Стандартное напряжение в России “220 В” или “230 В”?

Известно, что в наших сетях часто наблюдаются значительные отклонения от стандартов качества электроэнергии. И напряжение может быть намного ниже, чем 220В или намного выше, чем 230В. Причины этого явления также известны: старение существующих электрических сетей, недостаточное обслуживание сетей, высокий износ сетевого оборудования, ошибки планирования сетей, высокий рост потребления электроэнергии. Проблемы в сети могут включать: низкое и пониженное напряжение, высокое и избыточное напряжение, пики напряжения, провалы напряжения, скачки, изменения частоты тока.

Содержание

“220 В” или “230 В” – это стандартное напряжение в России?

Предупреждающий знак 220 В, напряжение 220 В

Однако это не совсем правильный ответ. В настоящее время стандартным напряжением в России является 230 В, но 220 В является обязательным у поставщиков электроэнергии. Правда, раньше в Советском Союзе стандартным напряжением было 220 В, но позже было решено перейти на общеевропейский стандарт 230 В. В соответствии с требованиями межгосударственного стандарта ГОСТ 29322-92 напряжение сети должно быть 230 В при частоте 50 Гц. Переход на этот стандарт напряжения должен был завершиться в 2003 году. ГОСТ 30804.4.30-2013 также упоминает о необходимости проведения измерений при стандартном напряжении 230 В. ГОСТ 29322-2014 определяет стандартное напряжение 230 В с возможностью использования 220 В. Электрические сети поставляют электроэнергию в соответствии с действующим ГОСТом 32144-2013, который устанавливает напряжение в 220 В.

Предупреждающий знак 230 В, напряжение 230 В

Обратите внимание, что электроприборы, произведенные в России и для России, должны нормально работать как при 220 В, так и при 230 В. Для приборов обычно принимается диапазон напряжения от -15 % до +10 % от номинального напряжения.

География стандартных напряжений: 100V, 110V, 115V, 120V, 127V, 220V, 230V, 240V

В разных странах мира действуют разные стандарты напряжения в сети. Можно найти следующие стандарты:

  • 100 В в Японии
  • 110 В на Ямайке, Гаити, Гондурасе, Кубе
  • 115 В в Барбадосе, Сальвадоре, Тринидаде
  • 120 В в США, Канаде, Венесуэле, Эквадоре
  • 127V в Бонайре, Мексика
  • 220 В во многих странах Азии и Африки
  • 230 В во многих странах Европы и некоторых частях Азии
  • 240 В в Афганистане, Фиджи, Гайане, Гибралтаре, Кении, Кувейте, Ливане, Нигерии, Катаре.

География стран, принявших напряжение 220 В и 230 В

Наиболее распространенными стандартами являются 220 В и 230 В, Стандарты 220 В и 230 В приняты более чем в 150 странах. Ниже приведена таблица стран, в которых принят стандарт 220 В 220 В и 230 В. В левой колонке указаны страны, где стандартное напряжение в сети составляет 220Вв правой колонке – страны, где напряжение 230В.

Вопрос 220 В или 230 В.

