только та часть газопровода, которая расположена со стороны здания по отношению к изоляционному вкладышу (пункт 1.7.82. ПУЭ).
В этот список должны быть включены пункты, о которых многие домовладельцы просто забывают. К ним относятся: металлические профили для гипсокартона, металлические бронированные оболочки для кабелей, металлические рамы для оконных систем (если они имеют открытые проводящие поверхности), армирующая сетка, залитая в стяжку, а также металлические двери и рамы.
Перечень соединительных элементов и строительных конструкций регламентирован п. 1.7.82 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ НОРМ.
Системы, входящие в здание снаружи, должны быть подключены к системе управления в точке, расположенной как можно ближе к месту их входа.
Подключение этих компонентов к системе управления обычно осуществляется в точке входа в здание (в распределительном устройстве). Все кабели установки подводятся к шине уравнивания потенциалов, которая соединена с главной шиной заземления.
В системе уравнивания потенциалов запрещается устанавливать коммутационные или размыкающие устройства, автоматические выключатели или предохранители.
Иногда шина выравнивания потенциалов устанавливается вблизи защищаемого объекта (вне главного распределительного щита). В этом случае шина должна быть защищена от случайного прикосновения и должна быть доступна для проведения технического обслуживания.
Каждый компонент может быть подключен к шине выравнивания потенциалов только радиально (каждый компонент должен быть подключен к шине выравнивания потенциалов отдельным кабелем). Использование последовательного соединения не допускается, поскольку в случае обрыва защитного проводника часть установки автоматически отключится от системы уравнивания потенциалов.
В результате получается диаграмма, которая образует первичную систему уравнивания потенциалов (PBS).
Необходимо ли использовать систему уравнивания потенциалов в отдельно стоящем доме? Пункты 1.7.78 и 7.1.87 EMS однозначно отвечают на этот вопрос: необходимо – независимо от сложности установки и наличия/отсутствия других систем защиты. Однако эти требования распространяются на жилые здания с современными системами заземления (TN-C-S, TT и т.д.). В домах, не подключенных к отдельной системе заземления, система выравнивания не может быть использована. Мы еще вернемся к этому вопросу.
Дополнительная система уравнивания потенциалов
Согласно этому же кодексу, помещения, которые более подвержены электрическим рискам, должны быть повторно подключены к главной шине уравнивания потенциалов при передаче электроэнергии. Это делается путем создания вторичных систем выравнивания потенциалов (PEBS).
В ванных и душевых комнатах установлены дополнительные системы выравнивания потенциалов. Они соединяют проводящие структуры (включая открытые поверхности стационарного электрооборудования), к которым одновременно могут прикасаться люди, а также проводящие элементы, выходящие за пределы этих пространств.
Каковы положения для дополнительных систем выравнивания потенциалов и какие элементы должны быть подключены к DCS? Об этом говорится в пунктах 1.7.83 и 7.1.88 Договора о ЕС. Каждая система DCS подключается к основной системе через отдельную коробку уравнивания потенциалов (EBC).
Иванов Костя Член FORUMHOUSE
Если вы ставите коробку в ванной комнате, она соединяется только с металлическими поверхностями, к которым одновременно может прикасаться человек. Например, стальная ванна, вешалка для полотенец, стиральная машина и т.д. Находясь в ванне, человек может легко схватиться одной рукой за ванну, а другой рукой одновременно вытаскивать белье из стиральной машины. Если стиральная или посудомоечная машина расположена в другом помещении, например, на кухне, она не подключается к ванной кабине. На кухне есть еще одна распределительная коробка, к которой подключены стиральная машина, посудомоечная машина, раковина, духовка и т.д.
Важно: Не устанавливайте DSDS в помещениях, имеющих общий функциональный и защитный проводник заземления. Это устаревшая система TN-C, которая все еще действует в некоторых домах и квартирах.
rvit34 FORUMHOUSE Member
Согласно ПУЭ-7, установка ДКС в TN-C запрещена, и вот почему: В случае тока от соседа сверху, через мою систему DCS он попадет на все остальные стояки. Автоматически существует вероятность того, что большое количество людей погибнет.
То есть, если у вас старый многоквартирный дом, в котором нет собственного контура заземления. Если его заземление основано на комбинированном нейтральном функциональном проводнике и нейтральном защитном проводнике (неразделенный PEN-проводник), вы не можете создать DCS. Фактически, система выравнивания потенциалов в жилом доме основана на одном или нескольких ДКС (ДКС в жилом доме является общей для всех и формируется на входе в дом). Это требование противоречит пунктам 1.7.78 и 7.1.87 (ПУЭ). Однако это вполне объяснимо: обновленная редакция ESM не учитывает электроустановки, созданные по устаревшим стандартам.
Этот запрет на уравнивание потенциалов распространяется и на частные дома. Перед установкой ЭПС или ДКС в доме со старой электрической системой, которая сама по себе небезопасна, стоит модернизировать систему заземления, по крайней мере, до схемы TN-C-S.
Потенциальная система в жилом здании и в доме на одну семью
Установить систему DRS в жилом доме довольно сложно. Во-первых, распределительный щит, в котором установлен главный автоматический выключатель, находится в специальном помещении (в подвале или в щитовой). Как обычно, он недоступен для посторонних лиц.
Однако эта проблема может быть успешно решена, если у вас есть утвержденный электрический проект с разработанной системой управления. Более того, очень трудно установить, как и на каком основании устроено заземление в жилом доме. Не всегда понятно, есть ли элементы, отвечающие за уравнивание потенциалов (шины, проложенные по периметру фундамента, шины системы молниезащиты и т.д.).
Костя Иванов Член FORUMHOUSE
Представим ситуацию: у соседа сверху/снизу в стиральной машине сломался нагревательный элемент. УЗО отсутствует, поэтому ток попал в стояк холодной воды. Благодаря вашему SUP ток распространился на другие стояки в доме и на газовую трубу. Поэтому, когда вы задаете вопрос о многоквартирном доме, вам нужно спросить об особенностях самого здания. Заземлено ли здание вообще, есть ли у жильцов автоматические выключатели с УЗО и т.д.
Но как быть в реальности? Где искать нужную информацию? Ответ дает “Технический циркуляр № 6/2004 о внедрении СЭМ на входе в здание”. Это еще один нормативный документ, который объясняет технические детали потенциальных систем уравнивания. Глава 11 документа гласит, что инструкции и рекомендации по созданию системы выравнивания потенциалов на входе в здание должны быть включены в проектную документацию электроустановки.
Поэтому, чтобы быть уверенным в отсутствии неопределенностей, необходимо заказать проект, включающий детали СЭМ (если он еще не разработан), получить его одобрение в соответствующих органах и только после этого приступать к реализации. Убедившись, что сеть в доме налажена и функционирует, можно установить в нем дополнительную систему DCS.
В доме на одну семью подключение главной шины к главной шине несколько проще: главная заземляющая шина в соединении с главной уравнительной шиной подключается к контуру заземления. Открытые проводящие компоненты, которые конструктивно не являются частью установки, но которые предписаны положениями соответствующих стандартов, подключаются к главной шине уравнивания потенциалов с помощью радиального контура.
Мы объяснили теоретические аспекты основных и дополнительных систем уравнивания потенциалов и перечислили пункты правил, которые необходимо учитывать при их создании. Более подробную информацию о выборе проводников для систем уравнивания потенциалов и технические решения для практической реализации основных и дополнительных систем уравнивания потенциалов можно найти во второй части статьи. Просто оставайтесь с нами на FORUMHOUSE.
О том, как пользователи портала решают проблему создания CSP и DCSP в своих жилых помещениях, можно узнать в соответствующем разделе форума. Чтобы знать различия между современными системами заземления и не совершить ошибку, прочитайте нашу статью. Узнайте, как создать комфортные и безопасные ванны с электрическим подогревом.
Подключение линий DCS:
Система выравнивания потенциалов
В соответствии с ПУЭ* (пункт 1.7.32): Эквипотенциальное соединение – это электрическое соединение проводящих частей * для достижения эквипотенциального соединения.
Для какой цели используется система уравнивания потенциалов? Рассмотрим электрическую цепь в ванной комнате:
На приведенной выше схеме видно, что при включении стиральной машины в сеть ток проходит через двигатель и возвращается в сеть через шину N по нейтральному проводу. Шина N также заземлена на корпус стиральной машины, поэтому в случае повреждения изоляции стиральной машины и короткого замыкания на корпус, защитное устройство отключит напряжение. Однако, поскольку корпус стиральной машины подключен к той же N-рейке, что и нулевой провод, существует опасность протекания тока от нулевого провода через N-рейку к корпусу стиральной машины и создания на нем электрического потенциала.