Таблица стран со стандартным напряжением 220 В и 230 В

Страна Напряжение Страна Напряжение
Азербайджан 220В Австралия 230В
Азорские острова 220В Австрия 230В
Албания 220В Алжир 230В
Ангола 220В Андорра 230В
Аргентина 220В Антигуа 230В
Балеарские острова 220В Армения 230В
Бангладеш 220В Бахрейн 230В
Бенин 220В Беларусь 230 В (ранее 220 В)
Босния 220В Бельгия 230В
Буркина-Фасо 220В Ботсвана 230В
Бурунди 220В Бутан 230В
Восточный Тимор 220В Вануату 230В
Вьетнам 220В Великобритания 230В
Габон 220В Венгрия 230В
Гвинея 220В Гамбия 230В
Гвинея-Бисау 220В Гана 230В
Гонконг 220В Гваделупа 230В
Гренландия 220В Германия 230В
Грузия 220В Гренада 230В
Вжибути 220В Греция 230В
Египет 220В Дания 230В
Зимбабве 220В Доминика 230В
Индонезия 220В Замбия 230В
Иран 220В Западное Самоа 230В
Кабо-Верде 220В Израиль 230В
Казахстан 220В Индия 230В
Камерун 220В Джордан 230В
Канарские острова 220В Ирак 230В
Кыргызстан 220В Ирландия 230В
Китай 220В Исландия 230В
Палаты 220В Испания 230В
Конго 220В Италия 230В
Корфу 220В Камбоджа 230В
Лесото 220В Лаос 230В
Литва 220В Латвия 230 В (ранее 220 В)
Мавритания 220В Лихтенштейн 230В
Мадейра 220В Люксембург 230В
Макао 220В Маврикий 230В
Македония 220В Малави 230В
Мартиника 220В Мальдивы 230В
Мозамбик 220В Мальта 230В
Нигер 220В Молдова 230 В (ранее 220 В)
Новая Каледония 220В Монголия 230В
ОАЭ 220В Мьянма 230В
Парагвай 220В Непал 230В
Перу 220В Нидерланды 230В
Португалия 220В Новая Зеландия 230В
Конвенция 220В Норвегия 230В
Сан-Томе 220В Пакистан 230В
Северная Корея 220В Польша 230В
Сербия 220В Россия 230V
Сирия 220В Румыния 230В
Сомали 220В Сенегал 230В
Таджикистан 220В Сингапур 230В
Таиланд 220В Словакия 230В
Тенерифе 220В Словения 230В
Того 220В Судан 230В
Туркменистан 220В Сьерра-Леоне 230В
Узбекистан 220В Танзания 230В
Фарерские острова 220В Тунис 230В
Филиппины 220В Индейка 230В
Французская Гвиана 220В Украина 230 В (ранее 220 В)
Чад 220В Уругвай 230 В (ранее 220 В)
Черногория 220В Финляндия 230В
Чили 220В Франция 230В
Экваториальная Гвинея 220В Хорватия 230В
Эфиопия 220В Чешская Республика 230В
ЮЖНАЯ АФРИКА 220В Швейцария 230В
Южная Корея 220В Швеция 230В
Шри-Ланка 230В
Эритрея 230В
Эстония 230В

Примечание: Таблица составлена на основе данных энциклопедии “Википедия”.

Какое напряжение подходит для приборов 220 В или 230 В

Мы узнали, что стандартное напряжение в России в настоящее время составляет 230 В. На практике, конечно, напряжение в сети постоянно меняется и зависит от многих факторов. Какое напряжение подходит для электроприборов, используемых в нашем доме? На этот вопрос нет однозначного ответа. Допустимый диапазон напряжения для каждого устройства определяется техническими данными, указанными в паспорте изделия. Часто допустимый диапазон напряжения указан на задней стороне изделия или на электрической вилке устройства. Например, современные компьютеры могут питаться напряжением от 140 до 240 В, зарядные устройства для телефонов – от 110 до 250 В. Наиболее требовательными к качеству электроэнергии являются приборы с электродвигателями (холодильники, кондиционеры, стиральные машины, отопительные котлы, насосы).
Очевидно, что для приборов, используемых в России и 220 В и 230 В это хорошо.

Каковы различия в качестве электроэнергии

Хорошо известно, что в наших сетях часто наблюдаются значительные отклонения от стандартов качества электроэнергии. И напряжение может быть намного ниже, чем 220В или намного выше 230В. Причины этого явления также известны: старение существующих электрических сетей, недостаточное техническое обслуживание сетей, высокий износ сетевого оборудования, ошибки в планировании сетей, высокий рост потребления электроэнергии. Проблемы в сети могут включать: низкое и пониженное напряжение, высокое и повышенное напряжение, скачки напряжения, просадки напряжения, скачки, изменения частоты тока.

Вы можете купить стабилизаторы напряжения по выгодной цене в нашем магазине с бесплатной доставкой по территории городов: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Казань, Омск, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Волгоград, Красноярск, Пермь, Воронеж, Саратов, Краснодар, Тольятти, Ижевск, Барнаул, Ульяновск, Тюмень, Иркутск, Владивосток, Ярославль, Хабаровск, Махачкала, Оренбург, Новокузнецк, Томск, Кемерово, Рязань, Астрахань, Пенза, Набережные Челны, Липецк, Тула, Киров, Чебоксары, Калининград, Курск, Брянск, Улан-Удэ, Магнитогорск, Иваново, Тверь, Ставрополь, Белгород, Сочи, Нижний Тагил, Архангельск, Владимир, Смоленск, Курган, Волжский, Чита, Калуга, Орел, Сургут, Череповец, Владикавказ, Мурманск, Вологда, Саранск, Тамбов, Якутск, Грозный, Стерлитамак, Кострома, Петрозаводск, Нижневартовск, Комсомольск-на-Амуре, Таганрог, Йошкар-Ола, Новороссийск, Брэк, Дзержинск, Нальчик, Сыктывкар, Шахты, Орск, Нижнекамск, Ангарск, Балашиха, Старый Оскол, Великий Новгород, Благовещенск, Химки, Прокопьевск, Бийск, Энгельс, Псков, Рыбинск, Балаково, Подольск, Северодвинск, Армавир, Королев, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Сызрань, Норильск, Люберцы, Мытищи, Златоуст, Каменск-Уральский, Новочеркасск, Волгодонск, Абакан, Уссурийск, Находка, Электросталь, Березники, Салават, Миасс, Альметьевск, Рубцовск, Коломна, Ковров, Майкоп, Пятигорск, Одинцово, Копейск, Железнодорожный, Хасавюрт, Новомосковск, Кисловодск, Черкесск, Серпухов, Первоуральск, Нефтеюганск, Новочебоксарск, Нефтекамск, Красногорск, Димитровград, Орехово-Зуево, Дербент, Камышин, Невинномысск, Муром, Батайск, Кызыл, Новый Уренгой, Октябрьский, Сергиев Посад, Новочеркасск, Щелково, Северск, Ноябрьск, Ачинск, Новокуйбышевск, Еленец, Арзамас, Жуковский, Обнинск, Элиста, Пушкино, Артем, Каспийск, Ногинск, Междуреченск, Сарапул, Ессентуки, Домодедово, Ленинск-Кузнецкий, Назрань, Бердск, Анжеро-Судженск, Белово, Великие Луки, Воркута, Воткинск, Глазов, Зеленодольск, Канск, Кинешма, Киселевск, Магадан, Мичуринск, Новотроицк, Серов, Соликамск, Тобольск, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, Тимашевск, Тихорецк, Ухта, Севастополь, Симферополь, Ялта, Судак, Саки, Феодосия, Старый Крым, Алупка, Алушта.

* Номинальное напряжение уже существующих сетей 220/380 и 240/415 В должно быть приведено к рекомендуемому значению 230/400 В. К 2003 году, в качестве первого шага, энергосистемы в странах с сетями 220/380 В должны быть доведены до рекомендуемого значения 230/400 В (%).

1. СТАНДАРТНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ОТ 100 ДО 1000 В ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Стандартные напряжения в этом диапазоне приведены в таблице 1. Они применимы к трехфазным четырехпроводным и однофазным трехпроводным сетям, включая однофазные ответвления.

Номинальное напряжение, В

Трехфазные трехпроводные или четырехпроводные сети

Однофазные трехпроводные сети

* Номинальное напряжение существующих сетей 220/380 В и 240/415 В должно быть доведено до рекомендуемого значения 230/400 В. К 2003 году, в качестве первого шага, коммунальные предприятия в странах с сетями 220/380 В должны перейти на 230/400 В (%).

Аналогично, коммунальные предприятия в странах с сетью 240/415 В также должны адаптировать эти напряжения к 230/400 В (%). После 2003 года должен быть достигнут диапазон 230/400 В ±10%. Затем будет рассмотрен вопрос о снижении лимитов. Все эти требования также применимы к 380/660 В. Они должны быть доведены до рекомендуемого значения 400/690 В.

** Не использовать в сочетании с 230/400 и 400/690 В.

В таблице 1 для трехфазных трехпроводных или четырехпроводных сетей числитель соответствует напряжению фаза-ноль, а знаменатель – напряжению фаза-фаза. Если указано одно значение, оно соответствует напряжению между фазами в трехпроводной сети.

Для однофазных трехпроводных сетей числитель соответствует напряжению между фазой и нулем, знаменатель – напряжению между линиями.

Напряжение выше 230/400 В в основном используется в тяжелой промышленности и в больших коммерческих зданиях.

При нормальных условиях работы сети рекомендуется поддерживать напряжение в точке питания потребителя в пределах ±10% от номинального значения.