Примечание: Предполагается, что направление тока – от генератора к прибору.
Как вы знаете, напряжение (обозначается буквой U) – это разность потенциалов между двумя точками (обозначаются буквами φ1 и φ2):
Например, в нашем случае фазовый проводник имеет потенциал φ1=220 В, а нейтральный проводник имеет потенциал φ2=0 В, то напряжение между фазным и нулевым проводами (линейное напряжение) составит:
U=220 – 0 =220 вольт
Помимо нейтрального проводника, все проводящие конструкции в здании, такие как система отопления, металлические трубы горячей и холодной воды, металлические газовые трубы, строительная арматура и т.д., также имеют нейтральный потенциал.
Представим ситуацию: на крышке стиральной машины в результате соединения, показанного на схеме выше, появился электрический потенциал, равный, например, 30 Вольт, в это время человек, приняв ванну, прислонился к стиральной машине, потянулся за полотенцем и коснулся полотенцесушителя, который через систему отопления находится в контакте с землей (т.е. его потенциал равен нулю), этого человека может ударить током, поскольку ток, как известно, течет по пути наименьшего сопротивления:
Напряжение между стрелками (т.е. между точками “А” и “В”) составит:
где: φ1 – потенциал в корпусе стиральной машины; φ2 – потенциал у вешалки для полотенец
Ток пройдет через корпус стиральной машины, затем по цепи “рука-рука” к радиатору полотенец, а оттуда через систему отопления к земле; кроме того, ток может пройти и по цепи “рука-нога”, поскольку пол в ванной обычно тоже проводит электричество.
Для предотвращения этого используется выравнивание потенциалов:
В этом случае, даже если на корпусе стиральной машины создается электрический потенциал в вышеупомянутой ситуации, потенциал такой же величины будет создан на всех проводящих структурах, так что напряжение между любыми точками в здании будет равно нулю.
Например, потенциал φ1 = 30 В, в этом случае потенциал той же величины φ2 = 30 V. Напряжение в этом случае будет равно:
2. Схема системы уравнивания потенциалов.
Система выравнивания потенциалов (PBS) подразделяется на систему первичного выравнивания потенциалов (MES) и систему вторичного выравнивания потенциалов (SCS).
2.1 Система выравнивания первичного потенциала.
Основная система уравнивания потенциалов (PE) Обычно выполняется во время строительства или реконструкции здания и должна гарантировать, что следующие проводящие части * (согласно 1.7.82. ПУЭ) подключены к главной шине заземления (PE-bus):
1) защитный нулевой проводник питающей линии;
2) заземляющий проводник, соединенный с заземляющим проводником на входе в здание (если он заземлен);
3) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячая и холодная вода, канализация, отопление, газ и т.д.
Если труба газоснабжения имеет изолирующую вставку на входе в здание, только та часть трубы, которая находится со стороны здания по отношению к изолирующей вставке, должна быть подключена к основной системе уравнивания потенциалов
4) металлические части каркаса здания;
5) металлические части систем центральной вентиляции и кондиционирования воздуха. В случае децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования воздуха металлические воздуховоды должны быть подключены к шинопроводу. PE для питания вентиляторов и кондиционеров;
6) заземлитель для систем молниезащиты категории 2 и 3;
7) функциональный (рабочий) заземляющий проводник, если он имеется и нет ограничений в соединении рабочей заземляющей сети с защитным заземляющим проводником;
металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
Токопроводящие части, входящие в здание снаружи, должны быть подключены как можно ближе к месту их входа в здание.
Проводящие части главной системы выравнивания потенциалов должны быть соединены радиально, т.е. каждая проводящая часть должна иметь свой собственный заземляющий проводник от шин РЕ.
Поперечное сечение проводников главной системы выравнивания потенциалов должно быть не менее половины сечения самого большого защитного проводника в установке, при условии, что сечение проводника выравнивания потенциалов не превышает 25 мм2 из меди или эквивалента из других материалов. Использование проводников с большим сечением, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы выравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медные проводники 6 мм2 , алюминиевые проводники 16 мм2 , стальные проводники 50 мм2 . (пункт 1.7.137 ПУЭ)
Как видно из приведенной схемы, все проводящие части, включенные в основную систему выравнивания потенциалов, соединены с главной системой заземления (ГСЗ) отдельными проводниками, а сама ГСЗ должна быть заземлена путем ее соединения с контуром заземления.
Внутри распределительных коробок в качестве главного заземляющего проводника следует использовать шину PE в соответствии с разделом 1.7.119 Свода правил. Возьмем, к примеру, подключение газовой трубы в частном доме к ИБП:
Для соединения проводников системы уравнивания потенциалов с трубами используются специальные зажимы:
2.2 Построение дополнительной системы уравнивания потенциалов.
Дополнительная система уравнивания потенциалов (NAES) все одновременно доступные открытые проводящие части электрооборудования и не открытые проводящие части, включая доступные металлические части строительных конструкций, должны быть подключены к нейтральным проводникам в СИСТЕМА TN и проводников защитного заземления в системах ИТ-СИСТЕМЫ и ТТ СИСТЕМЫвключая защитные проводники штепсельных розеток. (п. 1.7.83 Договора о ЕС)
Поэтому ДКС является обязательным в Помещения с высоким уровнем риска в отношении поражения людей электрическим током, когда существует возможность одновременного прикосновения человека к открытым проводящим частям стационарно установленного электрооборудования с одной стороны и к внешней проводящей части с другой стороны.
В ванных комнатах и душевых обязательно использование дополнительной системы выравнивания потенциалов. а также обеспечить возможность подключения выступающих из помещения посторонних токопроводящих частей. Если нет электроприборов с защитным нулевым проводом, подключенных к системе уравнивания потенциалов, то система уравнивания потенциалов должна быть подключена к шине (клемме) PE на входе в здание.Нагревательные элементы, встроенные в пол, должны быть экранированы заземленной металлической сеткой или заземленным металлическим экраном, подключенным к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты нагревательных элементов рекомендуется использовать автоматические выключатели остаточного тока с током до 30 мА (пункт 7.1.88. ПУЭ).
ВАЖНО: Системы местного выравнивания потенциалов не должны использоваться в саунах, ванных комнатах и душевых. (Раздел 7.1.88 правил установки).
Поэтому дополнительная система выравнивания потенциалов предназначена для дополнения основной системы выравнивания потенциалов и не должна использоваться в ее отсутствие.
Проводящие части вторичной системы выравнивания потенциалов могут быть соединены либо радиальной цепью, либо цепью ответвления, обеспечивая непрерывность соединительного проводника. Подключение обычно осуществляется через уравнительную коробку.
PBC предназначен для соединения нескольких проводящих частей с одним проводником системы уравнивания потенциалов. ECC выглядит следующим образом:
Пример дополнительной системы выравнивания потенциалов (в данном случае газовый котел подключен к электросети, т.е. мы предполагаем, что это стационарный электроприбор):
Подключение проводников ДКС:
Можно использовать отдельные проводники, специально предназначенные для системы уравнивания потенциалов.
Поперечное сечение проводников системы дополнительного уравнивания потенциалов (пункт 1.7.138 ПУЭ):
- при соединении двух открытых проводящих частей* сечение меньшего из защитных проводников, подключенных к этим частям;
- где открытая проводящая часть и третья проводящая часть* соединены, половина поперечного сечения защитного проводника соединена с открытой проводящей частью.
В этом случае, согласно п. 1.7.126 ПУЭ, наименьшие площади поперечного сечения защитные проводники должны соответствовать следующим значениям:
ПРИМЕЧАНИЕ: Площади поперечного сечения защитных проводников указаны, если защитные проводники изготовлены из того же материала, что и фазные проводники. Поперечные сечения защитных проводников из других материалов должны быть эквивалентны по проводимости указанным.
Минимальные сечения медных жил дополнительного проводника для уравнивания потенциалов, не включенного в кабель, должны быть следующими (пункт 1.7.127 ПУЭ)
- 2,5 мм 2 – с механической защитой;
- 4 мм 2 – без механической защиты.