Прежде всего, следует отметить, что на уровень напряжения в электрической сети влияет множество различных факторов. Электроэнергия от источника – электростанции – до конечного потребителя, в частности, дома, проходит несколько этапов обработки. На первом этапе напряжение повышается для того, чтобы передать его на большие расстояния через электросеть. На пути к конечному потребителю электроэнергия проходит несколько этапов преобразования напряжения до значений, используемых в доме.

Какое оптимальное бытовое напряжение для электроприборов

Какое напряжение в быту является оптимальным для работы электроприборов?Уровень напряжения является одним из критериев качества электроснабжения. Каждый электроприбор рассчитан на длительную работу при условии, что на него подается напряжение, соответствующее допустимому. В этой статье мы рассмотрим, какое напряжение в сети является оптимальным для работы электроприборов.

Уровень сетевого напряжения

Прежде всего, следует отметить, что на уровень напряжения в электросети влияет множество различных факторов. Электроэнергия от источника – электростанции – до конечного потребителя, в частности, дома, проходит несколько этапов обработки. На первом этапе напряжение повышается для того, чтобы передать его на большие расстояния через электросеть. На пути к конечному потребителю электроэнергия проходит несколько этапов преобразования напряжения до значений, используемых в доме.

Невозможно обеспечить постоянные значения напряжения в различных частях электрической системы, поскольку в ней постоянно происходят различные процессы: увеличивается или уменьшается нагрузка, соответственно меняется количество электроэнергии, вырабатываемой на электростанциях, возникают аварийные ситуации в различных частях электрической сети, которые тем или иным образом влияют на уровень напряжения. Поэтому на каждом этапе преобразования электроэнергии регулируется уровень напряжения, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

Основной целью регулирования напряжения является обеспечение того, чтобы уровни напряжения в различных частях сети находились в приемлемых пределах. То же самое относится и к заключительному этапу, который обеспечивает снижение напряжения до значения, используемого в быту – 220/380 В.

В однофазной сети 220 В, используемой чаще всего для питания потребителей, обычно допустимые отклонения напряжения находятся в пределах +/- 5%. То есть, диапазон напряжения 209-231 В является нормальным и может быть постоянным, поддержание сетевого напряжения в пределах этих значений является одним из критериев качества электроэнергии.

Однако, как упоминалось выше, в электрической сети могут быть режимы отказа, которые могут повлиять на уровень напряжения в электрической сети. По этой причине существует еще один стандарт – допуск напряжения, который составляет +/- 10% или 198-242 В.

Эти отклонения напряжения допускаются на короткий период времени, обычно на время аварийной ситуации в электрической сети или на время оперативных переключений, во время которых происходит временное изменение значения напряжения в электрической сети.

Измерение напряжения с помощью мультиметра

Какое напряжение в сети является оптимальным для работы электрооборудования?

Общие правила для сетевого напряжения приведены выше. Что касается бытовых приборов, то в большинстве случаев они рассчитаны на нормальную работу в пределах максимально допустимых колебаний напряжения, т.е. 198-242 В. Электроприборы не должны выходить из строя при кратковременном превышении напряжения 242 В.

Если посмотреть на диапазоны допустимого напряжения в паспортах бытовых приборов, можно выделить две группы приборов. К первой группе относятся устройства, наименее восприимчивые к перепадам напряжения – электрочайники, электроплиты, кипятильники, электронагреватели и другие устройства, в которых основным компонентом является нагревательный элемент.

Во вторую группу входят устройства, наиболее чувствительные к перепадам напряжения – это в основном компьютерная техника, блоки питания для различных устройств, аудио- и видеоаппаратура и различные дорогостоящие электроприборы с электронными схемами и инверторами.

В большинстве случаев рекомендуемое рабочее напряжение 230 В можно найти в технических паспортах устройств первой группы. В принципе, эти устройства будут работать при более низком напряжении, но будут работать менее эффективно.

Вторая группа устройств, будучи более чувствительной к колебаниям напряжения, предназначена для работы в широком диапазоне. Часто диапазоны рабочих напряжений ниже максимально допустимых. Например, блок питания для аудио-видео аппаратуры, зарядное устройство для мобильного телефона рассчитаны на работу в диапазоне 100-240 В.