Общее уравнивание потенциалов в здании выглядит следующим образом
М – открытая проводящая часть; С1 – металлические водопроводные трубы, входящие в здание; С2 – Металлические канализационные трубы, входящие в здание; С3 – Металлические трубы газоснабжения с изоляционной облицовкой в здании; С4 – воздуховоды для вентиляции и кондиционирования воздуха С5 – система отопления С6 – Металлические водопроводные трубы в ванной комнате С7 – Металлическая ванна С8 – Токопроводящая деталь третьего лица в пределах досягаемости открытых токопроводящих деталей С9 – Армирование железобетонных конструкций; C3, главная заземляющая штанга Т1 – Естественное заземление Т2 – Провод заземления для молниезащиты (если установлен); 1 – нейтральный защитный проводник; 2 – Главный проводник системы уравнивания потенциалов; 3 – Вспомогательный проводник системы уравнивания потенциалов 4 – Проводник системы молниезащиты; 5 – Рабочий (магистральный) контур заземления в помещении ИТ-оборудования; 6 – Рабочий (функциональный) заземляющий проводник; 7 – Проводник для уравнивания потенциалов в системе оперативного (функционального) заземления; 8 – заземляющий проводник
Плакат-напоминание о строительстве системы уравнивания потенциалов.
ПУЭ – Свод правил для электроустановок
Проводящая часть – Деталь, способная проводить электричество. (согласно EARP 1.7.7)
Открытая токопроводящая часть – Токопроводящая часть электроустановки, которая обычно не находится под напряжением и доступна для прикосновения, но может оказаться под напряжением в случае пробоя основной изоляции. (согласно пункту 1.7.9 ССС)
Посторонняя проводящая часть – Токопроводящая часть, которая не является частью установки. (в соответствии с пунктом 1.7.10 установки)
Была ли эта статья полезной? А может быть, у вас все еще есть вопросы? Пишите в комментариях!
Вы не нашли статью по интересующей вас теме тема, связанная с электротехникой? Пишите нам сюда. Мы свяжемся с вами.
В прошлом при проектировании канализации проектировщики прокладывали стальную полосу в проекте, соединяли ее с главным кабелепроводом в распределительном помещении, проложенным вместе с трубами (стояками), а оттуда пробрасывали медные проводники по ваннам и трубам соответственно. Теперь они ссылаются на типовую цифру в ПУЭ и заставляют прокладывать отдельный медный провод от пятой жилы через всю квартиру в воздуховоде для заземления ванн и труб. Никакие уговоры вернуться к предыдущей версии DSUP не помогают. В ванных комнатах нет электрических розеток.
Система выравнивания потенциалов
3 июня 2012 года. Filed under: Заземление, Электромонтаж
Здравствуйте, дорогие читатели сайта http://zametkielectrika.ru.
Сегодняшняя статья называется “Система эквипотенциального соединения”.
Многие наверняка слышали это название, но не все понимают, что это такое и, что еще важнее, для чего он нужен.
В этой статье я подробно расскажу вам, что такое система выравнивания потенциалов, или PBS.
Что это такое?
В предыдущих статьях мы говорили о системах заземления TN-C-S, TN-S, где согласно действующим правилам (7-е издание) запрещено проводить электромонтажные работы в жилых, коммерческих и офисных зданиях без защитных проводников, т.е. заземляющих проводников. Это в первую очередь положительно сказывается на электробезопасности.
В кодексе практики также говорится о создании системы выравнивания потенциалов (PBS).
Система уравнивания потенциалов не допускается в домах с системой заземления TN-C.
Существует два типа системы выравнивания потенциалов (PBS):
- Система выравнивания первичного потенциала (PLS)
- Система выравнивания дополнительного потенциала (DCS)
Целью системы выравнивания потенциалов является выравнивание потенциалов всех проводящих частей здания:
- строительные компоненты
- строительные конструкции
- коммунальные услуги и связь
- системы молниезащиты
Подключение осуществляется с помощью защитных проводников PE, которые прокладываются отдельно или могут быть включены в питающие линии. Эти проводники образуют так называемую “решетку” в здании и должны соединять все вышеперечисленные части с системой заземления и заземлителями.
Если электроустановка повреждена и потенциал (напряжение) достигает токопроводящих частей здания, возникают токи короткого замыкания или большие токи утечки, которые отключают поврежденный участок цепи от электропитания путем срабатывания автоматических выключателей или УЗО.
Главная система уравнивания потенциалов (PEPS)
- (Заземлитель)
- Главная заземляющая шина (MFE)
- “PE” сеть защитных проводников
- проводники для уравнивания потенциалов
Главная заземляющая шина, также называемая шиной PE, устанавливается в главном распределительном щите здания. Подробное описание см. в нашей статье о главной шине заземления (MFE).
Стальная полоса подключается к главному заземляющему проводнику (заземлителю). Это выглядит примерно так, как показано ниже:
К нему же подключается главная шина заземления (PEN):
- PEN-проводник к питающей линии (кабелю) в системе заземления TN-C-S
- Провод PE к линии (кабелю) питания в системе TN-S
От главной заземляющей шины отходят также заземляющие проводники групповых кабелей и заземляющие проводники, служащие для выравнивания потенциалов токопроводящих частей зданий.
Важно знать. Система выравнивания базового потенциала (PE)
Заземляющие проводники не должны соединяться с проводниками N.
Начиная с главной шины заземления, запрещается подключать заземляющие проводники к нулевым N-проводникам.
2. схема подключения к заземленной конструкции
Подключение к заземленным конструкциям, строительным элементам и установкам должно быть радиальным.
Радиальная схема выглядит следующим образом: каждая заземленная часть здания имеет свой проводник для выравнивания потенциалов.
Соединение проводников уравнивания потенциалов PE в петлю строго запрещено.
3 Защитные переключающие устройства
Запрещается устанавливать коммутационные устройства в защитных цепях PE. Это связано с тем, что непрерывность защитных проводников является важнейшим и основополагающим требованием.
Дополнительная система уравнивания потенциалов (PE)
Мы уже знаем, что представляет собой базовая система выравнивания потенциалов (PE). Теперь давайте рассмотрим, что представляет собой дополнительная система выравнивания потенциалов. Система уравнивания потенциалов необходима для обеспечения дополнительной электробезопасности в зонах повышенного риска, таких как ванная или душевая комната.
- Потенциальная уравнительная коробка, сокращенно PBC
- руководство по эквипотенциальному соединению
Как установить систему выравнивания вторичного потенциала (PBS)?
Первым шагом является определение места установки уравнительной коробки (PBC).
Затем соедините шину PE электропроводки (квартиры, дома) с шиной PE коробки уравнивания потенциалов (КУП). Для этого следует использовать медный провод сечением 6 мм².
Третий шаг – заземление всех металлических конструкций в ванной комнате:
- отопление
- подача холодной воды
- горячее водоснабжение
- ванна или душ
Возьмите защитные проводники уравнивания потенциалов от заземленных конструкций и подключите их к шине PE в коробке уравнивания потенциалов.
Закрепите проводники уравнивания потенциалов на трубах с помощью металлических хомутов.
Все розетки, установленные в ванной комнате, должны быть дополнительно заземлены.
Проводники для уравнивания потенциалов должны быть изготовлены из медной проволоки сечением 2,5-6 мм2 .
После установки системы выравнивания потенциалов специалист-электрик должен провести следующие электрические измерения:
P.S. На этом мы заканчиваем данную статью. Думаю, вы найдете этот материал полезным и, главное, понятным. Если у вас остались вопросы по этой теме, задавайте их в комментариях к этой статье.
230 комментариев на “Потенциальная система связей.
Я уже слышал само понятие системы уравнивания потенциалов, но теперь я подробно узнал, что это такое. После такого подробного описания больше нет вопросов, все ясно и просто!
Основная система эквипотенциального соединения
в электроустановках до 1 кВ
должны соединять следующие элементы
проводящие части:
1) PE- или PEN- защитный проводник питающей линии в
1) ПЕ- ИЛИ ПЕ- ЗАЩИТНЫЙ ПРОВОДНИК ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ В ТН;
2) заземляющий проводник,
2) провод заземления, подключенный к заземлению
2) Заземляющий проводник, соединенный с заземлением установки, в
2) Заземляющий проводник, подключенный к заземлению установки, в системах IT и TT;
3) Провод заземления,
подключен к заземлению
заземление на входе в здание (если есть заземление)
здание (при наличии заземления);
4) металлические трубы инженерных коммуникаций,
металлические трубы к зданию: горячие и теплые
подача холодной воды
горячее и холодное водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение
горячее и холодное водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение и т.д.