Отдельно следует упомянуть бытовые приборы с электродвигателем, насосом или компрессором. Эти устройства рассчитаны на работу при номинальном напряжении, обычно 220-230 В.

Напряжение сети 200 В

При падении напряжения в сети ток нагрузки электродвигателя (насоса, компрессора) увеличивается, что в свою очередь приводит к перегреву его обмоток и сокращению срока службы изоляции. При этом, чем ниже напряжение сети, тем короче срок службы этих устройств, и в частности их компонентов – электродвигателей (насосов, компрессоров).

Учитывая диапазоны напряжения всех приборов, используемых в доме, можно сделать вывод, что наиболее оптимальным напряжением сети является 230 В. При таком значении напряжения нормально работают электроприборы с электродвигателями, нагревательными элементами, а также электроприборы, оснащенные электронными схемами и преобразователями.

Рассматривая вопрос о том, какое бытовое напряжение оптимально для работы электроприборов, важно помнить, что важен не только уровень напряжения, но и его стабильность.

Стабильность означает отсутствие скачков напряжения, как вверх, так и вниз. Колебания напряжения оказывают негативное влияние на работу электрооборудования и в конечном итоге могут привести к выходу оборудования из строя.

Номинальные напряжения для электрифицированного транспорта регламентируются ГОСТ 6962 и ГОСТ 29322. В таблице 8 приведен диапазон номинальных напряжений для тяговых подстанций и токоприемников электрифицированного транспорта [4, с.3][6, таблица 2].

Все об энергии

Номинальные напряжения электрических сетей, источников и приемников постоянного и переменного тока промышленной частоты определяются комплексом документов: ГОСТ 23366, ГОСТ 721, ГОСТ 21128, ГОСТ 6962 и ГОСТ 29322.

Стандартный диапазон напряжения

Стандартный диапазон напряжений указан в ГОСТ 23366 для постоянного и переменного тока промышленной частоты. Напряжения на выходах разработанных устройств должны соответствовать значениям, приведенным в данной серии, за исключением некоторых случаев [3, с.2]. Ниже приведены стандартные серии напряжений для потребитель электроэнергии [3, таблица 1] . Основные ряды напряжений постоянного и переменного тока потребителей электроэнергии приведены в таблице 1, вспомогательные ряды напряжений переменного тока – в таблице 2, а постоянного тока – в таблице 3.

Таблица 1 – Ряд напряжений потребителей электроэнергии постоянного и переменного тока

не применимоU, Vн/дU, V10,614114021,215300032,41660004617100005918200006121935000727201100008402122000096022330000101102350000011220247500001238025115000013660

Таблица 2 – Вспомогательные серии переменных напряжений потребителей электроэнергии

н.д.U, V11,5253154245366807200083500915000102500011150000Таблица 3 – Вспомогательные серии для постоянного напряжения потребителей электроэнергии

Нет. U, V Пункт № n.a. U, V н.д. U, V н.д. U, V
1 0,25 11 24 21 300 31 5000
2 0,4 12 30 22 400 32 8000
3 4,5 13 36 23 440 33 12000
4 1,5 14 48 24 600 34 25000
5 2 15 54 25 800 35 30000
6 3 16 80 26 1000 36 40000
7 4 17 100 27 1500 37 50000
8 5 18 150 28 2000 38 60000
9 15 19 200 29 2500 39 100000
10 20 20 250 30 4000 40 150000

Стандартный диапазон напряжения для источники и преобразователи (например, генератор, трансформатор и т.д.) электроэнергии [3, табл. 2] . Диапазон напряжения для переменного тока приведен в таблице 4, для постоянного тока – в таблице 5.

Таблица 4 – Диапазон напряжения источников и преобразователей переменного тока

не применимоU, Vн/дU, V1615105002121613800328,5171575044218180005621920000611520240007120212700082082238500923023121000104002424200011690253470001212002652500013315027787000146300281200000Таблица 5 – Серия источников постоянного напряжения и преобразователей мощности

н/а U, V н/д U, V
1 4,5 8 230
2 6 9 460
3 12 10 600
4 28,5 11 1200
5 48 12 3300
6 62 13 6600
7 115

При выборе напряжений предпочтение следует отдавать основному диапазону.

Номинальное напряжение электрооборудования до 1000 В

Номинальное напряжение электрооборудования до 1000 В указано в ГОСТ 21128. Диапазон номинальных напряжений приведен в таблице 6 [2, с.2].

Таблица 6 – Номинальные напряжения источников, преобразователей, систем питания, сетей и потребителей до 1000 В

Тип и вид токаНоминальное напряжение, ВИсточники и преобразователиЭнергетические системы, сети и нагрузкиИсправлено:6; 12; 28,5; 48; 62; 115; 230; 4606; 12; 27; 48; 60; 110; 220(230); 440AC:однофазный6; 12; 28,5; 42; 62; 115; 2306; 12; 27; 40; 60; 110; 220(230)трехфазный42; 62; 230; 400; 69040; 60; 220(230); 380(400); 660(690); (1000)

Внимание:
Значения напряжения в скобках относятся к электрическим сетям в соответствии с [6, табл. 1].

Номинальное напряжение электрооборудования выше 1000 В

Номинальные напряжения электрооборудования с номинальным напряжением выше 1000 В указаны в ГОСТ 721. Диапазон номинальных напряжений приведен в таблице 7 [1, с.3].

Таблица 7 – Номинальные межфазные напряжения для сетей выше 1000 В

Сети и потребители, кВСинхронные генераторы и компенсаторы, кВТрансформаторы и автотрансформаторы без устройств РПН, кВТрансформаторы и автотрансформаторы с устройствами РПН, кВМаксимальное рабочее напряжение электрооборудования, кВПервичные обмоткиВторичные обмоткиПервичные обмоткиВторичные обмотки(6)(6,3)(6) и (6,3)*(6,3) и (6,6)(6) и (6,3)*(6,3) и (6,6)(7,2)1010,510 и 10,5*10,5 и 11,010,0 и 10,5*10,5 и 11,012,020,021,020,022,020,0 и 21,0*22,024,035-3538,535 и 36,7538,540,5110–121110 и 115115 и 121126(150)*–(165)(158)(158)(172)220–242220 и 230230 и 242252330-330347330330363500-500525500-525750-750787750-7871150—1150-1200

Примечание:
1. Напряжения, указанные в скобках, не рекомендуются для новых конструкций электрических сетей и установок;
2. напряжения, отмеченные “*”, для трансформаторов и автотрансформаторов, подключенных непосредственно к шинам генераторного напряжения подстанций или к генераторным розеткам;

Исторически в Российской Федерации существовало две системы напряжения (кВ):

  • 110 – 330 – 750
  • 110 – 220 – 500 – 1150

Первая система напряжения (110 – 330 – 750) существует в западной части Российской Федерации, а вторая (110 – 220 – 500 – 150) – в восточной части Российской Федерации. В сетях центральной части Российской Федерации нет явного преобладания одной системы напряжения над другой, это своего рода переходная зона.

Номинальные напряжения тяговых систем (электрифицированный транспорт)

Номинальные напряжения для электрифицированных транспортных систем регулируются ГОСТ 6962 и ГОСТ 29322. В таблице 8 приведен диапазон номинальных напряжений для тяговых подстанций и пикапов на электрифицированном транспорте [4, страница 3][6, таблица 2].

Таблица 8 – Номинальные напряжения для тяговых подстанций и токоприемников на электрифицированном транспорте

Вид электрифицированного транспортаНапряжение, ВНа сборных шинах тяговой подстанцииНа коллекторе электрифицированных автомобилейЖелезные дорогиОсновная линия
AC
(27500)
25000Постоянный ток(3300)3000Промышленность:
Сайдинг и пути переменного тока на карьерах
(27500)
25000Подъездные дороги, карьеры и пути ДК завода(3300)
(1650)
(600)3000
1500
600 (550)Электрифицированный городской транспортПодземная железная дорога(825)750трамвай, троллейбус(600)600 (550)

Примечание:
Значения напряжения в скобках указаны в соответствии с [4, стр. 3].

Допустимое изменение напряжения

На практике в процессе эксплуатации электрических сетей, источников, преобразователей и потребителей электроэнергии напряжения на них отклоняются от номинальных значений. Это может быть вызвано отказом оборудования, потерями при передаче и т.д. ГОСТ 29322-2014 частично регламентирует допустимые значения отклонения напряжения.