Если газопровод имеет
изолирующая втулка на входе в
здание, к основной системе выравнивания потенциалов
эквипотенциальное соединение
необходимо подключить только ту часть трубы, которая находится в основной системе выравнивания потенциалов
трубопровод со стороны здания подключен к основной системе выравнивания потенциалов.
по отношению к изоляционной вставке со стороны здания;
5) металлические части каркаса здания;
6) металлические части систем центральной вентиляции и кондиционирования воздуха. Если есть
6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования воздуха, металлические воздуховоды должны быть подключены к шине PE питания вентилятора и кондиционера.
7) заземляющее устройство для систем молниезащиты категорий 2 и 3;
функциональное (рабочее) заземление, если оно имеется и нет ограничений на подключение сети рабочего заземления к защитному заземлению
9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
Токопроводящие части, входящие в здание снаружи, должны быть подключены как можно ближе к месту их входа в здание.
Для подключения к главной системе выравнивания потенциалов все эти части должны быть подключены к главной заземляющей шине с помощью проводников системы выравнивания потенциалов.
См. PUE Edition 7, глава 1.7, раздел 1.7.82.
Такая “кулинария”. Однажды у меня была возможность наблюдать падение электростатического заряда с металлической крыши (S = 400кв.м.) в сухую, ветреную погоду. Эффект потрясающий!
На чертежах не показано соединение между основной установкой и наземными коммуникациями.
В жилом доме, по определению, мы не подключаем инженерные сети к установке ГВС.
Электрический стояк, от которого питаются жилые помещения, должен быть трехфазным, пятипроводным. В нормальных условиях эксплуатации ток через заземляющий проводник не протекает.
При установке ДКС в четырехпроводном стояке между стояком и металлическими трубами могут протекать значительные эквипотенциальные токи – поскольку провод PE к ДКС берется ответвлением от провода PEN стояка, по которому протекает рабочий ток. Ток, протекающий через систему DCS, может достигать десятков ампер, и даже больше, если стояк выходит из строя.
Если трубы со стороны подвала не обеспечивают электрическую целостность (имеют пластиковое соединение без металлического шунта), то значительные эквипотенциальные токи протекать не будут, но в этом случае существует опасность передачи опасного потенциала несанкционированным ДКС на трубы во время аварии в стояке или квартире. Даже если квартира снабжается новой трехпроводной линией от распределительного щита дома, с отдельным PE, есть еще одно условие: в подвале дома должна быть установлена главная трансформаторная подстанция.
Если он отсутствует или поврежден, то главная трансформаторная подстанция в квартире должна будет выполнять свою функцию, переставая быть дополнительной трансформаторной подстанцией и становясь несанкционированной главной трансформаторной подстанцией и уравнивая потенциалы для всего дома. Требуемые сечения проводников для главного MCC намного больше, чем для DRU. Главная трансформаторная подстанция должна быть способна без повреждений выдерживать протекание тока при различных авариях на линии, прямых ударах молнии в здание и т.д.
В данном примере показан распределительный щит в жилом доме. Основные линии подключены 5-жильным кабелем APV 16 кв.мм. В самом распределительном устройстве имеется EMS, которая включает в себя: контур заземления (заземляющий проводник, состоящий из 3 вертикальных заземлений), главную заземляющую шину (MFE, видна на фото), защитные проводники PE (проводники, выходящие из главных кабельных линий. В этом проекте мы не подключаем линии связи к шине питания.
В чем именно заключается вопрос? Что касается СКУД, не стесняйтесь самостоятельно устанавливать ее в особо опасных местах, например, в ванной комнате. Кто вас останавливает? С другой стороны, системы электроснабжения (распределительные устройства, главная подстанция) выполнены в соответствии с техническими регламентами.
Почему запрещено устанавливать системы выравнивания потенциалов в домах с системой заземления TN-C?
Мой вопрос.
У меня трубы ГВС и ХВС в ванной заземлены на ЦТП (ответвление от стояков в квартиру).
В то же время, я не уверен, что трубы (стояки) в других квартирах на моем стояке (11 этажей) заземлены аналогичным образом.
Не разрушатся ли из-за этого металлические трубы ХВС и ГВС в моем стояке, ведь получается, что весь стояк заземлен для выравнивания потенциалов только у меня?
Рекомендуется подключить стояки ГВС и ХВС к ESS. Тогда это точно не повлияет на трубы.
Раньше, когда мы проектировали сантехнику, проектировщики проложили стальную полосу, соединенную с главным воздуховодом в распределительном щите, проложенным вместе с трубами (стояками), и от нее должным образом прокинули медные провода к ванне и трубам. Теперь они приводят типовое число в ПУЭ и вынуждены прокладывать отдельный медный провод от пятой жилы через всю квартиру в кабельном канале до заземляющего поддона и трубы. Никакие уговоры вернуться к предыдущей версии DSUP не помогают. В ванных комнатах нет электрических розеток.
Что касается заземляющего проводника к клемме PE розетки в ванной комнате от квартирного распределительного щита…. Многие авторы категорически запрещают его подключение….. Кажется, что это требуется в PUE… Как следует поступать…
Необходимо установить систему DCS, изображенную на рисунке. Однако сомнения в соблюдении комплекса всех мер (приведенных выше) значительны. (А вот еще один трагический репортаж: парень между плитой и раковиной, так сказать, в бытовом плане).
Следует добавить еще один фактор, который нигде не упоминается (почему?) – индукция радио- и микроволновых волн, приводящая к электрохимической коррозии компонентов, составляющих цепи, формируемые ДКС. Более крупные контуры (т.е. рамы и антенны), образованные проводами и трубами всего здания. Да – единицы мВ! Но это HF! Не стоит отчаиваться, ведь напряжение только растет: радио-микроволны-сотовая связь-WiFi 2,4 и уже 5 ГГц.
Поэтому у меня перед всеми розетками стоят ферритовые кольца (для лучшей совместимости с РЭ и одновременно фильтры на электрические провода-антенны в квартире.
Фильтры также необходимы (важны) в DCS. Но тут на пути встает ПУЭ, отличающийся от всего остального мира и выполненный с нарушениями от предыдущих поколений.
Другой пример. В подвале проводились сварочные работы. В результате произошло затопление квартиры (вверху – вверху) – сгорели гибкие шланги.
“Фазаны, говорите? эх… (Товарищ Сухов)
Категорически запрещается соединять проводники уравнивания потенциалов PE с помощью петли. Однако в ПУЭ на рисунке 1.7.7.заземляющие проводники между этажами соединены петлей.
Я задавался вопросом о выравнивании потенциалов в связи с электрической коррозией вешалки для полотенец. Он подключается через металлическую пластину. Предполагается, что СВ будет иметь потенциал, отличный от потенциала стояка, что приведет к протеканию тока через воду, который вызовет коррозию. Для подключения стояка (а также крана и смесителя в ванной) рекомендуется использовать медный провод. Я хочу соединить PS и ванну. Нет ли риска поражения электрическим током при таком подключении?
Константин, риск поражения электрическим током отсутствует при условии, что система заземления в квартире TN-C-S. Полотенцесушитель и ванна могут быть заземлены отдельными защитными медными проводами сечением 2,5-6 мм² и подведены к коробке КУ. Все подробно описано в статье.
Спасибо! Это делает все очень понятным. В статье все очень хорошо описано. Вот у меня вопрос – что будет, если подключить только ПС, ванну, смесители с водяными стояками (без подключения к земле в распределительном щитке)? Так пишут на форумах, где рассматривается проблема коррозии PS. Если это неправильно и, главное, опасно, я бы, по крайней мере, дал ссылку на ваш сайт, чтобы люди не запутались. Заранее спасибо.
А как насчет провода PE к клемме PE розетки в ванной от квартирного щитка…. Многие авторы категорически запрещают связывать его … Кажется, что это требуется в PUE… Каков правильный путь… соединять вместе гнездо PE и гнездо PE DCS или нет?
Пожалуйста, подскажите, где именно нужно разместить выравнивающую коробку потенциалов (PBC) и что делать, если трубы сделаны из пластика?
Предпочтительно ближе к коммуникациям (трубы, водопровод), которые вы собираетесь заземлить. Если они изготовлены из металла и пластика, заземлять их не нужно. Хотя это очень спорный вопрос, и инспекторы Энергонадзора трактуют его по-разному. Например, мне разрешили не сажать их на мель.