Для электрооборудования с напряжением 100 ÷ 1000 В этот диапазон ограничен ±10% [6, табл. 1]. Другими словами, для чайника, рассчитанного на номинальное напряжение 230 В, допускается работа при повышении напряжения до 252 В и понижении до 198 В. Более подробная информация приведена в таблице 9 [6, таблица A.1].

Таблица 9 – Наибольшее и наименьшее напряжение для источников и потребителей электроэнергии 100 ÷ 1000 В включительно

СистемыНоминальная частота, ГцНапряжение, ВНоминальное напряжение для источников и потребителей электроэнергииСамое высокое напряжение источников и потребителей электроэнергииСамое низкое напряжение источников электроэнергииСамое низкое напряжение источников электроэнергииТрехфазные трехпроводные, четырехпроводные системы50230253207198230/400253/440207/360198/344400/690440/759360/621344/5931000110090086060120/208132/229108/187103/179240264216206230/400253/440207/360198/344277/480305/528249/432238/413480528432413347/600382/660312/540298/516600660540516Однофазные трехпроводные системы60120/240132/264108/216103/206

 

Допустимые колебания напряжения для тяговых систем (электрифицированный транспорт) приведены в таблице 10 (источник – [6, таблица 2]).

Таблица 10 – Системы воздушных и подземных контактных линий

Тип системыЧастота, ГцНапряжение, ВНоминальныйСамый высокийСамый низкийСистемы постоянного тока-600*720*400*750900 (975)500 (550)15001800 (1950)1000 (1100)30003600 (3850)2000 (2200)Однофазные системы переменного тока50 или 606250*6900*4750*16 2/315000172501200050 или 602500027500 (29000)19000

Примечание:
1. номинальные напряжения, отмеченные знаком “*”, не рекомендуются для вновь проектируемых электрических сетей и установок;
2. значения напряжения в скобках приведены в соответствии с [4, с.3].

Для электрооборудования напряжением от 1 до 35 кВ ГОСТ 29322-2014 устанавливает допустимое отклонение около ±10% [6, табл. 3].

Допустимые отклонения напряжения для электрооборудования 35 ÷ 230 кВ регламентируются ГОСТ 29322-2014 частично, а для электрооборудования напряжением выше 230 кВ они вообще не регламентируются. Но это, вообще говоря, тема для отдельной статьи.

Историческая справка

Номинальные напряжения электрических сетей, источников и потребителей постоянного и переменного тока промышленной частоты до 1992 года определялись комплексом документов ГОСТ 23366, ГОСТ 721, ГОСТ 21128, ГОСТ 6962. ГОСТ 23366 устанавливал ряд стандартных напряжений для электроустановок, ГОСТ 21128 регламентировал номинальное напряжение для электроустановок до 1000 В, для электроустановок выше 1000 В – ГОСТ 721, а ГОСТ 6962 – номинальное напряжение для электрифицированного городского транспорта и железных дорог.

В 1992 году был опубликован ГОСТ 29322-92 “Напряжения стандартные”, который по замыслу его создателей должен был использоваться совместно с ГОСТ 721, ГОСТ 21128, ГОСТ 23366 и ГОСТ 6962 [5, с.1]. Фактически, ГОСТ 29322, являясь документом, разработанным путем прямого применения международного стандарта IEC 38-83 [5, с.6], был призван устранить исторически и территориально закрепленные номиналы напряжения и привести их к “европейскому” стандарту. В конечном итоге ГОСТ 29332 должен был заменить ГОСТ 721/21128/23366/6962.

Второе издание стандарта ГОСТ 29332 было выпущено в 2014 году. На этот раз ГОСТ 29332-2014 был разработан “методом перевода” МЭК 60038:2009 и больше не основывался на ГОСТ 721/21128/23366/6962, хотя последние не утратили своей актуальности.

Разве это не сетевая организация, которая следит за качеством напряжения в электросетях? Да, потребитель заключает договор с розничным продавцом, но поставщик сети будет поддерживать качество электроснабжения

На вершину – Мнения читателей (10) – Написать отзыв – Версия для печати

 

Вера Павловна
город: Щигры

Я как-то лично обращался в Курскрегионэнергосбыт с подобной проблемой. Руководитель сайта намекнул мне, что они устранят проблему за определенную плату. Вот вам и сервис.