Настоящее заземление Для безопасности не зависит от … интерпретация. ПЭ лучше (и должен быть) неразрывным.
? Почему запрещено выполнять эквипотенциальные соединения в домах с системой заземления TN-C? => Иногда (!) общая N перегорает, и тогда … 3 фазы… и очереди в СК.
? Каков правильный путь … должны ли гнездо PE и гнездо PE DCS быть соединены вместе или нет? => отдельные провода, розетка к PE плоской панели, DCS к PE этажной панели (обычно этажная панель – PE, под разными винтами). (да, я понимаю; активный и пассивный)
? Что делать с проводом PE, идущим к клемме PE розетки в ванной комнате от квартирного щитка…. Многие авторы категорически запрещают связывать его … В PUE кажется, что он должен быть подключен… => Для стиральных машин, накопительных водонагревателей по инструкции (Без заземления через контакт, без гарантии) согласно ПУЭ (требуется УЗО!) =>
Я уже давно задавался вопросом о RCD. Невозможно – у меня TN-C. ПЭ происходит от ПЭН в панели пола. Два провода 10мм2 идут к распределительному щитку (внутри квартиры, здесь клемма и далее отдельно к каждому блоку розеток, где тоже есть розетки (но, их надо припаивать). Поэтому вся защита состоит из автоматических выключателей УЗО, к выбору которых следует подходить серьезно (скорость и надежность). И не попадите между раковиной и…
Здесь мы имеем дело с комплексом парадоксов (как говорится). Вода в трубах не является проводником (силовые цепи), а в противном случае – проводником (о безопасности). Металлопластиковые трубы не являются изоляторами (даже если они сухие снаружи). Заземление очень проблематично. Затем, если все правильно, заземлите слив и кран (они обязательно металлические), раковину, ванну….. эти, в соответствии с ПУЭ.
С этим связана одна история: они делали лабораторную установку с VV. Это был хит. Было уже за полночь. Двое из них.
Тернер: Из чего можно сделать изоляторы? Можно ли их сделать из дюраля?
Техник, одевается – Вы видели провода из дюраля? До завтра.
К утру установка была собрана. Оставалось только включить его…
Бах, бах, нет – последняя проверка.
Что не так => критика!
Спасибо автору этой страницы за такую ценную информацию
А если трубы газоснабжения имеют непроводящие компоненты, которые несколько раз ломаются внутри жилища, что делать?
Например, в самой газовой плите есть трубы, и если она подключена через неметаллическую оплетку к линии подачи газа, нужно ли ее подключать к другим частям CPS?
Правильно ли я понимаю?
К нам домой пришли люди из ремонтной компании.
Они прибили три уголка к клумбе, приварили обшивку, установили электрощиток. Возможно, к нему прикручен нейтральный провод.
Затем они провели этот плинтус вверх по лестнице, проложили медную шестерку от этого плинтуса в каждую ванную комнату и подсоединили ее к каждой ванне.
Это было все.
В квартирах все еще двухпроводные.
Теперь два вопроса.
Правильно ли я понимаю, что между бойлером, ванной и стиральной машиной теперь есть опасная зона и что эти люди в целом сделали что-то не так?
Могу ли я теперь сделать свою собственную трехпроводную систему в квартире, установив PE на этот наш новый CPS?
Станислав, в таком случае вам следует сначала перейти на систему TN-C-S (трехпроводная сеть) с автоматическими выключателями остаточного тока в коллективных линиях (особенно в ванной комнате). А провод PE для квартиры должен быть взят от основного провода PE, который должен проходить через ваши этажи.
В статье говорится: “В домах с системой заземления TN-C использование системы уравнивания потенциалов не допускается. “.
В статье того же автора о системе заземления TN-C говорится, что последняя “…может быть преобразована в систему заземления TN-C-S или в систему заземления TN-S путем модернизации схем электроснабжения. Например, путем установки системы уравнивания потенциалов”.
Так вы можете или не можете делать EMS в системе TN-C?
ICS не допускается в системе TN-C. В ближайшем будущем появится статья о нейтрализации. Сначала преобразуйте систему TN-C в TN-C-S, а затем установите ESMS и DCS.
Здравствуйте, как можно дополнительно заземлить теплый пол? Нужно ли устанавливать на него сетку и заземлять его снизу или достаточно заземлить его дважды в монтажной коробке теплого пола?
Никита, вот что говорят Строительные нормы и правила по этому вопросу, раздел 7.1.88 Нагревательные элементы, встроенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подключенной к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты нагревательных элементов рекомендуется использовать автоматический выключатель с остаточным током 30 мА.
Может ли строительная арматура не использоваться в качестве контура заземления?
Если арматура действительно заземлена, то может.
Как это можно проверить?)
Это невозможно сделать без специалиста. Необходимо проверить металлическое соединение этой конструкции с “землей”. Спросите электрика в управляющей компании.
Поднятая тема является серьезной. У нас в доме был ремонт электрики, и система была сделана так, как нужно. Но настораживает другая ситуация: трубы хвс и хвс и сантехнику на стояках меняют на пластик, а ванные комнаты оставляют без заземления (я видел это несколько раз в разных домах). Как вы оказываетесь в такой ситуации? Ведь при такой замене, стояк от ГЗШ должен идти вверх (видел в доме новой постройки), а уже к этой шине подключают санузел и т.д.
Я трижды читал, что с системой TN-C не разрешается делать SUP, но мой начальник требует, чтобы SUP был сделан в питомнике с TN-C. Когда я обращаю на это его внимание.
Он просит меня показать ему, где именно в ПУЭ это написано. Приведите мне стенограмму – я не смог найти ее сам.
Майкл, ни в коем случае нельзя этого делать. Любая перестройка (изменение) электроустановки должна проводиться в соответствии с новыми требованиями правил устройства электроустановок. А в ПУЭ 7-го издания сказано, что система TN-C запрещена к использованию (ПУЭ, раздел 7.1.13). Поэтому сначала необходимо изменить систему заземления с TN-C на TN-C-S, а затем выполнить установку EMS. Другого пути нет. В статье о разделении PEN-проводников я подробно описал, как осуществить такой переход, ссылаясь на положения ПУЭ и реальные примеры из жизни.
Установка PUE: (PUE pt. 7.1.87), на входе в здание должна быть предусмотрена система выравнивания потенциалов путем соединения следующих проводящих частей: главного (основного) защитного проводника; главного (основного) заземляющего проводника или главной клеммы заземления; стальных труб для коммуникаций внутри здания и между зданиями; металлических частей конструкции здания, системы молниезащиты, центрального отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на входе в здание. Рекомендуется повторять дополнительные системы уравнивания потенциалов при передаче электроэнергии. В этом положении говорится о соединении защитных проводников, заземляющих проводников между собой и металлическими конструкциями, а в системе TN-C нет защитного проводника и заземляющего проводника – еще одно доказательство в вашу пользу.
Очень часто в новых домах при переделке сантехники и установке душевых кабин и гидромассажных ванн все эти коробки DCS удаляют, пытаясь объяснить хозяевам, что этого делать нельзя, но их больше интересует эстетика.
Допустимо ли иметь 2 отдельных заземления в здании?
Обязательно ли подключать ГЗС этих приборов к уравниванию потенциалов? Или можно разделить их и принять меры предосторожности, чтобы избежать потенциальных различий?
Если шины соединены вместе, как избежать риска возникновения одинаковой разности потенциалов во время технического обслуживания и измерений, когда необходимо разомкнуть цепь?
Здравствуйте, Дмитрий, ответьте пожалуйста, нужно ли в душевой кабине для выравнивания потенциала, ставить металлическую сетку на пол с дальнейшим подключением к контуру заземления? На сетку затем будет уложена керамическая плитка.
ПУЭ 7, пункт 7.1.88 гласит, что в саунах, банях и душевых не допускается использование систем местного выравнивания потенциалов.
Александр, внимательно прочитайте ПУЭ, п. 7.1.88. Согласно ему, для ванных и душевых комнат обязательно использование дополнительной системы выравнивания потенциалов (ДСУП). Однако местное выравнивание потенциалов строго запрещено. Сетка пола должна укладываться только в том случае, если в ванной комнате имеются нагревательные элементы (теплый пол и т.д.).
Максим, согласно ПУЭ в электроустановках различного назначения и напряжения, независимо от количества КРУ (главных распределительных щитов) в здании или сооружении, как правило, должен быть установлен один общий заземлитель.
Спасибо, Дмитрий! Я так и думал, просто слово “местный” в этом вопросе сбивает с толку.
Здравствуйте!
У меня вопрос о заземлении полотенцесушителя. Если трубы изготовлены из полипропилена, нужно ли их заземлять. И по-прежнему интересуется внешней эстетикой системы UP. Просто труба 2,5-6 калибра, выходящая из СО и открыто проложенная по полу в ванную, к полотенцесушителю, к стояку и т.д.?
Michael, в соответствии с Техническим регламентом № 23/2009: При использовании металлопластиковых труб в ванной комнате, в зависимости от техники соединения труб, между трубами и фитингами может образоваться непрерывная токопроводящая цепь. Токопроводящие части сантехнической системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие металлические детали считаются внешними токопроводящими частями, которые должны быть включены в дополнительную систему выравнивания потенциалов.
Выбор за вами: либо эстетика, либо электробезопасность, хотя, если очень постараться, провода можно максимально спрятать.
Здравствуйте, если я установил систему CT по всем правилам и земля глинистая. Я обязательно должен пригласить инспектора для проведения измерений.
Роман, если в технических условиях не указано обязательное измерение устройства заземления (УЗО), то сопротивление заземления измерить нельзя, но помните, что на вашей совести будет, если УЗО в системе ТТ не сработает, так как оно является основной защитой от контакта с токоведущими частями. Рекомендую прочитать статью о требованиях к системе КТ.
Я не понимаю радиальную систему и систему петель. Как это понять. Подробнее. Спасибо!
“Кроме того, все розетки, установленные в ванной комнате, должны быть дополнительно заземлены”. Я не совсем понимаю, значит, нужно проложить два провода заземления к розетке? Один в шнуре питания и один от DSU?
Достаточно одного, либо через кабель питания, либо от блока DSP.
Здравствуйте. У меня новый дом, заземление находится в распределительном щитке в квартире и идет к каждой розетке, в распределительном щитке стоят разные автоматы. В ванной есть отдельное заземление (откуда не знаю) Должна ли ванна быть подключена к заземлению? если да, то к какому (в распределительном щитке или к тому, который заводится отдельно). Внутренняя система пластиковых труб Ps.
Александр, подключите корпус ванны к проводнику PE (“земля”), который идет к распределительному щитку.
Админ, пожалуйста, посоветуйте, как быть с выравниванием потенциалов в системе заземления TT. К какому заземлению должен быть подключен провод уравнивания потенциалов? В чем разница между простым заземлением частей электрооборудования под напряжением и выравниванием потенциалов?
Aleksy, контур ТТ имеет одно заземляющее устройство, поэтому подключите SUP к нему.
Здравствуйте, я прочитал комментарии о заземлении, SUP и т.д. Я вкратце опишу ситуацию. Система заземления в школе была и остается TN-C. В настоящее время столовая находится на реконструкции. Вход установлен с помощью СИП. В распределительном щитке есть отдельная панель для школы и отдельная панель для предприятия общественного питания.
От счетчика до столовой идет четырехжильный кабель. Могу ли я отдельно установить систему TN-S или TN-C-S в столовой и сделать SUP? Заземление в столовой установлено. И посоветуйте, пожалуйста, как все это провернуть. Заранее благодарен.
Можно ли (нужно ли) одновременно подключить третий защитный контакт и ДКС и провод РЕ, идущий от распределительного щитка к розетке? и как в этом случае подключить водонагреватель, корпус на ДКС в КУП? или корпус к третьему защитному проводу РЕ, идущему от распределительного щитка?
Рома, для заземления розетки нужно только одно – либо подключить его от шнура питания, либо отдельным проводом от MCC.
Пожалуйста, объясните, как вы дополнительно (ОБЪЯСНИТЕЛЬНО) заземлили розетку в ванной комнате (согласно последним абзацам статьи SUP).
Он не обязательно должен быть дополнительно заземлен. Достаточно одного заземления от шнура питания.
Спасибо, интересная статья. Однако у меня есть вопрос об уравнивании потенциалов в сетях выше 1 кВ. Почему-то в ПУЭ при рассмотрении темы уравнивания потенциалов больше внимания уделяется сетям до 1 кВ. Очевидно, что принципиальной разницы нет, но следует прояснить ситуацию с необходимостью использования SHG, так как согласно BE он используется только в сетях до 1 кВ. Поделитесь своими мыслями)).
Александр:
25.02.2013 в 17:45
А если трубы газоснабжения имеют несколько раз некондиционный разрыв внутри квартиры, как быть?
Например, в самой газовой плите есть трубы, и если она соединена неметаллической оплеткой с газовой магистралью, нужно ли ее соединять с другими частями CPS?
Это категорически запрещено с металлической оплеткой
параграф. 6.4 SP 42-101-2003
При установке электроприборов в помещениях, не отвечающих требованиям ГОСТ Р 50571.3 к системе уравнивания потенциалов, газовая труба должна быть оборудована изолирующими вставками (за краном на пути к прибору) для предотвращения токов утечки, замыканий на землю и токов уравнивания потенциалов через газовую трубу. Электропроводящие гибкие шланги могут выступать в качестве изолирующих вставок.
У меня вопрос по поводу ДГУ в ванной комнате.
В статье говорится, что “розетки в ванной комнате должны быть дополнительно заземлены”. Я понимаю, что они подключены как к шине PE квартиры, так и к шине в ЦТП. Это создает кольцевое соединение, так как шина PE квартиры подключается к шине PE на ЦТП через отвод, а оттуда – друг к другу. Насколько это приемлемо?
Или я настолько эпически глуп?
Если нет ESUP, допустимо ли подключение DSUP?
Утро. Я хочу спросить вас кое о чем, я не могу понять, что такое мое заземление. Ввод в дом однофазный, заземление я сделал сам, три штыря в земле. Пожалуйста, скажите мне.
Доброе утро. Если мы сделаем ДСУ в ванной комнате из железобетона, то арматуру бетона тоже нужно как-то соединить с ПЭ? Это необходимо на случай обрыва провода PEN между этажами. Если PE принимается в этажном распределительном щите. И потому что железобетонный пол – это фактор высокого риска.
Tar60, если у вас нейтраль и PE не соединены вместе, то это цепь TT, а если есть перемычка, то это TN-C-S.
Здравствуйте, я хотел бы спросить. Мы делаем общий ремонт в нашей квартире – заменяем электрику, трубы в ванной (на полипропилен) и
замена самой ванны на чугунную. Возник вопрос о том, нужно ли заземлять ванну. Наш мастер вообще не планировал заземлять его, но после моей просьбы он сделал это таким образом:
воткнул трехжильный кабель (все три его провода) в ножку ванны, а другую его часть он планирует подключить к третьему проводу, который
“земли” в кабеле, к которому будет подключен котел. Правильно ли выполнено заземление? Разве это не ударит всех током?
Татьяна! Если происходит полная замена электросистемы в квартире, то правильнее будет сделать отдельный кабель, например, ПВ1х4 или ПВ1х6 от ванны до распределительного щита. Недостаточно просто проложить кабель вокруг ножки ванны, необходимо соединить его гайкой и болтом. В распределительном щите другой конец кабеля подключен к шине PE, но в связи с этим возникает вопрос, есть ли в распределительном щите провод PE.
На рисунке №3 щита изображен ГВЗ, изготовленный из алюминия?
Уважаемый Дмитрий!
iСпасибо за такой полезный источник информации об электричестве….
Пожалуйста, помогите мне найти выход из этой ситуации.
Многоквартирный дом. Система заземления – TN-C. Электропроводка в квартире выполнена двухжильным кабелем. Подключение стиральной машины (SM) и посудомоечной машины (PMM), также с помощью двухжильного кабеля.
Неоновая лампа загорается, когда к стиральной и посудомоечной машине прикасаются отверткой. Разводка воды в квартире осуществляется по металлическим трубам, счетчики горячей и холодной воды подключены по металлопластиковым трубам.
При принятии душа ощущается электрическое “покалывание”.
Измеренное напряжение между корпусом SMM и металлическими водопроводными трубами на входе в жилище составляет 60 В, ток, протекающий через эту область, составляет 3 мА. (УЗО не отключает цепь)
При использовании цепи уравнивания потенциалов (SMM, PM и ванна и все водопроводные трубы (подводка и пол) не происходит нагнетания тока.