Мы сами не являемся резидентами
Город: Курск

Спасибо за подсказку, теперь мы будем знать, как себя вести … в таких случаях.

Денис
Город: Курск

Разве не сетевая компания следит за качеством электрических сетей? Да, потребитель заключает договор с продавцом, но именно сетевая компания обеспечивает качество электроэнергии

Ольга
город: Курск

Разве не написано в договоре между потребителем и электроснабжающей организацией “Электроснабжающая организация обязуется подавать потребителю электроэнергию, качество которой соответствует требованиям технических регламентов”. “? Сетевая организация обеспечит надлежащее качество, но не разумнее ли обратиться в организацию, которая по договору с вами обязана следить за этим самым качеством?

Дмитрий
e-mail: [email protected], город: Красный Кут

Напряжение в моем доме никогда не падает ниже 240, в основном 244-246.

Игорь

Из личного опыта в нашей так называемой. Одна контора, которая отвечает за столбы, подстанции, провода и прочее на улице и, как бы, подает напряжение. Вторая контора (перекупщики, брокеры, фиктивные дилеры или что-то еще – смысл пока не ясен) собирает деньги за услуги и гарантирует якобы стандартное напряжение. Но в этом втором офисе нет ни электриков, ни выездных бригад, ни диспетчерской службы, ни каких-либо инструментов для мониторинга сети.Т.е. А в первом офисе, с которым у второго заключен договор на все вопросы, связанные с обеспечением людей нормальным электричеством, нет даже диспетчерской службы, а на все вопросы отвечают отписками: “Мы ничего не можем сделать – идите к начальнику”. И эти “профессионалы”, как уже не раз объяснялось, понятия не имеют, что они поставляют в сеть.Один из таких “сотрудников”, называющий себя “профессионалом”, как-то мне И когда я спросил его, кто складывает или вычитает и может что-то делать, он ответил мне: “Я не уполномочен (!) отвечать на этот вопрос!”. И все. И вы удивляетесь, что происходит с электричеством. Так что, граждане, продолжайте голосовать за дерьмо, и, может быть, вам станет лучше. Или вообще не ходите на выборы, как “интеллигентная” часть общества, и все будет “хорошо” или даже “отлично” с вами и электричеством.

Владимир
e-mail: [email protected], местонахождение: поселок Марс, Ростовская область

Ну, будь я проклят. Мечта всей деревни – иметь нормальное электричество, днем у нас 180 в домах, а вечером 110 и ничего не работает, даже лампа на столе не хочет работать. Сеть, которая должна обеспечивать энергией, только обещает.

Лариса
город: Кировоград

А как насчет приборов с табличкой 230 В, если напряжение 198-242 В, не будет ли 240 В слишком много для них, не сгорят ли они?

Лариса
город: Кировоград

Какое должно быть напряжение дома 210-230в или как мне сказали 242в, это нормально или нет?

Jeniver
e-mail: [email protected], город: Пермь

Действующий ГОСТ 29322-2014 гласит, что напряжение должно быть 230 с допуском 10%, т.е. от 208 до 252 В.

Это относится, в частности, к устройствам с напряжением 220 В, подключенным к сети 230 В, и наоборот. Поэтому определить, какое напряжение должна обеспечивать розетка, можно только с учетом имеющихся в жилище электроприборов. Для продления срока службы приборов, чувствительных к изменениям напряжения, рекомендуется использовать стабилизатор напряжения.

Какое напряжение в электрических розетках в разных странах мира?

В настоящее время во всем мире используются два уровня напряжения. В США более низкое напряжение составляет 100-127 В, а в Европе более высокое напряжение составляет 220-240 В. Кроме того, существует две рабочие частоты – 50 Гц и 60 Гц. Все напряжения розеток в разных странах создаются комбинацией этих значений:

  • В большинстве стран используется европейская система с комбинацией 220-240 В 50 Гц;
  • Розетки в США, Японии и Южной Америке используют напряжение 100-127 В 60 Гц;
  • В некоторых районах Японии используется напряжение 110 В 50 Гц;
  • Барбадос, Сальвадор, Тринидад 115 В 50 Гц

В остальном мире в основном используется европейское напряжение 220-240 В 50 Гц. Кроме того, в некоторых странах мира напряжение и частота отличаются, например, на Филиппинах используется напряжение 220-240 В 60 Гц.