Однако система ERC не должна использоваться, поскольку земля находится в системе TN-C.
Что делать?
Здравствуйте, не могли бы вы помочь мне узнать, как это сделать правильно? Проблема почти такая же, как у Юрия, за исключением того, что у меня полипропиленовые трубы и рядом находится шина заземления ванны.
Я сам 5 лет назад держал металлический провод для заземления розеток в квартире, но подключал к главному щитку межквартально (при подключении было небольшое искрение), сейчас немного понимаю, что сделал не правильно, хочу узнать прав я или нет. И можно ли использовать в качестве заземления в квартиру, шину, которую имели рабочие при монтаже труб? УЗО не установлено, есть старый счетчик и 2 автоматических выключателя на 25А.
Я думал полностью поменять проводку в квартире, сейчас у меня алюминиевая проводка и есть проблема без заземления. Заранее благодарю вас за отзыв.
Здравствуйте, посудомоечная машина стоит рядом со стальной раковиной, должна ли раковина быть заземлена и если да, то можно ли заземлить розетку посудомоечной машины, чтобы не пришлось прокладывать отдельный провод от распределительного щита? Заранее спасибо.
Это возможно, только для защиты необходимо будет установить блок предохранителей или УЗО.
Спасибо за статью, все четко показано. И вот у меня вопрос, мы делаем душевые в раздевалке для хоккейной команды. Необходимо ли встраивать сетку в пол в самой душевой кабине? Из какого материала он должен быть сделан? С каким интервалом?
Дмитрий, здравствуйте. Есть ли риск поражения током, если во время грозы (когда молния прошла через систему молниезащиты частного дома) дотронуться, например, до радиатора или крана, если система EMS была установлена по всем правилам (не забывая о том, что контур молниезащиты и заземления должны быть соединены между собой)?
Антон, на ваш вопрос: можно ли использовать светильник в доме и как это проверить, ответ такой: возьмите лампочку на 220 вольт и мощностью не менее 100 ватт и подключите один провод к фазе вашей квартиры, а другой к светильнику в доме. Если лампочка горит в полную силу, заземление идеально. Если у вас нет лампочки, вы можете подключить таким образом прикуриватель. Лампа мощностью 1000 Вт работает хорошо, так что заземление очень хорошее, и вы можете использовать ее.
Если лампочка едва горит, это означает, что заземление плохое – не очень хорошо для вашей работы. Ищите другую связь с землей.
Чтобы определить фазу в розетке, можно использовать индикатор напряжения, чтобы найти два отверстия в розетке, где индикатор светится, там есть “фаза”. Можно также использовать лампочку, подключив один провод от лампочки к земле, а другой к обоим отверстиям в розетке в квартире, и где загорится лампочка, там и фаза. и проверьте землю и где фаза. Удачи, но соблюдайте правила безопасности. Тщательно изолируйте лампу и хорошо обмотайте все соединения клейкой лентой. Обращайтесь с концами проводов осторожно, не прикасайтесь к ним голыми руками. Вы можете увидеть там очень высокое напряжение – 220 вольт, опасное для жизни.
Подскажите пожалуйста, базовая станция мобильного телефона с шиной, которая имеет шинопровод, который соединяется с проводом гдп, который висит на стене комнаты. гдп соединяет все стационарные приборы, а шина rsh соединяет розетки с защитным проводником, кондиционеры. Вопрос в том, где СРП и где DUP?
Дима, у тебя случайно нет статьи о том, как правильно читать электрические схемы? Например, такой, как на верхней фотографии. Я искал на вашем сайте, не нашел.
И можно ли, или нужно ли, подключать арматуру бетонного пола в ванной комнате к ДСУП? Идея заключается в том, чтобы у меня был доступ к светильникам на этапе ремонта. Это не должно ухудшить ситуацию, не так ли?
Уважаемый Администратор, подскажите пожалуйста, нужно ли прокладывать 3 провода от MCC к 3 розеткам, правильно ли делать перемычки?
Здравствуйте. В каких системах TN-S, IT, TN-C, TN-C-S, TT можно сделать систему эквипотенциального соединения, а в каких нет?
Подскажите, можно ли использовать в качестве шины ЭПС металлический пол помещения (котельной), соединенный сваркой с металлическим каркасом, шиной распределительного щита и контуром заземления, или все же необходимо гнуть отдельную полосу по внутреннему контуру? Второй вопрос – если электрооборудование с металлическим основанием установлено на этом металлическом полу и дополнительно приварено к нему, нужно ли это оборудование еще отдельно подключать отдельным видимым проводом к металлическому полу?
Олег:
1. в п. 1.7.119 сказано, что в местах, доступных для посторонних лиц, ГВС должно быть огорожено, поэтому это невозможно.
2. в п. 1.7.77 говорится, что это не требуется.
Доброе утро, я думаю, вы совершили ошибку. На третьем чертеже счета показано, что провод PEN прикручен к шине N на силовом кабеле. Из вашей статьи я понял, что провод PEN прикручен к шине PE.
Дмитрий, подскажите, пожалуйста, какое минимальное сечение должен иметь шнур заземления от болтера 18 кВт, если сечение питающего кабеля 3х6+1х4 мм2?
Джи.
Все здесь, кажется, совершенно забыли, что в системе TN (будь то -C, -C-S или -S) обязательно заземление (т.е. соединение с нейтральной точкой трансформатора) всех металлических конструкций, к которым подведены PE или PEN проводники, а заземление является вторичным и не всегда обязательным.
Грустно…
Это не “PE или PEN”, а “N или PEN”.
Виктор, вопрос к вам как к продвинутому электрику:
скажите пожалуйста, какое должно быть минимальное сечение провода заземления от болгарки 18 квт, если сечение питающего кабеля 3х6+1х4 мм2?
Николай, добрый день. Заземляющий проводник должен иметь поперечное сечение не менее 6 мм кв. (ПУЭ, таблица 1.7.5).
Николай:
29.07.2016 в 13:
Согласно таблице ПУЭ 1.7.5, сечение заземляющего проводника в вашем случае не должно быть меньше сечения фазного проводника = 6 мм2.
За Виктора: “…вернее не “PE или PEN”, а “N или PEN””.
Неверно. “N” никогда не используется для этой цели.
Только “PE” в TN-S или “PEN” в TN-C.
Электрик:
29.07.2016 в 17:40
Вы забыли об однофазном ответвлении от основной линии в системе TN-C. Там нет провода PE, и в этом месте защита осуществляется только автоматическим отключением, как вы сообщили нам 28.07.16.
Виктору 29.07.2016. 18:58
Я нигде не писал, что в системе TN-C есть проводник “PE”.
В системе TN-C имеется проводник “PEN”.
К нему подсоединены металлические конструкции.
(см. 29.07.2016. 17:40)
В системе TN-C отсутствует проводник “N”.
В системах TN-C, TN-C-S, TN-S физический смысл защиты абсолютно одинаков – это то же самое отключение.
Электрик:
30.07.2016 в 00:47
1 Не согласен. Система TN-C, в отличие от систем TN-C-S и TN-S, не имеет самотормозящейся утечки тока, что обеспечивается наличием защитного проводника PE.
2) В системе TN-C нет провода “N”, но также нет и провода PE.
3) Почему с вашей стороны нет комментариев по поводу однофазных двухпроводных систем, как вы думаете, есть ли у нас там второй PE или N провод?
4) Для автоматического отключения требуется провод PE, а также провод N, в зависимости от системы электроснабжения.
5. ответьте, почему мы измеряем ток короткого замыкания в петле фаза-нейтраль, а не в петле фаза-электрод, чтобы определить, сработает ли автоматический выключатель должным образом.
6. Новая редакция EAR вводит защитный проводник PE с нейтралью в дополнение к существующей системе заземления для обеспечения срабатывания УЗО.
1 Автоматическое устройство остаточного тока (УЗО) не относится ни к одной из систем TT, IT, TN и никоим образом не определяет тип системы. Физическая возможность или невозможность такого отключения также не определяет, что это за система.
2 – Странная точка… Я писал, что в TN-C есть PEN, но нет N и PE…..
3. в однофазных двухпроводных системах, если используется TN, один провод – L (фаза), а другой – PEN (комбинированная рабочая нейтраль и защитная нейтраль). (Если вообще существует нейтральный проводник. В других случаях это может быть проводник PEL или PEM).
4-5. сопротивление петли фаза-нейтраль измеряется для того, чтобы в случае короткого замыкания в цепи нагрузки защита сработала (произойдет автоматическое отключение). Это не относится к TT, IT и TN. Сопротивление шлейфа должно быть измерено в каждой системе.
В системе TN автоматическое отключение должно происходить в случае короткого замыкания на металлических токопроводящих частях. Это решается путем соединения тех же частей с нейтральной точкой проводом PEN или PE. Это не имеет никакого отношения к петле фаза-нейтраль.
Защитный проводник PE “родился”, когда была изобретена система TN. Наряду с работающей нейтралью N и подключенным PEN. Ни до, ни после. Они являются частями одной и той же системы. Наличие или отсутствие УЗО, срабатывание или несрабатывание УЗО никоим образом не определяет TN, TT или IT и не имеет никакого отношения к “заземлению”…..
Администратор:
Прошу присоединиться к обсуждению этой темы, так как это одна из очень важных и интересных тем в электротехнической части после введения в действие ПУЭ7, я думаю, что такие темы должны быть рассмотрены в первую очередь. Люди не понимают, как и что делать с этими наиболее распространенными старыми строительными однофазными двухпроводными сетями, проложенными в соответствии с ПУЭ 6 (главы 7.1.54-7.1.60).
Электрик:
28.07.2016 в 00:09
Возвращаясь к этому комментарию. Помимо того, что вы незаслуженно забыли здесь о N, используемом в однофазных двухпроводных сетях, я также не согласен с тем, что заземление является второстепенным вопросом и не всегда необходимо. Я считаю, что заземление – это самое важное. Если заземления нет, как организовать глухозаземленную нейтраль.
Электрик:
01.08.2016 в 13:03
1. для меня определяет. Я знаю, что система TN-C не подходит для обеспечения полного автоматического отключения в некоторых случаях, она не будет работать, если есть замыкание фазы на ноль.
2. я согласен с каким-то странным положением.
3 Не согласен – однофазные двухпроводные сети не имеют PEN-проводника (запрещено ПУЭ п.1.7.132), особенно в сетях с сечением менее 10мм2 медь 16мм2 AL. Они имеют только L и N, тогда система с PUE 6 (P.7.1.54.- 17.1.60) в соответствии с этими правилами должна эксплуатироваться до ее замены.
4, 5, 6. Вот вопросы и ответы, единственное, что я нашел в приложении 3 PTEP P. 28.4, что испытания петли фаза-земля проводятся только в системах TN-C, TN-C-S, TN-S,
Система TT не указана.
Виктор:
02.08.2016 в 01:41
1 Рассмотрим упомянутое вами положение о PUE:
1.7.132 Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в однофазных цепях и цепях постоянного тока. В таких цепях в качестве нейтрального защитного проводника должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от воздушных линий до 1 кВ к однофазным потребителям. (ПУЭ, выпуск 7)
Мы говорим здесь о том, как это ДОЛЖНО быть сделано, не так ли?
Я писал о случае, который вы описали в пункте 3, (02.08.2016 01:41) когда система СУЩЕСТВУЕТ и работает по старым правилам (до замены). Т.е. у нас есть два проводника и комбинация нейтрали и нейтральной защиты, работающих в унисон (поэтому по определению PEN). Очевидно, что этого больше нельзя делать.
2 Вы пишете: “…Я считаю, что заземление – это фундаментальный вопрос. Если нет заземления, как организовать глухозаземленную нейтраль…”.
Мой комментарий от 28.07.2016 00:09: “… Система TN … требует обязательного ЗАЗЕМЛЕНИЯ (т.е. подключения к нейтральной точке трансформатора) всех металлических конструкций, … а заземление – вторично…”.
Мы говорим о разных “заземлениях”.
Что означает TN?
T – нейтраль трансформатора должна быть заземлена. И это заземление, конечно же, должно быть выполнено!
N – Открытые токопроводящие части установки должны быть заземлены, их заземление является вторичным. Заземляющие проводники (т.е. для защитного соединения с землей) – PE или PEN. Они являются так называемыми проводниками.
Когда мы говорим о TN, о заземлении, мы говорим только о сетях до 1 кВ с заземлением нейтрали.
(3) Вы пишете: “…система TN-C не подходит для полного отключения автоматического выключателя в определенных случаях, он не отключится в случае межфазного короткого замыкания…”.
Если в случае межфазного короткого замыкания не срабатывает автоматический выключатель или не срабатывает предохранитель, то это вовсе не вопрос организации заземления или системы заземления.
При проектировании также необходимо правильно выбрать источник питания, сечение проводников, рабочие токи выключателя, токи предохранителей, тип предохранителя и т.д. Затем их следует правильно установить и протестировать. Если этого не сделано и автоматический выключатель не срабатывает или предохранитель не срабатывает при коротком замыкании между фазами, то любая система заземления, заземление нейтрали, разделение защитных проводников и/или установка автоматического выключателя остаточного тока не имеет значения – закороченный участок не отключится.
4 TEAP Приложение 3 P.28.4 – “Проверка цепи нейтраль-фаза в электроустановках до 1 кВ с помощью фиктивного заземленного нейтрального проводника” относится к системе TN, поэтому ничего не может быть найдено для других систем.
Самый важный момент о нулевой фазе: я писал выше о нулевом сопротивлении петли в общем случае. В вышеупомянутом приложении к TEEP мы читаем: “…В розетках, оборудованных защитным заземляющим контактом, сопротивление цепи фаза-нуль должно измеряться между фазным и нулевым защитным проводником…”. Т.е. между фазой и физкультурой. Это совсем другое дело. До тех пор, пока мы не уточним, что именно мы хотим измерить, вы можете смело указывать мне на неправильную интерпретацию, и вы будете правы…
Эквипотенциальная связь – понятно. Каждый, кто изучал физику в школе, помнит, что каждый проводник имеет свой потенциал. Потенциал сам по себе не представляет опасности, опасна лишь разность потенциалов, которую имеет каждый кусок металла. Чем больше разница, тем выше риск поражения электрическим током. Как осуществляется выравнивание потенциалов?
Для того чтобы понять система выравнивания потенциалов Давайте кратко напомним, что такое электрический потенциал и, следовательно, что такое электрический ток. Возьмем в качестве примера любой электрический проводник. Например, электрический провод.
В состоянии “покоя” любой проводник имеет равномерное распределение электронов, как положительных, так и отрицательных, по всей своей внутренней структуре.
Если мы подключим проводник к устройству, которое производит недостаток электронов на одном из его полюсов и избыток электронов на другом полюсе, все электроны нашего проводника начнут направленное движение, чтобы компенсировать этот недостаток и избыток. Другими словами, возврат к режиму “покоя”. Это направленное движение электронов представляет собой электрический ток, а избыток или недостаток электронов, возникающий на полюсах проводника, называется отрицательным и положительным электрическим потенциалом.
Разность электрических потенциалов на полюсах приводит к возникновению электрического тока. Если разность потенциалов не изменяется и электроны движутся в одном направлении, мы называем ток постоянным. Если положительный и отрицательный потенциалы часто меняются, мы называем ток переменным. В наших электрических сетях потенциалы меняются с частотой 50 раз в секунду. Что создает переменный электрический ток частотой 50 Герц в наших электрических цепях.
23.07.2017 Нет комментариев 26257
Контроль качества
Поперечное сечение защитных уравнительных проводников выполняется из медной проволоки сечением 2,5 – 6 мм кв.
После установки системы выравнивания потенциалов специалист-электрик должен выполнить следующие электрические измерения:
- измерение сопротивления заземления;
- проверка отсутствия цепи между заземленными конструкциями и шиной PE в коробке (EBC).
Это было введение в систему эквипотенциальных связей. Если у вас возникли дополнительные вопросы, не стесняйтесь задавать их в комментариях.
Читайте далее:- Классифицируются ли помещения как влажные в соответствии с ESM?.
- Глава 2. 7. Заземляющие устройства Приказ Минэнерго России от N 6 (издан от ) об утверждении Правил технического обслуживания электроустановок потребителей (зарегистрирован в Минюсте России N 4145).
- Электрощиты на лестничных клетках: что должны делать сотрудники управляющих компаний – Рамблер/.
- Самый возмутительный вопрос – заземление; Школа электриков: электротехника и электроника.
- Защита при косвенном контакте; Школа для электриков: Электротехника и электроника.
- Значение слова 'потенциал' в 9 словарях.
- Приложение N 13 Переносные системы заземления.